NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    578

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
144 Posts 10 Posters 24.3k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @spidermike was soll das mit dem bisherigen Thema zu tun haben?

    D Offline
    D Offline
    Diamand2k22
    wrote on last edited by Diamand2k22
    #119

    @paul53

    finde das Blockly Klasse und habe es erfolgreich bei mir im Einsatz.
    Konstellation ist 2x E-Heizkörper die je nach Heizstufe zuschalten.
    Beide Geräte haben eine Leistung von 800W. Somit funktioniert das ganze recht gut.
    Frage von meiner Seite wäre, wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

    Grüße

    Diamand

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • D Diamand2k22

      @paul53

      finde das Blockly Klasse und habe es erfolgreich bei mir im Einsatz.
      Konstellation ist 2x E-Heizkörper die je nach Heizstufe zuschalten.
      Beide Geräte haben eine Leistung von 800W. Somit funktioniert das ganze recht gut.
      Frage von meiner Seite wäre, wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

      Grüße

      Diamand

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #120

      @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

      Wieso nur 3 Stufen?

      1. Stufe: Stab 1
      2. Stufe: Stab 1+2
      3. Stufe: Stab 3
      4. Stufe: Stab 3 + 1
      5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2

      Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      D 1 Reply Last reply
      1
      • paul53P paul53

        @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

        Wieso nur 3 Stufen?

        1. Stufe: Stab 1
        2. Stufe: Stab 1+2
        3. Stufe: Stab 3
        4. Stufe: Stab 3 + 1
        5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2

        Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?

        D Offline
        D Offline
        Diamand2k22
        wrote on last edited by
        #121

        @paul53 said in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

        @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

        Wieso nur 3 Stufen?

        1. Stufe: Stab 1
        2. Stufe: Stab 1+2
        3. Stufe: Stab 3
        4. Stufe: Stab 3 + 1
        5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2

        Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?

        ok, dann ist Stufe 5 die 2400W

        2022-09-26 17_39_57-javascript - pi4b.png

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • D Diamand2k22

          @paul53 said in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

          @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

          Wieso nur 3 Stufen?

          1. Stufe: Stab 1
          2. Stufe: Stab 1+2
          3. Stufe: Stab 3
          4. Stufe: Stab 3 + 1
          5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2

          Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?

          ok, dann ist Stufe 5 die 2400W

          2022-09-26 17_39_57-javascript - pi4b.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by
          #122

          @diamand2k22 sagte: dann ist Stufe 5 die 2400W

          Nein, Stufe 5 ist 4000 W.

          Bild_2022-09-26_174939947.png

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          D 1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @diamand2k22 sagte: dann ist Stufe 5 die 2400W

            Nein, Stufe 5 ist 4000 W.

            Bild_2022-09-26_174939947.png

            D Offline
            D Offline
            Diamand2k22
            wrote on last edited by Diamand2k22
            #123

            @paul53

            stimmt, zu blöd zum Rechnen :-D ....

            D 1 Reply Last reply
            0
            • D Diamand2k22

              @paul53

              stimmt, zu blöd zum Rechnen :-D ....

              D Offline
              D Offline
              Diamand2k22
              wrote on last edited by
              #124

              @paul53

              aber ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet :-D der Ablauf soll folgender sein:

              Überschuss >800W -> Heistab 1 ein (Heistufe 1)
              Danach Überschuss wieder > 800W Heizstab 2 ein (Heizstufe 2)
              danach Überschuss >2400 W Poolheizung ein (Heizstufe 3)

              aber Heizstab 1 und Heizstab 2 sollen weiterlaufen und der Pool schaltet sich bei Überschuss >2400W noch dazu.
              Wenn der Überschuss wieder weniger wird, schaltet sich alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ab.

              paul53P 2 Replies Last reply
              0
              • D Diamand2k22

                @paul53

                aber ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet :-D der Ablauf soll folgender sein:

                Überschuss >800W -> Heistab 1 ein (Heistufe 1)
                Danach Überschuss wieder > 800W Heizstab 2 ein (Heizstufe 2)
                danach Überschuss >2400 W Poolheizung ein (Heizstufe 3)

                aber Heizstab 1 und Heizstab 2 sollen weiterlaufen und der Pool schaltet sich bei Überschuss >2400W noch dazu.
                Wenn der Überschuss wieder weniger wird, schaltet sich alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ab.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #125

                @diamand2k22 sagte: aber Heizstab 1 und Heizstab 2 sollen weiterlaufen

                Dann gibt es einen Leistungssprung von 2400 W (1600 auf 4000 W), der nicht mehr per einfacher Stufenschaltung zu behandeln ist.

                Übrigens: Wie hast Du mit zwei 800 W Heizungen 3 Stufen gebildet?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Reply Last reply
                0
                • D Diamand2k22

                  @paul53

                  aber ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet :-D der Ablauf soll folgender sein:

                  Überschuss >800W -> Heistab 1 ein (Heistufe 1)
                  Danach Überschuss wieder > 800W Heizstab 2 ein (Heizstufe 2)
                  danach Überschuss >2400 W Poolheizung ein (Heizstufe 3)

                  aber Heizstab 1 und Heizstab 2 sollen weiterlaufen und der Pool schaltet sich bei Überschuss >2400W noch dazu.
                  Wenn der Überschuss wieder weniger wird, schaltet sich alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ab.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by
                  #126

                  @diamand2k22 sagte:

                  Überschuss >800W -> Heistab 1 ein (Heistufe 1)
                  Danach Überschuss wieder > 800W Heizstab 2 ein (Heizstufe 2)
                  danach Überschuss >2400 W Poolheizung ein (Heizstufe 3)

                  Bild_2022-09-26_192646505.png

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  D 1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @diamand2k22 sagte:

                    Überschuss >800W -> Heistab 1 ein (Heistufe 1)
                    Danach Überschuss wieder > 800W Heizstab 2 ein (Heizstufe 2)
                    danach Überschuss >2400 W Poolheizung ein (Heizstufe 3)

                    Bild_2022-09-26_192646505.png

                    D Offline
                    D Offline
                    Diamand2k22
                    wrote on last edited by Diamand2k22
                    #127

                    @paul53

                    hier mal das aktuelle Blockly

                    9f46b0f6-e667-4b8a-9c72-8a43ae9bd99c-image.png

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • D Diamand2k22

                      @paul53

                      hier mal das aktuelle Blockly

                      9f46b0f6-e667-4b8a-9c72-8a43ae9bd99c-image.png

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #128

                      @diamand2k22 sagte: das aktuelle Blockly

                      Das funktioniert so nicht. Ändere bei Skriptstart die Ermittlung der Leistungsstufe so wie hier gezeigt.

                      Außerdem wird, wenn die Leistungsstufe 2 erreicht ist, ein höherer Grenzwert (-2400) für weiteres Hochschalten benötigt.

                      Bild_2022-09-26_201146441.png

                      Wozu dienen cntEin und cntAus, die nirgends ausgewertet werden?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      D 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @diamand2k22 sagte: das aktuelle Blockly

                        Das funktioniert so nicht. Ändere bei Skriptstart die Ermittlung der Leistungsstufe so wie hier gezeigt.

                        Außerdem wird, wenn die Leistungsstufe 2 erreicht ist, ein höherer Grenzwert (-2400) für weiteres Hochschalten benötigt.

                        Bild_2022-09-26_201146441.png

                        Wozu dienen cntEin und cntAus, die nirgends ausgewertet werden?

                        D Offline
                        D Offline
                        Diamand2k22
                        wrote on last edited by
                        #129

                        @paul53

                        ich habe es wie von dir beschrieben angepasst.

                        8b07024c-7948-4d50-bda2-4bc742e9bb3a-image.png

                        cnt werden ausgewertet, siehe Markierung!

                        jetzt habe ich noch das Thema mit der Leistungsstufe 2400W.
                        Muss ich mal sehen wie ich das hin bekomm...

                        paul53P 1 Reply Last reply
                        0
                        • D Diamand2k22

                          @paul53

                          ich habe es wie von dir beschrieben angepasst.

                          8b07024c-7948-4d50-bda2-4bc742e9bb3a-image.png

                          cnt werden ausgewertet, siehe Markierung!

                          jetzt habe ich noch das Thema mit der Leistungsstufe 2400W.
                          Muss ich mal sehen wie ich das hin bekomm...

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #130

                          @diamand2k22 sagte: Thema mit der Leistungsstufe 2400W.
                          Muss ich mal sehen wie ich das hin bekomm...

                          Wie gezeigt.

                          @diamand2k22 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                          cnt werden ausgewertet, siehe Markierung!

                          Ach ja, das dient zur Verzögerung (Anpassung an das Verhalten des Smartmeters).

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          D 1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @diamand2k22 sagte: Thema mit der Leistungsstufe 2400W.
                            Muss ich mal sehen wie ich das hin bekomm...

                            Wie gezeigt.

                            @diamand2k22 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            cnt werden ausgewertet, siehe Markierung!

                            Ach ja, das dient zur Verzögerung (Anpassung an das Verhalten des Smartmeters).

                            D Offline
                            D Offline
                            Diamand2k22
                            wrote on last edited by
                            #131

                            @paul53

                            danke das funktioniert!

                            2fc0be58-b5d5-488c-979d-b0fae63f2b60-image.png

                            Wie müsste ich das Blockly noch anpassen, wenn die Leistungsstufe 3 nochmal eine E-Heizung mit 600W sind und dann die Leistungsstufe 4 der Pool mit den 2400W.
                            Wie sieht dann das setzten des Startwertes oben aus?

                            Danke und
                            Grüße

                            paul53P A 2 Replies Last reply
                            0
                            • D Diamand2k22

                              @paul53

                              danke das funktioniert!

                              2fc0be58-b5d5-488c-979d-b0fae63f2b60-image.png

                              Wie müsste ich das Blockly noch anpassen, wenn die Leistungsstufe 3 nochmal eine E-Heizung mit 600W sind und dann die Leistungsstufe 4 der Pool mit den 2400W.
                              Wie sieht dann das setzten des Startwertes oben aus?

                              Danke und
                              Grüße

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by
                              #132

                              @diamand2k22 sagte: Leistungsstufe 3 nochmal eine E-Heizung mit 600W sind und dann die Leistungsstufe 4 der Pool mit den 2400W.
                              Wie sieht dann das setzten des Startwertes oben aus?

                              Bild_2022-09-27_194640483.png

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              D 1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @diamand2k22 sagte: Leistungsstufe 3 nochmal eine E-Heizung mit 600W sind und dann die Leistungsstufe 4 der Pool mit den 2400W.
                                Wie sieht dann das setzten des Startwertes oben aus?

                                Bild_2022-09-27_194640483.png

                                D Offline
                                D Offline
                                Diamand2k22
                                wrote on last edited by
                                #133

                                @paul53

                                Danke dir, jetzt kann ich beliebig viele Verbraucher der Reihe nach dazu oder abschalten am Überschuss orientiert, das ist perfekt.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @spidermike sagte: Werte für Bezug, Eigenverbrauch und Einspeisung

                                  Bezug und Einspeisung sind jeweils positiv? Wenn ja, Vorschlag:

                                  Bild_2022-07-11_181642735.png

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  Hodde
                                  wrote on last edited by
                                  #134

                                  @spidermike Hi Mike, mein Heizstab ist gerade im Anflug. Du hast da genau das schon aufgebaut was ich in den nächsten Wochen schaffen will. Wärst du bitte so nett und wüdest deinen finalen code posten?:clap: Das würde mich und bestimmt einige andere um Tage beschleunigen. :rocket:
                                  Meine 18.5 kWp Anlage mit 2 SMA WR und einem HM 2 liefert mir schon alles was man an Daten braucht (über Modbus) in den IoB. Das nutze ich in meiner Hausbussteurung (Beckhoff Cx9010) bereits als Anzeigeoption.
                                  Danke für die coole Vorarbeit.
                                  Hodde

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H Hodde

                                    @spidermike Hi Mike, mein Heizstab ist gerade im Anflug. Du hast da genau das schon aufgebaut was ich in den nächsten Wochen schaffen will. Wärst du bitte so nett und wüdest deinen finalen code posten?:clap: Das würde mich und bestimmt einige andere um Tage beschleunigen. :rocket:
                                    Meine 18.5 kWp Anlage mit 2 SMA WR und einem HM 2 liefert mir schon alles was man an Daten braucht (über Modbus) in den IoB. Das nutze ich in meiner Hausbussteurung (Beckhoff Cx9010) bereits als Anzeigeoption.
                                    Danke für die coole Vorarbeit.
                                    Hodde

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #135

                                    @hodde sagte: mein Heizstab

                                    Leistung? Eine Stufe oder 3 Stufen?
                                    Messwerte: Bezug - Überschuss (negativ bei Überschuss) oder Bezug und Überschuss getrennt (beide positiv)?

                                    @hodde sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    code posten?

                                    Hier eine Version für Überschuss (positiv) und 3 mal 1 kW:

                                    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                     <variables>
                                       <variable id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</variable>
                                       <variable id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</variable>
                                       <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                                       <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="zo);,rK_T+=a,mP%]Wg." x="12" y="-62">
                                       <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="math_number" id="7%K@1T{#I/I|Lk};-m.l">
                                           <field name="NUM">1400</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="I7I-F_#:#J)(O0wL4Aih">
                                           <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="math_arithmetic" id="d=rJR%ogfy#lFSNUW#06">
                                               <field name="OP">MINUS</field>
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="b+alG`6e;V6Rycn#})9|">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="YHi/ucvd~zJOaY27ffQX">
                                                   <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="BrB|~i^$qYCE5dc,z}(J">
                                                   <field name="NUM">1200</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                               <field name="CONDITION">ne</field>
                                               <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                                                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV_Ueberschuss</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                                   <mutation elseif="1"></mutation>
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                                       <field name="OP">LTE</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                                           <field name="ATTR">state.val</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="variables_get" id="q{]f~,LPED4*s[Rqru9L">
                                                           <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                                       <field name="NAME">delayOn</field>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                                           <field name="NAME">delayOn</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                                       <field name="NAME">delayOn</field>
                                                       <field name="DELAY">10</field>
                                                       <field name="UNIT">min</field>
                                                       <statement name="STATEMENT">
                                                         <block type="controls_if" id="i.:l;5vs?$}^L}N-R(^T">
                                                           <mutation elseif="2"></mutation>
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_negate" id="R(_3jAG`Md_w[,(|^wr/">
                                                               <value name="BOOL">
                                                                 <block type="get_value" id="NG3*!?gfl8{k3cP;uW1`">
                                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO0">
                                                             <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="logic_boolean" id="ndh[{X~M{gFV,0p.u?49">
                                                                   <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                             <block type="logic_negate" id="r:ak[AbR=(fM06(!MiNq">
                                                               <value name="BOOL">
                                                                 <block type="get_value" id="Wk#V-l{Fi[!?`_6`Qj_b">
                                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO1">
                                                             <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="logic_boolean" id="r_?O8H8QBzI#o|3X!Q%#">
                                                                   <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF2">
                                                             <block type="logic_negate" id="jM5~.3jyY`N/(9mGWI:O">
                                                               <value name="BOOL">
                                                                 <block type="get_value" id="*guxu@lyFFjMcgr}bL4V">
                                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch3</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO2">
                                                             <block type="control" id="XXUi|!^XGmi4z|s+a-/j">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch3</field>
                                                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="logic_boolean" id="J{N8i(G2CBr~GS95U1P5">
                                                                   <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="timeouts_wait" id="6xiZ%Mi^9lNm4OO$#|4N">
                                                               <field name="DELAY">10</field>
                                                               <field name="UNIT">sec</field>
                                                               <next>
                                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
                                                                   <field name="NAME">delayOn</field>
                                                                 </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                                       <mutation elseif="1"></mutation>
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                                           <field name="OP">GTE</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id="7p.M-{Jv;0@=Z(ul53Sv">
                                                               <field name="ATTR">state.val</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="variables_get" id="-t@cJFEI+*?5ME9yFOuZ">
                                                               <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                                           <field name="NAME">delayOff</field>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                         <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
                                                               <field name="NAME">delayOff</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO1">
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                                           <field name="NAME">delayOff</field>
                                                           <field name="DELAY">10</field>
                                                           <field name="UNIT">min</field>
                                                           <statement name="STATEMENT">
                                                             <block type="controls_if" id="?qIetfb=Y~enZP|MFl{L">
                                                               <mutation elseif="2"></mutation>
                                                               <value name="IF0">
                                                                 <block type="get_value" id="Gfj4~P(NGH1)wmLG*_5i">
                                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch3</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="DO0">
                                                                 <block type="control" id="+}7@V!ZV,:MdpdXzwfQM">
                                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch3</field>
                                                                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                   <value name="VALUE">
                                                                     <block type="logic_boolean" id="7]gwCTD%n]L)8L{d}UV;">
                                                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                     </block>
                                                                   </value>
                                                                 </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF1">
                                                                 <block type="get_value" id="c5)cE;gpnkQiW1,[Z~lq">
                                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="DO1">
                                                                 <block type="control" id="mz4KPZXji[VtQd%D^Q)G">
                                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                                                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                   <value name="VALUE">
                                                                     <block type="logic_boolean" id="aHm,f%vDaSf!ndb?Gy^;">
                                                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                     </block>
                                                                   </value>
                                                                 </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF2">
                                                                 <block type="get_value" id="qiL4rv;pF_`rhwPjnuos">
                                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="DO2">
                                                                 <block type="control" id="1)T#:T-4fP9.161U$Ox!">
                                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                                                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                   <value name="VALUE">
                                                                     <block type="logic_boolean" id="EpsV1@;P~LvEiJ]XiL]D">
                                                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                     </block>
                                                                   </value>
                                                                 </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
                                                                 <block type="timeouts_wait" id="L_G?=s-{iS/.+04Ro9ln">
                                                                   <field name="DELAY">10</field>
                                                                   <field name="UNIT">sec</field>
                                                                   <next>
                                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="NWZqJ:pmXfkR7B(bD,.L">
                                                                       <field name="NAME">delayOff</field>
                                                                     </block>
                                                                   </next>
                                                                 </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @spidermike sagte: Werte für Bezug, Eigenverbrauch und Einspeisung

                                      Bezug und Einspeisung sind jeweils positiv? Wenn ja, Vorschlag:

                                      Bild_2022-07-11_181642735.png

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      Hodde
                                      wrote on last edited by
                                      #136

                                      @paul53 Gerne gebe ich hier auch etwas zurück. Da ich einen Heizstab habe, der ein eingebautes Thermostat hat, kann es sein dass theoretisch zwar geladen werden könnte, aber der Heizstab intern abgeschaltet hat.
                                      Der Heizstab hat 3 Stufen, die ich über einen RasPI und dessen GPIOs mit einer SSR Platine und dann 3 Leistungs SSRs schalte. Eine Temperaturerfassung mit DS18B20 habe ich gerade angefangen. Ziel ist es dass die Gastherme nur noch dann WW aufbereitet, wenn die PV das nicht schafft. Hier ist mein Skript soweit ich es fertig habe. Kommetare willkommen.
                                      Gruß Hodde
                                      PV_ÜL_HeizSt.txt

                                      T.SpoonerT 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H Hodde

                                        @paul53 Gerne gebe ich hier auch etwas zurück. Da ich einen Heizstab habe, der ein eingebautes Thermostat hat, kann es sein dass theoretisch zwar geladen werden könnte, aber der Heizstab intern abgeschaltet hat.
                                        Der Heizstab hat 3 Stufen, die ich über einen RasPI und dessen GPIOs mit einer SSR Platine und dann 3 Leistungs SSRs schalte. Eine Temperaturerfassung mit DS18B20 habe ich gerade angefangen. Ziel ist es dass die Gastherme nur noch dann WW aufbereitet, wenn die PV das nicht schafft. Hier ist mein Skript soweit ich es fertig habe. Kommetare willkommen.
                                        Gruß Hodde
                                        PV_ÜL_HeizSt.txt

                                        T.SpoonerT Offline
                                        T.SpoonerT Offline
                                        T.Spooner
                                        wrote on last edited by
                                        #137

                                        @hodde
                                        Hallo,
                                        darf ich mal fragen ob Du die Option eine stufenlosen Reglung in Betracht gezogen hast?
                                        Das würde sich sehr leicht über die CX und einen Thyristorsteller mit Phasenanschnittsteuerung realisieren lassen und es hätte den Vorteil, alle Watt zwischen den Stufen mitzunehmen.

                                        Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                        IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                        2x Kostal Plenticore 4,2
                                        1x Kostal Plenticore 10
                                        BYD 10kW
                                        2x Daheimladen Wallbox
                                        1x Hyundai Kona-e
                                        AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • F Offline
                                          F Offline
                                          FM
                                          wrote on last edited by
                                          #138

                                          Hi Ihr,

                                          habe mir nach ein paar Vorgaben von euch dieses kleine Programm kopiert und umgebaut.
                                          Es funktioniert auch so weit nur weiß ich nicht wie ich es ändern müsste das der Heizstab nicht so oft tacket und immer eine halbe Stunde an bleibt und dann erst wieder prüft und wieder aus geht oder eben an bleibt. Wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte :-)

                                          Danke udn Gruß FM

                                          Heizstab.jpg

                                          paul53P 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          674

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe