NEWS
Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
- 
					
					
					
					
 @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird. 
- 
					
					
					
					
 @paul53 
 ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.Temperaturanpassung noch bei 0 
- 
					
					
					
					
 
- 
					
					
					
					
 @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable 
 Blau der DatenpunktRichtig. @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul: Temperaturanpassung noch bei 0 "Scharf / Unscharf" ist true? 
- 
					
					
					
					
 "Scharf / Unscharf" ist true? Ja 
- 
					
					
					
					
 @balu-0 
 Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden. 
- 
					
					
					
					
 @paul53 
 habe die debugs gesetzt :
  Jetzt warte ich noch bis sich die Temperatur verändert und check den log Nehm ich an ? 
- 
					
					
					
					
 Temperatur im Büro bei Anwesenheit mehrere Grad geändert, 
 und leider kein LOG zu sehen.Hier nochmal wie das aussieht : 
  
- 
					
					
					
					
 @balu-0 sagte: leider kein LOG zu sehen. Dann ist der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Setze noch einen Debug-Block davor. 
- 
					
					
					
					
 @paul53 
 da tut sich was :
  allerdings ist das wahrscheinlich falsch oder ?  der Datenpunkt ist false / true 
 true bei anwesenheit
- 
					
					
					
					
 Siehst du in dem Log was ? 
- 
					
					
					
					
 @balu-0 sagte: Siehst du in dem Log was ? Die Ausgaben der Debug-Blöcke sind nicht enthalten. Also war der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Andernfalls müssten weitere Log-Einträge bei Temperaturänderung enthalten sein. 
- 
					
					
					
					
 Ausgangslage niemand ist da und der Datenpunkt steht auf False 
  
 Dan wird über die Schließanlage der datenpunkt über einen Binäreingang auf true gesetzt,
 und folgender LOG taucht auf :
  
 der Datenpunkt steht nun auf true :
  Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst  
- 
					
					
					
					
 @balu-0 sagte: Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst Ich vermisse diese Log-Ausgabe (diff):  Wenn der Wert des DP true ist, muss sie erscheinen. 
 Hast du den Verbose-Modus rechts oben aktiviert?
- 
					
					
					
					
 @paul53 
 diese hier waren nicht abgehakt:
  jetzt zeigt er das : 
  
- 
					
					
					
					
 das ist ohne debug 
- 
					
					
					
					
 @balu-0 Lass beide Haken weg, damit das Log übersichtlicher wird. 
- 
					
					
					
					
 Das war der Ursprung Dort wird aber dann nur wie anfängliche gepostet gelistet . … das ist schon wieder n Abenteuer, 
 Danke für deine Geduld
- 
					
					
					
					
 @balu-0 
 Dann füge noch einen Debug-Block vor der Prüfung ein: 
- 
					
					
					
					
 Hier der LOG : 
  So ist es eingepflegt ( Da habe ich eine freitextpasage richtig ? ) 
  Das is die Log Einstellung : 
  Hier habe ich jetzt keine Temperatur Veränderung abgewartet, 
 aber das ist in dem fall denk ich nicht wichtig oder ?
 
		
	 
		
	 
			
		