NEWS
Test Adapter EnOcean v0.7.x
-
Hi,
habe mir zum Testen den Hoppe eFenstergriff ConnectHome und einen Enocean USB Stick besorgt.
Aus Unwissenheit den Griff beim ersten mal mit falscher ID angelernt. Wie kann ich den wieder löschen?
Aktuell jetzt zwei Griffe drin wobei halt einer die Falsche ID hat.
Der DP Window tilt bleibt immer auf "false", ist das normal ?
EDIT: OK, der kann kein tilted anzeigen. Gerade bei Hoppe gefunden.
-
@wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
Wie kann ich den wieder löschen?
Einfach die Objekte löschen.
@wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
EDIT: OK, der kann kein tilted anzeigen. Gerade bei Hoppe gefunden.
Gut zu wissen.
-
@jey-cee Hi,
gerade wurde mein Ersatz Drehgriff geliefert welcher laut Hoppe Anleitung und Broschüre alle drei Stellungen (Offen, Gekippt, Geschlossen) übermitteln soll.
Hoppe Toulon 0737/FR-409 Secusignal
In den Objekten wechselt er aber nur zwischen open und tilted. Closed sehe ich nie.
Drehgriff zeigt nach unten --> eigentlich geschlossen:
Drehgriff zeigt nach links --> offen:
Drehgriff zeigt nach oben --> gekippt:
Drehgriff zeigt nach rechts --> offen:
Drehgriff wieder unten --> sollte geschlossen sein:
Das Debug log dazu sieht so aus, denke aber das hilft dir nicht viel
2022-08-01 09:08:09.227 - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6d0fedfa4fe2000ffffffff4900 2022-08-01 09:08:09.231 - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times. 2022-08-01 09:10:29.027 - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6c0fedfa4fe2000ffffffff4a00 2022-08-01 09:10:29.030 - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times. 2022-08-01 09:11:21.845 - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6d0fedfa4fe2000ffffffff4a00 2022-08-01 09:11:21.848 - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times. 2022-08-01 09:12:22.769 - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6c0fedfa4fe2000ffffffff4f00 2022-08-01 09:12:22.775 - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times. 2022-08-01 09:13:22.621 - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6d0fedfa4fe2000ffffffff4a00 2022-08-01 09:13:22.624 - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times.
Hier noch das log vom Adpaterstart mit der Info zum USB Adapter:
info: enocean.0 (2193870) {"BaseID":"ff92c880","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"051f2591","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
Habe den als Gerät Hoppe Secusignal zugefügt.
Ist das jetzt ein Fehler vom Griff, habe ich was falsch gemacht oder liegt es am Adapter?
Kann ich noch weitere Infos liefern?
-
@wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
Ist das jetzt ein Fehler vom Griff, habe ich was falsch gemacht oder liegt es am Adapter?
Sieht aus als wäre das vom Griff, laut den Telegrammen wird Geschlossen nie übermittelt.
Das kann aber auch daran liegen wie du den Griff bedienst. Das drehen des Griffs sollte flüssig sein.
Wenn sich das Fenster schwer schließen lässt könnte es sein das der Schwung nicht ausreicht um die nötige Energie auf zu bringen damit das Telegram gesendet wird.
In dem Fall wäre es ratsam die Mechanik zu Schmieren und bei bedarf das Fenster neu einstellen (lassen). -
@jey-cee Der Griff liegt noch vor mir. Am Fenster kann es nicht liegen.
Habe den auch schon so oft gedreht und zumindest jedesmal einen Eintrag im Log bekommen, die Objekte werden dann auch immer mit Zeitstempel aktualisiert.
Lediglich den "Closed" Status bekomme ich nie zu sehen.
-
@wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
@jey-cee Der Griff liegt noch vor mir. Am Fenster kann es nicht liegen.
Dann montiere ihn mal und Teste es dann.
-
@jey-cee Das hat leider nichts geändert.
Hast du noch eine Idee?
-
@wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
Hast du noch eine Idee?
Nein sonst fällt mir gerade nichts mehr ein.
-
@jey-cee OK.
Jetzt zeigt er es an. Habe ihn nach einem Hinweis im Netz mal 3-4 mal im Kreis gedreht und quasi alle möglichkeiten hintereinander durch geacktert. Dann das gleiche in die andere Richtung und plötzlich:
Mal gucken wie lange das teure Teil funktioniert.
-
@wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
Mal gucken wie lange das teure Teil funktioniert.
bei mir 6 stk schon seit jahren sehr zuverlässig
-
@jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
@wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
Mal gucken wie lange das teure Teil funktioniert.
bei mir 6 stk schon seit jahren sehr zuverlässig
Dann hoffe ich mal das mein erster und der zweite (noch unterwegs) ebenfalls lange halten.
-
Ich versuche gerade die Rolladenaktoren FSB14 mit iQontrol zu visualisieren und bin am Scheitern.
- Ich bekomme keine Rueckmeldungen von den FSB14 bzgl. "DO" oder "UP", FAM14 steht auf 2. Muss ich die noch irgendwie per PCT14 aktivieren? Rueckmeldeliste ist in FAM14 vorhanden.
System ist ein EnoceanPi-Shield
- Welche Rolle spielt denn die Rolle (hahaha...bescheuerte Frage irgendwie)? Ich hab hier "state" fuer den FSB14 oder muss da "blind.buttons" oder was auch immer hin?
- Ich bekomme keine Rueckmeldungen von den FSB14 bzgl. "DO" oder "UP", FAM14 steht auf 2. Muss ich die noch irgendwie per PCT14 aktivieren? Rueckmeldeliste ist in FAM14 vorhanden.
-
@gmon zu 1. UP und DOWN wird nur bei einer Vollständigen fahrt zurück gemeldet.
Zu 2. an der markierten Stelle spielt die Rolle keine Rolle.
-
@jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
@gmon zu 1. UP und DOWN wird nur bei einer Vollständigen fahrt zurück gemeldet.
Danke, aber auch das passiert nicht. Ich hab das ganze Forum nach dem Problem durchgeackert.
Ich stell mal die FAM14 auf auf BA5 um. -
CMD-Status (Up, Down, Stop) wird an ioBroker rueckgemeldet, sonst nichts, weder BOT, TOP, DO, UP
-
@jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
@gmon zu 1. UP und DOWN wird nur bei einer Vollständigen fahrt zurück gemeldet.
Kann das daran liegen, dass beim Adapter USB300 fuer das Gateway ausgewaehlt wurde? Das Shield gibt es ja nicht als Option.
-
@gmon nein die sind identisch.
-
Ich krieg gleich einen Knoten im Kopf, wenn ich den oberen Rolo schalte, dann kommen auf dem unteren Statusmeldungen, aber nicht alle, teilweise auch oben.
-
@Jey-Cee : ich weiss ich nerve, aber ich haeng total fest, hab jede Menge kleine Probleme und wunder mich, dass hier das wohl einige ganz locker hinbekommen.
-
Geraete-Alias: Ich nutze den Alias, damit ich Up/Down/Stop zuordnen kann, das tut auch soweit. Das Problem ist, dass das dann nur die Zeit RT laeuft, die ja eigentlich fest im FSB (30s, also einmal ganz auf) eingestellt ist, allerdings sich irgendwie verstellt und das auch mal auf 1,6s, keine Ahnung woher die kommt. Per JS kann ich die natuerlich vor 0/1/2 hochsetzen, aber per Alias nicht. Was kann ich da tun?
-
TOP und BOT werden beim Steuern ueber echte Taster rueckgemeldet, steuer ich ueber ioBroker nicht bzw. nur manchmal und dann teilweise im flaschen Device. Was koennte da schiefgelaufen sein?
Wenn ich die zwei Probleme geloest habe, kann ich weiterfrickeln, aber da haenge ich gerade voll fest.
-
-
Ich mach mal hier mit meinem Monolog weiter, vielleicht gibt es hier ja jemanden, der mit einem FSB14 einen Rollo per Visualisierung geschaltet bekommt.
Mein aktuelles Hauptproblem ist, dass ich
- mit den realen Tastern den Rollo steuern kann, auch ganz rauf und ganz runter, Zeit RT aendert sich da manchmal im ioBroker und manchmal nicht.
- Mit dem ioBroker-Pendant des FSB14 laeuft aber nur die Zeit RT, dann stoppt der Rollo - die steht jetzt halt auf 1s, geht also nur kurz.
Wie kann ich das loesen?
Mit einem Skript kann ich in RT erstmal 40s reinschreiben und dann hoch/runter - dann tun aber aus meiner Sicht Aliase nicht, die ich wiederum benoetige um Up/Down/Stop in einer Visualisierung in eine Auswahlfeld ohne "Teach-in" zu bekommen.Welche Rolle spielen die "Rollen" hier im Screenshot?