Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
59 Posts 3 Posters 8.0k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • JumperJ Jumper

    @paul53

    0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten

    a1.PNG
    a2.PNG

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by
    #35

    @jumper
    Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
    Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    JumperJ 1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @jumper
      Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
      Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?

      JumperJ Offline
      JumperJ Offline
      Jumper
      wrote on last edited by
      #36

      @paul53

      von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • JumperJ Jumper

        @paul53

        von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by
        #37

        @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5

        Und S0- ?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        JumperJ 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5

          Und S0- ?

          JumperJ Offline
          JumperJ Offline
          Jumper
          wrote on last edited by Jumper
          #38

          @paul53

          S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

          Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • JumperJ Jumper

            @paul53

            S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

            Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #39

            @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

            Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
            Vorschlag:

            • S0+ an VCC (+3,3 V)
            • S0- an D5
            • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND

            Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            JumperJ 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

              Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
              Vorschlag:

              • S0+ an VCC (+3,3 V)
              • S0- an D5
              • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND

              Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".

              JumperJ Offline
              JumperJ Offline
              Jumper
              wrote on last edited by
              #40

              @paul53

              So habe es verändert, auf dem ersten blick scheint es zu passen.
              Muss ich iwas im Script ändern?

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • JumperJ Jumper

                @paul53

                So habe es verändert, auf dem ersten blick scheint es zu passen.
                Muss ich iwas im Script ändern?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by
                #41

                @jumper sagte: Muss ich iwas im Script ändern?

                Wieder die Konstanten für 2000 Impulse/kWh verwenden.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                JumperJ 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @jumper sagte: Muss ich iwas im Script ändern?

                  Wieder die Konstanten für 2000 Impulse/kWh verwenden.

                  JumperJ Offline
                  JumperJ Offline
                  Jumper
                  wrote on last edited by
                  #42

                  @paul53

                  e1.PNG
                  e2.PNG

                  soll ich den teil fürs debug löschen?

                  • ich hatte den Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt, jedes mal als ich den wert größer gemacht habe hat der esp langsamer gezählt, mittlerweile bin ich bei 100er schritten und es ist immer noch ein tick zu schnell
                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • JumperJ Jumper

                    @paul53

                    e1.PNG
                    e2.PNG

                    soll ich den teil fürs debug löschen?

                    • ich hatte den Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt, jedes mal als ich den wert größer gemacht habe hat der esp langsamer gezählt, mittlerweile bin ich bei 100er schritten und es ist immer noch ein tick zu schnell
                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #43

                    @jumper sagte: soll ich den teil fürs debug löschen?

                    Erst, wenn die Werte stimmen.

                    40 Impulse in einer Minute = 2400 pro Stunde entspricht 1,2 kW durchschnittliche Leistung. Kann das stimmen?

                    @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                    Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt

                    Bei einer minimalen Impulsbreite von 30 ms würde ich ihn auf 20 ms einstellen.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    JumperJ 1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @jumper sagte: soll ich den teil fürs debug löschen?

                      Erst, wenn die Werte stimmen.

                      40 Impulse in einer Minute = 2400 pro Stunde entspricht 1,2 kW durchschnittliche Leistung. Kann das stimmen?

                      @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                      Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt

                      Bei einer minimalen Impulsbreite von 30 ms würde ich ihn auf 20 ms einstellen.

                      JumperJ Offline
                      JumperJ Offline
                      Jumper
                      wrote on last edited by Jumper
                      #44

                      @paul53

                      1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-

                      beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                      ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.

                      Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                      paul53P 2 Replies Last reply
                      0
                      • JumperJ Jumper

                        @paul53

                        1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-

                        beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                        ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.

                        Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #45

                        @jumper sagte: 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen

                        Dann funktioniert es nur bei kleinen Leistungen; bei großen Leistungen werden Impulse "verschluckt".

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • JumperJ Jumper

                          @paul53

                          1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-

                          beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                          ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.

                          Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #46

                          @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                          Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          JumperJ 4 Replies Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                            Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                            JumperJ Offline
                            JumperJ Offline
                            Jumper
                            wrote on last edited by
                            #47

                            @paul53

                            bin mir nicht sicher, ich habe jetzt die Debounce Time auf 2800ms und auf dem ersten blick scheint es zu passen bzw. was ich im objekte ablesen kann lese ich auch unten am Zähler selber ab, manchmal muss ich cä 10 sekunden warten bis die 2 werte wieder übereinstimmen... ich lasse den script übers Nacht mal laufen und vergleiche es morgen früh nochmal.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                              Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                              JumperJ Offline
                              JumperJ Offline
                              Jumper
                              wrote on last edited by
                              #48

                              @paul53

                              Moin, wie kann ich es überprüfen ob der ESP die Zahl der Impulse liefert oder die der Flanken,

                              ich hatte den script jetzt übers Nacht am laufen gehabt und innerhalb die ersten 1-2std. scheinte es zu passen aber anscheinend so bald sich der durchschnittliche vebrauch verändert hat stimmen die werte wieder nicht überein, da war wieder der Script schneller als der Zähler unten... Hättest du ne idee wie ich das richtig zum laufen kriegen könnte bzw. es verbessere?

                              LG. Jumper

                              Dankeschön für deine Unterstützung!

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                                JumperJ Offline
                                JumperJ Offline
                                Jumper
                                wrote on last edited by
                                #49

                                @paul53

                                Das ist der Letzte zustand mit "Debounce Time(mSec):3000"

                                x1.PNG
                                x2.PNG

                                paul53P 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                  Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                                  JumperJ Offline
                                  JumperJ Offline
                                  Jumper
                                  wrote on last edited by Jumper
                                  #50

                                  @paul53

                                  Die Goldene Frage für mich wäre, wo liegt der Fehler?

                                  • am Script, am Zähler oder am Software einstellungen usw.
                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • JumperJ Jumper

                                    @paul53

                                    Das ist der Letzte zustand mit "Debounce Time(mSec):3000"

                                    x1.PNG
                                    x2.PNG

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #51

                                    @jumper sagte: zustand mit "Debounce Time(mSec):3000"

                                    3000 ms ist mit Sicherheit zu hoch.

                                    @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                    wo liegt der Fehler?

                                    Der ESP liefert falsche Werte.

                                    @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                    am Zähler

                                    Dazu müsste man sich die S0-Impulse am ESP-Eingang mit einem Oszillographen ansehen, ob sie ein sauberes Rechteck mit Low <0,8 V und High > 2,4 V sind.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    JumperJ 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @jumper sagte: zustand mit "Debounce Time(mSec):3000"

                                      3000 ms ist mit Sicherheit zu hoch.

                                      @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                      wo liegt der Fehler?

                                      Der ESP liefert falsche Werte.

                                      @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                      am Zähler

                                      Dazu müsste man sich die S0-Impulse am ESP-Eingang mit einem Oszillographen ansehen, ob sie ein sauberes Rechteck mit Low <0,8 V und High > 2,4 V sind.

                                      JumperJ Offline
                                      JumperJ Offline
                                      Jumper
                                      wrote on last edited by
                                      #52

                                      @paul53

                                      Moin,

                                      Laut Handbuch von meinem Zähler sollte der "Debounce Time" auf 30msec cä. eingesetzt werden.

                                      Ich werde mir eine Oszillographen organisieren und die Tage sowie das Gerät da ist und Zeit habe den ESP
                                      Eingang prüfen, sobald ich es überprüft habe werde ich mich nochmal melden.

                                      Ich bedanke mich Herzlich für deine tolle Unterstützung!

                                      LG. Jumper

                                      A 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • JumperJ Jumper

                                        @paul53

                                        Moin,

                                        Laut Handbuch von meinem Zähler sollte der "Debounce Time" auf 30msec cä. eingesetzt werden.

                                        Ich werde mir eine Oszillographen organisieren und die Tage sowie das Gerät da ist und Zeit habe den ESP
                                        Eingang prüfen, sobald ich es überprüft habe werde ich mich nochmal melden.

                                        Ich bedanke mich Herzlich für deine tolle Unterstützung!

                                        LG. Jumper

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        AndyGR42
                                        wrote on last edited by
                                        #53

                                        @jumper Nach meiner Erfahrung MUSS das Entprellen bzw. Auswerten der Flanken im ESP erfolgen. Alles andere ist nicht zielführend. Bei sehr hohem Verbrauch kann es Sinn machen, die Daten vor der Übertragung zu kumulieren, also nicht bei jedem Impuls zu senden. Am sichersten ist das Auslösen eines Interrupt über den GPIO Pin. Bei 2000 Impulsen / kWh und maximal rund 3000W aus einer Haushaltssteckdose können es bis zu 5 Impulse / Sekunde sein. Bleiben also nicht mal 200ms für die Auswertung, Entprellen sowie das Senden und Weiterverarbeiten. Pollen ist da nicht.

                                        paul53P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • A AndyGR42

                                          @jumper Nach meiner Erfahrung MUSS das Entprellen bzw. Auswerten der Flanken im ESP erfolgen. Alles andere ist nicht zielführend. Bei sehr hohem Verbrauch kann es Sinn machen, die Daten vor der Übertragung zu kumulieren, also nicht bei jedem Impuls zu senden. Am sichersten ist das Auslösen eines Interrupt über den GPIO Pin. Bei 2000 Impulsen / kWh und maximal rund 3000W aus einer Haushaltssteckdose können es bis zu 5 Impulse / Sekunde sein. Bleiben also nicht mal 200ms für die Auswertung, Entprellen sowie das Senden und Weiterverarbeiten. Pollen ist da nicht.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by
                                          #54

                                          @andygr42 sagte: MUSS das Entprellen bzw. Auswerten der Flanken im ESP erfolgen.

                                          Das passiert bereits.

                                          @andygr42 sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                          nicht bei jedem Impuls zu senden.

                                          Es wird nur alle 10 s gesendet.

                                          @andygr42 sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                          maximal rund 3000W aus einer Haushaltssteckdose können es bis zu 5 Impulse / Sekunde sein.

                                          @paul53 sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                          Bei 2000 Impulsen/kWh beträgt die Maximal-Leistung 12 kW.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          664

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe