@s-bormann ... Ich habe bislang das Gerät automatisch erstellen lassen. Dort wird dann nur "Thermostat" als Gerät erkannt. Außerdem passt vermutlich die Zuordnung von STATE zu Window_State nicht.
... und hier noch SET_POINT_MODE
{ "common": { "alias": { "id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE" }, "name": "SET_POINT_MODE", "role": "level.mode.thermostat", "type": "number", "max": 3, "read": true, "write": true }, "native": {}, "type": "state", "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1668011175352, "_id": "alias.0.EG.Bad.Heizkörper.SET_POINT_MODE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
@s-bormann .... Ich habe das Gerät jetzt "von Hand" angelegt und konnte so auch Homematic-IP-Thermostat vorgeben und - oh Wunder - kaum verknüpft man die DPs richtig, funktioniert es auch schon.
Sorry, aber das Problem saß mal wieder vor der Tastatur, Sven - also für mich ist das jetzt klar und alles funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe ... Vielen Dank nochmals für Deine schnelle Antwort! -
@s-bormann 3x kontrolliert...
strange...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ich werd irre...
habs wieder rückgängig gemacht auf background_url, dafür dann da rumgespielt:
FF Chrome -
Nun wird es speziell
Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
0 = meine admin
1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
auf die .0 zugreifen...Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g
-
Hallo,
ich möchte meine Wärmepumpe mit Hilfe des Daikin-Adapters und iQontrol steuern.
Unter Addition_Controls habe ich den Datenpunkt des Daikin-Adapters eingetragen, um den Modus(Heizen, Kühlen, Automatik) der Wärmepumpe einstellen zu können.
Der in iQontrol eingetragene Daikin-Datenpunkt sieht so aus:
Unter iQontrol wird mir dann aber nur ein Slider von 0-7 angezeigt, der beim Ziehen auch noch Nachkommastellen anzeigt und auch abspeichert. Ist das ein Bug in iQontrol, oder mache ich da was falsch?
Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
Ist das mit iQontrol möglich? -
@th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
Ist das mit iQontrol möglich? -
Meinst du sowas:
-
@frankthegreat
Ja genau. Wie hast du das gemacht? -
@th0mas
ich habe das so gelöst (Handyansicht)Schraubenschlüssel klicken:
dann habe ich diese Einstellungen:
Ansicht am Mac:
Gerät Export:
-
@dslraser
Vielen vielen Dank!
Ich hatte gar nicht kapiert, was sich alles hinter dem "Schraubenschlüssel" verbirgt.
Bis jetzt habe ich immer nur an den original Datenpunkten "rumgebastelt".
Da eröffnen sich ja ganz andere Möglichkeiten!
Da hatte ich aber ein dickes Brett vor dem Kopf. -
-
-
@chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Nun wird es speziell
Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
0 = meine admin
1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
auf die .0 zugreifen...Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g
-
@arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
und
egal ob Handy oder andere Browser erscheint immer mit Überzug
Hi,
danke - leider sind aber die entsprechenden Log-Einträge (nämlich, was er vom Rauchmelder empfängt) nicht in den Logs ersichtlich, vermutlich weil sie weiter oben stehen.Am besten einfach mal das Log kopieren und mir per Mail senden.
VG
-
@s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
@chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
Auf/ZU
Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??
Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.
Edit: 0 = locked
1=unlocked
und 1 senden der auch beim öffnenSag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
VGAnbei das Foto. Es gibt hier einen Button Tür Öffnen. Das Zieht die Tür quasi auf das Sie automatisch aufgeht.
Aufschlienen/Zuschließen klappt alles.Ich weiss nicht wo dieses "Tür Öffnen" Herkommt. Das scheint fest einprogrammiert zu sein?
Er macht beim Draufklicken "LOCK_OPEN" auf 1 ... er muss aber 2 Senden für "open". Weiss nicht wie und wo ich das ändern kann. -
@chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
@chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
Auf/ZU
Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??
Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.
Edit: 0 = locked
1=unlocked
und 1 senden der auch beim öffnenSag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
VGAnbei das Foto. Es gibt hier einen Button Tür Öffnen. Das Zieht die Tür quasi auf das Sie automatisch aufgeht.
Aufschlienen/Zuschließen klappt alles.Ich weiss nicht wo dieses "Tür Öffnen" Herkommt. Das scheint fest einprogrammiert zu sein?
Er macht beim Draufklicken "LOCK_OPEN" auf 1 ... er muss aber 2 Senden für "open". Weiss nicht wie und wo ich das ändern kann.Probier mal die neue Version von Github. Da habe ich die Option eingebaut, das zu ändern (nicht getestet - bitte Rückmeldung, ob es klappt):
LG
-
Hallo,
wollte mal nachfragen, ob jemand bestätigen kann,
dass nur beim Homematic-Thermostat folgendes Verhalten ist:Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
Aktion beim Klick auf die Kachel ->
"Dialog öffnen" funktioniert nicht.
Aktion beim Klick auf das Icon -> "Dialog öffnen" geht aber.Bei Schaltern und Knöpfen geht auch "Klick auf die Kachel".
-
@s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
@chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
@chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
Auf/ZU
Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??
Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.
Edit: 0 = locked
1=unlocked
und 1 senden der auch beim öffnenSag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
VGAnbei das Foto. Es gibt hier einen Button Tür Öffnen. Das Zieht die Tür quasi auf das Sie automatisch aufgeht.
Aufschlienen/Zuschließen klappt alles.Ich weiss nicht wo dieses "Tür Öffnen" Herkommt. Das scheint fest einprogrammiert zu sein?
Er macht beim Draufklicken "LOCK_OPEN" auf 1 ... er muss aber 2 Senden für "open". Weiss nicht wie und wo ich das ändern kann.Probier mal die neue Version von Github. Da habe ich die Option eingebaut, das zu ändern (nicht getestet - bitte Rückmeldung, ob es klappt):
LG
Super vielen Dank. Ich konnte es gestern nur kurz testen. Der Eintrag ist da aber er scheint es nicht zu übergeben habe "OPEN" eingetragen. Da ich das in SQL alles Speicher wurde kein "OPEN" erfasst.
EDIT: Habe nun die Zahl "2" eingetragen. Das klappt nun. Scheint also doch zu klappen Danke
-
Hallo,
ich habe vor 3 Tagen den Adapter installiert und ein bisschen damit getestet. Gefällt mir sehr gut. Tolle Arbeit.
Ich habe das Problem das mir im ioBroker Admin in der Konfi des Adapters keine Grafiken für die icons oder Bilder angezeigt werden.
ioBroker habe ich komplett neu gestartet. Anderen Browser auch probiert. Hat jemand eine Idee?ioBroker läuft als Docker-Container.
Image: v7.1.2 vom 12.11.2022
node: v16.18.1
npm: 8.19.2Hier noch ein Bild wie es bei mir aussieht:
-
@vepman sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Hallo,
wollte mal nachfragen, ob jemand bestätigen kann,
dass nur beim Homematic-Thermostat folgendes Verhalten ist:Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
Aktion beim Klick auf die Kachel ->
"Dialog öffnen" funktioniert nicht.
Aktion beim Klick auf das Icon -> "Dialog öffnen" geht aber.Bei Schaltern und Knöpfen geht auch "Klick auf die Kachel".
Hi,
ist bislang noch nicht berichtet worden. Schau mal ins Browser-Log, ob man da was findet:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshootingLG