Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    112

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    154

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    865

Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
92 Posts 3 Posters 4.4k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Balu 0

    Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

    OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.

    Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.

    Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
    Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
    Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
    ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.

    Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
    1.PNG

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by
    #63

    @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad

    Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    B 2 Replies Last reply
    1
    • paul53P paul53

      @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad

      Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.

      B Offline
      B Offline
      Balu 0
      wrote on last edited by
      #64

      @paul53
      ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.

      Temperaturanpassung noch bei 0

      1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad

        Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.

        B Offline
        B Offline
        Balu 0
        wrote on last edited by
        #65

        @paul53

        1.PNG

        Rot ist eine erstellt variable
        Blau der Datenpunkt

        Das ist richtig oder ?

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • B Balu 0

          @paul53

          1.PNG

          Rot ist eine erstellt variable
          Blau der Datenpunkt

          Das ist richtig oder ?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by
          #66

          @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
          Blau der Datenpunkt

          Richtig.

          @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

          Temperaturanpassung noch bei 0

          "Scharf / Unscharf" ist true?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          B 1 Reply Last reply
          1
          • paul53P paul53

            @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
            Blau der Datenpunkt

            Richtig.

            @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

            Temperaturanpassung noch bei 0

            "Scharf / Unscharf" ist true?

            B Offline
            B Offline
            Balu 0
            wrote on last edited by
            #67

            "Scharf / Unscharf" ist true?

            Ja

            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • B Balu 0

              "Scharf / Unscharf" ist true?

              Ja

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #68

              @balu-0
              Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden.

              Blockly_temp.JPG

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              B 1 Reply Last reply
              1
              • paul53P paul53

                @balu-0
                Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden.

                Blockly_temp.JPG

                B Offline
                B Offline
                Balu 0
                wrote on last edited by
                #69

                @paul53
                habe die debugs gesetzt :
                1.PNG

                Jetzt warte ich noch bis sich die Temperatur verändert und check den log Nehm ich an ?

                B 1 Reply Last reply
                0
                • B Balu 0

                  @paul53
                  habe die debugs gesetzt :
                  1.PNG

                  Jetzt warte ich noch bis sich die Temperatur verändert und check den log Nehm ich an ?

                  B Offline
                  B Offline
                  Balu 0
                  wrote on last edited by
                  #70

                  @paul53

                  Temperatur im Büro bei Anwesenheit mehrere Grad geändert,
                  und leider kein LOG zu sehen.

                  Hier nochmal wie das aussieht :
                  1.PNG

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • B Balu 0

                    @paul53

                    Temperatur im Büro bei Anwesenheit mehrere Grad geändert,
                    und leider kein LOG zu sehen.

                    Hier nochmal wie das aussieht :
                    1.PNG

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by
                    #71

                    @balu-0 sagte: leider kein LOG zu sehen.

                    Dann ist der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Setze noch einen Debug-Block davor.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 2 Replies Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @balu-0 sagte: leider kein LOG zu sehen.

                      Dann ist der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Setze noch einen Debug-Block davor.

                      B Offline
                      B Offline
                      Balu 0
                      wrote on last edited by Balu 0
                      #72

                      @paul53
                      da tut sich was :
                      2.PNG

                      allerdings ist das wahrscheinlich falsch oder ?

                      1.PNG

                      der Datenpunkt ist false / true
                      true bei anwesenheit

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @balu-0 sagte: leider kein LOG zu sehen.

                        Dann ist der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Setze noch einen Debug-Block davor.

                        B Offline
                        B Offline
                        Balu 0
                        wrote on last edited by
                        #73

                        @paul53

                        Siehst du in dem Log was ?

                        paul53P 1 Reply Last reply
                        0
                        • B Balu 0

                          @paul53

                          Siehst du in dem Log was ?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by
                          #74

                          @balu-0 sagte: Siehst du in dem Log was ?

                          Die Ausgaben der Debug-Blöcke sind nicht enthalten. Also war der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Andernfalls müssten weitere Log-Einträge bei Temperaturänderung enthalten sein.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          B 1 Reply Last reply
                          1
                          • paul53P paul53

                            @balu-0 sagte: Siehst du in dem Log was ?

                            Die Ausgaben der Debug-Blöcke sind nicht enthalten. Also war der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Andernfalls müssten weitere Log-Einträge bei Temperaturänderung enthalten sein.

                            B Offline
                            B Offline
                            Balu 0
                            wrote on last edited by
                            #75

                            @paul53

                            Ausgangslage niemand ist da und der Datenpunkt steht auf False
                            1.PNG
                            Dan wird über die Schließanlage der datenpunkt über einen Binäreingang auf true gesetzt,
                            und folgender LOG taucht auf :
                            2.PNG
                            der Datenpunkt steht nun auf true :
                            3.PNG

                            Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst :-)

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • B Balu 0

                              @paul53

                              Ausgangslage niemand ist da und der Datenpunkt steht auf False
                              1.PNG
                              Dan wird über die Schließanlage der datenpunkt über einen Binäreingang auf true gesetzt,
                              und folgender LOG taucht auf :
                              2.PNG
                              der Datenpunkt steht nun auf true :
                              3.PNG

                              Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst :-)

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by
                              #76

                              @balu-0 sagte: Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst

                              Ich vermisse diese Log-Ausgabe (diff):

                              Blockly_temp.JPG

                              Wenn der Wert des DP true ist, muss sie erscheinen.
                              Hast du den Verbose-Modus rechts oben aktiviert?

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              B 1 Reply Last reply
                              1
                              • paul53P paul53

                                @balu-0 sagte: Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst

                                Ich vermisse diese Log-Ausgabe (diff):

                                Blockly_temp.JPG

                                Wenn der Wert des DP true ist, muss sie erscheinen.
                                Hast du den Verbose-Modus rechts oben aktiviert?

                                B Offline
                                B Offline
                                Balu 0
                                wrote on last edited by
                                #77

                                @paul53
                                diese hier waren nicht abgehakt:
                                1.PNG

                                jetzt zeigt er das :
                                2.PNG

                                B 1 Reply Last reply
                                0
                                • B Balu 0

                                  @paul53
                                  diese hier waren nicht abgehakt:
                                  1.PNG

                                  jetzt zeigt er das :
                                  2.PNG

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Balu 0
                                  wrote on last edited by Balu 0
                                  #78

                                  @balu-0
                                  1.PNG

                                  das ist ohne debug

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Balu 0

                                    @balu-0
                                    1.PNG

                                    das ist ohne debug

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by
                                    #79

                                    @balu-0 Lass beide Haken weg, damit das Log übersichtlicher wird.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @balu-0 Lass beide Haken weg, damit das Log übersichtlicher wird.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Balu 0
                                      wrote on last edited by
                                      #80

                                      @paul53

                                      Das war der Ursprung

                                      Dort wird aber dann nur wie anfängliche gepostet gelistet .

                                      … das ist schon wieder n Abenteuer,
                                      Danke für deine Geduld

                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B Balu 0

                                        @paul53

                                        Das war der Ursprung

                                        Dort wird aber dann nur wie anfängliche gepostet gelistet .

                                        … das ist schon wieder n Abenteuer,
                                        Danke für deine Geduld

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by paul53
                                        #81

                                        @balu-0
                                        Dann füge noch einen Debug-Block vor der Prüfung ein:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        B 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • paul53P paul53

                                          @balu-0
                                          Dann füge noch einen Debug-Block vor der Prüfung ein:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Balu 0
                                          wrote on last edited by Balu 0
                                          #82

                                          @paul53

                                          Hier der LOG :
                                          1.PNG

                                          So ist es eingepflegt ( Da habe ich eine freitextpasage richtig ? )
                                          2.PNG

                                          Das is die Log Einstellung :
                                          3.PNG

                                          Hier habe ich jetzt keine Temperatur Veränderung abgewartet,
                                          aber das ist in dem fall denk ich nicht wichtig oder ?

                                          paul53P 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          510

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe