Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    645

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Posts 25 Posters 118.8k Views 20 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • KalaNagHTDK KalaNagHTD

    @cb187 Wie geht das?
    Ist das Drücken der Buttons nicht ausreichend?
    Ich schrieb: „Das Anfordern von Werten über die Buttons führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU.“

    C Offline
    C Offline
    cb187
    wrote on last edited by
    #397

    @kalanaghtd Bildschirmfoto 2024-06-05 um 14.33.27.png

    Automatisch einen bestimmten Wert setzen anschalten und dann kannst den Abfrage Intervall einstellen.

    KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
    0
    • C cb187

      @kalanaghtd Bildschirmfoto 2024-06-05 um 14.33.27.png

      Automatisch einen bestimmten Wert setzen anschalten und dann kannst den Abfrage Intervall einstellen.

      KalaNagHTDK Offline
      KalaNagHTDK Offline
      KalaNagHTD
      wrote on last edited by
      #398

      @cb187 Da tut sich leider auch nichts…

      crycodeC 1 Reply Last reply
      0
      • KalaNagHTDK KalaNagHTD

        @cb187 Da tut sich leider auch nichts…

        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        Developer
        wrote on last edited by
        #399

        @kalanaghtd Tut sich irgendwas, wenn du manuell eine Abfrage über den Button einem der Abfrage-States auslöst?
        Dazu wären dann auch mal zum Zeitpunkt des Auslösens das Log von ioBroker und ggf. ein candump interessant.

        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

        C KalaNagHTDK 2 Replies Last reply
        0
        • crycodeC crycode

          @kalanaghtd Tut sich irgendwas, wenn du manuell eine Abfrage über den Button einem der Abfrage-States auslöst?
          Dazu wären dann auch mal zum Zeitpunkt des Auslösens das Log von ioBroker und ggf. ein candump interessant.

          C Offline
          C Offline
          cb187
          wrote on last edited by cb187
          #400

          @crycode

          1 Reply Last reply
          0
          • crycodeC crycode

            @kalanaghtd Tut sich irgendwas, wenn du manuell eine Abfrage über den Button einem der Abfrage-States auslöst?
            Dazu wären dann auch mal zum Zeitpunkt des Auslösens das Log von ioBroker und ggf. ein candump interessant.

            KalaNagHTDK Offline
            KalaNagHTDK Offline
            KalaNagHTD
            wrote on last edited by KalaNagHTD
            #401

            @crycode Wie oben schon geschrieben, tut sich beim Drücken der Buttons nichts. Auch im candump erscheint keine Sende-Nachricht. Im Log erscheint auch keine Info beim Sendeversuch. Der einzige (ältere) Eintrag ist, dass der Adapter erfolgreich gestartet wurde.

            crycodeC 1 Reply Last reply
            0
            • KalaNagHTDK KalaNagHTD

              @crycode Wie oben schon geschrieben, tut sich beim Drücken der Buttons nichts. Auch im candump erscheint keine Sende-Nachricht. Im Log erscheint auch keine Info beim Sendeversuch. Der einzige (ältere) Eintrag ist, dass der Adapter erfolgreich gestartet wurde.

              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              Developer
              wrote on last edited by
              #402

              @kalanaghtd Hmm.. das ist dann seltsam.

              Wird der jeweilige Abfrage-State nach deinem Auslösen auf "Bestätigt: true" gesetzt?

              Wird der Wert vom State canbus.0.680.json aktualisiert, wenn du versuchst eine Abfrage zu starten? Eigentlich sollte der dann die Datenbytes enthalten, die gesendet werden.

              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

              KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
              0
              • crycodeC crycode

                @kalanaghtd Hmm.. das ist dann seltsam.

                Wird der jeweilige Abfrage-State nach deinem Auslösen auf "Bestätigt: true" gesetzt?

                Wird der Wert vom State canbus.0.680.json aktualisiert, wenn du versuchst eine Abfrage zu starten? Eigentlich sollte der dann die Datenbytes enthalten, die gesendet werden.

                KalaNagHTDK Offline
                KalaNagHTDK Offline
                KalaNagHTD
                wrote on last edited by
                #403

                @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                @kalanaghtd Hmm.. das ist dann seltsam.

                Wird der jeweilige Abfrage-State nach deinem Auslösen auf "Bestätigt: true" gesetzt?

                Wird der Wert vom State canbus.0.680.json aktualisiert, wenn du versuchst eine Abfrage zu starten? Eigentlich sollte der dann die Datenbytes enthalten, die gesendet werden.

                2 x ja!

                crycodeC 1 Reply Last reply
                0
                • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                  @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  @kalanaghtd Hmm.. das ist dann seltsam.

                  Wird der jeweilige Abfrage-State nach deinem Auslösen auf "Bestätigt: true" gesetzt?

                  Wird der Wert vom State canbus.0.680.json aktualisiert, wenn du versuchst eine Abfrage zu starten? Eigentlich sollte der dann die Datenbytes enthalten, die gesendet werden.

                  2 x ja!

                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #404

                  @kalanaghtd Das ist schon mal gut und zusammen mit der Info, dass es keine Warnung o.ä. im ioBroker Log gibt, zeigt das, dass es höchstwahrscheinlich nicht am Adapter liegt.

                  Also gilt es den Fehler tiefer im System zu suchen...

                  Sieht ip -details -statistics link show can0 nach einigen Versuchen noch immer genauso aus, wie oben gepostet, oder hat sich bei den TX-Werten etwas getan?

                  Wie ist die Ausgabe von dmesg -T | grep mcp2551 in einem Terminal auf dem Raspi?

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  KalaNagHTDK 2 Replies Last reply
                  0
                  • crycodeC crycode

                    @kalanaghtd Das ist schon mal gut und zusammen mit der Info, dass es keine Warnung o.ä. im ioBroker Log gibt, zeigt das, dass es höchstwahrscheinlich nicht am Adapter liegt.

                    Also gilt es den Fehler tiefer im System zu suchen...

                    Sieht ip -details -statistics link show can0 nach einigen Versuchen noch immer genauso aus, wie oben gepostet, oder hat sich bei den TX-Werten etwas getan?

                    Wie ist die Ausgabe von dmesg -T | grep mcp2551 in einem Terminal auf dem Raspi?

                    KalaNagHTDK Offline
                    KalaNagHTDK Offline
                    KalaNagHTD
                    wrote on last edited by
                    #405

                    @crycode

                    pi@raspberrypi2:~ $ ip -details -statistics link show can0
                    3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                        link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0 
                        can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0 
                              bitrate 20000 sample-point 0.875
                              tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 25
                              mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                              clock 8000000 
                              re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                              0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0 
                        RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast           
                           1305122  186446      0     111       0       0 
                        TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns           
                                 0       0      0       0       0       0 
                    pi@raspberrypi2:~ $ 
                    
                    
                    1 Reply Last reply
                    0
                    • crycodeC crycode

                      @kalanaghtd Das ist schon mal gut und zusammen mit der Info, dass es keine Warnung o.ä. im ioBroker Log gibt, zeigt das, dass es höchstwahrscheinlich nicht am Adapter liegt.

                      Also gilt es den Fehler tiefer im System zu suchen...

                      Sieht ip -details -statistics link show can0 nach einigen Versuchen noch immer genauso aus, wie oben gepostet, oder hat sich bei den TX-Werten etwas getan?

                      Wie ist die Ausgabe von dmesg -T | grep mcp2551 in einem Terminal auf dem Raspi?

                      KalaNagHTDK Offline
                      KalaNagHTDK Offline
                      KalaNagHTD
                      wrote on last edited by KalaNagHTD
                      #406

                      @crycode
                      „dmesg -T | grep mcp2551“ ergibt keine Ausgabe

                      pi@raspberrypi2:~ $ dmesg -T | grep mcp2551
                      pi@raspberrypi2:~ $ 
                      
                      KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                      0
                      • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                        @crycode
                        „dmesg -T | grep mcp2551“ ergibt keine Ausgabe

                        pi@raspberrypi2:~ $ dmesg -T | grep mcp2551
                        pi@raspberrypi2:~ $ 
                        
                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTD
                        wrote on last edited by KalaNagHTD
                        #407

                        Ist ein Hardwaredefekt am Pican2 denkbar, der solche Auswirkungen hat? Empfangen ja, Senden nein?

                        crycodeC 1 Reply Last reply
                        0
                        • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                          Ist ein Hardwaredefekt am Pican2 denkbar, der solche Auswirkungen hat? Empfangen ja, Senden nein?

                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #408

                          @kalanaghtd Das sieht soweit eigentlich alles gut aus. Selbst bei einem Hardwaredefekt müsste eigentlich dann der Zähler bei TX errors hoch gehen.

                          Versuch mal mit cansend can0 001#ff etwas zu senden. Dies würde mit Nachrichten-ID 0x001 ein Byte mit Wert 0xff senden, was die Anlage nicht stören dürfte.
                          Danach mal prüfen, ob sich bei den TX-Zählern etwas tut.

                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                          KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                          0
                          • crycodeC crycode

                            @kalanaghtd Das sieht soweit eigentlich alles gut aus. Selbst bei einem Hardwaredefekt müsste eigentlich dann der Zähler bei TX errors hoch gehen.

                            Versuch mal mit cansend can0 001#ff etwas zu senden. Dies würde mit Nachrichten-ID 0x001 ein Byte mit Wert 0xff senden, was die Anlage nicht stören dürfte.
                            Danach mal prüfen, ob sich bei den TX-Zählern etwas tut.

                            KalaNagHTDK Offline
                            KalaNagHTDK Offline
                            KalaNagHTD
                            wrote on last edited by KalaNagHTD
                            #409

                            @crycode Zweimal gesendet: Da tut sich was! 😯

                            pi@raspberrypi2:~ $ ip -details -statistics link show can0
                            3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0 
                                can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0 
                                      bitrate 20000 sample-point 0.875
                                      tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 25
                                      mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                                      clock 8000000 
                                      re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                      0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0 
                                RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast           
                                   1356390  193770      0     111       0       0 
                                TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns           
                                         2       2      0       0       0       0 
                            pi@raspberrypi2:~ $ 
                            
                            
                            KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                            0
                            • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                              @crycode Zweimal gesendet: Da tut sich was! 😯

                              pi@raspberrypi2:~ $ ip -details -statistics link show can0
                              3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                  link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0 
                                  can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0 
                                        bitrate 20000 sample-point 0.875
                                        tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 25
                                        mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                                        clock 8000000 
                                        re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                        0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0 
                                  RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast           
                                     1356390  193770      0     111       0       0 
                                  TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns           
                                           2       2      0       0       0       0 
                              pi@raspberrypi2:~ $ 
                              
                              
                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTD
                              wrote on last edited by KalaNagHTD
                              #410

                              Evtl. von Interesse:
                              Wenn ich den Befehl „cansend can0 001#ff“ statt in der Konsole mittels eines Java-Scripts in ioBroker auslöse, wird er ebenfalls erfolgreich gesendet.

                              crycodeC 1 Reply Last reply
                              0
                              • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                                Evtl. von Interesse:
                                Wenn ich den Befehl „cansend can0 001#ff“ statt in der Konsole mittels eines Java-Scripts in ioBroker auslöse, wird er ebenfalls erfolgreich gesendet.

                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #411

                                @kalanaghtd Ok, dann ist zumindest deine Hardware in Ordnung und das System kann auch richtig damit kommunizieren.

                                Bleibt nur die Frage, warum es vom Adapter aus nicht klappt. :thinking_face:

                                Den "Senden" Haken bei Nachricht 680 hast du drin, oder?
                                1a5030a2-6a19-4817-b376-a92dfda03b83-grafik.png

                                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                                0
                                • crycodeC crycode

                                  @kalanaghtd Ok, dann ist zumindest deine Hardware in Ordnung und das System kann auch richtig damit kommunizieren.

                                  Bleibt nur die Frage, warum es vom Adapter aus nicht klappt. :thinking_face:

                                  Den "Senden" Haken bei Nachricht 680 hast du drin, oder?
                                  1a5030a2-6a19-4817-b376-a92dfda03b83-grafik.png

                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTD
                                  wrote on last edited by KalaNagHTD
                                  #412

                                  @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Den "Senden" Haken bei Nachricht 680 hast du drin, oder?

                                  Ja, klar!

                                  KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Den "Senden" Haken bei Nachricht 680 hast du drin, oder?

                                    Ja, klar!

                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTD
                                    wrote on last edited by KalaNagHTD
                                    #413

                                    Good news!

                                    Nachdem offenbar irgendwas zwischen dem CAN-Adapter und meiner ioBroker-Installation nicht stimmte, habe ich den CAN-Adapter gelöscht und neu installiert. Was soll ich sagen: Jetzt funktioniert alles perfekt, als wäre nichts gewesen!

                                    Ganz herzlichen Dank an @cb187 und insbesondere an @crycode für die überaus geduldige und kompetente Hilfestellung!

                                    crycodeC 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                                      Good news!

                                      Nachdem offenbar irgendwas zwischen dem CAN-Adapter und meiner ioBroker-Installation nicht stimmte, habe ich den CAN-Adapter gelöscht und neu installiert. Was soll ich sagen: Jetzt funktioniert alles perfekt, als wäre nichts gewesen!

                                      Ganz herzlichen Dank an @cb187 und insbesondere an @crycode für die überaus geduldige und kompetente Hilfestellung!

                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #414

                                      @kalanaghtd Super! Schön dass es jetzt läuft. :)

                                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H Offline
                                        H Offline
                                        Hurricane55557
                                        wrote on last edited by Hurricane55557
                                        #415

                                        Hallo, weiß jemand vielleicht wie die Werte für das Innengerät fa0699 und das Außengerät fa069a zu interpretieren sind? aktuell sehe ich:

                                        Innengerät: 3
                                        Außengerät: 2

                                        Außerdem wollt ich wissen ob es ein Objekt gibt die den Status des Lüfters anzeigt? Ich war der Meinung das der Status Außengerät da helfen sollte?!

                                        zweite Frage:
                                        wenn ich über MQTT ein anderen Sollwert für T-WW_Soll schicke, wird dieser dann automatisch auch über den CAN weiter geschickt? Oder ist da noch was zu machen?

                                        Mein System: Homeassistant mit sämtlichen Lichtern/Bewegungssensoren/Temperature etc. Mein IOBroker ist mit der Heizung verbunden und teilt über MQTT auch die Daten mit dem Homeassistant.

                                        Ziel: Effizienz der Heizung steigern. Beispiel: Die Warmwasser Solltemperatur anheben, wenn es billig ist Warmwasser zu machen (höhere Außentemperatur). Außerdem würde ich gerne mein Überstrom meiner PV genauso in das Warmwasser pumpen wollen indem ich mit dem Heizstab heize. Hierfür würde ich gerne nur die erste Stufe nutzen wollen 3kw.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTD
                                          wrote on last edited by KalaNagHTD
                                          #416

                                          @hurricane55557 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          Hallo, weiß jemand vielleicht wie die Werte für das Innengerät fa0699 und das Außengerät fa069a zu interpretieren sind? aktuell sehe ich:

                                          Innengerät: 3
                                          Außengerät: 2

                                          Keine Ahnung!

                                          Außerdem wollt ich wissen ob es ein Objekt gibt die den Status des Lüfters anzeigt? Ich war der Meinung das der Status Außengerät da helfen sollte?!

                                          Du kannst den Status des Verdichters anzeigen

                                          zweite Frage:
                                          wenn ich über MQTT ein anderen Sollwert für T-WW_Soll schicke, wird dieser dann automatisch auch über den CAN weiter geschickt? Oder ist da noch was zu machen?

                                          Ja, da ist ne Kleinigkeit zu machen, aber recht easy

                                          …Hierfür würde ich gerne nur die erste Stufe nutzen wollen 3kw.

                                          Den Heizstab kannst Du über CAN schalten. Die Begrenzung auf 3kW musst Du dann generell setzen.

                                          KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          146

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe