Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Homematic Rollladenaktor manuelle Bedienung feststellen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    395

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Homematic Rollladenaktor manuelle Bedienung feststellen

Scheduled Pinned Locked Moved Einsteigerfragen
16 Posts 5 Posters 1.8k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    maxpd
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo,

    ich möchte bei meinem HM-LC-Bl1PBU-FM loggen ob der Rollladen manuell bedient wurde, damit ich andere Scripte in dem Fall aussetzen kann, die evtl. den Rollladen wieder hoch oder runterfahren würden.

    Aber ich finde keinen entsprechenden Datenpunkt wie z.B. "switch"

    Fehlen mir Datenpunkte? Habt ihr mehr?

    Ich habe nur Order 0 und 1 und nutze den Homematic RPC Adapter

    034fdbc6-dc4e-4d96-94a8-615cdc3879a2-image.png

    Gruß
    maxpd

    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

    HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
    0
    • M maxpd

      Hallo,

      ich möchte bei meinem HM-LC-Bl1PBU-FM loggen ob der Rollladen manuell bedient wurde, damit ich andere Scripte in dem Fall aussetzen kann, die evtl. den Rollladen wieder hoch oder runterfahren würden.

      Aber ich finde keinen entsprechenden Datenpunkt wie z.B. "switch"

      Fehlen mir Datenpunkte? Habt ihr mehr?

      Ich habe nur Order 0 und 1 und nutze den Homematic RPC Adapter

      034fdbc6-dc4e-4d96-94a8-615cdc3879a2-image.png

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #2

      @maxpd sagte in Homematic Rollladenaktor manuelle Bedienung feststellen:

      Fehlen mir Datenpunkte? Habt ihr mehr?

      hatten wir das Thema nicht bereits in einem andrren Thread?

      also nochmal
      Da gibt es keinen DP für

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      C M 2 Replies Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @maxpd sagte in Homematic Rollladenaktor manuelle Bedienung feststellen:

        Fehlen mir Datenpunkte? Habt ihr mehr?

        hatten wir das Thema nicht bereits in einem andrren Thread?

        also nochmal
        Da gibt es keinen DP für

        C Offline
        C Offline
        C1500
        wrote on last edited by
        #3

        @homoran
        Be, das war ich im anderen Thread.

        @maxpd : Bitte den Wert 0 für zu oder 100 für offen in den Datenpunkt "level" schreiben.
        Bei Blockly bitte "steuere" verwenden.
        Dann Fährt der Rolladen auf die gewünschte position.

        Gruß Peer

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • C C1500

          @homoran
          Be, das war ich im anderen Thread.

          @maxpd : Bitte den Wert 0 für zu oder 100 für offen in den Datenpunkt "level" schreiben.
          Bei Blockly bitte "steuere" verwenden.
          Dann Fährt der Rolladen auf die gewünschte position.

          Gruß Peer

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #4

          @c1500 sagte in Homematic Rollladenaktor manuelle Bedienung feststellen:

          Be, das war ich im anderen Thread.

          https://forum.iobroker.net/post/817890

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @maxpd sagte in Homematic Rollladenaktor manuelle Bedienung feststellen:

            Fehlen mir Datenpunkte? Habt ihr mehr?

            hatten wir das Thema nicht bereits in einem andrren Thread?

            also nochmal
            Da gibt es keinen DP für

            M Offline
            M Offline
            maxpd
            wrote on last edited by maxpd
            #5

            @homoran doch, ich hatte es dann falsch verstanden. Dachte bei IP gibt es den Datenpunkt nicht mehr und ich sollte ein neues topic aufmachen für fehlende Homematic Datenpunkte. Auch gerade nach meinem Hinweis, dass ja auch 3 andere Datenpunkte trotz Direktverbindung Veränderungen aufweisen. Wunderte mich daher dass es dann meinen gibt der besagt dass der Schalter gedrückt wurde.

            @C1500 ich möchte wissen ob der Schalter betätigt wurde. Steuern des Rollladen ist kein Problem

            Gruß
            maxpd

            Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

            HomoranH htreckslerH 2 Replies Last reply
            0
            • M maxpd

              @homoran doch, ich hatte es dann falsch verstanden. Dachte bei IP gibt es den Datenpunkt nicht mehr und ich sollte ein neues topic aufmachen für fehlende Homematic Datenpunkte. Auch gerade nach meinem Hinweis, dass ja auch 3 andere Datenpunkte trotz Direktverbindung Veränderungen aufweisen. Wunderte mich daher dass es dann meinen gibt der besagt dass der Schalter gedrückt wurde.

              @C1500 ich möchte wissen ob der Schalter betätigt wurde. Steuern des Rollladen ist kein Problem

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by Homoran
              #6

              @maxpd sagte in Homematic Rollladenaktor manuelle Bedienung feststellen:

              Dachte bei IP gibt es den Datenpunkt nicht mehr

              umgekehrt (ist aber auch nicht ganz so einfach)

              @maxpd sagte in Homematic Rollladenaktor manuelle Bedienung feststellen:

              ich sollte ein neues topic aufmachen für fehlende Homematic Datenpunkte

              nein, sondern weil der Thread an den du dich angehängt hattest um IP ging, aber um was ganz anderes.

              Da das aber mit Einem Satz zu lösen war, hatte ich es dann direkt dort geschrieben

              Wunderte mich daher dass es dann meinen gibt der besagt dass der Schalter gedrückt wurde.

              ??

              Nochmals also hier:

              Die HM PBU sind einfache AKTOREN, die lediglich einen zusätzlichen mechanischen Taskontakt besitzen.
              Dieser kann und wird nicht ausgewertet!

              Du kannst lefiglich alle Skripte die diesen Aktor steuern dermaßen gestalten, dass sie das irgendwie dokumentieren. Fehlt diese Info (sorgfältig umgesetzt!) muss wohl ein manueller Eingriff stattgefunden haben.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Reply Last reply
              1
              • M maxpd

                @homoran doch, ich hatte es dann falsch verstanden. Dachte bei IP gibt es den Datenpunkt nicht mehr und ich sollte ein neues topic aufmachen für fehlende Homematic Datenpunkte. Auch gerade nach meinem Hinweis, dass ja auch 3 andere Datenpunkte trotz Direktverbindung Veränderungen aufweisen. Wunderte mich daher dass es dann meinen gibt der besagt dass der Schalter gedrückt wurde.

                @C1500 ich möchte wissen ob der Schalter betätigt wurde. Steuern des Rollladen ist kein Problem

                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                wrote on last edited by
                #7

                @maxpd ich hatte das gleiche Problem und hab es folgendermaßen gelöst.
                Das Script welches die Rolläden fährt kann nur 3 Positionen ansteuern (Oben/Unten/Sonnenschutz) Diese 3 Positionswerte habe ich in Datenpunkten abgelegt.
                Entspricht die Position des Rolladen jetzt nicht einem der 3 Werte, dann wurde der Rolladen manuell auf diese Position gebracht.

                Gruss Hermann

                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem

                1 Reply Last reply
                0
                • M maxpd

                  Hallo,

                  ich möchte bei meinem HM-LC-Bl1PBU-FM loggen ob der Rollladen manuell bedient wurde, damit ich andere Scripte in dem Fall aussetzen kann, die evtl. den Rollladen wieder hoch oder runterfahren würden.

                  Aber ich finde keinen entsprechenden Datenpunkt wie z.B. "switch"

                  Fehlen mir Datenpunkte? Habt ihr mehr?

                  Ich habe nur Order 0 und 1 und nutze den Homematic RPC Adapter

                  034fdbc6-dc4e-4d96-94a8-615cdc3879a2-image.png

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by paul53
                  #8

                  @maxpd sagte: ob der Rollladen manuell bedient wurde, damit ich andere Scripte in dem Fall aussetzen kann

                  Wie sollen die Skripte wieder aktiviert werden, nachdem manuelle Bedienung festgestellt wurde?

                  Man kann feststellen, dass eine Positionsänderung nicht durch ein Skript erfolgte, dies in einem Datenpunkt speichern und diesen Datenpunkt in den Rollo-Skripten als Sperre verwenden (nicht getestet):

                  const idLevel = 'hm-rpc.0.XEQ1234568.1.LEVEL';
                  const idManuell = '0_userdata.0.Wohnzimmer.Rollladen.manuell';
                  
                  var timer = null;
                  
                  on(idLevel, function(dp) {
                      if(!timer) {
                          let manuell = true;
                          if(dp.state.from == 'system.adapter.javscript.0') {
                              manuell = false;
                              timer = setTimeout(function() {
                                  timer = null;
                              }, 20000); // max. Rollolaufzeit in ms
                          }
                          if(manuell) setState(idManuell, true, true);
                      } 
                  });
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @maxpd sagte: ob der Rollladen manuell bedient wurde, damit ich andere Scripte in dem Fall aussetzen kann

                    Wie sollen die Skripte wieder aktiviert werden, nachdem manuelle Bedienung festgestellt wurde?

                    Man kann feststellen, dass eine Positionsänderung nicht durch ein Skript erfolgte, dies in einem Datenpunkt speichern und diesen Datenpunkt in den Rollo-Skripten als Sperre verwenden (nicht getestet):

                    const idLevel = 'hm-rpc.0.XEQ1234568.1.LEVEL';
                    const idManuell = '0_userdata.0.Wohnzimmer.Rollladen.manuell';
                    
                    var timer = null;
                    
                    on(idLevel, function(dp) {
                        if(!timer) {
                            let manuell = true;
                            if(dp.state.from == 'system.adapter.javscript.0') {
                                manuell = false;
                                timer = setTimeout(function() {
                                    timer = null;
                                }, 20000); // max. Rollolaufzeit in ms
                            }
                            if(manuell) setState(idManuell, true, true);
                        } 
                    });
                    
                    M Offline
                    M Offline
                    maxpd
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @paul53 leider hab ich so meine Probleme mit JS, daher nutze ich nur Blockly. Meinst du das geht auch mit Blockly?
                    Ich würde die Sperre bei regulären Abends Herunterfahren oder Morgens Hochfahren resetten.

                    @htrecksler bei mir wird der Rollladen durch 5 Scripte gesteuert mit mehr als nur 3 Positionen.

                    Aber grundsätzlich kann ich in allen Scripten auch eine Variable mitsteuern, anhand der ich auslesen kann ob die Position aus einem Script oder manuell entstanden ist. Der Weg andersrum, wäre nur sauberer gewesen ^^

                    Gruß
                    maxpd

                    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                    paul53P 2 Replies Last reply
                    1
                    • M maxpd

                      @paul53 leider hab ich so meine Probleme mit JS, daher nutze ich nur Blockly. Meinst du das geht auch mit Blockly?
                      Ich würde die Sperre bei regulären Abends Herunterfahren oder Morgens Hochfahren resetten.

                      @htrecksler bei mir wird der Rollladen durch 5 Scripte gesteuert mit mehr als nur 3 Positionen.

                      Aber grundsätzlich kann ich in allen Scripten auch eine Variable mitsteuern, anhand der ich auslesen kann ob die Position aus einem Script oder manuell entstanden ist. Der Weg andersrum, wäre nur sauberer gewesen ^^

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @maxpd sagte: das geht auch mit Blockly?

                      Bild_2022-06-28_220803716.png

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      M 2 Replies Last reply
                      1
                      • HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @paul53
                        jetzt hab ich es verstanden

                        ich hatte mich schon über deine Aussage gewundert:

                        @paul53 sagte in Homematic Rollladenaktor manuelle Bedienung feststellen:

                        Man kann feststellen, dass eine Positionsänderung nicht durch ein Skript erfolgte,

                        du prüfst auch ob javascript der Übeltäter war und falls nicht definierst du es als manuell!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @maxpd sagte: das geht auch mit Blockly?

                          Bild_2022-06-28_220803716.png

                          M Offline
                          M Offline
                          maxpd
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @paul53 Mega, danke. Vielleicht kann ich mit der Methode noch meiner ungewollten Lautstärkenänderung auf die Spur kommen? https://forum.iobroker.net/topic/49937/plötzliche-lautstärkenänderung

                          Gruß
                          maxpd

                          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @maxpd sagte: das geht auch mit Blockly?

                            Bild_2022-06-28_220803716.png

                            M Offline
                            M Offline
                            maxpd
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @paul53 Hab das Script so nachgebaut. Aber leider bleibt der geschriebene Datenpunkt immer auf "true". Muss noch debuggen an welcher Stelle er nichts mitbekommt, aber vermute das Auslesen des Ursprungs.

                            Gruß
                            maxpd

                            Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • M maxpd

                              @paul53 Hab das Script so nachgebaut. Aber leider bleibt der geschriebene Datenpunkt immer auf "true". Muss noch debuggen an welcher Stelle er nichts mitbekommt, aber vermute das Auslesen des Ursprungs.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by paul53
                              #14

                              @maxpd sagte: leider bleibt der geschriebene Datenpunkt immer auf "true".

                              @maxpd sagte in Homematic Rollladenaktor manuelle Bedienung feststellen:

                              Ich würde die Sperre bei regulären Abends Herunterfahren oder Morgens Hochfahren resetten.

                              Passiert dies? Der Datenpunkt kann nur so oder manuell (Vis) zurück gesetzt werden.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @maxpd sagte: leider bleibt der geschriebene Datenpunkt immer auf "true".

                                @maxpd sagte in Homematic Rollladenaktor manuelle Bedienung feststellen:

                                Ich würde die Sperre bei regulären Abends Herunterfahren oder Morgens Hochfahren resetten.

                                Passiert dies? Der Datenpunkt kann nur so oder manuell (Vis) zurück gesetzt werden.

                                M Offline
                                M Offline
                                maxpd
                                wrote on last edited by maxpd
                                #15

                                @paul53 nein, zum schnelleren testen hab ich es erst mal mit dem timeout von 20 sec wie du gelöst. wenn sich 20 sec nach einer Leveländerung durch ein Script erneut eine Leveländerung aber ohne scripttrigger, also manuell via taster vollzieht, sollte manuell ja auf true wechseln.

                                bzw. sollte bei einem scripttrigger auf false switchen. Das passierte aber noch nie.

                                Gruß
                                maxpd

                                Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • M maxpd

                                  @paul53 leider hab ich so meine Probleme mit JS, daher nutze ich nur Blockly. Meinst du das geht auch mit Blockly?
                                  Ich würde die Sperre bei regulären Abends Herunterfahren oder Morgens Hochfahren resetten.

                                  @htrecksler bei mir wird der Rollladen durch 5 Scripte gesteuert mit mehr als nur 3 Positionen.

                                  Aber grundsätzlich kann ich in allen Scripten auch eine Variable mitsteuern, anhand der ich auslesen kann ob die Position aus einem Script oder manuell entstanden ist. Der Weg andersrum, wäre nur sauberer gewesen ^^

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by paul53
                                  #16

                                  @maxpd sagte: Ich würde die Sperre bei regulären Abends Herunterfahren oder Morgens Hochfahren resetten.

                                  Wenn Du in diese beiden Trigger keine Sperre einbaust, aber in alle anderen, kann das Rücksetzen auch automatisch erfolgen:

                                  Bild_2022-07-11_134218398.png

                                  @maxpd sagte in Homematic Rollladenaktor manuelle Bedienung feststellen:

                                  erst mal mit dem timeout von 20 sec wie du gelöst

                                  Wenn die Verzögerung (timeout) zu kurz ist (kleiner als max. Rollolaufzeit), funktioniert die Erkennung nicht! Lieber etwas zu groß wählen.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  698

                                  Online

                                  32.7k

                                  Users

                                  82.5k

                                  Topics

                                  1.3m

                                  Posts
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Login

                                  • Don't have an account? Register

                                  • Login or register to search.
                                  • First post
                                    Last post
                                  0
                                  • Home
                                  • Recent
                                  • Tags
                                  • Unread 0
                                  • Categories
                                  • Unreplied
                                  • Popular
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe