Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    509

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Posts 8 Posters 13.3k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • spicerS spicer

    @einstein67
    Hallo
    Habe nun mal bei einem Thermostat den Offset auf -1 gesetzt.
    Nach 10min ist aber (noch) nichts passiert.
    Der Ist-Wert ist immer noch gleich hoch....

    E Offline
    E Offline
    Einstein67
    wrote on last edited by
    #41

    @spicer Stimmt, gerade mal getestet. Das bewirkt bei diesen TRV nur eine Änderung von "Heating demand". Beim Spirit war das noch anders.

    Aber es funktioniert ja trotzdem. Die Raumtemperatur ändert sich, die vom Ventil gemessene Temp. bleit leider gleich (falsch).

    Wie schon geschrieben laufen alle meine Eurotronics im manuellen Modus und ohne Temp-Offset.

    spicerS 1 Reply Last reply
    1
    • E Einstein67

      @spicer Stimmt, gerade mal getestet. Das bewirkt bei diesen TRV nur eine Änderung von "Heating demand". Beim Spirit war das noch anders.

      Aber es funktioniert ja trotzdem. Die Raumtemperatur ändert sich, die vom Ventil gemessene Temp. bleit leider gleich (falsch).

      Wie schon geschrieben laufen alle meine Eurotronics im manuellen Modus und ohne Temp-Offset.

      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      wrote on last edited by spicer
      #42

      @einstein67
      Hallo Einstein ;)
      Wenn ich den Offset zBsp auf +6 oder -6 setze, bewegt sich das Ventil nicht. Zumindest höre ich nichts vom Motor.
      Und kannst mir mal sagen, was Du alles eingestellt hast, um die Thermostate extern zu steuern?
      Und wie sagst dem Comet dann, dass er auf- bzw zudrehn soll?

      Ich nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

      Bin nun etwas weiter gekommen mit dem Offset.
      In deCONZ darf dieser Wert +/-125 sein (also in 10tel Grad).
      Auswahl_002.png

      Im ioBroker Adapter ist der um Faktor 10 grösser (in 100stel Grad)!
      Auswahl_003.png

      Wenn er negativ ist, schliesst sich das Ventil. Dem entsprechend öffnet es sich bei positiven Werten.
      Das verwirrt mich etwas. Denn wenn man dem gemessenen Wert ein paar Grad subtrahiert, sollte das Ventil doch eigentlich öffnen, damit geheizt wird :face_with_rolling_eyes:

      Habe nach längerem rumspielen ca die Hälfte der Thermostat-Attribute ausgegraut. Factory Reset des Thermostats, Reboot des RasBee2 und löschen/neuverbinden in Phoscon bringt nichts.
      Was kann ich da machen?

      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)

      E 1 Reply Last reply
      0
      • spicerS spicer

        @einstein67
        Hallo Einstein ;)
        Wenn ich den Offset zBsp auf +6 oder -6 setze, bewegt sich das Ventil nicht. Zumindest höre ich nichts vom Motor.
        Und kannst mir mal sagen, was Du alles eingestellt hast, um die Thermostate extern zu steuern?
        Und wie sagst dem Comet dann, dass er auf- bzw zudrehn soll?

        Ich nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

        Bin nun etwas weiter gekommen mit dem Offset.
        In deCONZ darf dieser Wert +/-125 sein (also in 10tel Grad).
        Auswahl_002.png

        Im ioBroker Adapter ist der um Faktor 10 grösser (in 100stel Grad)!
        Auswahl_003.png

        Wenn er negativ ist, schliesst sich das Ventil. Dem entsprechend öffnet es sich bei positiven Werten.
        Das verwirrt mich etwas. Denn wenn man dem gemessenen Wert ein paar Grad subtrahiert, sollte das Ventil doch eigentlich öffnen, damit geheizt wird :face_with_rolling_eyes:

        Habe nach längerem rumspielen ca die Hälfte der Thermostat-Attribute ausgegraut. Factory Reset des Thermostats, Reboot des RasBee2 und löschen/neuverbinden in Phoscon bringt nichts.
        Was kann ich da machen?

        E Offline
        E Offline
        Einstein67
        wrote on last edited by Einstein67
        #43

        @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

        ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

        Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.

        Screenshot 2023-01-28 115206.png

        Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.

        The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
        
        

        ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.

        spicerS 1 Reply Last reply
        0
        • E Einstein67

          Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.

          1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"

          2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.

          3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.

          4. Fertig und läuft


          Alles was es auch beim Spirit gab (Boost, Kindersicherung, Mirror, Kalibrierung und Stellbetrieb) funktioniert beim Comet ebenso.

          Das einzige das mir aufgefallen ist, ist dass der Bereich des Datenpunktes "heating_demand / Auto Valve position" nicht (wie beim Spirit) 0-100 ist, sondern 0-40. Also einfach den Wert im VIS mit 2,5 multipliziert und passt wieder.

          Edit: Im Display wird im Stellbetrieb leider nicht mehr der Prozentwert angezeigt, sonder On oder der (nicht aktive) Temperatur Sollwert.

          Das kann ich aber verschmerzen, da meine Ventile verbaut sind.

          S Offline
          S Offline
          stefande
          wrote on last edited by
          #44

          @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

          Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.

          1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"

          2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.

          3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.

          4. Fertig und läuft


          @einstein67
          Ich hab mir jetzt auch ein Comet gegönnt.
          Leider bekomme ich es an meinem Sonoff Stick nicht angelernt.
          Kannst du mir mal bitte die Firmware Version deines Sonoffs nennen?
          Ich hab die 20221226 und die 20221102 mit dem gleichen Ergebnis probiert.
          Manchmal kommt ein Announced im Log aber auch kurz danach eine Meldung dass es nicht hinzugefügt werden kann.

          .

          E spicerS 2 Replies Last reply
          0
          • S stefande

            @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

            Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.

            1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"

            2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.

            3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.

            4. Fertig und läuft


            @einstein67
            Ich hab mir jetzt auch ein Comet gegönnt.
            Leider bekomme ich es an meinem Sonoff Stick nicht angelernt.
            Kannst du mir mal bitte die Firmware Version deines Sonoffs nennen?
            Ich hab die 20221226 und die 20221102 mit dem gleichen Ergebnis probiert.
            Manchmal kommt ein Announced im Log aber auch kurz danach eine Meldung dass es nicht hinzugefügt werden kann.

            .

            E Offline
            E Offline
            Einstein67
            wrote on last edited by Einstein67
            #45

            @stefande Die Kopplung hab ich mit 20220507 durchgeführt.

            Jetzt läuft es mit 20221226. Werde gleich mal testen ob es sich mit der neuen Version koppeln lässt!

            Pairing time left: 140
            Pairing time left: 141
            Interview successful: {"friendly_name":"0xf4ce36dd4f281155","model":"SPZB0001","vendor":"Eurotronic","description":"Spirit Zigbee wireless heater thermostat","supported":true}
            New device joined '0xf4ce36dd4f281155' model SPZB0001
            Device '0xf4ce36dd4f281155' announced itself
            Pairing time left: 142
            Interview started: 0xf4ce36dd4f281155
            Pairing time left: 143
            Pairing time left: 144
            

            Hat auch mit 20221226 problemlos im ersten Versuch funktioniert.

            1 Reply Last reply
            0
            • S stefande

              @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

              Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.

              1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"

              2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.

              3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.

              4. Fertig und läuft


              @einstein67
              Ich hab mir jetzt auch ein Comet gegönnt.
              Leider bekomme ich es an meinem Sonoff Stick nicht angelernt.
              Kannst du mir mal bitte die Firmware Version deines Sonoffs nennen?
              Ich hab die 20221226 und die 20221102 mit dem gleichen Ergebnis probiert.
              Manchmal kommt ein Announced im Log aber auch kurz danach eine Meldung dass es nicht hinzugefügt werden kann.

              .

              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              wrote on last edited by spicer
              #46

              @stefande
              Hast Du die Thermostate beim anlernen neben das Gateway gelegt?
              Für das Anlernen müssen die dicht am Gateway sein.

              Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
              (Murphys Gesetz)

              E 1 Reply Last reply
              0
              • spicerS spicer

                @stefande
                Hast Du die Thermostate beim anlernen neben das Gateway gelegt?
                Für das Anlernen müssen die dicht am Gateway sein.

                E Offline
                E Offline
                Einstein67
                wrote on last edited by Einstein67
                #47

                @spicer Ich hab das Pairing heute im eingebauten Zustand des Spirit gemacht. Da waren zwei dicke Ziegelmauern zwischen Sonoff-Stick und Spirit-TRV.

                Absolut keine Probleme, war in ein paar Sekunden erledigt.

                Sendeleistung am ZB-Stick hab ich auf "high" gestellt!

                spicerS 1 Reply Last reply
                0
                • E Einstein67

                  @spicer Ich hab das Pairing heute im eingebauten Zustand des Spirit gemacht. Da waren zwei dicke Ziegelmauern zwischen Sonoff-Stick und Spirit-TRV.

                  Absolut keine Probleme, war in ein paar Sekunden erledigt.

                  Sendeleistung am ZB-Stick hab ich auf "high" gestellt!

                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  wrote on last edited by
                  #48

                  @einstein67
                  Ok. Mein RaspBee2 hat eine sehr geringe Sendeleistung.
                  Bei mir klappt das pairing mit mehr als 2m Abstand nicht ;)

                  Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                  (Murphys Gesetz)

                  E 1 Reply Last reply
                  0
                  • spicerS spicer

                    @einstein67
                    Ok. Mein RaspBee2 hat eine sehr geringe Sendeleistung.
                    Bei mir klappt das pairing mit mehr als 2m Abstand nicht ;)

                    E Offline
                    E Offline
                    Einstein67
                    wrote on last edited by
                    #49

                    @spicer Beim Sonoff-Zigbee-Stick könnte man sogar auch noch "high+" auswählen .... ;)

                    Hab ich aber noch nie getestet.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • spicerS spicer

                      ET_Comet_ZigBee.jpg

                      Hallo Gemeinde
                      Hat wer die ET Comet ZigBee im Einsatz?
                      Über den Comet findet man nichts im Netz. Alles ist für den Spirit :(
                      Ich habe solche installiert und mit dem RaspBee2 verbinden können.
                      Auch deConz läuft.
                      Ich habe gleich mal mit Blockly ein Script geschrieben. Die Sollwerte werden scheinbar übertragen und an den Thermostaten angezeigt.

                      Ich werde Post #2 hier aktuell halten und allfällige Updates fortlaufend da rein editieren.

                      S Offline
                      S Offline
                      stefande
                      wrote on last edited by
                      #50

                      @spicer @Einstein67

                      Ich hab das Anlernen in allen Kombinationen versucht.
                      Verschiedene Leistungsstufen des Sticks - direkt neben dem Coordinator - Verschiedene Firmwareversionen.
                      Ich hab mir hier im Baumarkt einen zweiten Cometen besorgt.
                      Immer das selbe.
                      Mit viel hin und her kommt es nur zu einem Interviewing.
                      Nach einiger Zeit kommt dann ein Timeout.
                      Es erscheint dann eine Kachel mit einem ? und der Bezeichnung "undefined" unter den Geräten.
                      ieee:0x0xf4ce369e7112fd33
                      nwk:39776 (0x9b60)
                      model:unknown
                      interviewed:false
                      configured:false

                      Um eine erneute Reaktion zu erzielen, muss ich das Gerät aus der Liste löschen (erzwingen).
                      Danach muss ich am Comet einen Werksreset machen.
                      Ein kompletter Werksreset funktioniert übrigens wie folgt:
                      Reset Taster drücken.
                      Irgendwann erscheint LE.
                      Taster weiter festhalten bis ein Count Up bis 10 erfolgt.
                      Erst dann den Reset Taster loslassen.

                      Starte ich den Anlern-Mode am Comet ohne die Kopplung im Adapter zu starten, läuft der Countdown runter und endet mit C1.
                      Starte ich den Anlern-Mode mit Kopplung im Adapter geht nach einigen Sekunden das Funksymbol an, dann zeigt das Display kurz "no" das Funksymbol geht wieder aus, dann wir "0" angezeigt und geht dann auf Ad.

                      Ich hab aktuell 46 Geräte von den unterschiedlichsten Herstellern, wie HUE, Aqara, Sonoff, Osram, Ikea problemlos am laufen.
                      Hier bin ich mit meinem Latein im Moment am Ende.

                      spicerS E 2 Replies Last reply
                      0
                      • S stefande

                        @spicer @Einstein67

                        Ich hab das Anlernen in allen Kombinationen versucht.
                        Verschiedene Leistungsstufen des Sticks - direkt neben dem Coordinator - Verschiedene Firmwareversionen.
                        Ich hab mir hier im Baumarkt einen zweiten Cometen besorgt.
                        Immer das selbe.
                        Mit viel hin und her kommt es nur zu einem Interviewing.
                        Nach einiger Zeit kommt dann ein Timeout.
                        Es erscheint dann eine Kachel mit einem ? und der Bezeichnung "undefined" unter den Geräten.
                        ieee:0x0xf4ce369e7112fd33
                        nwk:39776 (0x9b60)
                        model:unknown
                        interviewed:false
                        configured:false

                        Um eine erneute Reaktion zu erzielen, muss ich das Gerät aus der Liste löschen (erzwingen).
                        Danach muss ich am Comet einen Werksreset machen.
                        Ein kompletter Werksreset funktioniert übrigens wie folgt:
                        Reset Taster drücken.
                        Irgendwann erscheint LE.
                        Taster weiter festhalten bis ein Count Up bis 10 erfolgt.
                        Erst dann den Reset Taster loslassen.

                        Starte ich den Anlern-Mode am Comet ohne die Kopplung im Adapter zu starten, läuft der Countdown runter und endet mit C1.
                        Starte ich den Anlern-Mode mit Kopplung im Adapter geht nach einigen Sekunden das Funksymbol an, dann zeigt das Display kurz "no" das Funksymbol geht wieder aus, dann wir "0" angezeigt und geht dann auf Ad.

                        Ich hab aktuell 46 Geräte von den unterschiedlichsten Herstellern, wie HUE, Aqara, Sonoff, Osram, Ikea problemlos am laufen.
                        Hier bin ich mit meinem Latein im Moment am Ende.

                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        wrote on last edited by
                        #51

                        @stefande
                        Hmm, das Resetten hab ich übrigens in Post #2 beschrieben.

                        Ich muss alle Geräte über Phoscon pairen. Die angebotene Funktion im deCONZ Adapter ("Neue Geräte anlernen") funzt bei mir nicht.
                        Ansonsten hab ich auch gerade keinen Plan.
                        Vllt eröffnest mal ein Issue bei github.....

                        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                        (Murphys Gesetz)

                        S 1 Reply Last reply
                        0
                        • spicerS spicer

                          @stefande
                          Hmm, das Resetten hab ich übrigens in Post #2 beschrieben.

                          Ich muss alle Geräte über Phoscon pairen. Die angebotene Funktion im deCONZ Adapter ("Neue Geräte anlernen") funzt bei mir nicht.
                          Ansonsten hab ich auch gerade keinen Plan.
                          Vllt eröffnest mal ein Issue bei github.....

                          S Offline
                          S Offline
                          stefande
                          wrote on last edited by
                          #52

                          @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                          @stefande
                          Hmm, das Resetten hab ich übrigens in Post #2 beschrieben.

                          Der von dir in Post #2 beschriebene Reset dient zum Entkoppeln des Thermostat von einem Gateway.
                          Wenn man den Reset Taster länger festhält kommt ein Count UP bis 10. Das scheint der Werksreset zu sein.

                          Ich werde am WE mal eine Testumgebung aufsetzen und da mal mein Glück versuchen.
                          Im Moment hab ich erstmal die Nase voll.

                          spicerS 2 Replies Last reply
                          1
                          • S stefande

                            @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                            @stefande
                            Hmm, das Resetten hab ich übrigens in Post #2 beschrieben.

                            Der von dir in Post #2 beschriebene Reset dient zum Entkoppeln des Thermostat von einem Gateway.
                            Wenn man den Reset Taster länger festhält kommt ein Count UP bis 10. Das scheint der Werksreset zu sein.

                            Ich werde am WE mal eine Testumgebung aufsetzen und da mal mein Glück versuchen.
                            Im Moment hab ich erstmal die Nase voll.

                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            wrote on last edited by
                            #53

                            @stefande
                            Oh cool.
                            Hab das gleich in Post #2 rein editiert!

                            Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                            (Murphys Gesetz)

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S stefande

                              @spicer @Einstein67

                              Ich hab das Anlernen in allen Kombinationen versucht.
                              Verschiedene Leistungsstufen des Sticks - direkt neben dem Coordinator - Verschiedene Firmwareversionen.
                              Ich hab mir hier im Baumarkt einen zweiten Cometen besorgt.
                              Immer das selbe.
                              Mit viel hin und her kommt es nur zu einem Interviewing.
                              Nach einiger Zeit kommt dann ein Timeout.
                              Es erscheint dann eine Kachel mit einem ? und der Bezeichnung "undefined" unter den Geräten.
                              ieee:0x0xf4ce369e7112fd33
                              nwk:39776 (0x9b60)
                              model:unknown
                              interviewed:false
                              configured:false

                              Um eine erneute Reaktion zu erzielen, muss ich das Gerät aus der Liste löschen (erzwingen).
                              Danach muss ich am Comet einen Werksreset machen.
                              Ein kompletter Werksreset funktioniert übrigens wie folgt:
                              Reset Taster drücken.
                              Irgendwann erscheint LE.
                              Taster weiter festhalten bis ein Count Up bis 10 erfolgt.
                              Erst dann den Reset Taster loslassen.

                              Starte ich den Anlern-Mode am Comet ohne die Kopplung im Adapter zu starten, läuft der Countdown runter und endet mit C1.
                              Starte ich den Anlern-Mode mit Kopplung im Adapter geht nach einigen Sekunden das Funksymbol an, dann zeigt das Display kurz "no" das Funksymbol geht wieder aus, dann wir "0" angezeigt und geht dann auf Ad.

                              Ich hab aktuell 46 Geräte von den unterschiedlichsten Herstellern, wie HUE, Aqara, Sonoff, Osram, Ikea problemlos am laufen.
                              Hier bin ich mit meinem Latein im Moment am Ende.

                              E Offline
                              E Offline
                              Einstein67
                              wrote on last edited by
                              #54

                              @stefande said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                              Hier bin ich mit meinem Latein im Moment am Ende.

                              Ich hab leider auch keine Idee woran das liegen kann. Der einzige Unterschied ist dass ich (siehe Post 34) viel weniger Geräte habe ...

                              ABER daran sollte es nicht liegen.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • S stefande

                                @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                @stefande
                                Hmm, das Resetten hab ich übrigens in Post #2 beschrieben.

                                Der von dir in Post #2 beschriebene Reset dient zum Entkoppeln des Thermostat von einem Gateway.
                                Wenn man den Reset Taster länger festhält kommt ein Count UP bis 10. Das scheint der Werksreset zu sein.

                                Ich werde am WE mal eine Testumgebung aufsetzen und da mal mein Glück versuchen.
                                Im Moment hab ich erstmal die Nase voll.

                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                wrote on last edited by spicer
                                #55

                                @stefande
                                Nach dem Count Up auf 10 passiert genau gar nichts.
                                Wie machst Du genau den totalen Werkreset?

                                Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                (Murphys Gesetz)

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • spicerS spicer

                                  @stefande
                                  Nach dem Count Up auf 10 passiert genau gar nichts.
                                  Wie machst Du genau den totalen Werkreset?

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  stefande
                                  wrote on last edited by
                                  #56

                                  @spicer
                                  Nachdem bis 10 gezählt wurde geht erst das Display aus.
                                  Nach dem Loslassen des Tasters startet dann nach einigen Sekunden erneut das Pairing.

                                  spicerS 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S stefande

                                    @spicer
                                    Nachdem bis 10 gezählt wurde geht erst das Display aus.
                                    Nach dem Loslassen des Tasters startet dann nach einigen Sekunden erneut das Pairing.

                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    wrote on last edited by spicer
                                    #57

                                    @stefande
                                    Hmm, das Display wurde zwar dann dunkel, aber das Pairing blieb bestehn..... komische Sache

                                    Der Termostat hängte sich auf. Habe darum den Reset versucht. Seit dieser Aktion läuft er aber wieder.

                                    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                    (Murphys Gesetz)

                                    S 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • spicerS spicer

                                      @stefande
                                      Hmm, das Display wurde zwar dann dunkel, aber das Pairing blieb bestehn..... komische Sache

                                      Der Termostat hängte sich auf. Habe darum den Reset versucht. Seit dieser Aktion läuft er aber wieder.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      stefande
                                      wrote on last edited by
                                      #58

                                      @spicer @Einstein67

                                      Hier mal eine Rückmeldung zu meinen Pairing Problemen.
                                      In der Tat lag es wohl an der Anzahl meiner Geräte.
                                      In einer Probeumgebung konnte ich den Comet sofort an einen alten CC2531 Stick anlernen.

                                      Alle Versuche den Thermostaten in meine Produktiv-Umgebung zu bekommen, ohne alle Geräte neu an lernen zu müssen, sind gnadenlos gescheitert.
                                      Am Ende gab es hier ein lustiges Allerlei von Komponenten die wie von Geisterhand geschaltet wurden oder auch nicht, wenn man es erwartet hat.
                                      Selbst ein Rückspielen einer älteren Zigbee Sicherung brachte keine Änderung.

                                      Mittlerweile hab ich das NVRAM des Sticks gelöscht, und hab alles neu angelernt.
                                      Seit letzter Nacht ist also auch der Comet in Betrieb.
                                      Jetzt muss ich ihn nur noch verstehen, und mir Gedanken machen, wie ich ihn am Besten bei mir eigebunden bekomme.

                                      1 Reply Last reply
                                      1
                                      • E Einstein67

                                        @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                        ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

                                        Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.

                                        Screenshot 2023-01-28 115206.png

                                        Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.

                                        The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                                        
                                        

                                        ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.

                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        wrote on last edited by
                                        #59

                                        @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                        @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                        ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

                                        Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.

                                        Screenshot 2023-01-28 115206.png

                                        Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.

                                        The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                                        
                                        

                                        ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.

                                        Bei mir steht der Mode standardmässig auf manual. Der TRV arbeitet aber automatisch.
                                        Auswahl_003.png

                                        Hast einen Rat?

                                        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                        (Murphys Gesetz)

                                        S spicerS 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • spicerS spicer

                                          @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                          @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                          ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

                                          Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.

                                          Screenshot 2023-01-28 115206.png

                                          Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.

                                          The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                                          
                                          

                                          ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.

                                          Bei mir steht der Mode standardmässig auf manual. Der TRV arbeitet aber automatisch.
                                          Auswahl_003.png

                                          Hast einen Rat?

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          stefande
                                          wrote on last edited by
                                          #60

                                          @spicer

                                          Ich hab gestern Abend mal eine rudimentäre Steuerung des Comet vorgenommen.
                                          Ich vergleiche den Sollwert mit dem Istwert des externen Sensors.
                                          Ist der Sollwert höher als der Istwert setze ich die "Manual Valve Position" auf einen Stellwert in Abhängigkeit des Temperaturunterschieds.
                                          Je grösser der Unterschied desto höher der Stellwert (0-100).
                                          Die "Auto Valve Position" ändert sich dann entsprechend von 0-40.
                                          Wie @Einstein67 schon geschrieben hat, ergibt die 0-40 x 2,5 dann die 0-100%
                                          Ich nutze aber auch den Zigbee Adapter.

                                          spicerS E 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          268

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe