Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    377

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
52 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MatzeEscher

    Hallo zusammen,

    so ich habe den PI komplett neu aufgesetzt.

    iobrober neu installiert usw.

    Nun liefen die Smartmeter Instanzen (2 Stück) ca. einen Tag und haben beide den gleichen Fehler.
    Ich könnte jetzt natürlich neu starten, leider hält die Instanz dann wieder nur einen Tag.

    Ich hoffe, dass von der Installation jetzt alles passt.

    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs 
    

    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.2
    v14.19.2
    6.14.17
    pi
    /home/pi
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    Reading state information... Done
    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
     Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
     Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
     Version table:
    *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
           100 /var/lib/dpkg/status
        12.22.5~dfsg-2~11u1 500
           500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
           500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    
    

    Zum Zeitpunkt des Ausfalls finde ich nur Folgendes im Log ( /var/log/syslog):

    May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756603] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
    May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756615] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
    May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.904557] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
    
    

    Hat noch jemand eine Idee?

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #29

    @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

    haben beide den gleichen Fehler.

    und zwar welchen?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M MatzeEscher

      Hallo zusammen,

      so ich habe den PI komplett neu aufgesetzt.

      iobrober neu installiert usw.

      Nun liefen die Smartmeter Instanzen (2 Stück) ca. einen Tag und haben beide den gleichen Fehler.
      Ich könnte jetzt natürlich neu starten, leider hält die Instanz dann wieder nur einen Tag.

      Ich hoffe, dass von der Installation jetzt alles passt.

      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs 
      

      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.2
      v14.19.2
      6.14.17
      pi
      /home/pi
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      Reading state information... Done
      2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
       Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
       Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
       Version table:
      *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          12.22.5~dfsg-2~11u1 500
             500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
             500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      
      

      Zum Zeitpunkt des Ausfalls finde ich nur Folgendes im Log ( /var/log/syslog):

      May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756603] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
      May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756615] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
      May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.904557] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
      
      

      Hat noch jemand eine Idee?

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

      Zum Zeitpunkt des Ausfalls

      @apollon77 sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
      @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

      Ich denke dmesg ist interessant zu dem "Zeitpunkt wo es kaputt geht reinzuschauen ... also wenn du das mnoch weisst bzw rebooten und laufenlassen und ddann schauen

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Thomas BraunT Online
        Thomas BraunT Online
        Thomas Braun
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #31

        @matzeescher

        Ich habe 2 USB Leseköpfe an einem Raspberry PI und lese diese mit dem iobroker aus.

        Werden beide über den Raspberry mit Strom versorgt? Könnte sein, dass die zu viel Saft ziehen.

        Linux-Werkzeugkasten:
        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
        NodeJS Fixer Skript:
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

          haben beide den gleichen Fehler.

          und zwar welchen?

          M Offline
          M Offline
          MatzeEscher
          schrieb am zuletzt editiert von
          #32

          @homoran

          Wie oben bereits beschrieben.

          Die Instanzen steigen nach ca. einem Tag aus und man kann nicht mehr auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Weder über die iobroker Smartmeter Instanz noch über minicom oder ähnliches.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Thomas BraunT Thomas Braun

            @matzeescher

            Ich habe 2 USB Leseköpfe an einem Raspberry PI und lese diese mit dem iobroker aus.

            Werden beide über den Raspberry mit Strom versorgt? Könnte sein, dass die zu viel Saft ziehen.

            M Offline
            M Offline
            MatzeEscher
            schrieb am zuletzt editiert von
            #33

            @thomas-braun

            Jop, die werden beide über den PI mit Strom versorgt.
            Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?

            Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?

            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • M MatzeEscher

              @thomas-braun

              Jop, die werden beide über den PI mit Strom versorgt.
              Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?

              Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?

              Thomas BraunT Online
              Thomas BraunT Online
              Thomas Braun
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #34

              @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

              Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?

              Natürlich kann das sein. Schau mal in

              dmesg -T | grep -i voltage
              

              nach.

              Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?

              Möglich.

              Linux-Werkzeugkasten:
              https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
              NodeJS Fixer Skript:
              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
              iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M MatzeEscher

                @homoran

                Wie oben bereits beschrieben.

                Die Instanzen steigen nach ca. einem Tag aus und man kann nicht mehr auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Weder über die iobroker Smartmeter Instanz noch über minicom oder ähnliches.

                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                Wie oben bereits beschrieben.

                :rage: mei st du ich würde fragen, wenn ich es gefunden hätte?!?! :rage:

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Thomas BraunT Thomas Braun

                  @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                  Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?

                  Natürlich kann das sein. Schau mal in

                  dmesg -T | grep -i voltage
                  

                  nach.

                  Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?

                  Möglich.

                  M Offline
                  M Offline
                  MatzeEscher
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  @thomas-braun said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                  dmesg -T | grep -i voltage
                  

                  Das liefert keine Ergebnisse. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass das nicht das Problem ist.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                    Wie oben bereits beschrieben.

                    :rage: mei st du ich würde fragen, wenn ich es gefunden hätte?!?! :rage:

                    M Offline
                    M Offline
                    MatzeEscher
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #37

                    @homoran

                    Sorry. Also im Grunde ist der Stand genauso, wie im initialen Post beschrieben.

                    Die Instanzen stürzen nach ca. einem Tag ab und man hat keinen Zugriff mehr auf die serielle Schnittstelle.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M MatzeEscher

                      @homoran

                      Sorry. Also im Grunde ist der Stand genauso, wie im initialen Post beschrieben.

                      Die Instanzen stürzen nach ca. einem Tag ab und man hat keinen Zugriff mehr auf die serielle Schnittstelle.

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #38

                      @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                      @homoran

                      Sorry. Also im Grunde ist der Stand genauso, wie im initialen Post beschrieben.

                      Die Instanzen stürzen nach ca. einem Tag ab und man hat keinen Zugriff mehr auf die serielle Schnittstelle.

                      das ist aber keine Fehlermeldung (aus dem log)

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MatzeEscher

                        @arteck
                        Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.

                        Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:


                        2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                        2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                        2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                        2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                        2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                        2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                        2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                        2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                        2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                        2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                        2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                        2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

                        Ich habe außerdem noch versucht mit minicom und NodeRed auf die Schnittstelle zuzugreifen:

                        2022-05-13_09h24_23.png
                        2022-05-13_09h28_17.png

                        Der Arbeitsspeicher wird aber nicht als ausgelastet dargestellt:

                        2022-05-13_09h24_39.png
                        2022-05-13_09h44_45.png

                        Hast du noch eine Idee, was hier das Problem sein könnte?

                        M Offline
                        M Offline
                        MatzeEscher
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        @homoran

                        @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                        @arteck
                        Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.

                        Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:


                        2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                        2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                        2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                        2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                        2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                        2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                        2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                        2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                        2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                        2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                        2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                        2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

                        Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.

                        Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.

                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • M MatzeEscher

                          @homoran

                          @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                          @arteck
                          Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.

                          Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:


                          2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                          2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                          2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                          2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                          2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                          2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                          2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                          2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                          2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                          2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                          2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                          2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                          2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                          2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                          2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                          2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                          2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                          2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

                          Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.

                          Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.

                          Thomas BraunT Online
                          Thomas BraunT Online
                          Thomas Braun
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #40

                          @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                          Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt

                          Nein, die Meldungen kommen vom Kernel. Also eher Hardwarenah.

                          Linux-Werkzeugkasten:
                          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                          NodeJS Fixer Skript:
                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M MatzeEscher

                            @homoran

                            @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                            @arteck
                            Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.

                            Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:


                            2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                            2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                            2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                            2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                            2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                            2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                            2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                            2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                            2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                            2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                            2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                            2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                            2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                            2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                            2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                            2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                            2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                            2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

                            Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.

                            Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #41

                            @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                            da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.

                            der Zugang wird ja auch gesperrt sein, wenn der Adapter (noch) auf die Schnittstelle zugreift.
                            Da kann (und darf) immer nur eine Verbindung existieren.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                              da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.

                              der Zugang wird ja auch gesperrt sein, wenn der Adapter (noch) auf die Schnittstelle zugreift.
                              Da kann (und darf) immer nur eine Verbindung existieren.

                              M Offline
                              M Offline
                              MatzeEscher
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              @homoran

                              Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M MatzeEscher

                                @homoran

                                @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                                @arteck
                                Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.

                                Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:


                                2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                                2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                                2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                                2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                                2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                                2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                                2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                                2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                                2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                                2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                                2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                                2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                                2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                                2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                                2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                                2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

                                Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.

                                Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #43

                                @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                                Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.

                                schade, ich hatte deinen Post so verstanden, dass da jetzt etwas stünde

                                @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                                als diese hier,

                                das geht leider erst los, als die Instanz bereits abgeschossen war

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M MatzeEscher

                                  @homoran

                                  Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #44

                                  @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                                  @homoran

                                  Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.

                                  damit ist die Verbindung zur Schnittstelle nicht unbedingt beendet.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                                    @homoran

                                    Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.

                                    damit ist die Verbindung zur Schnittstelle nicht unbedingt beendet.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MatzeEscher
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #45

                                    @homoran

                                    Auch nach einem iobroker stop bekommt man folgende Meldungen:

                                    sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                                    minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory
                                    
                                    Thomas BraunT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MatzeEscher

                                      @homoran

                                      Auch nach einem iobroker stop bekommt man folgende Meldungen:

                                      sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                                      minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory
                                      
                                      Thomas BraunT Online
                                      Thomas BraunT Online
                                      Thomas Braun
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #46

                                      @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                                      /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory

                                      Passt zu den anderen Meldungen.

                                      Linux-Werkzeugkasten:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                      NodeJS Fixer Skript:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • M MatzeEscher

                                        @homoran

                                        Auch nach einem iobroker stop bekommt man folgende Meldungen:

                                        sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                                        minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory
                                        
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #47

                                        @matzeescher wieso sollte das einen eventuell nochh offenen Port schließen?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Thomas BraunT Thomas Braun

                                          @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:

                                          /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory

                                          Passt zu den anderen Meldungen.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MatzeEscher
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #48

                                          @thomas-braun

                                          Also meinst du immer noch, dass es vermutlich an der Stromversorgung liegt?

                                          Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          306

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe