Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
481 Beiträge 62 Kommentatoren 121.6k Aufrufe 63 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H hussi

    Eigentlich läuft alles, aber nun, wo ich die Daten auswerte fällt mir folgendes auf:

        ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
    
    

    Der Wert ist doch das, was die PV Anlage seit Inbetriebnahme generiert hat?

    In den Objekten ergibt dieser Wert bei mir

    objekte.JPG

    Aber auf der Weboberfläche von FS steht

    fs.JPG

    Sprich ich habe in den Objekten 205,325 mWh und im Portal 3,59 mWh.
    Wie kommt das?

    R Offline
    R Offline
    R4
    schrieb am zuletzt editiert von
    #185

    @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

    AccomulatedEnergyYield

    Bei mir ist das jetzt:

    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer, 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
    

    ("AccumulatedEnergyYield" und "/100")

    und das passt bei mir mit Web-"Gesamtenergieertrag" überein.

    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R R4

      @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

      AccomulatedEnergyYield

      Bei mir ist das jetzt:

      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer, 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
      

      ("AccumulatedEnergyYield" und "/100")

      und das passt bei mir mit Web-"Gesamtenergieertrag" überein.

      H Offline
      H Offline
      hussi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #186

      @r4 Ok selbst ins Knie geschossen.

      In der Weboberfläche steht die ANLAGE an sich. Sprich der Standort. Bei uns wurde der WR ausgetauscht, da wir einen größeren brauchten. In den Gerätedaten des WR steht die Zahl, die auch in den Objekten steht.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        Agent.Til
        schrieb am zuletzt editiert von
        #187

        Moin,
        bei mir läuft aktuell das Code-Red Script, ich hab es aber noch ein bisschen erweitert.
        Habe aber ein Problem mit den Optimierern, weiss jemand wie ich über Modbus die Optimierer Dateien pullen kann?
        Habe einen 10KTL-M1 mit 30kw Akku und 35x 390er Module, an String 1 sind 20 Module mit Optimierer an drei Hausseiten (Ost-West-Südfasade). Ich würde gern die Leistung der einzelnen Seiten auslesen.
        Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
        Sonnige Grüße
        Til

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Agent.Til

          Moin,
          bei mir läuft aktuell das Code-Red Script, ich hab es aber noch ein bisschen erweitert.
          Habe aber ein Problem mit den Optimierern, weiss jemand wie ich über Modbus die Optimierer Dateien pullen kann?
          Habe einen 10KTL-M1 mit 30kw Akku und 35x 390er Module, an String 1 sind 20 Module mit Optimierer an drei Hausseiten (Ost-West-Südfasade). Ich würde gern die Leistung der einzelnen Seiten auslesen.
          Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
          Sonnige Grüße
          Til

          R Offline
          R Offline
          R4
          schrieb am zuletzt editiert von
          #188

          @agent-til
          Für Optimierer gibt es (noch) keinen Zugriff über Modbus.
          Wohl nur über die API: https://forum.huawei.com/enterprise/en/communicate-with-fusionsolar-through-an-openapi-account/thread/591478-100027

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R R4

            @agent-til
            Für Optimierer gibt es (noch) keinen Zugriff über Modbus.
            Wohl nur über die API: https://forum.huawei.com/enterprise/en/communicate-with-fusionsolar-through-an-openapi-account/thread/591478-100027

            M Offline
            M Offline
            meloneA
            schrieb am zuletzt editiert von
            #189

            Es ist ein wenig zusätzlicher Aufwand notwendig, aber es geht auch lokal:

            https://gitlab.com/Emilv2/huawei-solar/-/blob/master/src/huawei_solar/files.py
            https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M meloneA

              Es ist ein wenig zusätzlicher Aufwand notwendig, aber es geht auch lokal:

              https://gitlab.com/Emilv2/huawei-solar/-/blob/master/src/huawei_solar/files.py
              https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib

              R Offline
              R Offline
              R4
              schrieb am zuletzt editiert von
              #190

              @melonea
              Gut, dass ich keine Optimierer habe ;-)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H hussi

                Eigentlich läuft alles, aber nun, wo ich die Daten auswerte fällt mir folgendes auf:

                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
                
                

                Der Wert ist doch das, was die PV Anlage seit Inbetriebnahme generiert hat?

                In den Objekten ergibt dieser Wert bei mir

                objekte.JPG

                Aber auf der Weboberfläche von FS steht

                fs.JPG

                Sprich ich habe in den Objekten 205,325 mWh und im Portal 3,59 mWh.
                Wie kommt das?

                C Offline
                C Offline
                Chris_B
                schrieb am zuletzt editiert von
                #191

                @hussi Dieser Typo und andere kleinere Fehler, sollten eigentlich in meinem Skript oben korrigiert worden sein...
                Gruss

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • C Chris_B

                  @hussi Dieser Typo und andere kleinere Fehler, sollten eigentlich in meinem Skript oben korrigiert worden sein...
                  Gruss

                  S Offline
                  S Offline
                  stoffel67
                  schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                  #192

                  @chris_b
                  Hallo,
                  ich wollte gerne mit dem script die Register 47087 und 47088 lesen und wenn möglich auch Werte zurückschreiben.
                  Ich habe folgendes im script ergänzt: [47000,100]

                  // These register spaces need to be read:
                  const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40], [47000,100]];
                  
                  

                  und entsprechende Datenobjekte mit "forcesetState...." angelegt (werden auch angelegt...
                  aber beim Start des script bekomme ich nun den Fehler

                  13.7.2023, 08:09:02.020                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                  
                  13.7.2023, 08:09:02.048                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  
                  13.7.2023, 08:09:07.032                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                  
                  13.7.2023, 08:09:12.030                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                  
                  13.7.2023, 08:09:17.030                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                  
                  13.7.2023, 08:09:17.031                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                  
                  13.7.2023, 08:09:17.638                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                  
                  13.7.2023, 08:09:22.029                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                  

                  wie/wo muss ich die beiden Registeradressen eintragen, damit sie gelesen werden?

                  Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter

                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S stoffel67

                    @chris_b
                    Hallo,
                    ich wollte gerne mit dem script die Register 47087 und 47088 lesen und wenn möglich auch Werte zurückschreiben.
                    Ich habe folgendes im script ergänzt: [47000,100]

                    // These register spaces need to be read:
                    const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40], [47000,100]];
                    
                    

                    und entsprechende Datenobjekte mit "forcesetState...." angelegt (werden auch angelegt...
                    aber beim Start des script bekomme ich nun den Fehler

                    13.7.2023, 08:09:02.020                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                    
                    13.7.2023, 08:09:02.048                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    
                    13.7.2023, 08:09:07.032                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                    
                    13.7.2023, 08:09:12.030                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                    
                    13.7.2023, 08:09:17.030                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                    
                    13.7.2023, 08:09:17.031                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                    
                    13.7.2023, 08:09:17.638                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                    
                    13.7.2023, 08:09:22.029                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                    

                    wie/wo muss ich die beiden Registeradressen eintragen, damit sie gelesen werden?

                    R Offline
                    R Offline
                    R4
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #193

                    @stoffel67 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                    47087

                    --> Lies mal nur z.B. [47075, 12] aus oder sogar nur [47087, 2] (den ganzen Registerbereich auszulesen hatte bei mir auch Fehler gegeben, hab mich da dann nicht weiter drum gekümmert, weil ich nicht so viel brauchte...)

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R R4

                      @stoffel67 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                      47087

                      --> Lies mal nur z.B. [47075, 12] aus oder sogar nur [47087, 2] (den ganzen Registerbereich auszulesen hatte bei mir auch Fehler gegeben, hab mich da dann nicht weiter drum gekümmert, weil ich nicht so viel brauchte...)

                      S Offline
                      S Offline
                      stoffel67
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #194

                      @r4 scheint auch nicht zu gehen... bekomme den gleichen Fehler:

                      14.7.2023, 08:18:43.660                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                      
                      14.7.2023, 08:19:13.079                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                      
                      14.7.2023, 08:19:13.135                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      
                      14.7.2023, 08:19:18.114                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      
                      14.7.2023, 08:19:23.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      
                      14.7.2023, 08:19:28.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      
                      14.7.2023, 08:19:28.120                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                      
                      14.7.2023, 08:19:29.049                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                      
                      14.7.2023, 08:19:33.110                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                      
                      14.7.2023, 08:19:38.111                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 116 from id: undefined with error: undefined
                      
                      14.7.2023, 08:19:59.938                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                      
                      14.7.2023, 08:20:06.698                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                      
                      14.7.2023, 08:20:06.736                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      
                      14.7.2023, 08:20:11.711                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      
                      14.7.2023, 08:20:16.712                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      
                      14.7.2023, 08:20:18.840                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                      
                      14.7.2023, 08:20:21.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                      
                      14.7.2023, 08:20:26.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                      

                      und im log:

                      2023-07-14 08:20:16.713
                      error at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                      2023-07-14 08:20:16.713
                      error at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                      2023-07-14 08:20:16.713
                      error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                      2023-07-14 08:20:16.712
                      error at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      2023-07-14 08:20:16.712
                      error Error in callback: ReferenceError: RegisterSpacesToReadPrioLoopCount is not defined
                      2023-07-14 08:20:11.712
                      error at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                      2023-07-14 08:20:11.712
                      error at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                      2023-07-14 08:20:11.712
                      error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                      2023-07-14 08:20:11.711
                      error at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      2023-07-14 08:20:11.711
                      error Error in callback: ReferenceError: RegisterSpacesToReadPrioLoopCount is not defined
                      

                      Wäre nett, wenn jemand von euch mit Batteriespeicher mal testen könnte, ob die Werte gelesen werden können?

                      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S stoffel67

                        @r4 scheint auch nicht zu gehen... bekomme den gleichen Fehler:

                        14.7.2023, 08:18:43.660                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                        
                        14.7.2023, 08:19:13.079                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                        
                        14.7.2023, 08:19:13.135                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        
                        14.7.2023, 08:19:18.114                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                        
                        14.7.2023, 08:19:23.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                        
                        14.7.2023, 08:19:28.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                        
                        14.7.2023, 08:19:28.120                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                        
                        14.7.2023, 08:19:29.049                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                        
                        14.7.2023, 08:19:33.110                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                        
                        14.7.2023, 08:19:38.111                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 116 from id: undefined with error: undefined
                        
                        14.7.2023, 08:19:59.938                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                        
                        14.7.2023, 08:20:06.698                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                        
                        14.7.2023, 08:20:06.736                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        
                        14.7.2023, 08:20:11.711                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                        
                        14.7.2023, 08:20:16.712                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                        
                        14.7.2023, 08:20:18.840                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                        
                        14.7.2023, 08:20:21.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                        
                        14.7.2023, 08:20:26.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                        

                        und im log:

                        2023-07-14 08:20:16.713
                        error at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                        2023-07-14 08:20:16.713
                        error at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                        2023-07-14 08:20:16.713
                        error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                        2023-07-14 08:20:16.712
                        error at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                        2023-07-14 08:20:16.712
                        error Error in callback: ReferenceError: RegisterSpacesToReadPrioLoopCount is not defined
                        2023-07-14 08:20:11.712
                        error at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                        2023-07-14 08:20:11.712
                        error at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                        2023-07-14 08:20:11.712
                        error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                        2023-07-14 08:20:11.711
                        error at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                        2023-07-14 08:20:11.711
                        error Error in callback: ReferenceError: RegisterSpacesToReadPrioLoopCount is not defined
                        

                        Wäre nett, wenn jemand von euch mit Batteriespeicher mal testen könnte, ob die Werte gelesen werden können?

                        R Offline
                        R Offline
                        R4
                        schrieb am zuletzt editiert von R4
                        #195

                        @stoffel67

                        das sieht bei mir so aus:

                        const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116],
                                                                  [37100, 114],
                                                                  [37700, 100],
                                                                  [47075, 14],  // MaximumChargingPower,...
                                                                  [37000, 68],
                                                                  [37800, 100],
                                                                  [38200, 100],
                                                                  [38300, 100],
                                                                  [38400, 100],
                                                                  [30000, 81] 
                                                                  ];
                        

                        und weiter unten:

                        // Battery registers 112-115 (Storage-related)
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.MaximumChargingPower",                   getU32(GlobalDataBuffer, 47075), {name: "", unit: "W"});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.MaximumDischargingPower",                getU32(GlobalDataBuffer, 47077), {name: "", unit: "W"});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargingCutoffCapacity",                 getU16(GlobalDataBuffer, 47081) / 10, {name: "", unit: "%"});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.DischargeCutoffCapacity",                getU16(GlobalDataBuffer, 47082) / 10, {name: "", unit: "%"});
                        
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction",                 getU16(GlobalDataBuffer, 47087), {name: "", unit: ""});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC",                    getU16(GlobalDataBuffer, 47088) / 10, {name: "", unit: "%"});
                        

                        nach anfänglichen Warnings (weil Struktur noch nicht angelegt) kommen die Daten im Objektbaum (javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction = 0, javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC = 100%)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • svenomattS svenomatt

                          @chris_b

                          Das hat geholfen :), Fehlermeldung sind bei mir komplett Weg.

                          
                          
                              // get SOC of all batteries and combine to one string
                           var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                          getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                          

                          Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Danke

                          Gruß Sven

                          svenomattS Offline
                          svenomattS Offline
                          svenomatt
                          schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                          #196

                          @svenomatt sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                          @chris_b

                          Das hat geholfen :), Fehlermeldung sind bei mir komplett Weg.

                          
                          
                              // get SOC of all batteries and combine to one string
                           var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                          getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                          

                          Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Danke

                          Gruß Sven

                          @road_runner31
                          @Chris_B

                          Hallo zusammen, nachdem nun das Script (Dank @Chris_b) bei mir läuft wollte ich gerne meine Wallbox (Easse) per PVüberschusss laden. Als für mich ansprechend fand ich evcc, da es alle meine Wünsche erfüllt. Nun zu meinen eigentlichen Fragen.

                          Kann ich gleichzeitig per iobroker (mit dem script) und evcc die Daten vom Wechselrichter ohne Probleme abgreifen? Im Netz konnte ich keine klare Antwort dazu finden. Dort wurde immer gesagt, dass sich mehre Anfrager (z.b. iobroker und evcc) an den Wechselrichter problemmatisch auswirken könnten.

                          Zudem wird in der Dokumentation von Evcc über eine Möglichkeit gesprochen, die Daten via Modbus Proxy weiter zu geben.
                          Ist es möglich das das Script die Daten vom Wechselrichter über den ModbusProxy zu ziehen. Sodass der Wechselrichter nur von evcc angesprochen wird. und somit nur eine Anfrage an den Wechselrichter gestellt wird.

                          Vielleicht sind meine Gedankenspiele auch völlig falsch. Im Ergebnis würde ich gerne beides sowohl das script als auch Evcc nutzen.

                          Ich hoffe ich konnte mich halbwegs erklären. Für eine Atwort bzw. Hilfestellung wäre ich euch dankbar.

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J Offline
                            J Offline
                            juggi1962
                            schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                            #197

                            Hallo zusammen.
                            Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich beim Skript ändern muss wenn ich keinen Akku habe.
                            IP und Inverter ID hab ich eingetragen aber beim Akku hab ich keine Ahnung, oder funktioniert es nur mit Akku?
                            const BatteryUnits = [[3, 0]];
                            Was gehört da ohne Batterie rein?
                            Danke im Voraus, Gruß Jürgen.

                            R svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • J juggi1962

                              Hallo zusammen.
                              Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich beim Skript ändern muss wenn ich keinen Akku habe.
                              IP und Inverter ID hab ich eingetragen aber beim Akku hab ich keine Ahnung, oder funktioniert es nur mit Akku?
                              const BatteryUnits = [[3, 0]];
                              Was gehört da ohne Batterie rein?
                              Danke im Voraus, Gruß Jürgen.

                              R Offline
                              R Offline
                              R4
                              schrieb am zuletzt editiert von R4
                              #198

                              @juggi1962
                              versuch's doch mal mit [0,0]...

                              PS: Und lass [37000, 68], [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100] weg

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J juggi1962

                                Hallo zusammen.
                                Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich beim Skript ändern muss wenn ich keinen Akku habe.
                                IP und Inverter ID hab ich eingetragen aber beim Akku hab ich keine Ahnung, oder funktioniert es nur mit Akku?
                                const BatteryUnits = [[3, 0]];
                                Was gehört da ohne Batterie rein?
                                Danke im Voraus, Gruß Jürgen.

                                svenomattS Offline
                                svenomattS Offline
                                svenomatt
                                schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                                #199

                                @juggi1962

                                Ich sollte damals folgendes Ändern. Ich selbst habe nur 2 Batteriepacks und nicht 3.

                                @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                @svenomatt
                                Laut Deinem Logist der Fehler bei Dir immer in Zeile 371. Das Skript versucht die dritte Batterie anzusprechen, die gibt es bei Dir nicht. Ich habe das Skript so angepasst, dass das jetzt korrekt sein sollte, möchte das aber erst etwas später ins Forum stellen. Bei Dir sollte (Konjunktiv) folgendes das Problem lösen:
                                Das im Skript

                                    // get SOC of all batteries and combine to one string
                                    var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                                        getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%, " +
                                        getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery3.BatterySOC").val + "%";
                                    setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                                

                                durch das ersetzen:

                                    // get SOC of all batteries and combine to one string
                                    var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                                        getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
                                    setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                                

                                Ich weiß aber nicht inwiefern das Script sich geändert hat.

                                    // get SOC of all batteries and combine to one string
                                    var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                                        getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.0.Battery0.BatterySOC").val + "%";
                                    setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                                

                                wie gesagt ohne gewähr!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R R4

                                  @juggi1962
                                  versuch's doch mal mit [0,0]...

                                  PS: Und lass [37000, 68], [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100] weg

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  juggi1962
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #200

                                  @r4 Zuerst mal Danke.
                                  Hab das von dir probiert, bekomme aber folgende Warnungen :disappointed:

                                  10:58:42.475	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                                  10:58:47.474	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                  10:58:52.475	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                  10:58:57.476	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 35300 from id: 1 with error: undefined
                                  10:59:02.487	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:785:9)
                                  10:59:02.487	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
                                  10:59:02.489	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:787:9)
                                  10:59:02.489	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
                                  10:59:02.490	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:793:66)
                                  10:59:02.491	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
                                  10:59:02.492	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                                  10:59:07.476	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                  
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ATARI

                                    @kachel

                                    Vielen Dank für das Script und Deine Arbeit !

                                    Wie kann ich den Abfrage Intervall nach einem Durchlauf verzögern
                                    oder nur einmal pro Minute oder alle 5 Minuten starten lassen?
                                    Ein Timer mit: von Uhrzeit bis Uhrzeit alle x Minuten wäre auch super.

                                    Momentan bekommt das Script irgendwann im Laufe des Tages keine
                                    Daten mehr und erzeugt nur noch Fehlermeldungen.
                                    In diesem Fall hilft nur: das Script stoppen und nach einigen Minuten
                                    wieder starten.

                                    Gruß
                                    ATARI

                                    Edit:
                                    Würde Dir für Deine Arbeit 'nen Kaffee oder 'n Bier spendieren.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    hawkiobroker
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #201

                                    @atari Hallo, ich weiß nicht, ob Deine Frage schon gelöst wurde, ich habe nicht alle Einträger bisher gelesen. Ich stand vor dem selben Problem und habe mir folgende Lösung überlegt (ich muss zugeben, es wird sicherlich einfachere und bessere geben, für meine Zwecke reicht es aber...):

                                    1. Ich habe das Skript so angerpasst, dass es immer nur einmal durchläuft.
                                    2. Ich habe ein Blockly-Skript ergänzt, dass das JS Skript alle x Minuten (hier 10) startet und nach Durchlauf (bzw. nach einer bestimmten Zeit) wieder beendet.

                                    Ist zwar hemdsärmelig, funktioniert aber. Ich habe dazu im Skript folgende Anpassung vorgenommen:

                                    code_text
                                    / -------------------------------------------------------------------
                                    // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
                                    // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
                                    var triggerprocessing = 0; 
                                    var currentinverter = 1;
                                    
                                      //  setInterval(function() {
                                       //     if(triggerprocessing == 1) {
                                       //    triggerprocessing = 0;
                                       //     processData();        
                                      //  }      
                                    
                                       var ref = setInterval(function(){
                                        console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                        readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); 
                                        RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;   
                                        if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                                            RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                                            currentinverter++
                                            if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                                                currentinverter = 1;  
                                                triggerprocessing = 1
                                                processData();
                                                clearInterval(ref);                    
                                            }
                                        }
                                    },3333);
                                    

                                    Das Blockly-Skript sieht folgendermaßen aus:

                                    c397713a-4047-4bfd-8c10-378dfce9950d-image.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • svenomattS svenomatt

                                      @svenomatt sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                      @chris_b

                                      Das hat geholfen :), Fehlermeldung sind bei mir komplett Weg.

                                      
                                      
                                          // get SOC of all batteries and combine to one string
                                       var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                                      getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
                                      setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                                      

                                      Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Danke

                                      Gruß Sven

                                      @road_runner31
                                      @Chris_B

                                      Hallo zusammen, nachdem nun das Script (Dank @Chris_b) bei mir läuft wollte ich gerne meine Wallbox (Easse) per PVüberschusss laden. Als für mich ansprechend fand ich evcc, da es alle meine Wünsche erfüllt. Nun zu meinen eigentlichen Fragen.

                                      Kann ich gleichzeitig per iobroker (mit dem script) und evcc die Daten vom Wechselrichter ohne Probleme abgreifen? Im Netz konnte ich keine klare Antwort dazu finden. Dort wurde immer gesagt, dass sich mehre Anfrager (z.b. iobroker und evcc) an den Wechselrichter problemmatisch auswirken könnten.

                                      Zudem wird in der Dokumentation von Evcc über eine Möglichkeit gesprochen, die Daten via Modbus Proxy weiter zu geben.
                                      Ist es möglich das das Script die Daten vom Wechselrichter über den ModbusProxy zu ziehen. Sodass der Wechselrichter nur von evcc angesprochen wird. und somit nur eine Anfrage an den Wechselrichter gestellt wird.

                                      Vielleicht sind meine Gedankenspiele auch völlig falsch. Im Ergebnis würde ich gerne beides sowohl das script als auch Evcc nutzen.

                                      Ich hoffe ich konnte mich halbwegs erklären. Für eine Atwort bzw. Hilfestellung wäre ich euch dankbar.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      Chris_B
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #202

                                      @svenomatt Hallo Sven. Mit Wallboxen kenne ich mich leider gar nicht aus - sorry.
                                      Zu Deiner Anpassung: Im neusten Skript von mir, sollte die Anzahl der Batterien korrekt berücksichtigt sein.
                                      Ich poste gleich noch eine neuere Variante meines Skripts mit einigen Optimierungen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        Chris_B
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #203

                                        @r4 und an alle die es interessiert:
                                        Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
                                        Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
                                        Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
                                        In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
                                        Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                                        Sun2000.js
                                        Gruss

                                        R svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        1
                                        • C Chris_B

                                          @r4 und an alle die es interessiert:
                                          Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
                                          Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
                                          Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
                                          In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
                                          Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                                          Sun2000.js
                                          Gruss

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          R4
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #204

                                          Top!

                                          @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                          In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen.

                                          Darauf warte ich noch ;-)

                                          Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):

                                          // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                                          function ConnectModbus()
                                          //----------------------
                                           {
                                              console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
                                              // set requests parameters
                                              client.setTimeout (10000);
                                              // try to connect
                                              client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                                                  .then(function()
                                                  {
                                                      console.log("Connected");
                                                  })
                                                  .catch(function(e)
                                                  {
                                                      console.log(e);
                                                  });
                                          }
                                          

                                          Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:

                                          function readRegisterSpace(address, length)
                                          //-----------------------------------------
                                           {
                                              client.setID(ModBusID);
                                              client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
                                              {   
                                                  if (err)
                                                  {
                                                      if (err.modbusCode == null)
                                                      {
                                                          console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                                          ConnectModbus();
                                                      } 
                                                      else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]); 
                                                  }
                                                  else
                                                  {
                                                      console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                                      for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
                                                  }
                                              });
                                          }
                                          

                                          PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.

                                          S C 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          543

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe