Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    584

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[gelöst] HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
65 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @dirkheider schmeiss doch erst einmal alles raus was nicht von dir ist. dann wir des übersichtlicher
    wenn ich das richtig sehe ist 42010 doppelt

    und die IP Bereiche hast du doch auch nicht

    D Offline
    D Offline
    dirkheider
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @homoran Screenshot 2022-10-27 194655.png

    was soll ich rausschmeißen? Ist doch alles von mir:-)

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D dirkheider

      @homoran

      Okay du hast mich überzeugt:-) Stimmt ja was du sagst.
      Username und Passwort sind definitiv richtig

      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @dirkheider
      in iob bei h-rpc.2 ist doch 42010 drin

      In der ccu hast du aber noch die alten ports freigegeben.
      42010 fehlt dort.
      Oder man sieht es nur nicht !


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • bahnuhrB bahnuhr

        @dirkheider
        in iob bei h-rpc.2 ist doch 42010 drin

        In der ccu hast du aber noch die alten ports freigegeben.
        42010 fehlt dort.
        Oder man sieht es nur nicht !

        D Offline
        D Offline
        dirkheider
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        ist drin....hat sich vielleicht im bild überschnitten

        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • D dirkheider

          ist drin....hat sich vielleicht im bild überschnitten

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @dirkheider sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

          ist drin....hat sich vielleicht im bild überschnitten

          deswegen alles rauswerfen was du nicht brauchst

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @dirkheider sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

            ist drin....hat sich vielleicht im bild überschnitten

            deswegen alles rauswerfen was du nicht brauchst

            D Offline
            D Offline
            dirkheider
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @homoran hat sich im Laufe der Jahre so angesammelt und wird irgendwo bestimmt noch gebraucht:-)

            Siehste denn irgendwas? Ich denke es ist alles drin und deshalb ist es für mich so verdammt seltsam

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • bahnuhrB bahnuhr

              @dirkheider
              in iob bei h-rpc.2 ist doch 42010 drin

              In der ccu hast du aber noch die alten ports freigegeben.
              42010 fehlt dort.
              Oder man sieht es nur nicht !

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @bahnuhr sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

              42010 fehlt dort.

              ist sogar doppelt

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              D 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @bahnuhr sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                42010 fehlt dort.

                ist sogar doppelt

                D Offline
                D Offline
                dirkheider
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                @homoran habe ich auch eben gesehen und einen rausgeworfen

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D dirkheider

                  ist drin....hat sich vielleicht im bild überschnitten

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @dirkheider
                  Und cuxd geht nicht mit https

                  oder @Homoran bin ich da falsch.

                  Lt. Anleitung:
                  f5c9110a-5d30-4a1f-b8a3-720c0437dca5-image.png


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @bahnuhr sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                    42010 fehlt dort.

                    ist sogar doppelt

                    D Offline
                    D Offline
                    dirkheider
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    @homoran ist im Laufe der Verzweiflung die Tage passiert......man versucht ja alles irgendwie

                    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @dirkheider
                      Und cuxd geht nicht mit https

                      oder @Homoran bin ich da falsch.

                      Lt. Anleitung:
                      f5c9110a-5d30-4a1f-b8a3-720c0437dca5-image.png

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @bahnuhr sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                      Und cuxd geht nicht mit https

                      ich hab bisher nur die Konfiguration von rpc.2 gesehen. wofür @dirkheider 8x hm-rpc braucht weiß ich nicht

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D dirkheider

                        @homoran ist im Laufe der Verzweiflung die Tage passiert......man versucht ja alles irgendwie

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @dirkheider
                        Nur mal so für mich.
                        Warum willst du überhaupt die authetifizierung.
                        Ohne lief es doch einwandfrei.

                        Bist doch auch im eigenen Netz.
                        Router hat doch auch firewall.

                        Habe dies noch nie so richtig nachvollziehen können.


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • HomoranH Homoran

                          @bahnuhr sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                          Und cuxd geht nicht mit https

                          ich hab bisher nur die Konfiguration von rpc.2 gesehen. wofür @dirkheider 8x hm-rpc braucht weiß ich nicht

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                          #38

                          @homoran sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                          ich hab bisher nur die Konfiguration von rpc.2 gesehen. wofür @dirkheider 8x hm-rpc braucht weiß ich nicht

                          Im #3 hat er es dargestellt:
                          8fe50f00-52f0-4f9e-9fe5-14cc3e5b131e-image.png

                          Hat sogar 7 x rpc


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @homoran sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                            ich hab bisher nur die Konfiguration von rpc.2 gesehen. wofür @dirkheider 8x hm-rpc braucht weiß ich nicht

                            Im #3 hat er es dargestellt:
                            8fe50f00-52f0-4f9e-9fe5-14cc3e5b131e-image.png

                            Hat sogar 7 x rpc

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @bahnuhr sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                            Hat sogar 7 x rpc

                            digital denken!

                            @homoran sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                            wofür @dirkheider 8x hm-rpc braucht weiß ich nicht

                            0...7 = 8

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              @dirkheider
                              Nur mal so für mich.
                              Warum willst du überhaupt die authetifizierung.
                              Ohne lief es doch einwandfrei.

                              Bist doch auch im eigenen Netz.
                              Router hat doch auch firewall.

                              Habe dies noch nie so richtig nachvollziehen können.

                              D Offline
                              D Offline
                              dirkheider
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              @bahnuhr
                              1 Instanz lauft Virtual Devices
                              1 x rfd
                              2x CUX
                              und ich sehe gerade das noch eine Instanz läuft mit Homematic IP :-)

                              HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • D dirkheider

                                @bahnuhr
                                1 Instanz lauft Virtual Devices
                                1 x rfd
                                2x CUX
                                und ich sehe gerade das noch eine Instanz läuft mit Homematic IP :-)

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @dirkheider sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                                und ich sehe gerade das noch eine Instanz läuft mit Homematic IP

                                und das hab ich befürchtet!

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D dirkheider

                                  @bahnuhr
                                  1 Instanz lauft Virtual Devices
                                  1 x rfd
                                  2x CUX
                                  und ich sehe gerade das noch eine Instanz läuft mit Homematic IP :-)

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  dirkheider
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  @dirkheider verdammt.....kann ich doch eine löschen von, oder?

                                  deshalb läuft RCP 2 wahrscheinlich nicht oder?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @bahnuhr sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                                    Hat sogar 7 x rpc

                                    digital denken!

                                    @homoran sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                                    wofür @dirkheider 8x hm-rpc braucht weiß ich nicht

                                    0...7 = 8

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #43

                                    @homoran sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                                    0...7 = 8

                                    bin schon über 50 ;-)


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • bahnuhrB bahnuhr

                                      @homoran sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                                      0...7 = 8

                                      bin schon über 50 ;-)

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      dirkheider
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #44

                                      Habe die überflüssigen Instanzen nun gelöscht. Aber der HM Rega läuft immer noch nicht mit Authentifizierung:-(

                                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D dirkheider

                                        Habe die überflüssigen Instanzen nun gelöscht. Aber der HM Rega läuft immer noch nicht mit Authentifizierung:-(

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                                        #45

                                        @dirkheider sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                                        Habe die überflüssigen Instanzen nun gelöscht. Aber der HM Rega läuft immer noch nicht mit Authentifizierung:-(

                                        screenshot von allem:
                                        ccu firewall
                                        hm-rega
                                        hm-rpc, ...

                                        Obwohl ich immer noch nicht weiß, warum du dies unbedingt willst.
                                        Du schreibst doch selber: 2 x cuxd
                                        Und das läuft dann nicht mehr.


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          @dirkheider sagte in HM Rega und HM RCP (HM IP) /Authentifizierung an CCU3:

                                          Habe die überflüssigen Instanzen nun gelöscht. Aber der HM Rega läuft immer noch nicht mit Authentifizierung:-(

                                          screenshot von allem:
                                          ccu firewall
                                          hm-rega
                                          hm-rpc, ...

                                          Obwohl ich immer noch nicht weiß, warum du dies unbedingt willst.
                                          Du schreibst doch selber: 2 x cuxd
                                          Und das läuft dann nicht mehr.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          dirkheider
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @bahnuhr die screenshots von oben sind noch gültig. Alle HM- rpc Instanzen laufen jetzt. Nur noch der HM - rega nicht.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          609

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe