Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    381

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
52 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MatzeEscher

    Hallo zusammen,

    so ich habe den PI komplett neu aufgesetzt.

    iobrober neu installiert usw.

    Nun liefen die Smartmeter Instanzen (2 Stück) ca. einen Tag und haben beide den gleichen Fehler.
    Ich könnte jetzt natürlich neu starten, leider hält die Instanz dann wieder nur einen Tag.

    Ich hoffe, dass von der Installation jetzt alles passt.

    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs 
    

    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.2
    v14.19.2
    6.14.17
    pi
    /home/pi
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    Reading state information... Done
    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
     Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
     Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
     Version table:
    *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
           100 /var/lib/dpkg/status
        12.22.5~dfsg-2~11u1 500
           500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
           500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    
    

    Zum Zeitpunkt des Ausfalls finde ich nur Folgendes im Log ( /var/log/syslog):

    May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756603] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
    May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756615] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
    May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.904557] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
    
    

    Hat noch jemand eine Idee?

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #30

    @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

    Zum Zeitpunkt des Ausfalls

    @apollon77 sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
    @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

    Ich denke dmesg ist interessant zu dem "Zeitpunkt wo es kaputt geht reinzuschauen ... also wenn du das mnoch weisst bzw rebooten und laufenlassen und ddann schauen

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Thomas BraunT Online
      Thomas BraunT Online
      Thomas Braun
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #31

      @matzeescher

      Ich habe 2 USB Leseköpfe an einem Raspberry PI und lese diese mit dem iobroker aus.

      Werden beide über den Raspberry mit Strom versorgt? Könnte sein, dass die zu viel Saft ziehen.

      Linux-Werkzeugkasten:
      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
      NodeJS Fixer Skript:
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

        haben beide den gleichen Fehler.

        und zwar welchen?

        M Offline
        M Offline
        MatzeEscher
        schrieb am zuletzt editiert von
        #32

        @homoran

        Wie oben bereits beschrieben.

        Die Instanzen steigen nach ca. einem Tag aus und man kann nicht mehr auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Weder über die iobroker Smartmeter Instanz noch über minicom oder ähnliches.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Thomas BraunT Thomas Braun

          @matzeescher

          Ich habe 2 USB Leseköpfe an einem Raspberry PI und lese diese mit dem iobroker aus.

          Werden beide über den Raspberry mit Strom versorgt? Könnte sein, dass die zu viel Saft ziehen.

          M Offline
          M Offline
          MatzeEscher
          schrieb am zuletzt editiert von
          #33

          @thomas-braun

          Jop, die werden beide über den PI mit Strom versorgt.
          Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?

          Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?

          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M MatzeEscher

            @thomas-braun

            Jop, die werden beide über den PI mit Strom versorgt.
            Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?

            Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?

            Thomas BraunT Online
            Thomas BraunT Online
            Thomas Braun
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #34

            @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

            Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?

            Natürlich kann das sein. Schau mal in

            dmesg -T | grep -i voltage
            

            nach.

            Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?

            Möglich.

            Linux-Werkzeugkasten:
            https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
            NodeJS Fixer Skript:
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
            iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M MatzeEscher

              @homoran

              Wie oben bereits beschrieben.

              Die Instanzen steigen nach ca. einem Tag aus und man kann nicht mehr auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Weder über die iobroker Smartmeter Instanz noch über minicom oder ähnliches.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #35

              @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

              Wie oben bereits beschrieben.

              :rage: mei st du ich würde fragen, wenn ich es gefunden hätte?!?! :rage:

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Thomas BraunT Thomas Braun

                @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?

                Natürlich kann das sein. Schau mal in

                dmesg -T | grep -i voltage
                

                nach.

                Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?

                Möglich.

                M Offline
                M Offline
                MatzeEscher
                schrieb am zuletzt editiert von
                #36

                @thomas-braun said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                dmesg -T | grep -i voltage
                

                Das liefert keine Ergebnisse. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass das nicht das Problem ist.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                  Wie oben bereits beschrieben.

                  :rage: mei st du ich würde fragen, wenn ich es gefunden hätte?!?! :rage:

                  M Offline
                  M Offline
                  MatzeEscher
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #37

                  @homoran

                  Sorry. Also im Grunde ist der Stand genauso, wie im initialen Post beschrieben.

                  Die Instanzen stürzen nach ca. einem Tag ab und man hat keinen Zugriff mehr auf die serielle Schnittstelle.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MatzeEscher

                    @homoran

                    Sorry. Also im Grunde ist der Stand genauso, wie im initialen Post beschrieben.

                    Die Instanzen stürzen nach ca. einem Tag ab und man hat keinen Zugriff mehr auf die serielle Schnittstelle.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #38

                    @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                    @homoran

                    Sorry. Also im Grunde ist der Stand genauso, wie im initialen Post beschrieben.

                    Die Instanzen stürzen nach ca. einem Tag ab und man hat keinen Zugriff mehr auf die serielle Schnittstelle.

                    das ist aber keine Fehlermeldung (aus dem log)

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M MatzeEscher

                      @arteck
                      Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.

                      Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:


                      2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                      2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                      2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                      2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                      2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                      2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                      2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                      2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                      2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                      2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                      2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                      2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                      2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                      2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                      2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                      2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

                      Ich habe außerdem noch versucht mit minicom und NodeRed auf die Schnittstelle zuzugreifen:

                      2022-05-13_09h24_23.png
                      2022-05-13_09h28_17.png

                      Der Arbeitsspeicher wird aber nicht als ausgelastet dargestellt:

                      2022-05-13_09h24_39.png
                      2022-05-13_09h44_45.png

                      Hast du noch eine Idee, was hier das Problem sein könnte?

                      M Offline
                      M Offline
                      MatzeEscher
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #39

                      @homoran

                      @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                      @arteck
                      Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.

                      Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:


                      2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                      2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                      2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                      2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                      2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                      2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                      2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                      2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                      2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                      2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                      2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                      2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                      2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                      2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                      2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                      2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

                      Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.

                      Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.

                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M MatzeEscher

                        @homoran

                        @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                        @arteck
                        Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.

                        Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:


                        2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                        2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                        2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                        2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                        2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                        2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                        2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                        2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                        2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                        2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                        2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                        2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

                        Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.

                        Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.

                        Thomas BraunT Online
                        Thomas BraunT Online
                        Thomas Braun
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #40

                        @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                        Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt

                        Nein, die Meldungen kommen vom Kernel. Also eher Hardwarenah.

                        Linux-Werkzeugkasten:
                        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                        NodeJS Fixer Skript:
                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M MatzeEscher

                          @homoran

                          @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                          @arteck
                          Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.

                          Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:


                          2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                          2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                          2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                          2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                          2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                          2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                          2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                          2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                          2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                          2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                          2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                          2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                          2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                          2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                          2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                          2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                          2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                          2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

                          Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.

                          Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #41

                          @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                          da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.

                          der Zugang wird ja auch gesperrt sein, wenn der Adapter (noch) auf die Schnittstelle zugreift.
                          Da kann (und darf) immer nur eine Verbindung existieren.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                            da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.

                            der Zugang wird ja auch gesperrt sein, wenn der Adapter (noch) auf die Schnittstelle zugreift.
                            Da kann (und darf) immer nur eine Verbindung existieren.

                            M Offline
                            M Offline
                            MatzeEscher
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #42

                            @homoran

                            Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MatzeEscher

                              @homoran

                              @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                              @arteck
                              Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.

                              Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:


                              2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                              2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                              2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                              2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                              2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                              2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                              2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                              2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                              2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                              2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                              2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                              2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                              2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                              2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                              2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                              2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                              2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                              2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

                              Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.

                              Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #43

                              @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                              Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.

                              schade, ich hatte deinen Post so verstanden, dass da jetzt etwas stünde

                              @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                              als diese hier,

                              das geht leider erst los, als die Instanz bereits abgeschossen war

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M MatzeEscher

                                @homoran

                                Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #44

                                @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                                @homoran

                                Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.

                                damit ist die Verbindung zur Schnittstelle nicht unbedingt beendet.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                                  @homoran

                                  Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.

                                  damit ist die Verbindung zur Schnittstelle nicht unbedingt beendet.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MatzeEscher
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #45

                                  @homoran

                                  Auch nach einem iobroker stop bekommt man folgende Meldungen:

                                  sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                                  minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory
                                  
                                  Thomas BraunT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M MatzeEscher

                                    @homoran

                                    Auch nach einem iobroker stop bekommt man folgende Meldungen:

                                    sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                                    minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory
                                    
                                    Thomas BraunT Online
                                    Thomas BraunT Online
                                    Thomas Braun
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #46

                                    @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                                    /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory

                                    Passt zu den anderen Meldungen.

                                    Linux-Werkzeugkasten:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                    NodeJS Fixer Skript:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • M MatzeEscher

                                      @homoran

                                      Auch nach einem iobroker stop bekommt man folgende Meldungen:

                                      sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                                      minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory
                                      
                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #47

                                      @matzeescher wieso sollte das einen eventuell nochh offenen Port schließen?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Thomas BraunT Thomas Braun

                                        @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                                        /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory

                                        Passt zu den anderen Meldungen.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MatzeEscher
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #48

                                        @thomas-braun

                                        Also meinst du immer noch, dass es vermutlich an der Stromversorgung liegt?

                                        Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M MatzeEscher

                                          @thomas-braun

                                          Also meinst du immer noch, dass es vermutlich an der Stromversorgung liegt?

                                          Thomas BraunT Online
                                          Thomas BraunT Online
                                          Thomas Braun
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #49

                                          @matzeescher
                                          Ich vermute jedenfalls Trouble auf der Hardwareseite.

                                          Linux-Werkzeugkasten:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                          NodeJS Fixer Skript:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          652

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe