Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    541

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
65 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Balu 0

    @paul53

    Jetzt hab ich die Warnung im Log
    Heizung reagiert nicht
    1.PNG

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #49

    @balu-0 sagte: Warnung im Log

    Schau im Tab "Protokolle". Dort stehen weitere Informationen.
    "Freigabe Hallenheizung" ist vom Typ "Logikwert" (boolean)?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    B 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @balu-0 sagte: Warnung im Log

      Schau im Tab "Protokolle". Dort stehen weitere Informationen.
      "Freigabe Hallenheizung" ist vom Typ "Logikwert" (boolean)?

      B Offline
      B Offline
      Balu 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #50

      @paul53
      Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

      {
        "common": {
          "name": "Freigabe Hallenheizung",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        },
        "type": "state",
        "native": {},
        "from": "system.adapter.admin.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1706177520189,
        "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      

      Einschalten geht und reagiert sofort

      Ausschalten geht noch nicht
      1.PNG

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @balu-0 sagte: Warnung im Log

        Schau im Tab "Protokolle". Dort stehen weitere Informationen.
        "Freigabe Hallenheizung" ist vom Typ "Logikwert" (boolean)?

        B Offline
        B Offline
        Balu 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #51

        @paul53

        unterer oranger abschnitt ist beim einschalten
        der obere beim ausschalten

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Balu 0

          @paul53
          Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

          {
            "common": {
              "name": "Freigabe Hallenheizung",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            },
            "type": "state",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.admin.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1706177520189,
            "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          

          Einschalten geht und reagiert sofort

          Ausschalten geht noch nicht
          1.PNG

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #52

          @balu-0 sagte: Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

          Ja, aber wie kommt ein String in den DP? Falsches Widget in Vis?
          Was steht in Zeile 27 der Javascript-Ansicht?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @balu-0 sagte: Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

            Ja, aber wie kommt ein String in den DP? Falsches Widget in Vis?
            Was steht in Zeile 27 der Javascript-Ansicht?

            B Offline
            B Offline
            Balu 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #53

            @paul53

            Hier der schalter :
            1.PNG

            2.PNG

            des ist einfach mit dem Datenpunkt freigabe verknüpft.
            Allerdings sollte er auch leuchten wenn der datempunkt Freigabe auf an ist ,
            tut er auch nicht.

            Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Balu 0

              @paul53

              Hier der schalter :
              1.PNG

              2.PNG

              des ist einfach mit dem Datenpunkt freigabe verknüpft.
              Allerdings sollte er auch leuchten wenn der datempunkt Freigabe auf an ist ,
              tut er auch nicht.

              Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #54

              @balu-0 sagte: Hier der schalter :

              Ersetze 0 durch false und 1 durch true.

              @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

              Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

              Im Blockly-Editor rechts oben der Button "blockly/ JS".

              @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

              Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

              Ändere "role" von "state" in "switch".

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              B 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @balu-0 sagte: Hier der schalter :

                Ersetze 0 durch false und 1 durch true.

                @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

                Im Blockly-Editor rechts oben der Button "blockly/ JS".

                @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                Ändere "role" von "state" in "switch".

                B Offline
                B Offline
                Balu 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #55

                @paul53

                Es Funktioniert !!!! Alles !!

                nur noch eine " Kleinichkeit "

                Die beleuchtung am Schalter leuchtet nicht wenn true im freigabedatenpunkt.

                Ich bin SO Glücklich !!!!!!!!!!!

                Danke Danke !!!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @balu-0 sagte: Hier der schalter :

                  Ersetze 0 durch false und 1 durch true.

                  @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                  Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

                  Im Blockly-Editor rechts oben der Button "blockly/ JS".

                  @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                  Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                  Ändere "role" von "state" in "switch".

                  B Offline
                  B Offline
                  Balu 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #56

                  @paul53

                  Könntest du nochmal drüberschauen.
                  das licht sollte leuchten wenn dei Freigabe auf true steht um zu signalisieren das die Heizung eingeschaltet ist obwohl man sie nicht hört.
                  2.PNG
                  1.PNG

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Balu 0

                    @paul53

                    Könntest du nochmal drüberschauen.
                    das licht sollte leuchten wenn dei Freigabe auf true steht um zu signalisieren das die Heizung eingeschaltet ist obwohl man sie nicht hört.
                    2.PNG
                    1.PNG

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #57

                    @balu-0 sagte: das licht sollte leuchten wenn dei Freigabe auf true steht

                    Du meinst, wenn die Heizung läuft (Aktor true), soll das Licht leuchten. Die Freigabe ist der Schalter darunter, dessen Stellung man sehen kann.
                    Anmerkung: Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @balu-0 sagte: das licht sollte leuchten wenn dei Freigabe auf true steht

                      Du meinst, wenn die Heizung läuft (Aktor true), soll das Licht leuchten. Die Freigabe ist der Schalter darunter, dessen Stellung man sehen kann.
                      Anmerkung: Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus.

                      B Offline
                      B Offline
                      Balu 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #58

                      @paul53

                      Ob der aktor läuft oder nicht soll mann nicht sehen.
                      Mann soll sehen ob das Pogramm an ist.

                      Also genau den datenpunkt der durch diesen schalter geändert wird.

                      Bei True sollte meiner meinung nach dann das " ein " leuchten.

                      Als ich den Aktor noch direkt geschalten habe musste ich einen Alias bauen,
                      einmal für den KNX Aktor ind deinmal für dessen zustand wurde dann ein Alias.

                      Hier ist es doch aber der gleiche datenpunkt ?

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Balu 0

                        @paul53

                        Ob der aktor läuft oder nicht soll mann nicht sehen.
                        Mann soll sehen ob das Pogramm an ist.

                        Also genau den datenpunkt der durch diesen schalter geändert wird.

                        Bei True sollte meiner meinung nach dann das " ein " leuchten.

                        Als ich den Aktor noch direkt geschalten habe musste ich einen Alias bauen,
                        einmal für den KNX Aktor ind deinmal für dessen zustand wurde dann ein Alias.

                        Hier ist es doch aber der gleiche datenpunkt ?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #59

                        @balu-0 sagte: soll sehen ob das Pogramm an ist.

                        Das sieht man doch an der Schalterstellung?
                        Wenn das Symbol darüber die Freigabe anzeigen soll, muss auch der Freigabe-Datenpunkt zugewiesen werden - nicht der Aktor-DP:

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @balu-0 sagte: soll sehen ob das Pogramm an ist.

                          Das sieht man doch an der Schalterstellung?
                          Wenn das Symbol darüber die Freigabe anzeigen soll, muss auch der Freigabe-Datenpunkt zugewiesen werden - nicht der Aktor-DP:

                          Blockly_temp.JPG

                          B Offline
                          B Offline
                          Balu 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #60

                          @paul53
                          SORRY !

                          Das war das falsche ( Alte ) bild.

                          Das symbol darüber macht nichts.
                          Signalisieren tut das Ann wie bei der Kaffeemaschine.
                          2.PNG 1.PNG

                          paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @balu-0 sagte: soll sehen ob das Pogramm an ist.

                            Das sieht man doch an der Schalterstellung?
                            Wenn das Symbol darüber die Freigabe anzeigen soll, muss auch der Freigabe-Datenpunkt zugewiesen werden - nicht der Aktor-DP:

                            Blockly_temp.JPG

                            B Offline
                            B Offline
                            Balu 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                            #61

                            @paul53
                            Hier der Artikel wo ihr uns mit dem schalter bei knx weitergeholfen habt.
                            https://forum.iobroker.net/topic/66638/vis-schalter-mit-status-knx-aktor

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Balu 0

                              @paul53
                              SORRY !

                              Das war das falsche ( Alte ) bild.

                              Das symbol darüber macht nichts.
                              Signalisieren tut das Ann wie bei der Kaffeemaschine.
                              2.PNG 1.PNG

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #62

                              @balu-0 sagte: Das symbol darüber macht nichts.

                              Wie geschrieben: Mein Vis-Kenntnisse sind sehr begrenzt. Ich kenne das Symbol oben nicht.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @balu-0 sagte: Das symbol darüber macht nichts.

                                Wie geschrieben: Mein Vis-Kenntnisse sind sehr begrenzt. Ich kenne das Symbol oben nicht.

                                B Offline
                                B Offline
                                Balu 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #63

                                @paul53
                                ich meine damit das das symbol darüber nur ein bild ist,
                                es hat und soll keine funktion haben.

                                Es geht nur um den Schalter bzw das der leuchtet wenn True.

                                Ich habe es gerade mit dem alias probiert,
                                da einfach beides mal den selben datenpunkt rein...geht leider nicht.

                                evtl hat ja jemand eine idee,

                                Danke dir !

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Balu 0

                                  @paul53
                                  SORRY !

                                  Das war das falsche ( Alte ) bild.

                                  Das symbol darüber macht nichts.
                                  Signalisieren tut das Ann wie bei der Kaffeemaschine.
                                  2.PNG 1.PNG

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #64

                                  @balu-0 sagte: Es geht nur um den Schalter bzw das der leuchtet wenn True.

                                  Das ist ein anderes Widget: "fancyswitch - Wippe dunkel Aus/Ein"

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @balu-0 sagte: Es geht nur um den Schalter bzw das der leuchtet wenn True.

                                    Das ist ein anderes Widget: "fancyswitch - Wippe dunkel Aus/Ein"

                                    Blockly_temp.JPG

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Balu 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #65

                                    @paul53
                                    Tatsächlich !!!!!! Jetzt Läufts !

                                    Du bist der Wahnsinn !
                                    Ich wüste nicht was ich ohne dieses Forum machen würde,
                                    wahrscheinlich hätte ich wieder nen Wii Buttler :-)

                                    Danke !!!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    317

                                    Online

                                    32.7k

                                    Benutzer

                                    82.5k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe