Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    870

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
1.5k Posts 101 Posters 612.7k Views 96 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D DennisMenger

    @watcherkb ich glaube die Chat-ID ist in dem Fall die User-ID, musst mal testen

    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    wrote on last edited by
    #743

    @dennismenger jap stimmt so. Danke dir

    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

    1 Reply Last reply
    0
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      wrote on last edited by D3ltoroxp
      #744

      Hallo, jetzt muss ich noch mal blöd fragen...

      Unter Blacklist, gibts es ein Kästchen für Benachrichtigung und für Liste ignorieren ?

      Ich bekomme aufs Handy immer so was geschickt ? Das läuft unter Benachrichtigung ?

      2ea8e366-f484-44cc-9573-fa98cf8a03ec-grafik.png

      Liste ist dann die für die VIS gemeint ?

      Ich bekomme auch mehrmals am Tag diese Liste vom Screenshot. Eingestellt ist das so...

      4e856057-380b-4d22-bc4c-cfcf9bc51c6e-grafik.png

      Oder schickt er die komplette Liste, sobald sich ein Status ändert und er schickt nicht nur diesen einen Adapter sondern alle die er hat ?

      Die Liste ist mehrmals täglich so lang in der Nachricht.

      Und könnte ich die Liste scrollbar machen in der VIS ?

      65677f76-5740-4748-bb2d-bbc010700adc-grafik.png

      ? 1 Reply Last reply
      0
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp

        Hallo, jetzt muss ich noch mal blöd fragen...

        Unter Blacklist, gibts es ein Kästchen für Benachrichtigung und für Liste ignorieren ?

        Ich bekomme aufs Handy immer so was geschickt ? Das läuft unter Benachrichtigung ?

        2ea8e366-f484-44cc-9573-fa98cf8a03ec-grafik.png

        Liste ist dann die für die VIS gemeint ?

        Ich bekomme auch mehrmals am Tag diese Liste vom Screenshot. Eingestellt ist das so...

        4e856057-380b-4d22-bc4c-cfcf9bc51c6e-grafik.png

        Oder schickt er die komplette Liste, sobald sich ein Status ändert und er schickt nicht nur diesen einen Adapter sondern alle die er hat ?

        Die Liste ist mehrmals täglich so lang in der Nachricht.

        Und könnte ich die Liste scrollbar machen in der VIS ?

        65677f76-5740-4748-bb2d-bbc010700adc-grafik.png

        ? Offline
        ? Offline
        A Former User
        wrote on last edited by A Former User
        #745

        @d3ltoroxp ja Liste ist die json/html Tabelle, Benachrichtigung schickt er (noch) immer die ganze Liste ab welche Geräte offline sind. Wird aber in naher Zukunft so sein das er nur das Gerät in der Benachrichtigung nennt welches auch on/offline gegangen ist und nicht mehr alle Geräte auflistet die offline sind.

        M D3ltoroxpD 2 Replies Last reply
        1
        • ? A Former User

          @d3ltoroxp ja Liste ist die json/html Tabelle, Benachrichtigung schickt er (noch) immer die ganze Liste ab welche Geräte offline sind. Wird aber in naher Zukunft so sein das er nur das Gerät in der Benachrichtigung nennt welches auch on/offline gegangen ist und nicht mehr alle Geräte auflistet die offline sind.

          M Offline
          M Offline
          McMax
          wrote on last edited by
          #746

          @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:

          @d3ltoroxp ja Liste ist die json/html Tabelle, Benachrichtigung schickt er (noch) immer die ganze Liste ab welche Geräte offline sind. Wird aber in naher Zukunft so sein das er nur das Gerät in der Benachrichtigung nennt welches auch on/offline gegangen ist und nicht mehr alle Geräte auflistet die offline sind.

          1 Reply Last reply
          0
          • ? A Former User

            @d3ltoroxp ja Liste ist die json/html Tabelle, Benachrichtigung schickt er (noch) immer die ganze Liste ab welche Geräte offline sind. Wird aber in naher Zukunft so sein das er nur das Gerät in der Benachrichtigung nennt welches auch on/offline gegangen ist und nicht mehr alle Geräte auflistet die offline sind.

            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            wrote on last edited by
            #747

            @ciddi89 Kann man da sich dann vllt immer noch einmal die Woche dann eine Benachrichtigung schicken lassen mit allen aktuell offline Geräten und eben sonst dann nur einzeln wenn eins Offline ging.

            ? 1 Reply Last reply
            0
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp

              @ciddi89 Kann man da sich dann vllt immer noch einmal die Woche dann eine Benachrichtigung schicken lassen mit allen aktuell offline Geräten und eben sonst dann nur einzeln wenn eins Offline ging.

              ? Offline
              ? Offline
              A Former User
              wrote on last edited by
              #748

              @d3ltoroxp ja klar, das bleibt auf jeden Fall wo du die Tage und Uhrzeit dafür selbst wählen kann.

              1 Reply Last reply
              0
              • ? Offline
                ? Offline
                A Former User
                wrote on last edited by A Former User
                #749

                In der GitHub Version kann man bei den Benachrichtigung einstellen das nun der Adapter Name zum Gerät mit angezeigt wird. Vielen Dank an @Scrounger für die Implementierung. :)

                Wird dann im nächsten Release mit dabei sein. Wer nicht warten kann oder das testen möchte kann ja die GitHub Version installieren.

                F440EC0B-0C32-48DA-A8D5-95C888D3F08E.jpeg
                A02EECB6-EA48-43FE-AE13-F26E90AB6A4A.jpeg

                1 Reply Last reply
                3
                • C Offline
                  C Offline
                  ChrisXY
                  wrote on last edited by
                  #750

                  Hallo, wäre cool wenn das noch hinzugefügt. Ähnlich wie NUT für eine USV :
                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.apcups

                  DANKEE

                  ? 1 Reply Last reply
                  0
                  • C ChrisXY

                    Hallo, wäre cool wenn das noch hinzugefügt. Ähnlich wie NUT für eine USV :
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.apcups

                    DANKEE

                    ? Offline
                    ? Offline
                    A Former User
                    wrote on last edited by
                    #751

                    @chrisxy brauch dafür ein Screenshot mit verfügbaren Datenpunkten/Struktur

                    C 1 Reply Last reply
                    0
                    • ? A Former User

                      @chrisxy brauch dafür ein Screenshot mit verfügbaren Datenpunkten/Struktur

                      C Offline
                      C Offline
                      ChrisXY
                      wrote on last edited by
                      #752

                      @ciddi89 Danke anbei die screens
                      usv3.PNG usv2.PNG usv1.PNG

                      ? 1 Reply Last reply
                      0
                      • C ChrisXY

                        @ciddi89 Danke anbei die screens
                        usv3.PNG usv2.PNG usv1.PNG

                        ? Offline
                        ? Offline
                        A Former User
                        wrote on last edited by
                        #753

                        @chrisxy ist in der GitHub version mit drin. Aber hab noch fragen und muss es evtl noch mal anpassen:

                        • der Datenpunkt status: Zeigt er nur Online/Offline oder noch andere Dinge an? Ist der als Indikator okay oder sollte ich lieber den connection Datenpunkt nehmen?
                        • als Batterie Indikator habe ich nun den batteryCharge genommen, ist dieser okay oder ist der load Datenpunkt relevanter?
                        C 1 Reply Last reply
                        0
                        • ? A Former User

                          @chrisxy ist in der GitHub version mit drin. Aber hab noch fragen und muss es evtl noch mal anpassen:

                          • der Datenpunkt status: Zeigt er nur Online/Offline oder noch andere Dinge an? Ist der als Indikator okay oder sollte ich lieber den connection Datenpunkt nehmen?
                          • als Batterie Indikator habe ich nun den batteryCharge genommen, ist dieser okay oder ist der load Datenpunkt relevanter?
                          C Offline
                          C Offline
                          ChrisXY
                          wrote on last edited by
                          #754

                          @ciddi89
                          hi, also hier die Objekt daten leider habe ich es noch nicht so lange laufen um die Zusände geloggt zu haben aber vielleicht hilft es:

                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "UPS status (online, charging, on battery etc)",
                              "type": "string",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": false
                            },
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.apcups.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1670572037181,
                            "_id": "apcups.0.status",
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          

                          batteryCharge sollte gut passen. Danke

                          ? 2 Replies Last reply
                          0
                          • C ChrisXY

                            @ciddi89
                            hi, also hier die Objekt daten leider habe ich es noch nicht so lange laufen um die Zusände geloggt zu haben aber vielleicht hilft es:

                            {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "UPS status (online, charging, on battery etc)",
                                "type": "string",
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false
                              },
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.apcups.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1670572037181,
                              "_id": "apcups.0.status",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              }
                            }
                            

                            batteryCharge sollte gut passen. Danke

                            ? Offline
                            ? Offline
                            A Former User
                            wrote on last edited by
                            #755

                            @chrisxy ah okay ja so wie ich es sehe kann ich dann besser den Connection Datenpunkt nehmen. Werde ich dann heute Abend noch mal ändern.

                            1 Reply Last reply
                            1
                            • C ChrisXY

                              @ciddi89
                              hi, also hier die Objekt daten leider habe ich es noch nicht so lange laufen um die Zusände geloggt zu haben aber vielleicht hilft es:

                              {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "UPS status (online, charging, on battery etc)",
                                  "type": "string",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                },
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.apcups.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1670572037181,
                                "_id": "apcups.0.status",
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              }
                              

                              batteryCharge sollte gut passen. Danke

                              ? Offline
                              ? Offline
                              A Former User
                              wrote on last edited by
                              #756

                              @chrisxy hab es nun abgeändert auf den connection Datenpunkt. Falls es doch nicht ganz hin haut irgendwann, dann bitte noch mal bescheid geben. :)

                              B 1 Reply Last reply
                              1
                              • ? A Former User

                                @chrisxy hab es nun abgeändert auf den connection Datenpunkt. Falls es doch nicht ganz hin haut irgendwann, dann bitte noch mal bescheid geben. :)

                                B Do not disturb
                                B Do not disturb
                                bommel_030
                                wrote on last edited by
                                #757

                                @ciddi89
                                Hatte mal wieder etwas Zeit und hab den Adapter wieder in Betrieb genommen. Nutze mittlerweile den Zigbee statt deconz Adapter. Die Ikea-Fernbedienungen melden sich hier nur einmal am Tag ob sie noch leben. Daher habe ich sie auf die Blacklist gesetzt, da ich die ein "Ausfall" der dauerhaft bestromten Geräte relativ zeitnah gemeldet bekommen möchte.
                                Damit schließe ich aber auch die LowBat Benachrichtigung dazu aus. Kann ich das irgendwie umgehen? Sprich, bauartbedingt melden die sich nur 1x am Tag, daher interessiert mich die Offline Meldung nicht, aber sobald die Batterie leer wird wüßte ich das schon gerne.
                                (Hab das Thema zumindest nach den 33 Treffern "Batterie" durchforstet aber keine Lösung gefunden.)

                                ? 1 Reply Last reply
                                0
                                • ? A Former User

                                  @markus_ Geräte mit einer höheren Spannung werden nun nicht mehr als Batterie Geräte angezeigt. Kannst du ja noch einmal testen. :)

                                  B Do not disturb
                                  B Do not disturb
                                  bommel_030
                                  wrote on last edited by
                                  #758

                                  @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:

                                  @markus_ Geräte mit einer höheren Spannung werden nun nicht mehr als Batterie Geräte angezeigt. Kannst du ja noch einmal testen. :)

                                  Ich habe auch diverse HMIP Wired Geräte, die werden mir als "Niedrige Batteriezustände" zur eingestellten Batteriemeldungszeit gemeldet. Soll das so sein? Der Haken bei "Nur Geräte mit Batterien auflisten" ist absichtlich nicht gesetzt.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B bommel_030

                                    @ciddi89
                                    Hatte mal wieder etwas Zeit und hab den Adapter wieder in Betrieb genommen. Nutze mittlerweile den Zigbee statt deconz Adapter. Die Ikea-Fernbedienungen melden sich hier nur einmal am Tag ob sie noch leben. Daher habe ich sie auf die Blacklist gesetzt, da ich die ein "Ausfall" der dauerhaft bestromten Geräte relativ zeitnah gemeldet bekommen möchte.
                                    Damit schließe ich aber auch die LowBat Benachrichtigung dazu aus. Kann ich das irgendwie umgehen? Sprich, bauartbedingt melden die sich nur 1x am Tag, daher interessiert mich die Offline Meldung nicht, aber sobald die Batterie leer wird wüßte ich das schon gerne.
                                    (Hab das Thema zumindest nach den 33 Treffern "Batterie" durchforstet aber keine Lösung gefunden.)

                                    ? Offline
                                    ? Offline
                                    A Former User
                                    wrote on last edited by
                                    #759

                                    @bommel_030 geht der Datenpunkt availability auch auf false? Wenn nicht, spielt das keine Rolle. Ansonsten müssen weitere checkboxen eingebaut werden in der Blacklist… Keine große Arbeit aber wird evtl die Übersicht beeinträchtigen.

                                    Zu den hm wired Geräte. Soll natürlich nicht sein. Aber wie soll man das unterscheiden wenn die Datenpunkte für battery/lowbat vorhanden sind? Habe schon ein Filter gesetzt der alles ausfiltert was über 6V ist, da wird von ausgegangen das es ein wired Gerät ist. Ist das zu hoch? Wie sieht die Struktur der Datenpunkte aus? Vielleicht muss ich da noch was anpassen. Leider muss man bei Homematic echt so viel beachten 😩
                                    Die allerletzte Not wäre evtl eine Gerätebasierte Filterung, falls überhaupt möglich, die zusätzliche Arbeit und Code möchte man sich aber eigentlich sparen :grinning:

                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • ? A Former User

                                      @bommel_030 geht der Datenpunkt availability auch auf false? Wenn nicht, spielt das keine Rolle. Ansonsten müssen weitere checkboxen eingebaut werden in der Blacklist… Keine große Arbeit aber wird evtl die Übersicht beeinträchtigen.

                                      Zu den hm wired Geräte. Soll natürlich nicht sein. Aber wie soll man das unterscheiden wenn die Datenpunkte für battery/lowbat vorhanden sind? Habe schon ein Filter gesetzt der alles ausfiltert was über 6V ist, da wird von ausgegangen das es ein wired Gerät ist. Ist das zu hoch? Wie sieht die Struktur der Datenpunkte aus? Vielleicht muss ich da noch was anpassen. Leider muss man bei Homematic echt so viel beachten 😩
                                      Die allerletzte Not wäre evtl eine Gerätebasierte Filterung, falls überhaupt möglich, die zusätzliche Arbeit und Code möchte man sich aber eigentlich sparen :grinning:

                                      B Do not disturb
                                      B Do not disturb
                                      bommel_030
                                      wrote on last edited by
                                      #760

                                      @ciddi89
                                      Ja, availability ist dann auch false. Ich versuch die noch mal zu koppeln, evtl. hat die eine nur Schluckauf. Die beiden weitern haben sich inzwischen wieder gemeldet. Offline Zeit habe ich jetzt mal von 300 auf 0 geändert.

                                      Also bei mir sind es HM**IP**-wired Geräte, der BUS läuft da bei 24 VDC. Grob überschlagen sollte das knapp über den 6V als Filter schon passen. Es werden auch keine battery/lowbat Datenpunkt erzeugt. Keine Ahnung ob der bei den HM-wired Geräten auftaucht. Die Struktur vom DRAP häng ich mal als JSON an. hm-rpc.0.DRAP.json

                                      Dann habe ich noch eine Frage zur Offline-Zeit. Alle Werte >0 sind die Minuten die ein Gerät Offline sein muss damit es gemeldet wird. Bei 0 werden online/available etc. direkt genutzt. Aber was macht die -1 ?

                                      ? 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B bommel_030

                                        @ciddi89
                                        Ja, availability ist dann auch false. Ich versuch die noch mal zu koppeln, evtl. hat die eine nur Schluckauf. Die beiden weitern haben sich inzwischen wieder gemeldet. Offline Zeit habe ich jetzt mal von 300 auf 0 geändert.

                                        Also bei mir sind es HM**IP**-wired Geräte, der BUS läuft da bei 24 VDC. Grob überschlagen sollte das knapp über den 6V als Filter schon passen. Es werden auch keine battery/lowbat Datenpunkt erzeugt. Keine Ahnung ob der bei den HM-wired Geräten auftaucht. Die Struktur vom DRAP häng ich mal als JSON an. hm-rpc.0.DRAP.json

                                        Dann habe ich noch eine Frage zur Offline-Zeit. Alle Werte >0 sind die Minuten die ein Gerät Offline sein muss damit es gemeldet wird. Bei 0 werden online/available etc. direkt genutzt. Aber was macht die -1 ?

                                        ? Offline
                                        ? Offline
                                        A Former User
                                        wrote on last edited by
                                        #761

                                        @bommel_030 danke für die infos, so kann ich es eingrenzen. Hier ist der operating voltage wichtig. Werde es mal testen wenn ich zeit habe warum er es meldet. Hab evtl schon eine idee…

                                        Ähm -1 ist gleich 0. Das war noch aus der Anfangszeit. Kann es nun aber schlecht rausnehmen da viele das so am laufen haben und dann gibt es wieder haufenweise Fehlermeldungen und fragen :D In Zukunft soll aber 0 der Standard sein.

                                        B 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • ? A Former User

                                          @bommel_030 danke für die infos, so kann ich es eingrenzen. Hier ist der operating voltage wichtig. Werde es mal testen wenn ich zeit habe warum er es meldet. Hab evtl schon eine idee…

                                          Ähm -1 ist gleich 0. Das war noch aus der Anfangszeit. Kann es nun aber schlecht rausnehmen da viele das so am laufen haben und dann gibt es wieder haufenweise Fehlermeldungen und fragen :D In Zukunft soll aber 0 der Standard sein.

                                          B Do not disturb
                                          B Do not disturb
                                          bommel_030
                                          wrote on last edited by
                                          #762

                                          @ciddi89
                                          Alles klar, Raiders ist jetzt Twix und so... :-D Dann geh ich mal auf die moderne 0.
                                          Er listet auch konsequent alle HMIPW Geräte mit "-" bei der Batterie auf. Wenn ich zu Hause bin klau ich einem mal die BUS-Leitung und schaue was er dann meldet.
                                          Ansonsten nochmals danke für den Adapter!

                                          ? 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          457

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe