Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Register für SMA

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Modbus Register für SMA

Modbus Register für SMA

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
111 Posts 19 Posters 12.8k Views 16 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • SchaxxeS Offline
    SchaxxeS Offline
    Schaxxe
    wrote on last edited by
    #7

    @tobrog Probier ich mal aus. Danke.
    Wird aber dauern, muss erst ein Laptop mit Bluetooth klar machen 😄 Und das 2022

    T 1 Reply Last reply
    0
    • SchaxxeS Schaxxe

      @tobrog Probier ich mal aus. Danke.
      Wird aber dauern, muss erst ein Laptop mit Bluetooth klar machen 😄 Und das 2022

      T Offline
      T Offline
      tobrog
      wrote on last edited by
      #8

      @schaxxe Für den Sunny Explorer brauchst du kein bluetooth, der spricht per speedwire also über dein heimnetz mit dem Wechselrichter.

      SchaxxeS 1 Reply Last reply
      0
      • T tobrog

        @schaxxe Für den Sunny Explorer brauchst du kein bluetooth, der spricht per speedwire also über dein heimnetz mit dem Wechselrichter.

        SchaxxeS Offline
        SchaxxeS Offline
        Schaxxe
        wrote on last edited by Schaxxe
        #9

        @tobrog damit findet er nichts.
        Edit; Ah muss im selben VLAN sein. Ich checke
        Danke

        SchaxxeS 1 Reply Last reply
        0
        • SchaxxeS Schaxxe

          @tobrog damit findet er nichts.
          Edit; Ah muss im selben VLAN sein. Ich checke
          Danke

          SchaxxeS Offline
          SchaxxeS Offline
          Schaxxe
          wrote on last edited by Schaxxe
          #10

          Ich muss das jetzt mal beobachten wenn die Sonne richtig scheint. Vielleicht hab ich auch nur ein Verständnisproblem oder falsche Erwartungen 🙂
          Ich melde mich wieder

          SchaxxeS 1 Reply Last reply
          0
          • SchaxxeS Schaxxe

            Ich muss das jetzt mal beobachten wenn die Sonne richtig scheint. Vielleicht hab ich auch nur ein Verständnisproblem oder falsche Erwartungen 🙂
            Ich melde mich wieder

            SchaxxeS Offline
            SchaxxeS Offline
            Schaxxe
            wrote on last edited by
            #11

            Okay, nach WR Neustart läuft alles. Werte passen soweit zusammen. Nur das Minuszeichen stört mich
            80250db4-84f0-4bf3-a16f-86704a812da3-image.png

            wendy2702W 1 Reply Last reply
            0
            • I ioBrokerMike

              Moin

              Ich brauche mal wieder eure Hilfe bzw Hinweise. 😞

              Habe vor meine PV Anlage in ioBroker einzupflegen.

              Anlage besteht aus :
              SHM 1.0
              EM 1.0
              TriPower 5000TL-20 | Software 02.56.03R
              SunnyIsland 3.M | Software 04.00.100R
              LG Chem RESU 6.5

              Wer hat eine ähnliche Anlage schon in ioBroker Installiert.
              Was mir fehlt sind die entsprechenden Register.
              Was ich habe sind die SMA_Modbus-tb-de-13 Unterlagen.
              Nur da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.

              Bin für jeden Hinweis Dankbar.

              T Offline
              T Offline
              ttoebbe
              wrote on last edited by
              #12

              @iobrokermike
              Hi, bin gerade beim Suchen hier einmal stecken geblieben. Ich habe eine sehr ähnliche Anlage und alles am laufen.
              Falls ich helfen kann 🙂

              LG Thomas

              I 1 Reply Last reply
              0
              • SchaxxeS Schaxxe

                Okay, nach WR Neustart läuft alles. Werte passen soweit zusammen. Nur das Minuszeichen stört mich
                80250db4-84f0-4bf3-a16f-86704a812da3-image.png

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                wrote on last edited by
                #13

                @schaxxe sagte in Modbus Register für SMA:

                Okay, nach WR Neustart läuft alles. Werte passen soweit zusammen. Nur das Minuszeichen stört mich
                80250db4-84f0-4bf3-a16f-86704a812da3-image.png

                Vielleicht im Adapter einen Multiplikator konfiguriert oder was ähnliches?

                Hinweis für die bei denen es nicht funktioniert Daten per Modbus abzufragen:

                Bitte stellt die genaue Bezeichnung und SW Versionen der Geräte zur Verfügung
                Screenshots der Adapter Konfiguration
                Logfiles vom Adapter start wenn dieser auf "Debug" steht.

                Hier wurden schon soviele SMA Anlagen erfolgreich eingebunden das man es bei euch auch hinbekommenn sollte.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Reply Last reply
                0
                • T ttoebbe

                  @iobrokermike
                  Hi, bin gerade beim Suchen hier einmal stecken geblieben. Ich habe eine sehr ähnliche Anlage und alles am laufen.
                  Falls ich helfen kann 🙂

                  LG Thomas

                  I Offline
                  I Offline
                  ioBrokerMike
                  wrote on last edited by
                  #14

                  @ttoebbe
                  Vielen Dank für dein Angebot

                  Mir würden die Register, glaube ich erstmal weiter Helfen.

                  Mfg
                  IOBrokerMike

                  Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                  Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.0 | HMIP | CCU3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | Hydrawise | RTL_433

                  H 1 Reply Last reply
                  0
                  • I ioBrokerMike

                    @ttoebbe
                    Vielen Dank für dein Angebot

                    Mir würden die Register, glaube ich erstmal weiter Helfen.

                    H Offline
                    H Offline
                    hbrockmann
                    wrote on last edited by hbrockmann
                    #15

                    @iobrokermike

                    das sollten die register für diese serie sein:
                    SMA_Modbus - STP nn000TL-20, PKG 2.56.pdf
                    die readonly register habe ich mir grün markiert, die anderen rot weil ich nicht schreiben will.

                    aber bei der einbindung im iobroker habe ich da scheinbar noch verständnisprobleme mit den datentypen oder der konfiguration..

                    wenn der wechselrichter läuft, kommen sinnvolle werte, sobald er abschaltet kommen völlig unsinnige werte.

                    wendy2702W I 2 Replies Last reply
                    0
                    • H hbrockmann

                      @iobrokermike

                      das sollten die register für diese serie sein:
                      SMA_Modbus - STP nn000TL-20, PKG 2.56.pdf
                      die readonly register habe ich mir grün markiert, die anderen rot weil ich nicht schreiben will.

                      aber bei der einbindung im iobroker habe ich da scheinbar noch verständnisprobleme mit den datentypen oder der konfiguration..

                      wenn der wechselrichter läuft, kommen sinnvolle werte, sobald er abschaltet kommen völlig unsinnige werte.

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      wrote on last edited by
                      #16

                      @hbrockmann sagte in Modbus Register für SMA:

                      wenn der wechselrichter läuft, kommen sinnvolle werte, sobald er abschaltet kommen völlig unsinnige werte.

                      Das ist normal.

                      Wenn dich die unsinnigen Werte stören kannst du mit Formeln und eigenen Datenpunkten arbeiten.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H hbrockmann

                        @iobrokermike

                        das sollten die register für diese serie sein:
                        SMA_Modbus - STP nn000TL-20, PKG 2.56.pdf
                        die readonly register habe ich mir grün markiert, die anderen rot weil ich nicht schreiben will.

                        aber bei der einbindung im iobroker habe ich da scheinbar noch verständnisprobleme mit den datentypen oder der konfiguration..

                        wenn der wechselrichter läuft, kommen sinnvolle werte, sobald er abschaltet kommen völlig unsinnige werte.

                        I Offline
                        I Offline
                        ioBrokerMike
                        wrote on last edited by
                        #17

                        @hbrockmann

                        Moin

                        Füge diese Formel x=(x<0)?0:x unter Formel ein.
                        Und es werden keine unsinnige Werte erscheinen, zumindest kein minus Werte.

                        Danke für die Modbus Liste.
                        Gibt es ein Link zur originalen Modbus Liste

                        Mfg
                        IOBrokerMike

                        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.0 | HMIP | CCU3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | Hydrawise | RTL_433

                        wendy2702W H 2 Replies Last reply
                        1
                        • I ioBrokerMike

                          @hbrockmann

                          Moin

                          Füge diese Formel x=(x<0)?0:x unter Formel ein.
                          Und es werden keine unsinnige Werte erscheinen, zumindest kein minus Werte.

                          Danke für die Modbus Liste.
                          Gibt es ein Link zur originalen Modbus Liste

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          wrote on last edited by
                          #18

                          @iobrokermike sagte in Modbus Register für SMA:

                          Gibt es ein Link zur originalen Modbus Liste

                          Meinst du von SMA?

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • I ioBrokerMike

                            @hbrockmann

                            Moin

                            Füge diese Formel x=(x<0)?0:x unter Formel ein.
                            Und es werden keine unsinnige Werte erscheinen, zumindest kein minus Werte.

                            Danke für die Modbus Liste.
                            Gibt es ein Link zur originalen Modbus Liste

                            H Offline
                            H Offline
                            hbrockmann
                            wrote on last edited by hbrockmann
                            #19

                            @iobrokermike
                            https://files.sma.de/downloads/SMA_Modbus-de-en_V25.zip

                            in der excel tabelle sind die werte drin..

                            edit:
                            thx.. bei den negativen werten klappt die formel schon mal, muss ich noch mal umbasten auch auf positive werte..

                            edit:
                            x=(x>100000)?0:x

                            H 1 Reply Last reply
                            0
                            • H hbrockmann

                              @iobrokermike
                              https://files.sma.de/downloads/SMA_Modbus-de-en_V25.zip

                              in der excel tabelle sind die werte drin..

                              edit:
                              thx.. bei den negativen werten klappt die formel schon mal, muss ich noch mal umbasten auch auf positive werte..

                              edit:
                              x=(x>100000)?0:x

                              H Offline
                              H Offline
                              hbrockmann
                              wrote on last edited by
                              #20

                              die formeln haben leider den unschönen nebeneffekt, das ein gesetzter faktor nicht mehr greift..

                              kaum entfernt man die formel, greift der faktor auch wieder..

                              wendy2702W T 2 Replies Last reply
                              0
                              • H hbrockmann

                                die formeln haben leider den unschönen nebeneffekt, das ein gesetzter faktor nicht mehr greift..

                                kaum entfernt man die formel, greift der faktor auch wieder..

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                wrote on last edited by
                                #21

                                @hbrockmann Wo genau stören dich die negativen oder komischen Werte?

                                In Berechnungen, dann mit Hilfsdatenpunkt arbeiten.
                                In VIS dann mit sichtbarkeit des Widgets arbeiten.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • H hbrockmann

                                  die formeln haben leider den unschönen nebeneffekt, das ein gesetzter faktor nicht mehr greift..

                                  kaum entfernt man die formel, greift der faktor auch wieder..

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  ttoebbe
                                  wrote on last edited by
                                  #22

                                  @hbrockmann
                                  kannst so wie ich das sehe auch in der Formel den Faktor integrieren 🙂

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    hbrockmann
                                    wrote on last edited by hbrockmann
                                    #23

                                    ja, da waren meine ersten versuche nicht erfolgreich, aber inzwischen könnte es mit dieser formel klappen..

                                    x = (x > 1000000) ? 0 : x * 0.01;

                                    für positive und negative fälle
                                    x = (x > 1000000 || x < -1000000) ? 0 : x * 0.01;

                                    edit:
                                    ja, sieht gut aus auch wenn der wr aus ist..

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      wrote on last edited by RaspiUser
                                      #24

                                      .... ich beschäftige mich seit gestern auch mit dem ioBroker-Modbus-Adapter und SMA und klinke mich hier mal ein .....
                                      Ich habe einen Sunny Boy SB 4000-TL-21. Es klappt im wesentlichen aber ein paar Register-Verständnis-Fragen (aus SMA_Modbus-de-en_V25.zip) bleiben:

                                      • Die IP Adresse ruft man mit "31017" ab. Dieses Register führt im Adapter aber zu einem "gelben Dreieck", "STR32" kann ich bei den Einstellugen auch nicht auswählen.
                                      • Bei "30203" und "30233" hätte ich die Peak- bzw. die 70%-Leistung als Wert erwartete, bei mir sind beide Werte identisch.

                                      Danke für die Erläuterungen.

                                      wendy2702W 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • RaspiUserR RaspiUser

                                        .... ich beschäftige mich seit gestern auch mit dem ioBroker-Modbus-Adapter und SMA und klinke mich hier mal ein .....
                                        Ich habe einen Sunny Boy SB 4000-TL-21. Es klappt im wesentlichen aber ein paar Register-Verständnis-Fragen (aus SMA_Modbus-de-en_V25.zip) bleiben:

                                        • Die IP Adresse ruft man mit "31017" ab. Dieses Register führt im Adapter aber zu einem "gelben Dreieck", "STR32" kann ich bei den Einstellugen auch nicht auswählen.
                                        • Bei "30203" und "30233" hätte ich die Peak- bzw. die 70%-Leistung als Wert erwartete, bei mir sind beide Werte identisch.

                                        Danke für die Erläuterungen.

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        wrote on last edited by
                                        #25

                                        @raspiuser sagte in Modbus Register für SMA:

                                        STR32

                                        Koennte "Float" sein? Aber wozu will man die IP Adresse auslesen? Die ist doch bekannt wenn man sich per Modbus verbindet.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        RaspiUserR 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @raspiuser sagte in Modbus Register für SMA:

                                          STR32

                                          Koennte "Float" sein? Aber wozu will man die IP Adresse auslesen? Die ist doch bekannt wenn man sich per Modbus verbindet.

                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          wrote on last edited by
                                          #26

                                          @wendy2702 said in Modbus Register für SMA:

                                          "Float"

                                          ... dann auch nur "gelbes Dreieck".
                                          Natürlich ist die IP bekannt ... es geht nur darum, warum es nicht geht ...

                                          wendy2702W 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          475

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe