@cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw
Sehr merkwürdig. Kann ich mir kaum vorstellen, dass das von alleine passiert sein soll. Zumal das dann ja auch von der originalen Steuerung erkannt werden muss.
Hat irgendwer sonst schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht?@cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Haste irgendwann mal zeit das zu testen?
Was genau soll ich testen? Zeitlich sieht es bei mir momentan auch eher knapp aus, sorry...
-
@crycode mir mal so nen datenpunkt fertig machen ich oben gepostet habe.Über 300 kommt nichts mehr an meldungen rein.
-
Die werte habe ich jetzt einfach mal nach 301 eingefügt und da kommen jetzt die werte von 300 an.Aber Abfrage hab ich irgendwie noch nicht hinbekommen.Da stürzt die WP immer ab.Und setzen auch noch nicht
-
@cb187
Ich beschäftige mich auch mal wieder mit der Abtauproblematik der Rotex.
Das Wetter ist halt leider prädestiniert für Abtauvorgänge. Zum Glück bei mir nur alle 1,5 - 2h.Dein Programm schaltet bei dir bei einem Abtauvorgang immer direkt auf Standby:
Ist bei dir der CAN Befehl 680.fa0112-set auch wie folgt:
Demnach schaltet das Gerät bei einem Abtauvorgang direkt auf Sommer-Betrieb (5) und Die Betriebsart dann auf Standby:
Abtauen 17:59 schaltet Modus auf Sommer, Betriebsart geht dann 18:00 auf Standby.
Und wenn er auf Standby ist, kommt er da nie mehr raus:
Wie ist der Ablauf bei dir?
-
@hg6806 kann ich dir schicken mein script.Nutze es und läuft perfekt
-
Also eigentlich das selbe.Wenn abtauen erkannt schaltet solange in den Sommermodus bis sich abtauen ändert.
Läuft bei mir so perfekt. -
Geht bei mir nicht.
Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?
-
@hg6806 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Geht bei mir nicht.
Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?
Ich hab bei mir Frostschutz aus.can Abfrage ist auch -16.
Ich frag mich warum deine in standby geht nach dem abtauen. -
Hmm, also wie bei dir. Seltsam.
Das AntiContinousHeating beim FHEM Modul hatte aber funktioniert.Das Gerät taut erst gar nicht ab.
Wenn der Modus auf Sommer geschaltet wird, schaltet die Betriebsart direkt auf Standby.Zum Glück haben wir über 4°C da habe ich gar kein Abtauen mehr.
Hier zur Info meine Abtauvorgänge der letzten 2 Tage:
Ich habe zum Glück zwar keine 25Min. Zyklen, jedoch tuen die Verluste beim WW echt weh.
-
Wir haben gerade um die 0 Grad und schnee matsch wetter.Habs jetzt aber erstmal weg bekommen mit den 25min zyklen.Aber schön nach dazu max 0,5 grad ww verlust ist schon cool.Welche Rotex hast du denn?
Ich hab die compact 8kw -
@cb187
Jepp, die habe ich auch. HPSU 508 compact BJ 2013/2014 -
@hg6806 ah ok ichbhab die von 2016.Kann sein das dein Software stand nen anderer ist.Hab die version 5.Also kann gut sein das es da nen unterschied gibt.
-
Moin,
ich habe bemerkt , dass bei mir der Datenpunkt "T Absenkung SETZEN" fehlt. Oder ich habe ihn nicht gefunden.
Die Temperatur ABFRAGEN und IST Temperatur ist vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit diesen noch hinzuzufügen?Vielen Dank im voraus!
-
Und bei mir funktionieren die beiden Befehle
canbus.0.680.fa067e-set (Max Leistung Pumpe setzen)
und
canbus.0.680.fa067f-set (Min Leistung Pumpe setzen)
nicht. Wenn ich dort einen Wert eintrage und auch auf bestätigt setze, bleiben bei der Abfrage die Werte auf dem alten Stand.
Wenn ich es direkt an dem Gerät setze funktioniert es.Hintergrund für die Verstellung ist, ich möchte die Pumpe im Standby Betrieb, bzw. wenn alle Stellglieder geschlossen sind, auf niedrige % setzen.
Warum auch immer läuft die dann auf dem max. Wert.Zur Info. Wenn man den max. Wert von 95% auf 65% reduziert, spart man direkt 30-40W.
-
@hg6806 jo bei mir läuft die immer sturr auf 60% min und max.Bei FBH wie ich immer wieder lese soll die Pumpe eh nicht modulieren.
-
@cb187
Hmmm, gefühlt wäre doch eine höher Pumpenleistung besser bei etwas geringerer Vorlauftemperatur um die gleiche Heizleistung einer FBH zu bekommen. -
@hg6806 wenn alle Heizkreise auf sind dann geht bei 60% bei mir schon mindestens 920ltr die std durch.Ich benutze aber Straka Ego die den hydraulischen abgleich selber machen und da kann es auch weniger sein.Regelt sich alles von selbst.
-
Moin,
ich habe nach einem Neustart des Adapters ein Paar Warnungen und Fehler:
canbus.0 2022-12-13 18:03:21.740 info starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 host.iobroker-slave-wp 2022-12-13 18:03:18.105 info instance system.adapter.canbus.0 started with pid 8433 host.iobroker-slave-wp 2022-12-13 18:03:16.472 info instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) canbus.0 2022-12-13 18:03:15.762 warn Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed canbus.0 2022-12-13 18:03:15.756 warn Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found canbus.0 2022-12-13 18:03:15.747 error DB closed canbus.0 2022-12-13 18:03:15.746 error Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35) canbus.0 2022-12-13 18:03:15.744 error unhandled promise rejection: DB closed canbus.0 2022-12-13 18:03:15.744 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). canbus.0 2022-12-13 18:03:15.743 warn redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed. canbus.0 2022-12-13 18:03:15.740 warn get state error: Connection is closed. canbus.0 2022-12-13 18:03:15.739 warn Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed canbus.0 2022-12-13 18:03:15.725 warn Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found canbus.0 2022-12-13 18:03:15.688 error DB closed canbus.0 2022-12-13 18:03:15.688 error Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35) canbus.0 2022-12-13 18:03:15.020 error unhandled promise rejection: DB closed canbus.0 2022-12-13 18:03:15.019 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.iobroker-slave-wp 2022-12-13 18:03:15.391 info stopInstance system.adapter.canbus.0 killing pid 647 canbus.0 2022-12-13 18:03:15.015 warn redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed. canbus.0 2022-12-13 18:03:15.013 warn get state error: Connection is closed. canbus.0 2022-12-13 18:03:15.007 warn Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found canbus.0 2022-12-13 18:03:15.002 warn redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed. canbus.0 2022-12-13 18:03:14.488 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason host.iobroker-slave-wp 2022-12-13 18:03:14.387 info stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal canbus.0 2022-12-13 18:03:14.486 info terminating canbus.0 2022-12-13 18:03:14.385 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
Läuft da irgendwas nicht richtig ?
Hatte heute auch ein Ausfall der Heizung. (Fehlercode 81 Kommunikationsfehler)Kann das dadurch kommen?
Vielen Dank im voraus!
-
@elektroniker86 Da hat irgendwas versucht den State
canbus.0.680.json
zu lesen, nachdem beim Stoppen des Adapters die Verbindung zur Datenbank getrennt wurde. Ist nicht weiter tragisch und sollte auch keine Probleme machen. -
@elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
ich habe bemerkt , dass bei mir der Datenpunkt "T Absenkung SETZEN" fehlt.
Ist jetzt in der latest-Config drin und kann von GitHub importiert werden. Bitte mal testen.