Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Posts 23 Posters 64.5k Views 22 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P Pooldiver

    oh das hört sich nicht so leicht an

    grüss

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    wrote on last edited by
    #82

    @pooldiver skalierbar. Ich halte es immer einfach und ugly. Bei vis wenig Graphik und viel Zahlen. Aber es gibt wahre Kunstwerke.
    Erst mal History installieren und die interessanten Datenpunkte in der Objektsicht abonnieren. Darauf kann man dann mit FLOT aufsetzen.

    P 1 Reply Last reply
    0
    • K klassisch

      @pooldiver skalierbar. Ich halte es immer einfach und ugly. Bei vis wenig Graphik und viel Zahlen. Aber es gibt wahre Kunstwerke.
      Erst mal History installieren und die interessanten Datenpunkte in der Objektsicht abonnieren. Darauf kann man dann mit FLOT aufsetzen.

      P Offline
      P Offline
      Pooldiver
      wrote on last edited by
      #83

      ist für mich zu eingewickelt.
      schade sieh immer alles so toll aus .
      da must ich noch üben.

      weis immonet nicht wie ich anfangen soll

      wendy2702W 1 Reply Last reply
      0
      • P Pooldiver

        ist für mich zu eingewickelt.
        schade sieh immer alles so toll aus .
        da must ich noch üben.

        weis immonet nicht wie ich anfangen soll

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        wrote on last edited by
        #84

        @pooldiver Hier gibt es etliche Anfänger Themen dazu.

        Benutze die Suche im Forum oder Google. Da wirst du fündig.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Reply Last reply
        1
        • B Offline
          B Offline
          blessi
          wrote on last edited by
          #85

          Ich habe jetzt einmal provisorisch den Drehstromzähler SDM720DM-V2 sowie den Wandler USR-TCP232-304 angeklemmt.
          Die Einstellungen habe ich wie folgt:
          2023-02-26 13_19_41-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
          2023-02-26 13_20_07-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png

          Der moudbus Adapter sprint für ca. 6 Sekunden auf grün und dann auf orange. Nach ca. 1 Minute wird der Adapter wieder für ca. 6 Sekunden grün, dann wieder orange.

          Hat jemand eine Idee warum?

          Viele Grüße
          Maic

          Thomas BraunT 1 Reply Last reply
          0
          • B blessi

            Ich habe jetzt einmal provisorisch den Drehstromzähler SDM720DM-V2 sowie den Wandler USR-TCP232-304 angeklemmt.
            Die Einstellungen habe ich wie folgt:
            2023-02-26 13_19_41-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
            2023-02-26 13_20_07-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png

            Der moudbus Adapter sprint für ca. 6 Sekunden auf grün und dann auf orange. Nach ca. 1 Minute wird der Adapter wieder für ca. 6 Sekunden grün, dann wieder orange.

            Hat jemand eine Idee warum?

            Viele Grüße
            Maic

            Thomas BraunT Online
            Thomas BraunT Online
            Thomas Braun
            Most Active
            wrote on last edited by
            #86

            @blessi sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

            Hat jemand eine Idee warum?

            Ohne LogFile wohl eher nicht.

            Linux-Werkzeugkasten:
            https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
            NodeJS Fixer Skript:
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
            iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

            B 1 Reply Last reply
            0
            • Thomas BraunT Thomas Braun

              @blessi sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

              Hat jemand eine Idee warum?

              Ohne LogFile wohl eher nicht.

              B Offline
              B Offline
              blessi
              wrote on last edited by blessi
              #87

              @thomas-braun Sorry ;-)

              modbus.0
              	2023-02-26 13:36:42.921	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
              modbus.0
              	2023-02-26 13:36:42.120	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
              modbus.0
              	2023-02-26 13:36:41.921	error	Client in error state.
              modbus.0
              	2023-02-26 13:36:41.921	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-02-26 13:36:41.920	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-02-26 13:36:36.919	info	Connected to slave 192.168.137.105
              modbus.0
              	2023-02-26 13:35:36.916	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
              modbus.0
              	2023-02-26 13:35:36.116	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
              modbus.0
              	2023-02-26 13:35:35.916	error	Client in error state.
              modbus.0
              	2023-02-26 13:35:35.916	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-02-26 13:35:35.916	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-02-26 13:35:30.915	info	Connected to slave 192.168.137.105
              modbus.0
              	2023-02-26 13:34:30.908	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
              modbus.0
              	2023-02-26 13:34:30.107	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
              modbus.0
              	2023-02-26 13:34:29.908	error	Client in error state.
              modbus.0
              	2023-02-26 13:34:29.908	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-02-26 13:34:29.907	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-02-26 13:34:24.906	info	Connected to slave 192.168.137.105
              modbus.0
              	2023-02-26 12:33:24.900	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
              modbus.0
              	2023-02-26 12:33:24.099	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
              modbus.0
              	2023-02-26 12:33:23.900	error	Client in error state.
              modbus.0
              	2023-02-26 12:33:23.900	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-02-26 12:33:23.899	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-02-26 12:33:18.898	info	Connected to slave 192.168.137.105
              modbus.0
              	2023-02-26 12:32:18.893	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
              modbus.0
              	2023-02-26 12:32:17.893	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2023-02-26 12:32:17.893	error	Client in error state.
              modbus.0
              	2023-02-26 12:32:17.892	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-02-26 12:32:17.892	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-02-26 12:32:12.888	info	Connected to slave 192.168.137.105
              modbus.0
              	2023-02-26 12:32:12.519	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              modbus.0
              	2023-02-26 12:32:08.858	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              modbus.0
              	2023-02-26 12:32:08.858	info	terminating
              modbus.0
              	2023-02-26 12:32:08.857	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              modbus.0
              	2023-02-26 12:31:40.142	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
              modbus.0
              	2023-02-26 12:31:39.339	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
              modbus.0
              	2023-02-26 12:31:39.139	error	Client in error state.
              modbus.0
              	2023-02-26 12:31:39.139	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-02-26 12:31:39.139	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-02-26 12:31:34.138	info	Connected to slave 192.168.137.105
              
              Thomas BraunT 2 Replies Last reply
              0
              • B blessi

                @thomas-braun Sorry ;-)

                modbus.0
                	2023-02-26 13:36:42.921	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 13:36:42.120	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                modbus.0
                	2023-02-26 13:36:41.921	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2023-02-26 13:36:41.921	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-02-26 13:36:41.920	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-02-26 13:36:36.919	info	Connected to slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 13:35:36.916	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 13:35:36.116	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                modbus.0
                	2023-02-26 13:35:35.916	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2023-02-26 13:35:35.916	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-02-26 13:35:35.916	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-02-26 13:35:30.915	info	Connected to slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 13:34:30.908	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 13:34:30.107	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                modbus.0
                	2023-02-26 13:34:29.908	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2023-02-26 13:34:29.908	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-02-26 13:34:29.907	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-02-26 13:34:24.906	info	Connected to slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 12:33:24.900	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 12:33:24.099	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                modbus.0
                	2023-02-26 12:33:23.900	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2023-02-26 12:33:23.900	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-02-26 12:33:23.899	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-02-26 12:33:18.898	info	Connected to slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 12:32:18.893	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 12:32:17.893	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2023-02-26 12:32:17.893	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2023-02-26 12:32:17.892	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-02-26 12:32:17.892	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-02-26 12:32:12.888	info	Connected to slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 12:32:12.519	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                modbus.0
                	2023-02-26 12:32:08.858	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.0
                	2023-02-26 12:32:08.858	info	terminating
                modbus.0
                	2023-02-26 12:32:08.857	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                modbus.0
                	2023-02-26 12:31:40.142	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                modbus.0
                	2023-02-26 12:31:39.339	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                modbus.0
                	2023-02-26 12:31:39.139	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2023-02-26 12:31:39.139	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-02-26 12:31:39.139	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-02-26 12:31:34.138	info	Connected to slave 192.168.137.105
                
                Thomas BraunT Online
                Thomas BraunT Online
                Thomas Braun
                Most Active
                wrote on last edited by
                #88

                @blessi

                Das ist Text und Text gehört nicht geknipst sondern als Text in CodeTags eingebettet gepostet. Dann kann man damit auch arbeiten.

                Linux-Werkzeugkasten:
                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                NodeJS Fixer Skript:
                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                1 Reply Last reply
                0
                • B blessi

                  @thomas-braun Sorry ;-)

                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:36:42.921	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:36:42.120	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:36:41.921	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:36:41.921	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:36:41.920	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:36:36.919	info	Connected to slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:35:36.916	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:35:36.116	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:35:35.916	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:35:35.916	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:35:35.916	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:35:30.915	info	Connected to slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:34:30.908	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:34:30.107	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:34:29.908	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:34:29.908	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:34:29.907	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:34:24.906	info	Connected to slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:33:24.900	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:33:24.099	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:33:23.900	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:33:23.900	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:33:23.899	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:33:18.898	info	Connected to slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:18.893	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:17.893	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:17.893	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:17.892	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:17.892	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:12.888	info	Connected to slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:12.519	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:08.858	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:08.858	info	terminating
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:08.857	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:31:40.142	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:31:39.339	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:31:39.139	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:31:39.139	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:31:39.139	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:31:34.138	info	Connected to slave 192.168.137.105
                  
                  Thomas BraunT Online
                  Thomas BraunT Online
                  Thomas Braun
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #89

                  @blessi

                  Client in error state.

                  Ohne jetzt Modbus zu kennen würde ich sagen: Starte die Kiste mal neu.

                  Linux-Werkzeugkasten:
                  https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                  NodeJS Fixer Skript:
                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                  iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    wrote on last edited by klassisch
                    #90

                    Der Modbus geht leider erst, wenn alles passt.
                    Also alles richtig verdrahten.

                    Einer der beiden Partner muß auf Modbus RTU stehen, z.B. "RTU over TCP"

                    Und zeig mal Deine weiteren Adapter Einstellungen

                    B 1 Reply Last reply
                    0
                    • K klassisch

                      Der Modbus geht leider erst, wenn alles passt.
                      Also alles richtig verdrahten.

                      Einer der beiden Partner muß auf Modbus RTU stehen, z.B. "RTU over TCP"

                      Und zeig mal Deine weiteren Adapter Einstellungen

                      B Offline
                      B Offline
                      blessi
                      wrote on last edited by
                      #91

                      @klassisch Ich habe am Drehstromzähler aktuell nur L1 und N angeklemmt und einen Verbraucher an L1 und N.
                      Zwischen Zähler und USR-TCP232-304 habe ich A auf A, B auf B und G auf G geklemmt.

                      Was meinst Du mit einen Partner muss auf Modbus RTU stehen?

                      Hier die Adapter Einstellungen:
                      2023-02-26 14_59_25-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                      2023-02-26 15_06_13-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                      2023-02-26 15_06_33-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                      2023-02-26 15_06_53-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                      Sonst habe ich im Adapter nichts eingestellt.

                      Die Einstellungen vom USR-TCP232-304:
                      2023-02-26 15_08_22-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png
                      2023-02-26 15_08_33-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png
                      2023-02-26 15_08_45-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png

                      Drehstromzähler ist auf 001 und 9,6 kbaud eingestellt.

                      K 1 Reply Last reply
                      0
                      • B blessi

                        @klassisch Ich habe am Drehstromzähler aktuell nur L1 und N angeklemmt und einen Verbraucher an L1 und N.
                        Zwischen Zähler und USR-TCP232-304 habe ich A auf A, B auf B und G auf G geklemmt.

                        Was meinst Du mit einen Partner muss auf Modbus RTU stehen?

                        Hier die Adapter Einstellungen:
                        2023-02-26 14_59_25-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                        2023-02-26 15_06_13-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                        2023-02-26 15_06_33-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                        2023-02-26 15_06_53-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                        Sonst habe ich im Adapter nichts eingestellt.

                        Die Einstellungen vom USR-TCP232-304:
                        2023-02-26 15_08_22-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png
                        2023-02-26 15_08_33-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png
                        2023-02-26 15_08_45-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png

                        Drehstromzähler ist auf 001 und 9,6 kbaud eingestellt.

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #92

                        @blessi Stell im ioBrober bei den Verbindungsparametern man RTU over TCP ein.

                        B 1 Reply Last reply
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #93

                          Und "Alias benutzen" anhaken

                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • K klassisch

                            Und "Alias benutzen" anhaken

                            B Offline
                            B Offline
                            blessi
                            wrote on last edited by
                            #94

                            @klassisch Habe ich umgestellt. Brachte keine Änderung.
                            Habe auch mal den Adapter deinstalliert, iobroker neu gestartet und neu installiert.
                            Keinen Unterschied.

                            modbus.0
                            	2023-02-26 15:43:14.525	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                            modbus.0
                            	2023-02-26 15:43:13.524	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            	2023-02-26 15:43:13.524	error	Client in error state.
                            modbus.0
                            	2023-02-26 15:43:13.524	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2023-02-26 15:43:13.523	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2023-02-26 15:43:08.049	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2023-02-26 14:42:08.040	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                            modbus.0
                            	2023-02-26 14:42:07.039	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            	2023-02-26 14:42:07.039	error	Client in error state.
                            modbus.0
                            	2023-02-26 14:42:07.039	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2023-02-26 14:42:07.038	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2023-02-26 14:42:01.570	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2023-02-26 14:42:01.105	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.23
                            modbus.0
                            	2023-02-26 14:41:57.430	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            modbus.0
                            	2023-02-26 14:41:57.430	info	terminating
                            modbus.0
                            	2023-02-26 14:41:57.429	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            

                            Das iobroker unter Proxmox läuft, sollte doch keinen Unterschied machen, oder?

                            K 1 Reply Last reply
                            0
                            • K klassisch

                              @blessi Stell im ioBrober bei den Verbindungsparametern man RTU over TCP ein.

                              B Offline
                              B Offline
                              blessi
                              wrote on last edited by
                              #95

                              @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                              @blessi Stell im ioBrober bei den Verbindungsparametern man RTU over TCP ein.

                              2023-02-26 15_45_08-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png

                              wendy2702W 1 Reply Last reply
                              0
                              • B blessi

                                @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                @blessi Stell im ioBrober bei den Verbindungsparametern man RTU over TCP ein.

                                2023-02-26 15_45_08-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                wrote on last edited by
                                #96

                                @blessi stelle für die Modbus Instanz das loggen auf Debug.

                                Nach setzen des Hakens aliases benutzen bitte die Register kontrollieren

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • B blessi

                                  @klassisch Habe ich umgestellt. Brachte keine Änderung.
                                  Habe auch mal den Adapter deinstalliert, iobroker neu gestartet und neu installiert.
                                  Keinen Unterschied.

                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 15:43:14.525	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 15:43:13.524	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 15:43:13.524	error	Client in error state.
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 15:43:13.524	error	Request timed out.
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 15:43:13.523	warn	Error: undefined
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 15:43:08.049	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 14:42:08.040	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 14:42:07.039	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 14:42:07.039	error	Client in error state.
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 14:42:07.039	error	Request timed out.
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 14:42:07.038	warn	Error: undefined
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 14:42:01.570	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 14:42:01.105	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.23
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 14:41:57.430	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 14:41:57.430	info	terminating
                                  modbus.0
                                  	2023-02-26 14:41:57.429	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  

                                  Das iobroker unter Proxmox läuft, sollte doch keinen Unterschied machen, oder?

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by klassisch
                                  #97

                                  @blessi Proxmox kenne ich nicht. Aber manchmal blockiert das dieNetzwerkrouten.
                                  Aber im log stand "connected to slave" also sollte das nicht das Problem sein.

                                  Meine Empfehlung: In der Registereinstellung erst man alle löschen bis auf den erste, Spannung Phase 1.
                                  Wenn sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat, bockt der Modbus

                                  Der Zähler muß natürlich auch angeschlossen sein.

                                  B 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @blessi Proxmox kenne ich nicht. Aber manchmal blockiert das dieNetzwerkrouten.
                                    Aber im log stand "connected to slave" also sollte das nicht das Problem sein.

                                    Meine Empfehlung: In der Registereinstellung erst man alle löschen bis auf den erste, Spannung Phase 1.
                                    Wenn sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat, bockt der Modbus

                                    Der Zähler muß natürlich auch angeschlossen sein.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    blessi
                                    wrote on last edited by
                                    #98

                                    @klassisch Ich habe jetzt im Eingangsregister nur die erste Zeile. Jetzt bleibt der Adapter grün :-)

                                    Ich hatte die Zeilen über "Als TSV bearbeiten" eingetragen. Hatte die Einträge aus dem Forum kopiert (Beitrag 9 von andi2055). Da muss da der Fehler sein.

                                    Schon einmal vielen Dank für die Unterstützung :-)

                                    K 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B blessi

                                      @klassisch Ich habe jetzt im Eingangsregister nur die erste Zeile. Jetzt bleibt der Adapter grün :-)

                                      Ich hatte die Zeilen über "Als TSV bearbeiten" eingetragen. Hatte die Einträge aus dem Forum kopiert (Beitrag 9 von andi2055). Da muss da der Fehler sein.

                                      Schon einmal vielen Dank für die Unterstützung :-)

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #99

                                      @blessi Glückwunsch und prima, daß es jetzt klappt!
                                      Vielleicht hast Du eine andere FW Version und die Übernahme der alten Daten erzeugt einen Fehler.

                                      Wenn Du mehrere Zähler anschließen möchtest, dann Baudrate erhöhen.
                                      Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Auch beim bedaten.
                                      Modbus ist uralt und die Fehlerdiagnosemöglichkeiten sind aus einer anderen Zeit.
                                      Wenn Modbus läuft, dann robust udn zuverlässig. Wenn aber irgendwo ein Fehler ist, dann geht es nicht und es fehlt an klaren Hinweisen woran es liegt.

                                      B 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @blessi Glückwunsch und prima, daß es jetzt klappt!
                                        Vielleicht hast Du eine andere FW Version und die Übernahme der alten Daten erzeugt einen Fehler.

                                        Wenn Du mehrere Zähler anschließen möchtest, dann Baudrate erhöhen.
                                        Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Auch beim bedaten.
                                        Modbus ist uralt und die Fehlerdiagnosemöglichkeiten sind aus einer anderen Zeit.
                                        Wenn Modbus läuft, dann robust udn zuverlässig. Wenn aber irgendwo ein Fehler ist, dann geht es nicht und es fehlt an klaren Hinweisen woran es liegt.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        blessi
                                        wrote on last edited by
                                        #100

                                        @klassisch Es war der Eintrag 30397. Habe den händisch eingetragen und nun geht es mit allen Einträgen.
                                        Ich werde wahrscheinlich maximal 2 Zähler pro USR anklemmen.
                                        Ich habe noch einen 2. USR gekauft ;-)
                                        Wo muss ich die Baudrate erhöhen? Nur im USR? Oder auch bei den Zählern?

                                        wendy2702W 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B blessi

                                          @klassisch Es war der Eintrag 30397. Habe den händisch eingetragen und nun geht es mit allen Einträgen.
                                          Ich werde wahrscheinlich maximal 2 Zähler pro USR anklemmen.
                                          Ich habe noch einen 2. USR gekauft ;-)
                                          Wo muss ich die Baudrate erhöhen? Nur im USR? Oder auch bei den Zählern?

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          wrote on last edited by
                                          #101

                                          @blessi Baudrate muss auf beidem erhöht werden und zusammen passen

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          B 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          642

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe