Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter EnOcean v0.7.x

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter EnOcean v0.7.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @wendy2702 last edited by

      @wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:

      @jey-cee Der Griff liegt noch vor mir. Am Fenster kann es nicht liegen.

      Dann montiere ihn mal und Teste es dann.

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Jey Cee last edited by

        @jey-cee Das hat leider nichts geändert.

        Hast du noch eine Idee?

        Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:

          Hast du noch eine Idee?

          Nein sonst fällt mir gerade nichts mehr ein.

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Jey Cee last edited by

            @jey-cee OK.

            Jetzt zeigt er es an. Habe ihn nach einem Hinweis im Netz mal 3-4 mal im Kreis gedreht und quasi alle möglichkeiten hintereinander durch geacktert. Dann das gleiche in die andere Richtung und plötzlich:

            82d4ddce-cba0-414b-abf5-f86a8cd04998-grafik.png

            Mal gucken wie lange das teure Teil funktioniert.

            JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JackDaniel
              JackDaniel @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:

              Mal gucken wie lange das teure Teil funktioniert.

              bei mir 6 stk schon seit jahren sehr zuverlässig

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @JackDaniel last edited by

                @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:

                @wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:

                Mal gucken wie lange das teure Teil funktioniert.

                bei mir 6 stk schon seit jahren sehr zuverlässig

                Dann hoffe ich mal das mein erster und der zweite (noch unterwegs) ebenfalls lange halten.

                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  Gmon @wendy2702 last edited by Gmon

                  Ich versuche gerade die Rolladenaktoren FSB14 mit iQontrol zu visualisieren und bin am Scheitern.

                  1. Ich bekomme keine Rueckmeldungen von den FSB14 bzgl. "DO" oder "UP", FAM14 steht auf 2. Muss ich die noch irgendwie per PCT14 aktivieren? Rueckmeldeliste ist in FAM14 vorhanden.
                    System ist ein EnoceanPi-Shield

                  rueckmeldung.png

                  1. Welche Rolle spielt denn die Rolle (hahaha...bescheuerte Frage irgendwie)? Ich hab hier "state" fuer den FSB14 oder muss da "blind.buttons" oder was auch immer hin?
                  Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Gmon last edited by

                    @gmon zu 1. UP und DOWN wird nur bei einer Vollständigen fahrt zurück gemeldet.

                    Zu 2. an der markierten Stelle spielt die Rolle keine Rolle.

                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      Gmon @Jey Cee last edited by

                      @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:

                      @gmon zu 1. UP und DOWN wird nur bei einer Vollständigen fahrt zurück gemeldet.

                      Danke, aber auch das passiert nicht. Ich hab das ganze Forum nach dem Problem durchgeackert.
                      Ich stell mal die FAM14 auf auf BA5 um.

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        Gmon @Gmon last edited by

                        CMD-Status (Up, Down, Stop) wird an ioBroker rueckgemeldet, sonst nichts, weder BOT, TOP, DO, UP

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          Gmon @Jey Cee last edited by

                          @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:

                          @gmon zu 1. UP und DOWN wird nur bei einer Vollständigen fahrt zurück gemeldet.

                          Kann das daran liegen, dass beim Adapter USB300 fuer das Gateway ausgewaehlt wurde? Das Shield gibt es ja nicht als Option.

                          818293f4-5362-40ce-86ff-222b2baa0bba-grafik.png

                          Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Gmon last edited by

                            @gmon nein die sind identisch.

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              Gmon @Jey Cee last edited by

                              Ich krieg gleich einen Knoten im Kopf, wenn ich den oberen Rolo schalte, dann kommen auf dem unteren Statusmeldungen, aber nicht alle, teilweise auch oben.

                              2.png

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                Gmon @Gmon last edited by

                                @Jey-Cee : ich weiss ich nerve, aber ich haeng total fest, hab jede Menge kleine Probleme und wunder mich, dass hier das wohl einige ganz locker hinbekommen.

                                1. Geraete-Alias: Ich nutze den Alias, damit ich Up/Down/Stop zuordnen kann, das tut auch soweit. Das Problem ist, dass das dann nur die Zeit RT laeuft, die ja eigentlich fest im FSB (30s, also einmal ganz auf) eingestellt ist, allerdings sich irgendwie verstellt und das auch mal auf 1,6s, keine Ahnung woher die kommt. Per JS kann ich die natuerlich vor 0/1/2 hochsetzen, aber per Alias nicht. Was kann ich da tun?

                                2. TOP und BOT werden beim Steuern ueber echte Taster rueckgemeldet, steuer ich ueber ioBroker nicht bzw. nur manchmal und dann teilweise im flaschen Device. Was koennte da schiefgelaufen sein?

                                Wenn ich die zwei Probleme geloest habe, kann ich weiterfrickeln, aber da haenge ich gerade voll fest.

                                G Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  Gmon @Gmon last edited by

                                  Ich mach mal hier mit meinem Monolog weiter, vielleicht gibt es hier ja jemanden, der mit einem FSB14 einen Rollo per Visualisierung geschaltet bekommt.

                                  Mein aktuelles Hauptproblem ist, dass ich

                                  1. mit den realen Tastern den Rollo steuern kann, auch ganz rauf und ganz runter, Zeit RT aendert sich da manchmal im ioBroker und manchmal nicht.
                                  2. Mit dem ioBroker-Pendant des FSB14 laeuft aber nur die Zeit RT, dann stoppt der Rollo - die steht jetzt halt auf 1s, geht also nur kurz.

                                  Wie kann ich das loesen?
                                  Mit einem Skript kann ich in RT erstmal 40s reinschreiben und dann hoch/runter - dann tun aber aus meiner Sicht Aliase nicht, die ich wiederum benoetige um Up/Down/Stop in einer Visualisierung in eine Auswahlfeld ohne "Teach-in" zu bekommen.

                                  Welche Rolle spielen die "Rollen" hier im Screenshot?

                                  rollo_problem01.png

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Sepp @Gmon last edited by

                                    @gmon bei mir schaut die VIS Steuerung zZ so aus:

                                    Screenshot 2022-09-07 at 08-18-41 vis.png

                                    kein Plan, ob das das ist was du haben willst

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      Gmon @Sepp last edited by

                                      @sepp sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:

                                      @gmon bei mir schaut die VIS Steuerung zZ so aus:

                                      Screenshot 2022-09-07 at 08-18-41 vis.png

                                      kein Plan, ob das das ist was du haben willst

                                      So in etwa will ich das schon haben, hast Du das alles per Skript gemacht?
                                      Kann ich das haben?

                                      Mich wuerde ja erstmal freuen, wenn ich verstehen wuerde, was es mit RT auf sich hat und wer dieses Zeit immer mal wieder auf 1s oder solche Zahlen setzt. Dann geht mit Up/Down das auch immer nur so kurz.

                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        Gmon @Gmon last edited by

                                        Aha, da steht was: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/139
                                        Dann muss ich wohl doch alle per Skript bedienen und da erstmal RT hochsetzen, oder hab ich etwas uebersehen?
                                        Ich weiss nicht, wieviele Stunden ich da schon verballert habe.

                                        imp3r4t0r created this issue in Jey-Cee/ioBroker.enocean

                                        closed [Bug/Question]: FSB14 Rollo fährt mit Command UP und DOWN immer nur die in der RunningTime eingetragene Zeit hoch und runter #139

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @Gmon last edited by

                                          @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:

                                          ich weiss ich nerve

                                          Nein, aber ich war übers WE weg und bin gestern Abend heim gekommen.

                                          RT steht für Running Time und muss immer gesetzt werden. Der Aktor meldet in diesem Datenpunkt wie lange er zuletzt gefahren ist.
                                          Deswegen musst du das auch mit einem Skript lösen.

                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            Gmon @Jey Cee last edited by

                                            @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:

                                            @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:

                                            ich weiss ich nerve

                                            Nein, aber ich war übers WE weg und bin gestern Abend heim gekommen.

                                            RT steht für Running Time und muss immer gesetzt werden. Der Aktor meldet in diesem Datenpunkt wie lange er zuletzt gefahren ist.
                                            Deswegen musst du das auch mit einem Skript lösen.

                                            Danke, wirst Du issue 92 noch angehen?
                                            https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/92

                                            Micha2536 created this issue in Jey-Cee/ioBroker.enocean

                                            closed Eltako FJ62NP-230V #92

                                            Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.2k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            eltako fgw14-usb enocean adapter
                                            9
                                            105
                                            7269
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo