Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    776

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Posts 8 Posters 13.6k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S stefande

    @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

    @stefande
    Hmm, das Resetten hab ich übrigens in Post #2 beschrieben.

    Der von dir in Post #2 beschriebene Reset dient zum Entkoppeln des Thermostat von einem Gateway.
    Wenn man den Reset Taster länger festhält kommt ein Count UP bis 10. Das scheint der Werksreset zu sein.

    Ich werde am WE mal eine Testumgebung aufsetzen und da mal mein Glück versuchen.
    Im Moment hab ich erstmal die Nase voll.

    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    wrote on last edited by
    #53

    @stefande
    Oh cool.
    Hab das gleich in Post #2 rein editiert!

    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)

    1 Reply Last reply
    0
    • S stefande

      @spicer @Einstein67

      Ich hab das Anlernen in allen Kombinationen versucht.
      Verschiedene Leistungsstufen des Sticks - direkt neben dem Coordinator - Verschiedene Firmwareversionen.
      Ich hab mir hier im Baumarkt einen zweiten Cometen besorgt.
      Immer das selbe.
      Mit viel hin und her kommt es nur zu einem Interviewing.
      Nach einiger Zeit kommt dann ein Timeout.
      Es erscheint dann eine Kachel mit einem ? und der Bezeichnung "undefined" unter den Geräten.
      ieee:0x0xf4ce369e7112fd33
      nwk:39776 (0x9b60)
      model:unknown
      interviewed:false
      configured:false

      Um eine erneute Reaktion zu erzielen, muss ich das Gerät aus der Liste löschen (erzwingen).
      Danach muss ich am Comet einen Werksreset machen.
      Ein kompletter Werksreset funktioniert übrigens wie folgt:
      Reset Taster drücken.
      Irgendwann erscheint LE.
      Taster weiter festhalten bis ein Count Up bis 10 erfolgt.
      Erst dann den Reset Taster loslassen.

      Starte ich den Anlern-Mode am Comet ohne die Kopplung im Adapter zu starten, läuft der Countdown runter und endet mit C1.
      Starte ich den Anlern-Mode mit Kopplung im Adapter geht nach einigen Sekunden das Funksymbol an, dann zeigt das Display kurz "no" das Funksymbol geht wieder aus, dann wir "0" angezeigt und geht dann auf Ad.

      Ich hab aktuell 46 Geräte von den unterschiedlichsten Herstellern, wie HUE, Aqara, Sonoff, Osram, Ikea problemlos am laufen.
      Hier bin ich mit meinem Latein im Moment am Ende.

      E Offline
      E Offline
      Einstein67
      wrote on last edited by
      #54

      @stefande said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

      Hier bin ich mit meinem Latein im Moment am Ende.

      Ich hab leider auch keine Idee woran das liegen kann. Der einzige Unterschied ist dass ich (siehe Post 34) viel weniger Geräte habe ...

      ABER daran sollte es nicht liegen.

      1 Reply Last reply
      0
      • S stefande

        @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

        @stefande
        Hmm, das Resetten hab ich übrigens in Post #2 beschrieben.

        Der von dir in Post #2 beschriebene Reset dient zum Entkoppeln des Thermostat von einem Gateway.
        Wenn man den Reset Taster länger festhält kommt ein Count UP bis 10. Das scheint der Werksreset zu sein.

        Ich werde am WE mal eine Testumgebung aufsetzen und da mal mein Glück versuchen.
        Im Moment hab ich erstmal die Nase voll.

        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        wrote on last edited by spicer
        #55

        @stefande
        Nach dem Count Up auf 10 passiert genau gar nichts.
        Wie machst Du genau den totalen Werkreset?

        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
        (Murphys Gesetz)

        S 1 Reply Last reply
        0
        • spicerS spicer

          @stefande
          Nach dem Count Up auf 10 passiert genau gar nichts.
          Wie machst Du genau den totalen Werkreset?

          S Offline
          S Offline
          stefande
          wrote on last edited by
          #56

          @spicer
          Nachdem bis 10 gezählt wurde geht erst das Display aus.
          Nach dem Loslassen des Tasters startet dann nach einigen Sekunden erneut das Pairing.

          spicerS 1 Reply Last reply
          0
          • S stefande

            @spicer
            Nachdem bis 10 gezählt wurde geht erst das Display aus.
            Nach dem Loslassen des Tasters startet dann nach einigen Sekunden erneut das Pairing.

            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            wrote on last edited by spicer
            #57

            @stefande
            Hmm, das Display wurde zwar dann dunkel, aber das Pairing blieb bestehn..... komische Sache

            Der Termostat hängte sich auf. Habe darum den Reset versucht. Seit dieser Aktion läuft er aber wieder.

            Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
            (Murphys Gesetz)

            S 1 Reply Last reply
            0
            • spicerS spicer

              @stefande
              Hmm, das Display wurde zwar dann dunkel, aber das Pairing blieb bestehn..... komische Sache

              Der Termostat hängte sich auf. Habe darum den Reset versucht. Seit dieser Aktion läuft er aber wieder.

              S Offline
              S Offline
              stefande
              wrote on last edited by
              #58

              @spicer @Einstein67

              Hier mal eine Rückmeldung zu meinen Pairing Problemen.
              In der Tat lag es wohl an der Anzahl meiner Geräte.
              In einer Probeumgebung konnte ich den Comet sofort an einen alten CC2531 Stick anlernen.

              Alle Versuche den Thermostaten in meine Produktiv-Umgebung zu bekommen, ohne alle Geräte neu an lernen zu müssen, sind gnadenlos gescheitert.
              Am Ende gab es hier ein lustiges Allerlei von Komponenten die wie von Geisterhand geschaltet wurden oder auch nicht, wenn man es erwartet hat.
              Selbst ein Rückspielen einer älteren Zigbee Sicherung brachte keine Änderung.

              Mittlerweile hab ich das NVRAM des Sticks gelöscht, und hab alles neu angelernt.
              Seit letzter Nacht ist also auch der Comet in Betrieb.
              Jetzt muss ich ihn nur noch verstehen, und mir Gedanken machen, wie ich ihn am Besten bei mir eigebunden bekomme.

              1 Reply Last reply
              1
              • E Einstein67

                @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

                Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.

                Screenshot 2023-01-28 115206.png

                Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.

                The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                
                

                ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.

                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                wrote on last edited by
                #59

                @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

                Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.

                Screenshot 2023-01-28 115206.png

                Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.

                The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                
                

                ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.

                Bei mir steht der Mode standardmässig auf manual. Der TRV arbeitet aber automatisch.
                Auswahl_003.png

                Hast einen Rat?

                Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                (Murphys Gesetz)

                S spicerS 2 Replies Last reply
                0
                • spicerS spicer

                  @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                  @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                  ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

                  Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.

                  Screenshot 2023-01-28 115206.png

                  Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.

                  The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                  
                  

                  ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.

                  Bei mir steht der Mode standardmässig auf manual. Der TRV arbeitet aber automatisch.
                  Auswahl_003.png

                  Hast einen Rat?

                  S Offline
                  S Offline
                  stefande
                  wrote on last edited by
                  #60

                  @spicer

                  Ich hab gestern Abend mal eine rudimentäre Steuerung des Comet vorgenommen.
                  Ich vergleiche den Sollwert mit dem Istwert des externen Sensors.
                  Ist der Sollwert höher als der Istwert setze ich die "Manual Valve Position" auf einen Stellwert in Abhängigkeit des Temperaturunterschieds.
                  Je grösser der Unterschied desto höher der Stellwert (0-100).
                  Die "Auto Valve Position" ändert sich dann entsprechend von 0-40.
                  Wie @Einstein67 schon geschrieben hat, ergibt die 0-40 x 2,5 dann die 0-100%
                  Ich nutze aber auch den Zigbee Adapter.

                  spicerS E 2 Replies Last reply
                  0
                  • S stefande

                    @spicer

                    Ich hab gestern Abend mal eine rudimentäre Steuerung des Comet vorgenommen.
                    Ich vergleiche den Sollwert mit dem Istwert des externen Sensors.
                    Ist der Sollwert höher als der Istwert setze ich die "Manual Valve Position" auf einen Stellwert in Abhängigkeit des Temperaturunterschieds.
                    Je grösser der Unterschied desto höher der Stellwert (0-100).
                    Die "Auto Valve Position" ändert sich dann entsprechend von 0-40.
                    Wie @Einstein67 schon geschrieben hat, ergibt die 0-40 x 2,5 dann die 0-100%
                    Ich nutze aber auch den Zigbee Adapter.

                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    wrote on last edited by
                    #61

                    @stefande
                    Das mache ich auch so.
                    Aber ein Comet hängt sich manchmal auf.
                    Der nimmt alle Daten entgegen aber macht nichts mehr.
                    Der Sollwert am Thermostat ändert sich dann nicht mehr. Auch der Istwert ändert sich nicht mehr.
                    Zudem sende ich einen neuen Sollwert nach 3min nochmal, weil sie den manchmal nicht beim ersten mal übernehmen.
                    Um nicht zuviel zu senden, sende ich nur noch neue Sollwerte, wenn die lokale Temperatur noch nicht erreicht ist.

                    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                    (Murphys Gesetz)

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S stefande

                      @spicer

                      Ich hab gestern Abend mal eine rudimentäre Steuerung des Comet vorgenommen.
                      Ich vergleiche den Sollwert mit dem Istwert des externen Sensors.
                      Ist der Sollwert höher als der Istwert setze ich die "Manual Valve Position" auf einen Stellwert in Abhängigkeit des Temperaturunterschieds.
                      Je grösser der Unterschied desto höher der Stellwert (0-100).
                      Die "Auto Valve Position" ändert sich dann entsprechend von 0-40.
                      Wie @Einstein67 schon geschrieben hat, ergibt die 0-40 x 2,5 dann die 0-100%
                      Ich nutze aber auch den Zigbee Adapter.

                      E Offline
                      E Offline
                      Einstein67
                      wrote on last edited by Einstein67
                      #62

                      @stefande said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                      Ich vergleiche den Sollwert mit dem Istwert des externen Sensors

                      Mache ich auch so. (Soll - Ist) x 100 = valve-position %

                      Die Berechnung mache ich aber nur alle 5 Minuten einmal, und hab den Regelbereich in 4 Stufen aufgeteilt. Damit es kein permanentes regeln gibt und die Batterie geschont wird.

                      Differenz: > 60 --> Stellwert 90%
                      Differenz: 30 - 60% --> Stellwert 45%
                      Differenz: 10 - 30% --> Stellwert 28% (bei 25% beginnen meine Ventile zu rauschen/pfeifen)
                      Differenz: < 10% --> Stellwert 5% (ist genau so dicht wie bei 0 und spart Batterie)

                      spicerS 1 Reply Last reply
                      0
                      • E Einstein67

                        @stefande said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                        Ich vergleiche den Sollwert mit dem Istwert des externen Sensors

                        Mache ich auch so. (Soll - Ist) x 100 = valve-position %

                        Die Berechnung mache ich aber nur alle 5 Minuten einmal, und hab den Regelbereich in 4 Stufen aufgeteilt. Damit es kein permanentes regeln gibt und die Batterie geschont wird.

                        Differenz: > 60 --> Stellwert 90%
                        Differenz: 30 - 60% --> Stellwert 45%
                        Differenz: 10 - 30% --> Stellwert 28% (bei 25% beginnen meine Ventile zu rauschen/pfeifen)
                        Differenz: < 10% --> Stellwert 5% (ist genau so dicht wie bei 0 und spart Batterie)

                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        wrote on last edited by
                        #63

                        @einstein67
                        Ich setze nicht die Ventilposition, sondern den Temperatur Sollwert.
                        Darum meine Frage oben.

                        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                        (Murphys Gesetz)

                        E 1 Reply Last reply
                        0
                        • spicerS spicer

                          @einstein67
                          Ich setze nicht die Ventilposition, sondern den Temperatur Sollwert.
                          Darum meine Frage oben.

                          E Offline
                          E Offline
                          Einstein67
                          wrote on last edited by
                          #64

                          @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                          Ich setze nicht die Ventilposition, sondern den Temperatur Sollwert.

                          Also wenn die Temperatur (am externen Sensor) nicht erreicht wird erhöhst du den Sollwert?

                          Verstehe ich das richtig?

                          spicerS 1 Reply Last reply
                          0
                          • E Einstein67

                            @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                            Ich setze nicht die Ventilposition, sondern den Temperatur Sollwert.

                            Also wenn die Temperatur (am externen Sensor) nicht erreicht wird erhöhst du den Sollwert?

                            Verstehe ich das richtig?

                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            wrote on last edited by spicer
                            #65

                            @einstein67
                            Genau.
                            Hier ein Ausschnitt der Ansteuerung.
                            Auswahl_004.png
                            .
                            .
                            .
                            Auswahl_003.png

                            Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                            (Murphys Gesetz)

                            E 1 Reply Last reply
                            0
                            • spicerS spicer

                              @einstein67
                              Genau.
                              Hier ein Ausschnitt der Ansteuerung.
                              Auswahl_004.png
                              .
                              .
                              .
                              Auswahl_003.png

                              E Offline
                              E Offline
                              Einstein67
                              wrote on last edited by Einstein67
                              #66

                              @spicer Ich kann leider deine verwendeten Datenpunkte nicht zuordnen. Die haben bei mir alle andere Namen .... :(

                              Ist der Wert "Thermostat WO Temperatur" überhaupt im Spirit beschreibbar?

                              Ich bringe diese Bezeichnung mit der vom Ventil gemessenen "Ist-Temperatur" (local_temp) in Verbindung. Und die ist bei mir nicht beschreibbar.

                              spicerS 1 Reply Last reply
                              0
                              • E Einstein67

                                @spicer Ich kann leider deine verwendeten Datenpunkte nicht zuordnen. Die haben bei mir alle andere Namen .... :(

                                Ist der Wert "Thermostat WO Temperatur" überhaupt im Spirit beschreibbar?

                                Ich bringe diese Bezeichnung mit der vom Ventil gemessenen "Ist-Temperatur" (local_temp) in Verbindung. Und die ist bei mir nicht beschreibbar.

                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                wrote on last edited by spicer
                                #67

                                @einstein67
                                Die hab ich doch nur nach meinen Ansprüchen Bezeichnet ;)

                                Auswahl_004.png

                                Sollwert WO ist ein Datenpunkt.

                                "Ist der Wert "Thermostat WO Temperatur" überhaupt im Spirit beschreibbar?"
                                Es sind Comet!

                                Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                (Murphys Gesetz)

                                E 1 Reply Last reply
                                0
                                • spicerS spicer

                                  @einstein67
                                  Die hab ich doch nur nach meinen Ansprüchen Bezeichnet ;)

                                  Auswahl_004.png

                                  Sollwert WO ist ein Datenpunkt.

                                  "Ist der Wert "Thermostat WO Temperatur" überhaupt im Spirit beschreibbar?"
                                  Es sind Comet!

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  Einstein67
                                  wrote on last edited by
                                  #68

                                  @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                  Die hab ich doch nur nach meinen Ansprüchen Bezeichnet

                                  OK ich verstehe ;)

                                  Was ich nicht verstehe, warum regelst du nicht einfach über die Ventilstellung? Das "Comet" kann das!

                                  Oder gehts dir um das "manchmal nicht erreichbar/keine Reaktion?

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • spicerS spicer

                                    @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                    @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                    ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

                                    Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.

                                    Screenshot 2023-01-28 115206.png

                                    Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.

                                    The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                                    
                                    

                                    ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.

                                    Bei mir steht der Mode standardmässig auf manual. Der TRV arbeitet aber automatisch.
                                    Auswahl_003.png

                                    Hast einen Rat?

                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    wrote on last edited by spicer
                                    #69

                                    @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                    @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                    @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                    ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

                                    Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.

                                    Screenshot 2023-01-28 115206.png

                                    Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.

                                    The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                                    
                                    

                                    ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.

                                    Bei mir steht der Mode standardmässig auf manual. Der TRV arbeitet aber automatisch.
                                    Auswahl_003.png

                                    Hast einen Rat?

                                    Darum meine Frage, wie ich den Comet einstellen muss. Weil der ja bereits manual drin hat und aber automatisch steuert.
                                    Ich müsste den doch von Hand von auto auf manual stellen.

                                    Zudem kann ich nur den PI Heating Demand schreiben.
                                    Valve ist schreibgeschützt im ioBroker Adapter.

                                    Auswahl_003.png

                                    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                    (Murphys Gesetz)

                                    E 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • spicerS spicer

                                      @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                      @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                      @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                      ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

                                      Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.

                                      Screenshot 2023-01-28 115206.png

                                      Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.

                                      The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                                      
                                      

                                      ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.

                                      Bei mir steht der Mode standardmässig auf manual. Der TRV arbeitet aber automatisch.
                                      Auswahl_003.png

                                      Hast einen Rat?

                                      Darum meine Frage, wie ich den Comet einstellen muss. Weil der ja bereits manual drin hat und aber automatisch steuert.
                                      Ich müsste den doch von Hand von auto auf manual stellen.

                                      Zudem kann ich nur den PI Heating Demand schreiben.
                                      Valve ist schreibgeschützt im ioBroker Adapter.

                                      Auswahl_003.png

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      Einstein67
                                      wrote on last edited by
                                      #70

                                      @spicer Da sind bei Deconz viel weniger Werte vorhanden als bei reinem Zigbbee:

                                      comet.png

                                      Ich schalte "gelb" auf 1, schreibe bei "blau" meinen gewünschten Öffnungswinkel rein ... und "grün" reagiert darauf.

                                      spicerS 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • E Einstein67

                                        @spicer Da sind bei Deconz viel weniger Werte vorhanden als bei reinem Zigbbee:

                                        comet.png

                                        Ich schalte "gelb" auf 1, schreibe bei "blau" meinen gewünschten Öffnungswinkel rein ... und "grün" reagiert darauf.

                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        wrote on last edited by
                                        #71

                                        @einstein67
                                        Ist das ein Comet?

                                        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                        (Murphys Gesetz)

                                        E 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • spicerS spicer

                                          @einstein67
                                          Ist das ein Comet?

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          Einstein67
                                          wrote on last edited by
                                          #72

                                          @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                          Ist das ein Comet?

                                          Ja, wird aber als Spirit erkannt. Die Funktionen sind absolut gleich. Abgesehen von der Skalierung des Offsets (x 10) und dass "heating_demand" einen Bereich von 0-40 hat (0-100 beim Spirit).

                                          spicerS 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          613

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe