    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    656

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Posts 25 Posters 118.8k Views 20 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • crycodeC crycode

    @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

    • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
    • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
    • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

    Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

    C Offline
    C Offline
    cb187
    wrote on last edited by
    #439

    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

    • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
    • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
    • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

    Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

    Hey, muss ich die binären Zahlen verwenden?
    Geht das nicht nur über die can Adresse?

    crycodeC 1 Reply Last reply
    0
    • C cb187

      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

      • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
      • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
      • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

      Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

      Hey, muss ich die binären Zahlen verwenden?
      Geht das nicht nur über die can Adresse?

      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      Developer
      wrote on last edited by
      #440

      @cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.

      Daten-Bytes in Hex:
      30 00 FA 0A 20 01 00 - aus
      30 00 FA 0A 20 09 00 - 1 Heizstab (T1)
      30 00 FA 0A 20 0B 00 - 2 Heizstäbe (T1+T2)
      30 00 FA 0A 20 0F 00 - 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)

      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

      C 1 Reply Last reply
      0
      • crycodeC crycode

        @cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.

        Daten-Bytes in Hex:
        30 00 FA 0A 20 01 00 - aus
        30 00 FA 0A 20 09 00 - 1 Heizstab (T1)
        30 00 FA 0A 20 0B 00 - 2 Heizstäbe (T1+T2)
        30 00 FA 0A 20 0F 00 - 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)

        C Offline
        C Offline
        cb187
        wrote on last edited by
        #441

        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        @cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.

        Daten-Bytes in Hex:
        30 00 FA 0A 20 01 00 - aus
        30 00 FA 0A 20 09 00 - 1 Heizstab (T1)
        30 00 FA 0A 20 0B 00 - 2 Heizstäbe (T1+T2)
        30 00 FA 0A 20 0F 00 - 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)

        Ok danke.Bei mir will es noch nicht so richtig.

        1 Reply Last reply
        0
        • KalaNagHTDK KalaNagHTD

          Wichtig zu wissen:
          Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.

          C Offline
          C Offline
          cb187
          wrote on last edited by
          #442

          @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          Wichtig zu wissen:
          Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.

          Wenn du den Heizstab anschaltest fängt dann deine UWP anzulaufen?

          KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
          0
          • C cb187

            @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            Wichtig zu wissen:
            Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.

            Wenn du den Heizstab anschaltest fängt dann deine UWP anzulaufen?

            KalaNagHTDK Offline
            KalaNagHTDK Offline
            KalaNagHTD
            wrote on last edited by KalaNagHTD
            #443

            @cb187
            Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

            Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

            C 1 Reply Last reply
            0
            • KalaNagHTDK KalaNagHTD

              @cb187
              Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

              Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

              C Offline
              C Offline
              cb187
              wrote on last edited by
              #444

              @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              @cb187
              Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

              Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

              Ja gibt es.

              C 1 Reply Last reply
              0
              • KalaNagHTDK Offline
                KalaNagHTDK Offline
                KalaNagHTD
                wrote on last edited by
                #445

                @crycode
                Mir ist aufgefallen, dass der Objektstatus „Heizstäbe“ im 180er Kapitel mit 1=3, 2=6 und 3=9kW zwar gut verständlich ist, aber bei Verwendung in Scripts oder in der History zu Problemen führt. JavaScript kann den Status offenbar nicht lesen. Die History protokolliert einerseits 0, 1, 2 oder 3, zeigt andererseits aber im Balkendiagramm 0, 3, 6 oder 9kW. Nutze ich das Objekt in Flot Chart, werden krumme kW-Werte gezeigt (jeweils geschätzt rund 10% über dem richtigen Wert).
                Wäre nett, wenn Du das Problem noch lösen könntest.

                IMG_6427.jpeg

                crycodeC 1 Reply Last reply
                0
                • C cb187

                  @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  @cb187
                  Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

                  Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

                  Ja gibt es.

                  C Offline
                  C Offline
                  cb187
                  wrote on last edited by
                  #446

                  @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  @cb187
                  Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

                  Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

                  Ja gibt es.

                  Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                  KalaNagHTDK 2 Replies Last reply
                  0
                  • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                    @crycode
                    Mir ist aufgefallen, dass der Objektstatus „Heizstäbe“ im 180er Kapitel mit 1=3, 2=6 und 3=9kW zwar gut verständlich ist, aber bei Verwendung in Scripts oder in der History zu Problemen führt. JavaScript kann den Status offenbar nicht lesen. Die History protokolliert einerseits 0, 1, 2 oder 3, zeigt andererseits aber im Balkendiagramm 0, 3, 6 oder 9kW. Nutze ich das Objekt in Flot Chart, werden krumme kW-Werte gezeigt (jeweils geschätzt rund 10% über dem richtigen Wert).
                    Wäre nett, wenn Du das Problem noch lösen könntest.

                    IMG_6427.jpeg

                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #447

                    @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    @crycode
                    Mir ist aufgefallen, dass der Objektstatus „Heizstäbe“ im 180er Kapitel mit 1=3, 2=6 und 3=9kW zwar gut verständlich ist, aber bei Verwendung in Scripts oder in der History zu Problemen führt. JavaScript kann den Status offenbar nicht lesen. Die History protokolliert einerseits 0, 1, 2 oder 3, zeigt andererseits aber im Balkendiagramm 0, 3, 6 oder 9kW. Nutze ich das Objekt in Flot Chart, werden krumme kW-Werte gezeigt (jeweils geschätzt rund 10% über dem richtigen Wert).
                    Wäre nett, wenn Du das Problem noch lösen könntest.

                    Vermutlich weil die in Wirklichkeit der State eben 0, 1, 2, 3 enthält.
                    Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.

                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                    KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                    0
                    • crycodeC crycode

                      @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      @crycode
                      Mir ist aufgefallen, dass der Objektstatus „Heizstäbe“ im 180er Kapitel mit 1=3, 2=6 und 3=9kW zwar gut verständlich ist, aber bei Verwendung in Scripts oder in der History zu Problemen führt. JavaScript kann den Status offenbar nicht lesen. Die History protokolliert einerseits 0, 1, 2 oder 3, zeigt andererseits aber im Balkendiagramm 0, 3, 6 oder 9kW. Nutze ich das Objekt in Flot Chart, werden krumme kW-Werte gezeigt (jeweils geschätzt rund 10% über dem richtigen Wert).
                      Wäre nett, wenn Du das Problem noch lösen könntest.

                      Vermutlich weil die in Wirklichkeit der State eben 0, 1, 2, 3 enthält.
                      Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.

                      KalaNagHTDK Offline
                      KalaNagHTDK Offline
                      KalaNagHTD
                      wrote on last edited by
                      #448

                      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.

                      Ich denke, das wäre eine gute Lösung!

                      crycodeC 1 Reply Last reply
                      0
                      • C cb187

                        @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        @cb187
                        Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

                        Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

                        Ja gibt es.

                        Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTD
                        wrote on last edited by KalaNagHTD
                        #449

                        @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                        Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.

                        C 1 Reply Last reply
                        0
                        • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                          Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.

                          C Offline
                          C Offline
                          cb187
                          wrote on last edited by
                          #450

                          @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                          Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.

                          Wahrscheinlich wie oben beschrieben.Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

                          KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                          0
                          • C cb187

                            @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                            Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.

                            Wahrscheinlich wie oben beschrieben.Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

                            KalaNagHTDK Offline
                            KalaNagHTDK Offline
                            KalaNagHTD
                            wrote on last edited by
                            #451

                            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            …Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

                            Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief? 😯

                            C 1 Reply Last reply
                            0
                            • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                              @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              …Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

                              Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief? 😯

                              C Offline
                              C Offline
                              cb187
                              wrote on last edited by
                              #452

                              @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              …Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

                              Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief? 😯

                              Joa würde ich sagen.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                                @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.

                                Ich denke, das wäre eine gute Lösung!

                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                Developer
                                wrote on last edited by crycode
                                #453

                                @kalanaghtd Neue latest Config ist jetzt auf GitHub.
                                Zum Updaten am besten erst die drei fa0a20 Parser manuell raus löschen, dann speichern und den Adapter neu starten und dann den Import von GitHub durchführen.
                                Damit sollten dann unter 180.fa0a20 Werte von 0, 3, 6, 9 kW (ohne Mapping) kommen und 680.fa0a20-set aktiviert bei Wert >= 3 T1, bei >= 6 T1+T2 und bei >= 9 T1+T2+T3.

                                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                1 Reply Last reply
                                1
                                • KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTD
                                  wrote on last edited by
                                  #454

                                  @crycode
                                  Danke vielmals, alles bestens!
                                  Der History-Adapter protokolliert jetzt konsistent die geschalteten kW-Werte.
                                  (Die Werteabweichung im Flot-Diagramm war ein Fehler meinerseits.)

                                  crycodeC 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                                    @crycode
                                    Danke vielmals, alles bestens!
                                    Der History-Adapter protokolliert jetzt konsistent die geschalteten kW-Werte.
                                    (Die Werteabweichung im Flot-Diagramm war ein Fehler meinerseits.)

                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #455

                                    @kalanaghtd Vielen Dank für die Rückmeldung!
                                    Die letzte latest Config steht jetzt als v1.8.0 für alle Nutzer bereit. :)

                                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • C cb187

                                      @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                      @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                      @cb187
                                      Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

                                      Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

                                      Ja gibt es.

                                      Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTD
                                      wrote on last edited by KalaNagHTD
                                      #456

                                      @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                      @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                      Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                                      Ist schon ne Weile her, aber es ist vielleicht von Bedeutung, dass ich den Heizstab im Menü auskonfiguriert habe. Vielleicht funktioniert der Trick mit dem Relaistest bei mir deshalb so reibungslos und ohne dass die Steuerung Probleme macht.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        uruviel77
                                        wrote on last edited by
                                        #457

                                        Hallo, ich hatte eigentlich schon länger drauf gelauert, mehr aus unserer HPSU Compact 508 zu machen - gerade nachdem eine PV-Anlage dazu kam.
                                        Leider hab ich die Befürchtung, dass ich da in einer Sackgasse gelandet bin.

                                        Weiß von Euch zufällig jemand, ob die HPSU Baureihe vor 2013 schon einen CAN-Bus hat?
                                        Unsere ist von Mai 2012 und hat leider eben nicht die RoCon BM1 Platine sondern eine XR1P mit reichlich anderer Belegung.
                                        https://www.manualslib.de/manual/328595/Rotex-Hpsu-Compact-508.html?page=17#manual

                                        Nachdem es für die auch ein Raumthermostat gab, hatte ich gehofft, dass das wie bei der BM1 auch per CAN verbunden wird - will da aber auch nicht zu viel riskieren.
                                        Es gibt an der Klemmleiste Anschlüsse für RT H und RT L - das erinnert schon an die CAN H und L auf dem J13 der BM1.
                                        Aber ich bin mir halt nicht wirklich sicher.

                                        Wäre super, wenn ich zumindest Klarheit bekommen könnte. Wenn es nicht geht ist das halt so...
                                        Danke und viele Grüße
                                        Mike

                                        U 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • U uruviel77

                                          Hallo, ich hatte eigentlich schon länger drauf gelauert, mehr aus unserer HPSU Compact 508 zu machen - gerade nachdem eine PV-Anlage dazu kam.
                                          Leider hab ich die Befürchtung, dass ich da in einer Sackgasse gelandet bin.

                                          Weiß von Euch zufällig jemand, ob die HPSU Baureihe vor 2013 schon einen CAN-Bus hat?
                                          Unsere ist von Mai 2012 und hat leider eben nicht die RoCon BM1 Platine sondern eine XR1P mit reichlich anderer Belegung.
                                          https://www.manualslib.de/manual/328595/Rotex-Hpsu-Compact-508.html?page=17#manual

                                          Nachdem es für die auch ein Raumthermostat gab, hatte ich gehofft, dass das wie bei der BM1 auch per CAN verbunden wird - will da aber auch nicht zu viel riskieren.
                                          Es gibt an der Klemmleiste Anschlüsse für RT H und RT L - das erinnert schon an die CAN H und L auf dem J13 der BM1.
                                          Aber ich bin mir halt nicht wirklich sicher.

                                          Wäre super, wenn ich zumindest Klarheit bekommen könnte. Wenn es nicht geht ist das halt so...
                                          Danke und viele Grüße
                                          Mike

                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uruviel77
                                          wrote on last edited by
                                          #458

                                          @uruviel77 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          Weiß von Euch zufällig jemand, ob die HPSU Baureihe vor 2013 schon einen CAN-Bus hat?
                                          Unsere ist von Mai 2012 und hat leider eben nicht die RoCon BM1 Platine sondern eine XR1P mit reichlich anderer Belegung.

                                          Hat sich leider erstmal erledigt, Karl hat im Nachbarforum bestätigt, dass unsere Baureihe keine Option zur Steuerung hat. 😢
                                          Ich schau mir das ESPAltherma Projekt mal an aber das ist dann ein reines Auslesen von Daten.
                                          LG Mike

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          545

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe