NEWS
iQontrol Vis Support Thread
-
-
@dslraser
Habe ich gefunden. Ich habe eine key Tabelle angelegt in den Objekten und dachte, daß dies dazu führt, daß diese dann angezeigt wird. Ich sehe aber nur den slider
HUK -
@hukio
Du musst dann auch diesen Datenpunkt unter Additional Control auswählen und über den Schraubenschlüssel aktivieren. -
@dslraser
Hab ich gemacht und dabei die key Tabelle angelegt. Ich denke, daß die Existenz der Tabelle dazu führt, daß sie dann angezeigt wird anstelle des sliders.
HUK -
Hallo zusammen,
ich versuche nun schon ein paar Tage eine einfache Liste / Aufzählung in IQontrol darzustellen, komme aber nicht weiter. Der Datenpunkt hat z.B. folgenden Inhalt:["Bad","Gaestezimmer","Schlafzimmer","Wohnzimmer"]
Ich hab schon verschiedene Varianten wie das Device List Widget oder auch die Info Text Kachel versucht, aber keine brauchbaren Ergebnisse.
Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen wie ich die Liste in einer Kachel angezeigt bekomme?
-
Hallöche zusammen,
ich hab mal wieder so meine Handlingssorgen mit der Darstellung. Nachdem ich mich seit Ewigkeiten nicht um meine "Home" Ansicht gekümmert habe, weis ich nun auch wieder warum. Wenn ich das alles so sortiere wie ich es haben will (und auch auf anderen Ansichten nicht anders mache) sieht das ganze so aus:
Was mache ich falsch? Ich hab auch schon versucht den Home-Button vom Panel unten auf eine andere Ansicht zu verlinken. Ergebnis bleibt das selbe.
Pls... Help...
-
@memphispdm seltsam. zeig mal die config von deinem homescreen.
-
@da_woody meinst Du das hier?
Edit: Sieht auf dem Tablet an der Wand übrigens genau so aus.
-
@memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Edit: Sieht auf dem Tablet an der Wand übrigens genau so aus.
klar
nimm mal die haken bei NZ raus... -
@da_woody ändert nichts, dann sieht es so aus:
-
Hallo,
ich versuche gerade ein Gauge als Hintergrundbild in einer Kachel anzuzeigen. Vom Prinzip habe ich das auch hinbekommen, nur die Positionierung passt nicht.
Die Anzeige ist immer zu weit rechts.Wenn ich margin-left ändere hat das leider keine Einfluss uf die Positionierung. Bin leider kein Experte auf dem Gebiet. Vielleicht hat von euch einer mehr Fachwissen und kann mir eine Tipp geben?
Eingebunden habe ich es als BACKGROUND_HTML.
Hier noch der entsprechende HTML Code:
<!doctype html> <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/raphael/2.1.4/raphael-min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/justgage/1.2.9/justgage.min.js"></script> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <title>Counter</title> <meta name="viewport" content="width=device-width"> <style> .container { width: 300px; margin-left: -50px; text-align: center; } .gauge { margin-left: -50px; //margin-top: -50px; width: 180px; height: 180px; } a:link.button, a:active.button, a:visited.button, a:hover.button { margin: 30px 5px 0 2px; padding: 7px 13px; } </style> </head> <body> <div class="container"> <div id="g1" class="gauge"></div> </div> <script> var g1; document.addEventListener("DOMContentLoaded", function (event) { g1 = new JustGage({ id: "g1", title: "Font Options", value: 20, min: 0, minTxt: "min", max: 100, maxTxt: "max", gaugeWidthScale: 1.1, levelColors : [ "#ff0000", "#F27C07", "#a9d70b" ], valueMinFontSize:30, counter: true, titleFontColor: "red", titleFontFamily: "Georgia", titlePosition: "below", valueFontColor: "black", valueFontFamily: "Arial", pointer: true, pointerOptions: { toplength: -15, bottomlength: 10, bottomwidth: 12, color: '#8e8e93', stroke: '#ffffff', stroke_width: 3, stroke_linecap: 'round' }, }); }); </script> </body> </html>
-
Hallo,
kann ich den Gerätenamen in der Kachel über einen Datenpunkt anzeigen.
Also je nach Text im Datenpunkt wird der Gerätename anders angezeigt.
Wie hier zum Beispiel der Text Schlafzimmer. Wenn das geht wie stelle ich dort einen Datenpunkt ein?
Hab das leider noch nicht gefunden. -
Problem ist gelöst. Die rechte Kachel in der ersten Reihe war glaube ich eine Popup- oder Widget-Kachel und hat damit das Layout verschoben/verrückt. Hab eine neue Kachel (für öffis Verbindung) eingestellt und siehe da, alles so wie es sein soll.
Trotzdem Danke für den Input
-
Jetzt komme ich dann doch nochmal mit zwei weiteren Themen um die Ecke.
-
Glow
Wie man sieht ist der Heizungsboost mit einem Glow hinterlegt. Bei inaktiver Kachel blau, bei aktiver Kachel rot. Da das ein Schalter ist, ist relativ klar wann sie inaktiv und aktiv ist.
Nun habe ich die beiden Heizkörperthermostate. Ich würde diese gerne rot leuchten lassen wenn die Ventilöffnung größer 0 ist (wird in INFO_B gerade mit 0 angezeigt). Ist das überhaupt möglich? Die Kachel ist ja eigentlich "daueraktiv" -
Kann man die Überschrift "Licht" und "Heizung" dynamisch zentrieren? So wie die Kacheln auch?
Danke für Euren Input
-
-
@memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Kann man die Überschrift "Licht" und "Heizung" dynamisch zentrieren? So wie die Kacheln auch?
leider noch nichts gefunden, aber du kannst zumindest verschieben
nebenbei hast du einen tappfühler drinnen.
-
@memphispdm zu der glowgeschichte...
keine garantie, aber könnte funzen.
den boost als additional-control anlegen, errorDP als anzeige missbrauchen (anderes icon) für ein/aus.
dann sollte auch glow dort funktionieren.
ich hatte das vorher auch getrennt über thermostat und temp-sensor.
dann ist mir die idea gekommen, wie ich das zusammentackern kann. wenn ein, dann kommt ein badge.
nur mal so als grundlage für überlegungen, wie du das lösen kannst. -
@flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:
Hallo,
kann ich den Gerätenamen in der Kachel über einen Datenpunkt anzeigen.
Also je nach Text im Datenpunkt wird der Gerätename anders angezeigt.
Wie hier zum Beispiel der Text Schlafzimmer. Wenn das geht wie stelle ich dort einen Datenpunkt ein?
Hab das leider noch nicht gefunden.Hat sich erledigt. Nach rumprobieren und weiterem suchen habe ich die Info hier gefunden:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#device-names -
@da_woody der Input ist garnicht so doof, das mit dem Badge gefällt mir ganz gut. Die Idee könnte noch weiter gehen. Man macht ein Skript, welches den Öffnungszustand des Ventil erkennt. Ist Der Öffnungszustand größer 0, dann wird in Info_B (wo es bei mir jetzt die Öffnung anzeigt) nur „An“ oder „Aus“ gezeigt. Die Leistung kann ich eh nicht ermitteln am Heizkörper, da ich dafür die VL/RL Temperatur dauerhaft messen müsste und vorallem auch den Durchfluss bräuchte.
Die Frage ist nur, wie bekomme ich das „dynamisch“ in Info_B oder auch das bereitgestellt. Hast Du da eine Idee zu? Bin gerade leider nur am Tablet unterwegs, da im Urlaub.
P.S.: Danke für den Hinweis auf den Tippfehler
-
@memphispdm auf die idea mit dem badge bin ich gekommen, weil ja eben beim thermostat der glow nicht funktioniert.
da ich beim scripten bin, kann ich dir da nicht weiterhelfen. bei mir ist heizen ja rein infrarot. aber du könntest ja im badge den öffnungswinkel anzeigen. dann haste infoB für was anderes frei.
allerdinx glaub ich, daß du über den schraubenschlüssel eine valuelist anlegen kannst fürs "dynamische"
scheenen urlaub! -
@memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Jetzt komme ich dann doch nochmal mit zwei weiteren Themen um die Ecke.
Glow
Wie man sieht ist der Heizungsboost mit einem Glow hinterlegt. Bei inaktiver Kachel blau, bei aktiver Kachel rot. Da das ein Schalter ist, ist relativ klar wann sie inaktiv und aktiv ist.
Nun habe ich die beiden Heizkörperthermostate. Ich würde diese gerne rot leuchten lassen wenn die Ventilöffnung größer 0 ist (wird in INFO_B gerade mit 0 angezeigt). Ist das überhaupt möglich? Die Kachel ist ja eigentlich "daueraktiv"Ich habe das bei mir wie folgt:
(vielleicht als Anregung für Dich zu gebrauchen)In meiner Hauptansicht habe ich nur kleine Kacheln (hier z.B. das Heizungssymbol-wenn keine meiner "Heizungen" aktiv ist sieht es so aus)
Beim Klick auf das Symbol öffnet sich meine Seite mit den Heizungen. (kein Badge und Glow in blau, wenn kein Boost oder level (Ventilöffnung = 0 ist))
Hauptseite wenn z.B. wie hier 2 Heizungen aktiv sind (Boost mal für Dich angemacht)
Klick auf das Symbol (an zwei Heizungen Boost angeschaltet. Ventilöffnung ist im Badge in Prozent zu sehen und die Kacheln sind hell sowie Glow in rot)
Das Ganze macht ein Blockly (ich stelle später gern einen Export vom Blockly hier rein, wenn gewünscht)
Das Blockly legt folgende Datenpunkte an, diese verwende ich dann in iQontrol.
Hier verwende ich die erstellten Datenpunkte.
Das Blockly kann max 6 Heizungen verarbeiten. (oder weniger) Wenn mehr benötigt wird, dann müßte man das Blockly erweitern.
Ich verwende Heizgruppen über den hmrpc Adapter (HMIP Wandthermostate und Heizkörperthermostate), aber wenn keine Gruppen vorhanden sind, dann gibt es ja die gleichen Datenpunkte...Kann man die Überschrift "Licht" und "Heizung" dynamisch zentrieren? So wie die Kacheln auch?
Mit HTML habe ich es nicht in die Mitte bekommen (center landet dann sogar rechts) Da müßte man sicher in den css Einstellungen schrauben-im Adapter unter Optionen/Sonstiges/CSS (Nur für Experten):
vielleicht kann @s-bormann was dazu sagen ?Edit: ab hier am 01.01.2023 eingefügt
Hier nun der Blockly Export und eine Beschreibung dazu.
Das Blockly legt Datenpunkte selbst an, (zu finden unter: 0_userdata.0.iQontrol.Geraete_aktiv.Heizung) wenn wie hier im nachfolgenden Bild wahr eingestellt wird.
Bei Raum_01_Heizung_Name, dann Deinen "Wunschnamen" eintragen.(nicht leer lassen, keine Sonderzeichen, keine Umlaute sowie keine Leerzeichen verwenden) Für Boost und Level mußt Du die entsprechenden Datenpunkte von Dir zuordnen. Wenn die anderen 5 "Räume" nicht verwendet werden sollen, dann einfach alle 2-6 vor dem ersten Blockly Start auf falsch stellen, Boost und Level braucht dann nicht zugeordnet werden, einfach so lassen.Wenn falsch eingestellt wird und vor schon ein Datenpunkt erstellt wurde, sollte es den zuvor erstellten Datenpunkt auch wieder löschen.
Voraussetzung für das erstellen von Datenpunkten über das Blockly ist, das dieser Haken im Javascript Adapter gesetzt ist.Wenn Du Fragen zum Blockly hast, dann frage einfach wieder. Ich habe alles was im Blockly nicht verstellt werden muss (z.B. die Funktion) zugeklappt.
Edit2: übrigens werden bei mir im RPC Adapter die Werte in den Datenpunkten für die Ventilöffnung "falsch angezeigt", siehe hier:
Das Blockly korrigiert das gleich mit.
Ich glaube übrigens für das was Du vor hast ginge auch alias...
Ich verwende diese Blocklys hauptsächlich zum zählen der aktiven Geräte, aber auch das ginge über die Listenfunktion von iQontrol, die ich auch viel nutze. Die Listenfunktion kam aber in iQontrol erst später dazu.