Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    545

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
65 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @balu-0 sagte: So das der Schalter auch den Zustand des knx aktors zeigt.

    Das ist so in Ordnung, genügt aber nicht. Wenn die Heizung aber manuell ein- und auch ausgeschaltet werden soll, wird ein zusätzlicher eigener DP benötigt, der den Regler freigibt bzw. sperrt.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #34

    @Balu-0
    Versuche es mal so:

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    B 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @Balu-0
      Versuche es mal so:

      Blockly_temp.JPG

      B Offline
      B Offline
      Balu 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #35

      @paul53
      Du bist echt super !!!!

      Habs nachgebaut.
      10.PNG

      ich habe jetzt aber keinen zusätzlichen Datenpunkt erstellt oder ?

      Teste morgen früh gleich....

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Balu-0
        Versuche es mal so:

        Blockly_temp.JPG

        B Offline
        B Offline
        Balu 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #36

        @paul53

        Also die Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.

        Ich habe jetzt einen weiteren datenpunkt erstellt :

        {
          "common": {
            "name": "Freigabe Hallenheizung",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1706177520189,
          "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        

        wie muss ich weiter vorgehen ?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Balu 0

          @paul53

          Also die Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.

          Ich habe jetzt einen weiteren datenpunkt erstellt :

          {
            "common": {
              "name": "Freigabe Hallenheizung",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            },
            "type": "state",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.admin.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1706177520189,
            "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          

          wie muss ich weiter vorgehen ?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #37

          @balu-0 sagte: Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.

          Lässt sich der Regler nicht manuell ausschalten?
          Du hast im Skript und in Vis nur den Alias verwendet? Das ist der Sinn eines Alias, in dem Status und Kommando (KNX) zusammengeführt sind.

          @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

          wie muss ich weiter vorgehen ?

          Ersetze die Variable Manuell Ein durch den Datenpunktwert.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @balu-0 sagte: Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.

            Lässt sich der Regler nicht manuell ausschalten?
            Du hast im Skript und in Vis nur den Alias verwendet? Das ist der Sinn eines Alias, in dem Status und Kommando (KNX) zusammengeführt sind.

            @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

            wie muss ich weiter vorgehen ?

            Ersetze die Variable Manuell Ein durch den Datenpunktwert.

            B Offline
            B Offline
            Balu 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #38

            @paul53
            Der Schalter lässt sich ein und aus schalten.

            Ich ersetze jetzt die Variable ....
            und im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Balu 0

              @paul53
              Der Schalter lässt sich ein und aus schalten.

              Ich ersetze jetzt die Variable ....
              und im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #39

              @balu-0 sagte: im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?

              Ja, wenn in Vis nur die Freigabe der Regelung erfolgen soll. Dann erfolgt allerdings keine Anzeige, ob die Heizung läuft. Verwende beide Datenpunkte in Vis.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @balu-0 sagte: im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?

                Ja, wenn in Vis nur die Freigabe der Regelung erfolgen soll. Dann erfolgt allerdings keine Anzeige, ob die Heizung läuft. Verwende beide Datenpunkte in Vis.

                B Offline
                B Offline
                Balu 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #40

                @paul53 said in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                Ja, wenn in Vis nur die Freigabe der Regelung erfolgen soll.
                Ich würde sagen Ja mann soll dort die heizung bzw das heitzpogramm ein und ausschalten können,
                und auch nur das signaliesiert bekommen.
                Ist die heizung aus man geht zum Tablet und sieht das es an ist, ist wohl die Temperatur erreicht.

                Dann erfolgt allerdings keine Anzeige, ob die Heizung läuft.
                Hier würde ich eine glühbirne mit dem aktor Datenpunkt erstellen.
                Interresiert dann eh nur von der ferne,
                denn vor ort hört man das Gebläse leider unangenem überdeutlich.

                Noch eine Rückfrage.
                Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?
                1.PNG

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Balu 0

                  @paul53 said in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                  Ja, wenn in Vis nur die Freigabe der Regelung erfolgen soll.
                  Ich würde sagen Ja mann soll dort die heizung bzw das heitzpogramm ein und ausschalten können,
                  und auch nur das signaliesiert bekommen.
                  Ist die heizung aus man geht zum Tablet und sieht das es an ist, ist wohl die Temperatur erreicht.

                  Dann erfolgt allerdings keine Anzeige, ob die Heizung läuft.
                  Hier würde ich eine glühbirne mit dem aktor Datenpunkt erstellen.
                  Interresiert dann eh nur von der ferne,
                  denn vor ort hört man das Gebläse leider unangenem überdeutlich.

                  Noch eine Rückfrage.
                  Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?
                  1.PNG

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #41

                  @balu-0 sagte: Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?

                  Nein, den unteren Trigger auf den Aktor löschen.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @balu-0 sagte: Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?

                    Nein, den unteren Trigger auf den Aktor löschen.

                    B Offline
                    B Offline
                    Balu 0
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #42

                    @paul53

                    So geht sie nicht an.
                    1.PNG

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Balu 0

                      @paul53

                      So geht sie nicht an.
                      1.PNG

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #43

                      @balu-0
                      So geht sie an, wenn die Temperatur aktualisiert wird:

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      B 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @balu-0
                        So geht sie an, wenn die Temperatur aktualisiert wird:

                        Blockly_temp.JPG

                        B Offline
                        B Offline
                        Balu 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #44

                        @paul53

                        ok sie geht an aber nicht mehr aus
                        1.PNG

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @balu-0
                          So geht sie an, wenn die Temperatur aktualisiert wird:

                          Blockly_temp.JPG

                          B Offline
                          B Offline
                          Balu 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #45

                          @paul53

                          der untere teil ist ja jetzt weg oder ?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @balu-0
                            So geht sie an, wenn die Temperatur aktualisiert wird:

                            Blockly_temp.JPG

                            B Offline
                            B Offline
                            Balu 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #46

                            @paul53 1.PNG

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Balu 0

                              @paul53

                              ok sie geht an aber nicht mehr aus
                              1.PNG

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #47

                              @balu-0 sagte: ok sie geht an aber nicht mehr aus

                              Sie geht erst aus, wenn sich nach Rücksetzen der Freigabe die Temperatur ändert.
                              Wenn sofort auf "Freigabe" reagiert werden soll, dann triggere auf "Freigabe":

                              Blockly_temp.JPG

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @balu-0 sagte: ok sie geht an aber nicht mehr aus

                                Sie geht erst aus, wenn sich nach Rücksetzen der Freigabe die Temperatur ändert.
                                Wenn sofort auf "Freigabe" reagiert werden soll, dann triggere auf "Freigabe":

                                Blockly_temp.JPG

                                B Offline
                                B Offline
                                Balu 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #48

                                @paul53

                                Jetzt hab ich die Warnung im Log
                                Heizung reagiert nicht
                                1.PNG

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Balu 0

                                  @paul53

                                  Jetzt hab ich die Warnung im Log
                                  Heizung reagiert nicht
                                  1.PNG

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #49

                                  @balu-0 sagte: Warnung im Log

                                  Schau im Tab "Protokolle". Dort stehen weitere Informationen.
                                  "Freigabe Hallenheizung" ist vom Typ "Logikwert" (boolean)?

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @balu-0 sagte: Warnung im Log

                                    Schau im Tab "Protokolle". Dort stehen weitere Informationen.
                                    "Freigabe Hallenheizung" ist vom Typ "Logikwert" (boolean)?

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Balu 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #50

                                    @paul53
                                    Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                                    {
                                      "common": {
                                        "name": "Freigabe Hallenheizung",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "state",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      },
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.admin.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1706177520189,
                                      "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                      }
                                    }
                                    

                                    Einschalten geht und reagiert sofort

                                    Ausschalten geht noch nicht
                                    1.PNG

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @balu-0 sagte: Warnung im Log

                                      Schau im Tab "Protokolle". Dort stehen weitere Informationen.
                                      "Freigabe Hallenheizung" ist vom Typ "Logikwert" (boolean)?

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Balu 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #51

                                      @paul53

                                      unterer oranger abschnitt ist beim einschalten
                                      der obere beim ausschalten

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Balu 0

                                        @paul53
                                        Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                                        {
                                          "common": {
                                            "name": "Freigabe Hallenheizung",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          },
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.admin.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1706177520189,
                                          "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        

                                        Einschalten geht und reagiert sofort

                                        Ausschalten geht noch nicht
                                        1.PNG

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #52

                                        @balu-0 sagte: Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                                        Ja, aber wie kommt ein String in den DP? Falsches Widget in Vis?
                                        Was steht in Zeile 27 der Javascript-Ansicht?

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @balu-0 sagte: Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                                          Ja, aber wie kommt ein String in den DP? Falsches Widget in Vis?
                                          Was steht in Zeile 27 der Javascript-Ansicht?

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Balu 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #53

                                          @paul53

                                          Hier der schalter :
                                          1.PNG

                                          2.PNG

                                          des ist einfach mit dem Datenpunkt freigabe verknüpft.
                                          Allerdings sollte er auch leuchten wenn der datempunkt Freigabe auf an ist ,
                                          tut er auch nicht.

                                          Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          657

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe