    Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      Balu 0 @paul53 last edited by

      @paul53 1.PNG

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Balu 0 last edited by

        @balu-0 sagte: ok sie geht an aber nicht mehr aus

        Sie geht erst aus, wenn sich nach Rücksetzen der Freigabe die Temperatur ändert.
        Wenn sofort auf "Freigabe" reagiert werden soll, dann triggere auf "Freigabe":

        Blockly_temp.JPG

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Balu 0 @paul53 last edited by

          @paul53

          Jetzt hab ich die Warnung im Log
          Heizung reagiert nicht
          1.PNG

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Balu 0 last edited by paul53

            @balu-0 sagte: Warnung im Log

            Schau im Tab "Protokolle". Dort stehen weitere Informationen.
            "Freigabe Hallenheizung" ist vom Typ "Logikwert" (boolean)?

            B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • B
              Balu 0 @paul53 last edited by

              @paul53
              Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

              {
                "common": {
                  "name": "Freigabe Hallenheizung",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                },
                "type": "state",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.admin.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1706177520189,
                "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
              

              Einschalten geht und reagiert sofort

              Ausschalten geht noch nicht
              1.PNG

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Balu 0 @paul53 last edited by

                @paul53

                unterer oranger abschnitt ist beim einschalten
                der obere beim ausschalten

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                  @balu-0 sagte: Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                  Ja, aber wie kommt ein String in den DP? Falsches Widget in Vis?
                  Was steht in Zeile 27 der Javascript-Ansicht?

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Balu 0 @paul53 last edited by

                    @paul53

                    Hier der schalter :
                    1.PNG

                    2.PNG

                    des ist einfach mit dem Datenpunkt freigabe verknüpft.
                    Allerdings sollte er auch leuchten wenn der datempunkt Freigabe auf an ist ,
                    tut er auch nicht.

                    Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                      @balu-0 sagte: Hier der schalter :

                      Ersetze 0 durch false und 1 durch true.

                      @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                      Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

                      Im Blockly-Editor rechts oben der Button "blockly/ JS".

                      @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                      Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                      Ändere "role" von "state" in "switch".

                      B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Balu 0 @paul53 last edited by

                        @paul53

                        Es Funktioniert !!!! Alles !!

                        nur noch eine " Kleinichkeit "

                        Die beleuchtung am Schalter leuchtet nicht wenn true im freigabedatenpunkt.

                        Ich bin SO Glücklich !!!!!!!!!!!

                        Danke Danke !!!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Balu 0 @paul53 last edited by

                          @paul53

                          Könntest du nochmal drüberschauen.
                          das licht sollte leuchten wenn dei Freigabe auf true steht um zu signalisieren das die Heizung eingeschaltet ist obwohl man sie nicht hört.
                          2.PNG
                          1.PNG

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                            @balu-0 sagte: das licht sollte leuchten wenn dei Freigabe auf true steht

                            Du meinst, wenn die Heizung läuft (Aktor true), soll das Licht leuchten. Die Freigabe ist der Schalter darunter, dessen Stellung man sehen kann.
                            Anmerkung: Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Balu 0 @paul53 last edited by

                              @paul53

                              Ob der aktor läuft oder nicht soll mann nicht sehen.
                              Mann soll sehen ob das Pogramm an ist.

                              Also genau den datenpunkt der durch diesen schalter geändert wird.

                              Bei True sollte meiner meinung nach dann das " ein " leuchten.

                              Als ich den Aktor noch direkt geschalten habe musste ich einen Alias bauen,
                              einmal für den KNX Aktor ind deinmal für dessen zustand wurde dann ein Alias.

                              Hier ist es doch aber der gleiche datenpunkt ?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Balu 0 last edited by

                                @balu-0 sagte: soll sehen ob das Pogramm an ist.

                                Das sieht man doch an der Schalterstellung?
                                Wenn das Symbol darüber die Freigabe anzeigen soll, muss auch der Freigabe-Datenpunkt zugewiesen werden - nicht der Aktor-DP:

                                Blockly_temp.JPG

                                B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Balu 0 @paul53 last edited by

                                  @paul53
                                  SORRY !

                                  Das war das falsche ( Alte ) bild.

                                  Das symbol darüber macht nichts.
                                  Signalisieren tut das Ann wie bei der Kaffeemaschine.
                                  2.PNG 1.PNG

                                  paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Balu 0 @paul53 last edited by Balu 0

                                    @paul53
                                    Hier der Artikel wo ihr uns mit dem schalter bei knx weitergeholfen habt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66638/vis-schalter-mit-status-knx-aktor

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                      @balu-0 sagte: Das symbol darüber macht nichts.

                                      Wie geschrieben: Mein Vis-Kenntnisse sind sehr begrenzt. Ich kenne das Symbol oben nicht.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        Balu 0 @paul53 last edited by

                                        @paul53
                                        ich meine damit das das symbol darüber nur ein bild ist,
                                        es hat und soll keine funktion haben.

                                        Es geht nur um den Schalter bzw das der leuchtet wenn True.

                                        Ich habe es gerade mit dem alias probiert,
                                        da einfach beides mal den selben datenpunkt rein...geht leider nicht.

                                        evtl hat ja jemand eine idee,

                                        Danke dir !

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                          @balu-0 sagte: Es geht nur um den Schalter bzw das der leuchtet wenn True.

                                          Das ist ein anderes Widget: "fancyswitch - Wippe dunkel Aus/Ein"

                                          Blockly_temp.JPG

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            Balu 0 @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            Tatsächlich !!!!!! Jetzt Läufts !

                                            Du bist der Wahnsinn !
                                            Ich wüste nicht was ich ohne dieses Forum machen würde,
                                            wahrscheinlich hätte ich wieder nen Wii Buttler 🙂

                                            Danke !!!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            784
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2496
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo