Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    529

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Posts 25 Posters 118.3k Views 20 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • crycodeC crycode

    @cb187 10A müsste die RoCon sein. Die 301 und 69E, die in deinem Dump auftauchen, habe ich bisher noch in keinem Dump gesehen. Sicher, dass nicht irgendwas verändert oder ausgetauscht wurde?

    C Offline
    C Offline
    cb187
    wrote on last edited by
    #195

    @crycode
    Vor einem Jahr wurden mal alle Platinen gewechselt aber komischerweise bis vorgestern lief alles.Das komische Raumsoll setzen funktioniert zb.
    Aber abfragen zb nicht.Also komplette 300 kommen keine json mehr an.

    C 1 Reply Last reply
    0
    • C cb187

      @crycode
      Vor einem Jahr wurden mal alle Platinen gewechselt aber komischerweise bis vorgestern lief alles.Das komische Raumsoll setzen funktioniert zb.
      Aber abfragen zb nicht.Also komplette 300 kommen keine json mehr an.

      C Offline
      C Offline
      cb187
      wrote on last edited by
      #196

      @crycode Bildschirm­foto 2022-11-22 um 17.02.57.png

      ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw

      C crycodeC 2 Replies Last reply
      0
      • C cb187

        @crycode Bildschirm­foto 2022-11-22 um 17.02.57.png

        ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw

        C Offline
        C Offline
        cb187
        wrote on last edited by
        #197

        @crycode

        Haste irgendwann mal zeit das zu testen?

        1 Reply Last reply
        0
        • C cb187

          @crycode Bildschirm­foto 2022-11-22 um 17.02.57.png

          ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw

          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          Developer
          wrote on last edited by
          #198

          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw

          Sehr merkwürdig. Kann ich mir kaum vorstellen, dass das von alleine passiert sein soll. Zumal das dann ja auch von der originalen Steuerung erkannt werden muss.
          Hat irgendwer sonst schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht?

          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          Haste irgendwann mal zeit das zu testen?

          Was genau soll ich testen? Zeitlich sieht es bei mir momentan auch eher knapp aus, sorry...

          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

          C 1 Reply Last reply
          0
          • crycodeC crycode

            @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw

            Sehr merkwürdig. Kann ich mir kaum vorstellen, dass das von alleine passiert sein soll. Zumal das dann ja auch von der originalen Steuerung erkannt werden muss.
            Hat irgendwer sonst schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht?

            @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            Haste irgendwann mal zeit das zu testen?

            Was genau soll ich testen? Zeitlich sieht es bei mir momentan auch eher knapp aus, sorry...

            C Offline
            C Offline
            cb187
            wrote on last edited by
            #199

            @crycode mir mal so nen datenpunkt fertig machen ich oben gepostet habe.Über 300 kommt nichts mehr an meldungen rein.

            C 1 Reply Last reply
            0
            • C cb187

              @crycode mir mal so nen datenpunkt fertig machen ich oben gepostet habe.Über 300 kommt nichts mehr an meldungen rein.

              C Offline
              C Offline
              cb187
              wrote on last edited by
              #200

              @crycode Bildschirm­foto 2022-11-27 um 21.16.30.png

              Die werte habe ich jetzt einfach mal nach 301 eingefügt und da kommen jetzt die werte von 300 an.Aber Abfrage hab ich irgendwie noch nicht hinbekommen.Da stürzt die WP immer ab.Und setzen auch noch nicht

              1 Reply Last reply
              0
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Most Active
                wrote on last edited by hg6806
                #201

                @cb187
                Ich beschäftige mich auch mal wieder mit der Abtauproblematik der Rotex.
                Das Wetter ist halt leider prädestiniert für Abtauvorgänge. Zum Glück bei mir nur alle 1,5 - 2h.

                Dein Programm schaltet bei dir bei einem Abtauvorgang immer direkt auf Standby:

                fabe6e56-a00d-4508-af47-d53cf9eeea46-image.png

                Ist bei dir der CAN Befehl 680.fa0112-set auch wie folgt:
                d252f58a-cc97-4637-b0c6-67eee5b122d4-image.png

                Demnach schaltet das Gerät bei einem Abtauvorgang direkt auf Sommer-Betrieb (5) und Die Betriebsart dann auf Standby:

                ba9a62ef-6d5e-42b9-8dc2-a6f42cacc48b-image.png

                Abtauen 17:59 schaltet Modus auf Sommer, Betriebsart geht dann 18:00 auf Standby.

                Und wenn er auf Standby ist, kommt er da nie mehr raus:

                a69c73ce-b166-44fe-87cc-aaa20ad5f859-image.png

                Wie ist der Ablauf bei dir?

                C 1 Reply Last reply
                0
                • C Offline
                  C Offline
                  cb187
                  wrote on last edited by
                  #202

                  @hg6806 kann ich dir schicken mein script.Nutze es und läuft perfekt

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • hg6806H hg6806

                    @cb187
                    Ich beschäftige mich auch mal wieder mit der Abtauproblematik der Rotex.
                    Das Wetter ist halt leider prädestiniert für Abtauvorgänge. Zum Glück bei mir nur alle 1,5 - 2h.

                    Dein Programm schaltet bei dir bei einem Abtauvorgang immer direkt auf Standby:

                    fabe6e56-a00d-4508-af47-d53cf9eeea46-image.png

                    Ist bei dir der CAN Befehl 680.fa0112-set auch wie folgt:
                    d252f58a-cc97-4637-b0c6-67eee5b122d4-image.png

                    Demnach schaltet das Gerät bei einem Abtauvorgang direkt auf Sommer-Betrieb (5) und Die Betriebsart dann auf Standby:

                    ba9a62ef-6d5e-42b9-8dc2-a6f42cacc48b-image.png

                    Abtauen 17:59 schaltet Modus auf Sommer, Betriebsart geht dann 18:00 auf Standby.

                    Und wenn er auf Standby ist, kommt er da nie mehr raus:

                    a69c73ce-b166-44fe-87cc-aaa20ad5f859-image.png

                    Wie ist der Ablauf bei dir?

                    C Offline
                    C Offline
                    cb187
                    wrote on last edited by
                    #203

                    @hg6806

                    Bildschirm­foto 2022-12-04 um 09.06.37.png

                    Also eigentlich das selbe.Wenn abtauen erkannt schaltet solange in den Sommermodus bis sich abtauen ändert.
                    Läuft bei mir so perfekt.

                    hg6806H 1 Reply Last reply
                    0
                    • C cb187

                      @hg6806

                      Bildschirm­foto 2022-12-04 um 09.06.37.png

                      Also eigentlich das selbe.Wenn abtauen erkannt schaltet solange in den Sommermodus bis sich abtauen ändert.
                      Läuft bei mir so perfekt.

                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Most Active
                      wrote on last edited by hg6806
                      #204

                      @cb187

                      Geht bei mir nicht.
                      Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.

                      Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
                      Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.

                      b1420ec8-4632-45b9-b314-ad8681be3c29-image.png

                      Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?

                      C crycodeC 2 Replies Last reply
                      0
                      • hg6806H hg6806

                        @cb187

                        Geht bei mir nicht.
                        Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.

                        Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
                        Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.

                        b1420ec8-4632-45b9-b314-ad8681be3c29-image.png

                        Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?

                        C Offline
                        C Offline
                        cb187
                        wrote on last edited by cb187
                        #205

                        @hg6806 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        @cb187

                        Geht bei mir nicht.
                        Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.

                        Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
                        Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.

                        b1420ec8-4632-45b9-b314-ad8681be3c29-image.png

                        Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?

                        Ich hab bei mir Frostschutz aus.can Abfrage ist auch -16.
                        Ich frag mich warum deine in standby geht nach dem abtauen.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Most Active
                          wrote on last edited by hg6806
                          #206

                          Hmm, also wie bei dir. Seltsam.
                          Das AntiContinousHeating beim FHEM Modul hatte aber funktioniert.

                          Das Gerät taut erst gar nicht ab.
                          Wenn der Modus auf Sommer geschaltet wird, schaltet die Betriebsart direkt auf Standby.

                          Zum Glück haben wir über 4°C da habe ich gar kein Abtauen mehr.

                          Hier zur Info meine Abtauvorgänge der letzten 2 Tage:
                          c6effee3-f6b6-484f-bb8d-475e7aecb1b9-image.png

                          Ich habe zum Glück zwar keine 25Min. Zyklen, jedoch tuen die Verluste beim WW echt weh.

                          C 1 Reply Last reply
                          0
                          • hg6806H hg6806

                            Hmm, also wie bei dir. Seltsam.
                            Das AntiContinousHeating beim FHEM Modul hatte aber funktioniert.

                            Das Gerät taut erst gar nicht ab.
                            Wenn der Modus auf Sommer geschaltet wird, schaltet die Betriebsart direkt auf Standby.

                            Zum Glück haben wir über 4°C da habe ich gar kein Abtauen mehr.

                            Hier zur Info meine Abtauvorgänge der letzten 2 Tage:
                            c6effee3-f6b6-484f-bb8d-475e7aecb1b9-image.png

                            Ich habe zum Glück zwar keine 25Min. Zyklen, jedoch tuen die Verluste beim WW echt weh.

                            C Offline
                            C Offline
                            cb187
                            wrote on last edited by
                            #207

                            @hg6806

                            Wir haben gerade um die 0 Grad und schnee matsch wetter.Habs jetzt aber erstmal weg bekommen mit den 25min zyklen.Aber schön nach dazu max 0,5 grad ww verlust ist schon cool.Welche Rotex hast du denn?
                            Ich hab die compact 8kw

                            hg6806H 1 Reply Last reply
                            0
                            • C cb187

                              @hg6806

                              Wir haben gerade um die 0 Grad und schnee matsch wetter.Habs jetzt aber erstmal weg bekommen mit den 25min zyklen.Aber schön nach dazu max 0,5 grad ww verlust ist schon cool.Welche Rotex hast du denn?
                              Ich hab die compact 8kw

                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #208

                              @cb187
                              Jepp, die habe ich auch. HPSU 508 compact BJ 2013/2014

                              C 1 Reply Last reply
                              0
                              • hg6806H hg6806

                                @cb187
                                Jepp, die habe ich auch. HPSU 508 compact BJ 2013/2014

                                C Offline
                                C Offline
                                cb187
                                wrote on last edited by
                                #209

                                @hg6806 ah ok ichbhab die von 2016.Kann sein das dein Software stand nen anderer ist.Hab die version 5.Also kann gut sein das es da nen unterschied gibt.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86
                                  wrote on last edited by
                                  #210

                                  Moin,

                                  ich habe bemerkt , dass bei mir der Datenpunkt "T Absenkung SETZEN" fehlt. Oder ich habe ihn nicht gefunden.
                                  Die Temperatur ABFRAGEN und IST Temperatur ist vorhanden.
                                  Gibt es eine Möglichkeit diesen noch hinzuzufügen?

                                  Vielen Dank im voraus!

                                  Screenshot_20221207_132212.png

                                  crycodeC 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by hg6806
                                    #211

                                    Und bei mir funktionieren die beiden Befehle
                                    canbus.0.680.fa067e-set (Max Leistung Pumpe setzen)
                                    und
                                    canbus.0.680.fa067f-set (Min Leistung Pumpe setzen)
                                    nicht. Wenn ich dort einen Wert eintrage und auch auf bestätigt setze, bleiben bei der Abfrage die Werte auf dem alten Stand.
                                    Wenn ich es direkt an dem Gerät setze funktioniert es.

                                    Hintergrund für die Verstellung ist, ich möchte die Pumpe im Standby Betrieb, bzw. wenn alle Stellglieder geschlossen sind, auf niedrige % setzen.
                                    Warum auch immer läuft die dann auf dem max. Wert.

                                    Zur Info. Wenn man den max. Wert von 95% auf 65% reduziert, spart man direkt 30-40W.

                                    C crycodeC 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • hg6806H hg6806

                                      Und bei mir funktionieren die beiden Befehle
                                      canbus.0.680.fa067e-set (Max Leistung Pumpe setzen)
                                      und
                                      canbus.0.680.fa067f-set (Min Leistung Pumpe setzen)
                                      nicht. Wenn ich dort einen Wert eintrage und auch auf bestätigt setze, bleiben bei der Abfrage die Werte auf dem alten Stand.
                                      Wenn ich es direkt an dem Gerät setze funktioniert es.

                                      Hintergrund für die Verstellung ist, ich möchte die Pumpe im Standby Betrieb, bzw. wenn alle Stellglieder geschlossen sind, auf niedrige % setzen.
                                      Warum auch immer läuft die dann auf dem max. Wert.

                                      Zur Info. Wenn man den max. Wert von 95% auf 65% reduziert, spart man direkt 30-40W.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cb187
                                      wrote on last edited by
                                      #212

                                      @hg6806 jo bei mir läuft die immer sturr auf 60% min und max.Bei FBH wie ich immer wieder lese soll die Pumpe eh nicht modulieren.

                                      hg6806H 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • C cb187

                                        @hg6806 jo bei mir läuft die immer sturr auf 60% min und max.Bei FBH wie ich immer wieder lese soll die Pumpe eh nicht modulieren.

                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #213

                                        @cb187
                                        Hmmm, gefühlt wäre doch eine höher Pumpenleistung besser bei etwas geringerer Vorlauftemperatur um die gleiche Heizleistung einer FBH zu bekommen.

                                        C 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • hg6806H hg6806

                                          @cb187
                                          Hmmm, gefühlt wäre doch eine höher Pumpenleistung besser bei etwas geringerer Vorlauftemperatur um die gleiche Heizleistung einer FBH zu bekommen.

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cb187
                                          wrote on last edited by
                                          #214

                                          @hg6806 wenn alle Heizkreise auf sind dann geht bei 60% bei mir schon mindestens 920ltr die std durch.Ich benutze aber Straka Ego die den hydraulischen abgleich selber machen und da kann es auch weniger sein.Regelt sich alles von selbst.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          590

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe