Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    657

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Posts 25 Posters 118.8k Views 20 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • KalaNagHTDK KalaNagHTD

    @crycode
    „dmesg -T | grep mcp2551“ ergibt keine Ausgabe

    pi@raspberrypi2:~ $ dmesg -T | grep mcp2551
    pi@raspberrypi2:~ $ 
    
    KalaNagHTDK Offline
    KalaNagHTDK Offline
    KalaNagHTD
    wrote on last edited by KalaNagHTD
    #407

    Ist ein Hardwaredefekt am Pican2 denkbar, der solche Auswirkungen hat? Empfangen ja, Senden nein?

    crycodeC 1 Reply Last reply
    0
    • KalaNagHTDK KalaNagHTD

      Ist ein Hardwaredefekt am Pican2 denkbar, der solche Auswirkungen hat? Empfangen ja, Senden nein?

      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      Developer
      wrote on last edited by
      #408

      @kalanaghtd Das sieht soweit eigentlich alles gut aus. Selbst bei einem Hardwaredefekt müsste eigentlich dann der Zähler bei TX errors hoch gehen.

      Versuch mal mit cansend can0 001#ff etwas zu senden. Dies würde mit Nachrichten-ID 0x001 ein Byte mit Wert 0xff senden, was die Anlage nicht stören dürfte.
      Danach mal prüfen, ob sich bei den TX-Zählern etwas tut.

      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

      KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
      0
      • crycodeC crycode

        @kalanaghtd Das sieht soweit eigentlich alles gut aus. Selbst bei einem Hardwaredefekt müsste eigentlich dann der Zähler bei TX errors hoch gehen.

        Versuch mal mit cansend can0 001#ff etwas zu senden. Dies würde mit Nachrichten-ID 0x001 ein Byte mit Wert 0xff senden, was die Anlage nicht stören dürfte.
        Danach mal prüfen, ob sich bei den TX-Zählern etwas tut.

        KalaNagHTDK Offline
        KalaNagHTDK Offline
        KalaNagHTD
        wrote on last edited by KalaNagHTD
        #409

        @crycode Zweimal gesendet: Da tut sich was! 😯

        pi@raspberrypi2:~ $ ip -details -statistics link show can0
        3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
            link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0 
            can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0 
                  bitrate 20000 sample-point 0.875
                  tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 25
                  mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                  clock 8000000 
                  re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                  0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0 
            RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast           
               1356390  193770      0     111       0       0 
            TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns           
                     2       2      0       0       0       0 
        pi@raspberrypi2:~ $ 
        
        
        KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
        0
        • KalaNagHTDK KalaNagHTD

          @crycode Zweimal gesendet: Da tut sich was! 😯

          pi@raspberrypi2:~ $ ip -details -statistics link show can0
          3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
              link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0 
              can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0 
                    bitrate 20000 sample-point 0.875
                    tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 25
                    mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                    clock 8000000 
                    re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                    0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0 
              RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast           
                 1356390  193770      0     111       0       0 
              TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns           
                       2       2      0       0       0       0 
          pi@raspberrypi2:~ $ 
          
          
          KalaNagHTDK Offline
          KalaNagHTDK Offline
          KalaNagHTD
          wrote on last edited by KalaNagHTD
          #410

          Evtl. von Interesse:
          Wenn ich den Befehl „cansend can0 001#ff“ statt in der Konsole mittels eines Java-Scripts in ioBroker auslöse, wird er ebenfalls erfolgreich gesendet.

          crycodeC 1 Reply Last reply
          0
          • KalaNagHTDK KalaNagHTD

            Evtl. von Interesse:
            Wenn ich den Befehl „cansend can0 001#ff“ statt in der Konsole mittels eines Java-Scripts in ioBroker auslöse, wird er ebenfalls erfolgreich gesendet.

            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Developer
            wrote on last edited by
            #411

            @kalanaghtd Ok, dann ist zumindest deine Hardware in Ordnung und das System kann auch richtig damit kommunizieren.

            Bleibt nur die Frage, warum es vom Adapter aus nicht klappt. 🤔

            Den "Senden" Haken bei Nachricht 680 hast du drin, oder?
            1a5030a2-6a19-4817-b376-a92dfda03b83-grafik.png

            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

            KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
            0
            • crycodeC crycode

              @kalanaghtd Ok, dann ist zumindest deine Hardware in Ordnung und das System kann auch richtig damit kommunizieren.

              Bleibt nur die Frage, warum es vom Adapter aus nicht klappt. 🤔

              Den "Senden" Haken bei Nachricht 680 hast du drin, oder?
              1a5030a2-6a19-4817-b376-a92dfda03b83-grafik.png

              KalaNagHTDK Offline
              KalaNagHTDK Offline
              KalaNagHTD
              wrote on last edited by KalaNagHTD
              #412

              @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              Den "Senden" Haken bei Nachricht 680 hast du drin, oder?

              Ja, klar!

              KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
              0
              • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                Den "Senden" Haken bei Nachricht 680 hast du drin, oder?

                Ja, klar!

                KalaNagHTDK Offline
                KalaNagHTDK Offline
                KalaNagHTD
                wrote on last edited by KalaNagHTD
                #413

                Good news!

                Nachdem offenbar irgendwas zwischen dem CAN-Adapter und meiner ioBroker-Installation nicht stimmte, habe ich den CAN-Adapter gelöscht und neu installiert. Was soll ich sagen: Jetzt funktioniert alles perfekt, als wäre nichts gewesen!

                Ganz herzlichen Dank an @cb187 und insbesondere an @crycode für die überaus geduldige und kompetente Hilfestellung!

                crycodeC 1 Reply Last reply
                1
                • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                  Good news!

                  Nachdem offenbar irgendwas zwischen dem CAN-Adapter und meiner ioBroker-Installation nicht stimmte, habe ich den CAN-Adapter gelöscht und neu installiert. Was soll ich sagen: Jetzt funktioniert alles perfekt, als wäre nichts gewesen!

                  Ganz herzlichen Dank an @cb187 und insbesondere an @crycode für die überaus geduldige und kompetente Hilfestellung!

                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #414

                  @kalanaghtd Super! Schön dass es jetzt läuft. :)

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • H Offline
                    H Offline
                    Hurricane55557
                    wrote on last edited by Hurricane55557
                    #415

                    Hallo, weiß jemand vielleicht wie die Werte für das Innengerät fa0699 und das Außengerät fa069a zu interpretieren sind? aktuell sehe ich:

                    Innengerät: 3
                    Außengerät: 2

                    Außerdem wollt ich wissen ob es ein Objekt gibt die den Status des Lüfters anzeigt? Ich war der Meinung das der Status Außengerät da helfen sollte?!

                    zweite Frage:
                    wenn ich über MQTT ein anderen Sollwert für T-WW_Soll schicke, wird dieser dann automatisch auch über den CAN weiter geschickt? Oder ist da noch was zu machen?

                    Mein System: Homeassistant mit sämtlichen Lichtern/Bewegungssensoren/Temperature etc. Mein IOBroker ist mit der Heizung verbunden und teilt über MQTT auch die Daten mit dem Homeassistant.

                    Ziel: Effizienz der Heizung steigern. Beispiel: Die Warmwasser Solltemperatur anheben, wenn es billig ist Warmwasser zu machen (höhere Außentemperatur). Außerdem würde ich gerne mein Überstrom meiner PV genauso in das Warmwasser pumpen wollen indem ich mit dem Heizstab heize. Hierfür würde ich gerne nur die erste Stufe nutzen wollen 3kw.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • KalaNagHTDK Offline
                      KalaNagHTDK Offline
                      KalaNagHTD
                      wrote on last edited by KalaNagHTD
                      #416

                      @hurricane55557 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Hallo, weiß jemand vielleicht wie die Werte für das Innengerät fa0699 und das Außengerät fa069a zu interpretieren sind? aktuell sehe ich:

                      Innengerät: 3
                      Außengerät: 2

                      Keine Ahnung!

                      Außerdem wollt ich wissen ob es ein Objekt gibt die den Status des Lüfters anzeigt? Ich war der Meinung das der Status Außengerät da helfen sollte?!

                      Du kannst den Status des Verdichters anzeigen

                      zweite Frage:
                      wenn ich über MQTT ein anderen Sollwert für T-WW_Soll schicke, wird dieser dann automatisch auch über den CAN weiter geschickt? Oder ist da noch was zu machen?

                      Ja, da ist ne Kleinigkeit zu machen, aber recht easy

                      …Hierfür würde ich gerne nur die erste Stufe nutzen wollen 3kw.

                      Den Heizstab kannst Du über CAN schalten. Die Begrenzung auf 3kW musst Du dann generell setzen.

                      KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                      0
                      • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                        @hurricane55557 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Hallo, weiß jemand vielleicht wie die Werte für das Innengerät fa0699 und das Außengerät fa069a zu interpretieren sind? aktuell sehe ich:

                        Innengerät: 3
                        Außengerät: 2

                        Keine Ahnung!

                        Außerdem wollt ich wissen ob es ein Objekt gibt die den Status des Lüfters anzeigt? Ich war der Meinung das der Status Außengerät da helfen sollte?!

                        Du kannst den Status des Verdichters anzeigen

                        zweite Frage:
                        wenn ich über MQTT ein anderen Sollwert für T-WW_Soll schicke, wird dieser dann automatisch auch über den CAN weiter geschickt? Oder ist da noch was zu machen?

                        Ja, da ist ne Kleinigkeit zu machen, aber recht easy

                        …Hierfür würde ich gerne nur die erste Stufe nutzen wollen 3kw.

                        Den Heizstab kannst Du über CAN schalten. Die Begrenzung auf 3kW musst Du dann generell setzen.

                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTD
                        wrote on last edited by KalaNagHTD
                        #417

                        @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Den Heizstab kannst Du über CAN schalten. Die Begrenzung auf 3kW musst Du dann generell setzen.

                        Da muss ich nochmal zurückrudern! Nur die grundsätzliche Verfügbarkeit des Heizstabs lässt sich bisher über CAN steuern.

                        Ich knoble aktuell noch an der Frage, wie ich die Befehle im Kapitel Relaistest im ioBroker.canbus abbilden kann. Damit ließe sich dann jede der drei Heizstufen einzeln über ioBroker schalten. Das wäre der Knaller!

                        Im Candump sehe ich beim Aktivieren/Deaktivieren der Stufe 1 folgende Botschaften:

                         (2024-06-09 10:42:01.038370)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                         (2024-06-09 10:42:01.044315)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
                        
                         (2024-06-09 10:42:19.028446)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                         (2024-06-09 10:42:19.034141)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
                        

                        Könnte da ein Wissender helfen?

                        crycodeC 1 Reply Last reply
                        0
                        • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                          @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Den Heizstab kannst Du über CAN schalten. Die Begrenzung auf 3kW musst Du dann generell setzen.

                          Da muss ich nochmal zurückrudern! Nur die grundsätzliche Verfügbarkeit des Heizstabs lässt sich bisher über CAN steuern.

                          Ich knoble aktuell noch an der Frage, wie ich die Befehle im Kapitel Relaistest im ioBroker.canbus abbilden kann. Damit ließe sich dann jede der drei Heizstufen einzeln über ioBroker schalten. Das wäre der Knaller!

                          Im Candump sehe ich beim Aktivieren/Deaktivieren der Stufe 1 folgende Botschaften:

                           (2024-06-09 10:42:01.038370)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                           (2024-06-09 10:42:01.044315)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
                          
                           (2024-06-09 10:42:19.028446)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                           (2024-06-09 10:42:19.034141)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
                          

                          Könnte da ein Wissender helfen?

                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #418

                          @kalanaghtd Wie das in dem Dump aussieht, werden die Heizstufen über die ID fa0a20 gesteuert.
                          Kannst du mal alle Stufen durchschalten und mit davon den Dump posten? Am besten mit der Info welche Zeilen welche Stufen sind.
                          Dann kann ich nach meinem Urlaub (ca. in einer Woche) mal versuchen das in die Config einzubauen.

                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                          KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                          0
                          • crycodeC crycode

                            @kalanaghtd Wie das in dem Dump aussieht, werden die Heizstufen über die ID fa0a20 gesteuert.
                            Kannst du mal alle Stufen durchschalten und mit davon den Dump posten? Am besten mit der Info welche Zeilen welche Stufen sind.
                            Dann kann ich nach meinem Urlaub (ca. in einer Woche) mal versuchen das in die Config einzubauen.

                            KalaNagHTDK Offline
                            KalaNagHTDK Offline
                            KalaNagHTD
                            wrote on last edited by KalaNagHTD
                            #419

                            @crycode
                            Ich würde gerne noch sicher stellen, dass ich die richtigen CAN-Botschaften herausgepickt habe.

                            Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.

                            Wünsche Dir einen schönen Urlaub!

                            KalaNagHTDK crycodeC 2 Replies Last reply
                            0
                            • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                              @crycode
                              Ich würde gerne noch sicher stellen, dass ich die richtigen CAN-Botschaften herausgepickt habe.

                              Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.

                              Wünsche Dir einen schönen Urlaub!

                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTD
                              wrote on last edited by
                              #420

                              Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3

                               (2024-06-09 18:55:12.617914)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                               (2024-06-09 18:55:12.623541)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
                               (2024-06-09 18:55:17.117961)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                               (2024-06-09 18:55:17.123596)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
                               (2024-06-09 18:55:21.617946)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                               (2024-06-09 18:55:21.623729)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
                               (2024-06-09 18:55:23.577982)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 05 00
                               (2024-06-09 18:55:26.107992)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                               (2024-06-09 18:55:26.113874)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
                               (2024-06-09 18:55:29.147979)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
                               (2024-06-09 18:55:30.617960)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                               (2024-06-09 18:55:30.623814)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
                               (2024-06-09 18:55:32.817966)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 03 00
                               (2024-06-09 18:55:35.107985)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                               (2024-06-09 18:55:35.113611)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
                               (2024-06-09 18:55:39.608007)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                               (2024-06-09 18:55:39.613734)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
                               (2024-06-09 18:55:41.328021)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
                               (2024-06-09 18:55:43.938028)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 09 00
                               (2024-06-09 18:55:44.108012)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                               (2024-06-09 18:55:44.113970)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
                               (2024-06-09 18:55:48.608020)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                               (2024-06-09 18:55:48.613702)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
                               (2024-06-09 18:55:53.108073)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                               (2024-06-09 18:55:53.113904)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
                               (2024-06-09 18:55:54.208065)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
                              
                              
                              crycodeC 1 Reply Last reply
                              0
                              • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                                @crycode
                                Ich würde gerne noch sicher stellen, dass ich die richtigen CAN-Botschaften herausgepickt habe.

                                Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.

                                Wünsche Dir einen schönen Urlaub!

                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #421

                                @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.

                                Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.
                                Die Nachrichten mit 30 00 am Anfang müssten die Setzen-Befehle in dem Fall sein.

                                @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Wünsche Dir einen schönen Urlaub!

                                Danke! :)

                                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                                0
                                • crycodeC crycode

                                  @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.

                                  Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.
                                  Die Nachrichten mit 30 00 am Anfang müssten die Setzen-Befehle in dem Fall sein.

                                  @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Wünsche Dir einen schönen Urlaub!

                                  Danke! :)

                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTD
                                  wrote on last edited by KalaNagHTD
                                  #422

                                  @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.

                                  Das hat funktioniert!
                                  Mit der ersten Botschaft sprang der Heizstab an, mit der zweiten ging er wieder aus.
                                  Super, danke! 👍

                                  KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.

                                    Das hat funktioniert!
                                    Mit der ersten Botschaft sprang der Heizstab an, mit der zweiten ging er wieder aus.
                                    Super, danke! 👍

                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTD
                                    wrote on last edited by KalaNagHTD
                                    #423

                                    Neue Erkenntnis: Die Steuerung schaltet den Heizstab automatisch nach 5 Minuten ab.
                                    Sendet man vor Ablauf dieser Zeit den Einschaltbefehl erneut, läuft der Heizstab weitere 5 Minuten durch.
                                    Der Schaltbefehl muss also regelmäßig wiederholt werden. Kommt der Schaltbefehl nicht mehr, schaltet der Heizstab nach 5 Minuten aus. Auf den Ausschaltbefehl kann also ggfs. verzichtet werden.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                                      Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3

                                       (2024-06-09 18:55:12.617914)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                                       (2024-06-09 18:55:12.623541)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
                                       (2024-06-09 18:55:17.117961)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                                       (2024-06-09 18:55:17.123596)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
                                       (2024-06-09 18:55:21.617946)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                                       (2024-06-09 18:55:21.623729)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
                                       (2024-06-09 18:55:23.577982)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 05 00
                                       (2024-06-09 18:55:26.107992)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                                       (2024-06-09 18:55:26.113874)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
                                       (2024-06-09 18:55:29.147979)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
                                       (2024-06-09 18:55:30.617960)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                                       (2024-06-09 18:55:30.623814)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
                                       (2024-06-09 18:55:32.817966)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 03 00
                                       (2024-06-09 18:55:35.107985)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                                       (2024-06-09 18:55:35.113611)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
                                       (2024-06-09 18:55:39.608007)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                                       (2024-06-09 18:55:39.613734)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
                                       (2024-06-09 18:55:41.328021)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
                                       (2024-06-09 18:55:43.938028)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 09 00
                                       (2024-06-09 18:55:44.108012)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                                       (2024-06-09 18:55:44.113970)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
                                       (2024-06-09 18:55:48.608020)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                                       (2024-06-09 18:55:48.613702)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
                                       (2024-06-09 18:55:53.108073)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                                       (2024-06-09 18:55:53.113904)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
                                       (2024-06-09 18:55:54.208065)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
                                      
                                      
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #424

                                      @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                      Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3

                                      Sind Relais 1, 2 und 3 die Heizstufen? Und können die nur einzeln, oder auch zusammen aktiviert werden?

                                      Hier eine kurze Aufstellung der Zustände, die ich aktuell rauslesen konnte:

                                      Zustand Hex-Wert Binär-Wert
                                      Aus 0x01 0b00000001
                                      Relais 1 (Stufe 1?) 0x05 0b00000101
                                      Relais 2 (Stufe 2?) 0x03 0b00000011
                                      Relais 3 (Stufe 3?) 0x09 0b00001001

                                      Wie man an den Binär-Werten gut sieht, werden hier einzelne Bits (Bit 1 bis 3) geschaltet. Wäre dann die Frage, was die restlichen Bits bedeuten. 🤔

                                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                      KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        Mic208
                                        wrote on last edited by Mic208
                                        #425

                                        Gibt es weitere Parameter, die beachtet werden müssen?
                                        Ich höre zwar Relais klicken, aber die Heizstäbe bleiben ohne Funktion, obwohl sie prinzipiell funktionieren (z. B. einmal Warmwasser).
                                        Mic

                                        TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                                        KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • crycodeC crycode

                                          @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3

                                          Sind Relais 1, 2 und 3 die Heizstufen? Und können die nur einzeln, oder auch zusammen aktiviert werden?

                                          Hier eine kurze Aufstellung der Zustände, die ich aktuell rauslesen konnte:

                                          Zustand Hex-Wert Binär-Wert
                                          Aus 0x01 0b00000001
                                          Relais 1 (Stufe 1?) 0x05 0b00000101
                                          Relais 2 (Stufe 2?) 0x03 0b00000011
                                          Relais 3 (Stufe 3?) 0x09 0b00001001

                                          Wie man an den Binär-Werten gut sieht, werden hier einzelne Bits (Bit 1 bis 3) geschaltet. Wäre dann die Frage, was die restlichen Bits bedeuten. 🤔

                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTD
                                          wrote on last edited by KalaNagHTD
                                          #426

                                          @crycode
                                          Der Heizstab besteht aus drei Registern (T1, T2 und T3) zu je 3kW, die getrennt mit den Relais K3, K2 und K1 geschaltet werden. Will man 6kW, muss man zwei Register aktivieren, bei 9kW alle drei.

                                          Achtung: Die Zählweise der Relais ist umgekehrt zur Zahlweise der Register (siehe auch Schaltbild).

                                          Die Tabelle mit den Adressen kann ich so bestätigen.

                                          crycodeC 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          535

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe