Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

Scheduled Pinned Locked Moved Node-Red
574 Posts 110 Posters 222.9k Views 108 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • JohGreJ JohGre

    @peter666666
    bei mir wurden die Datenpunkte auch nicht angelegt, trotz Create states if not exists , hab Sie dann händisch erstellt. Nach Doppelklick auf den Output Node siehst du den Pfad des Datenpunktes. In diesem Beispiel 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Current diesen einfach manuell erstellen. Dann hats bei mit funktioniert.

    de41cd5e-f16c-42bd-a9b0-1a2064fb0c7f-image.png

    P Offline
    P Offline
    Peter666666
    wrote on last edited by
    #161

    @johgre Habe alle DP angelegt. Jetzt steht folgendes im Log:

    2023-02-03 18:30:00.064 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5758
    2023-02-03 18:30:01.179 - info: daswetter.0 (5758) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    2023-02-03 18:30:12.235 - info: daswetter.0 (5758) still wrong data structure from server received! repaired...
    2023-02-03 18:30:15.399 - info: daswetter.0 (5758) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2023-02-03 18:30:15.907 - info: daswetter.0 (5758) cleaned everything up...
    2023-02-03 18:30:15.923 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-02-03 18:33:28.238 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
    2023-02-03 18:33:28.240 - info: node-red.0 (5260) kill node-red task
    2023-02-03 18:33:28.272 - info: node-red.0 (5260) node-red exited with 0
    2023-02-03 18:33:33.238 - info: host.e73f64821262 stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 5260
    2023-02-03 18:33:33.745 - info: node-red.0 (5260) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-03 18:33:34.285 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-03 18:33:36.324 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 5950
    2023-02-03 18:33:37.292 - info: node-red.0 (5950) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    2023-02-03 18:33:37.363 - warn: node-red.0 (5950) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL
    2023-02-03 18:33:37.795 - info: node-red.0 (5950) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2023-02-03 18:33:41.133 - warn: node-red.0 (5950) 3 Feb 18:33:41 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    2023-02-03 18:33:41.158 - warn: node-red.0 (5950) 3 Feb 18:33:41 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
    2023-02-03 18:34:43.811 - info: admin.0 (201) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2023-02-03 18:35:36.542 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
    2023-02-03 18:35:36.545 - info: node-red.0 (5950) kill node-red task
    2023-02-03 18:35:36.571 - info: node-red.0 (5950) node-red exited with 0
    2023-02-03 18:35:41.543 - info: host.e73f64821262 stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 5950
    2023-02-03 18:35:42.052 - info: node-red.0 (5950) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-03 18:35:42.599 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-03 18:35:44.586 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6105
    2023-02-03 18:35:45.523 - info: node-red.0 (6105) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    2023-02-03 18:35:45.576 - warn: node-red.0 (6105) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL
    2023-02-03 18:35:46.048 - info: node-red.0 (6105) Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2023-02-03 18:35:49.360 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    2023-02-03 18:35:49.414 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
    2023-02-03 18:39:03.354 - info: admin.0 (201) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    

    LG Peter

    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

    1 Reply Last reply
    0
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      wrote on last edited by
      #162

      @peter666666 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

      2023-02-03 18:35:45.576 - warn: node-red.0 (6105) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL 2023-02-03 18:35:46.048 - info: node-red.0 (6105) Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js 2023-02-03 18:35:49.360 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false 2023-02-03 18:35:49.414 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden

      Hab das gesehen, aber da kenn ich mich nicht aus. Bin mir aber nicht sicher ob's daran liegt, ist ja nur ein warn. Sorry vielleicht weiß wer anders hier weiter.

      2023-02-03 18:35:45.576 - warn: node-red.0 (6105) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL
      2023-02-03 18:35:46.048 - info: node-red.0 (6105) Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2023-02-03 18:35:49.360 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      2023-02-03 18:35:49.414 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
      

      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

      1 Reply Last reply
      0
      • P Offline
        P Offline
        Peter666666
        wrote on last edited by
        #163

        Habe noch zwei Fehlermeldungen in NR. Wert wird aber übertragen🤔

        Bild 04.02.23 um 12.46.jpeg

        LG Peter

        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

        1 Reply Last reply
        0
        • L Offline
          L Offline
          lub104
          wrote on last edited by
          #164

          Hallo, schau mal ob das bei dir so aussieht und starte den Flow nochmal neu !

          8A2B1534-F2D2-4296-B11C-5691B6A289D4.jpeg

          P 1 Reply Last reply
          0
          • L lub104

            Hallo, schau mal ob das bei dir so aussieht und starte den Flow nochmal neu !

            8A2B1534-F2D2-4296-B11C-5691B6A289D4.jpeg

            P Offline
            P Offline
            Peter666666
            wrote on last edited by
            #165

            @lub104 Bei mir war Zahl im oberen Feld. Habe ich geändert auf Zeichenkette und den Flow neu gestartet. Es kommt aber die gleiche Debug Meldung

            LG Peter

            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

            1 Reply Last reply
            0
            • S Offline
              S Offline
              Spexx
              wrote on last edited by
              #166

              Also ich hatte Problem, dass bei mir die Datenpunkte nicht unter 0_userdata.0 durch NodeRed angelegt worden sind. Hierfür ist es wohl erforderlich, dass in den NR Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird. Ich weiss nicht ob das irgendwo im Thread bereits mal erwähnt wurde, aber vielleicht kann man das noch im Eingangspost ergänzen...?

              Ich habe aber noch zwei andere Fragen:

              1. Bei mir wird seid dem ich NR am Laufen habe, in Fusion Solar eine Batterie angezeigt (obwohl ich keine installiert habe). Ich kann sie zwar manuell wieder rauslöschen, kürze Zeit später taucht sie aber wieder auf.

              Kennt jemand dieses Verhalten? Ich habe alle Register deaktiviert, über welche Batteriedaten abgefragt werden...

              1. Im NR Flow werden Register ausgelesen wie z.B. die Grid Voltage über 37101. Ich konnte in der Modbus pdf-Beschreibung dieses Register aber nicht finden, gibt es noch eine andere Beschreibung oder woher kommen diese Informationen?
              1 Reply Last reply
              0
              • F Offline
                F Offline
                firebowl
                wrote on last edited by
                #167

                Bei mir werden viele Datenpunkte als Objekt angelegt anstatt als Zahl und das wird bei jeder Änderung als Meldung im ioBroker log ausgegeben:

                node-red.0
                2023-02-11 17:31:57.504 info State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency" has to be type "number" but received type "object"

                Ich hab jetzt schon bei den Objekten bei denen es mir aufgefallen ist im Flow den "Payload Type" geändert und auch im ioBroker den Typ des Datenpunkts. Klappt aber scheinbar nicht bei allen Werten.

                Bin aber absoluter Node-RED noob, hab den Adapter gerade und nur für meinen Wechselrichter installiert weil die Solaranzeige auf meinem Raspi seit Tagen herumzickt.

                Außerdem hab ich einen kleinen Schönheitsfehler im Flow gefunden. 😉
                Bei Battery_SOC ist als Unit W angegeben, müsste aber ein % sein weil man ja den Prozentwert der Batterie haben möchte.

                Und jetzt das wichtigste: vielen Dank für die Anleitung und den Flow!

                1 Reply Last reply
                0
                • F Offline
                  F Offline
                  firebowl
                  wrote on last edited by
                  #168

                  Blöde Frage aber ich Blick bei den erzeugten Datenpunkten nicht so 100%ig durch.
                  Sehe ich das richtig, dass es keinen gibt für den Strom den das Haus gerade verbraucht?
                  Über Solaranzeige gab es Grafana Dashboards die das angezeigt haben.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Spexx
                    wrote on last edited by
                    #169

                    Wie habt ihr das denn gemacht, um die Leistung des WR anzuzeigen wenn auch noch eine Batterie angeschlossen ist?

                    Der Wert "Active_Power" gibt ja die Ausgangsleistung des WR an. Der Wert bleibt aber auf 0W, sofern die gesamte Leistung in die Batterie fließt. Andererseits wird aber auch eine Leistung nachts angezeigt, wenn Strom aus der Batterie entnommen wird...

                    Um herauszufinden was der WR aktuell an Sonnenenergie produziert, berechne ich einfach Active_Power + Battery_Power, richtig? Oder gibt es hierfür einen separaten Datenpunkt?

                    B 1 Reply Last reply
                    0
                    • S Spexx

                      Wie habt ihr das denn gemacht, um die Leistung des WR anzuzeigen wenn auch noch eine Batterie angeschlossen ist?

                      Der Wert "Active_Power" gibt ja die Ausgangsleistung des WR an. Der Wert bleibt aber auf 0W, sofern die gesamte Leistung in die Batterie fließt. Andererseits wird aber auch eine Leistung nachts angezeigt, wenn Strom aus der Batterie entnommen wird...

                      Um herauszufinden was der WR aktuell an Sonnenenergie produziert, berechne ich einfach Active_Power + Battery_Power, richtig? Oder gibt es hierfür einen separaten Datenpunkt?

                      B Online
                      B Online
                      badsnoopy667
                      wrote on last edited by
                      #170

                      @spexx @firebowl

                      Ich hatte weiter oben mein Blockly Script gepostet wo ich mir die ganzen fehlenden Werte selber errechne:

                      https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write/139

                      F 1 Reply Last reply
                      0
                      • B badsnoopy667

                        @spexx @firebowl

                        Ich hatte weiter oben mein Blockly Script gepostet wo ich mir die ganzen fehlenden Werte selber errechne:

                        https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write/139

                        F Offline
                        F Offline
                        firebowl
                        wrote on last edited by
                        #171

                        @badsnoopy667 Cool, vielen Dank! Hat mich gerade zwar etwas Arbeit gekostet weil deine Datenpunkte nicht automatisch angelegt werden, aber jetzt sieht es gut aus. 🙂

                        J 1 Reply Last reply
                        0
                        • F firebowl

                          @badsnoopy667 Cool, vielen Dank! Hat mich gerade zwar etwas Arbeit gekostet weil deine Datenpunkte nicht automatisch angelegt werden, aber jetzt sieht es gut aus. 🙂

                          J Offline
                          J Offline
                          joeysch
                          wrote on last edited by
                          #172

                          Hat schon mal jemand versucht, die Leistung des Wechselrichters über "write" zu drosseln oder den Wechselrichter abzuschalten? (Hab eine KTL30-M3)
                          Hintergrund ist, das ich DIY Akkus mit Victron am laufen hab, ich würde das Ganze aber gern Notstrom fähig machen. Dazu muß ich aber zwingend den Wechselrichter runterfahren können bzw. ganz abschalten. Faktor 1 Regel.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • B badsnoopy667

                            Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.

                            Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:

                            1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
                            Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
                            Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
                            Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme

                            2. Node-Red installieren und Flow importieren:
                            Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                            • node-red-contrib-calc
                            • node-red-contrib-buffer-parser
                            • node-red-contrib-modbus

                            Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:

                            Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt

                            Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
                            Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)

                            3. Hinweise:
                            Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
                            Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
                            Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.

                            Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
                            Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
                            Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.

                            4. Modbus-Register schreiben:
                            Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
                            Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.

                            4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
                            • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                            • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                            • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                            • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                            • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                            • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".

                            Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.

                            5. Weiteres
                            5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen

                            Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:

                            Flow mit Multi-Abfrage

                            Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.

                            5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
                            Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
                            SUN2000 Firmware

                            Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
                            Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.

                            A Offline
                            A Offline
                            A1uca2d
                            wrote on last edited by
                            #173

                            @badsnoopy667

                            Ich habe schon seit langem das Problem, dass mir regelmäßig folgende Meldungen angezeigt werden. Dann wird der Abruf der Register abgebrochen. Ich bekomme manchmal mehr und manchmal weniger Daten bis zu der Meldung.

                            node-red.0
                            2023-02-24 20:55:11.124	warn	24 Feb 19:55:11 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm connected after state init Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                            node-red.0
                            2023-02-24 20:55:09.119	warn	24 Feb 19:55:09 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                            node-red.0
                            2023-02-24 20:55:09.119	warn	24 Feb 19:55:09 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                            node-red.0
                            2023-02-24 20:55:07.117	warn	24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1 24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm reconnect state after broken Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                            node-red.0
                            2023-02-24 20:55:07.116	warn	24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                            

                            Mein Dongle ist auf Version 133
                            Meine WR (8KTL und 10KTL) auf Version 151
                            Die Batterie auf Version 118

                            Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?

                            Ich habe hier noch mal meine Version des Note-Red Skriptes angehängt. Dazu ist allerdings zusagen, dass ich auch mit dem Original diese Probleme habe.
                            Note-Red Modbus Huawei.txt

                            Danke euch für die Hilfe.

                            B 1 Reply Last reply
                            0
                            • A A1uca2d

                              @badsnoopy667

                              Ich habe schon seit langem das Problem, dass mir regelmäßig folgende Meldungen angezeigt werden. Dann wird der Abruf der Register abgebrochen. Ich bekomme manchmal mehr und manchmal weniger Daten bis zu der Meldung.

                              node-red.0
                              2023-02-24 20:55:11.124	warn	24 Feb 19:55:11 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm connected after state init Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                              node-red.0
                              2023-02-24 20:55:09.119	warn	24 Feb 19:55:09 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                              node-red.0
                              2023-02-24 20:55:09.119	warn	24 Feb 19:55:09 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                              node-red.0
                              2023-02-24 20:55:07.117	warn	24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1 24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm reconnect state after broken Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                              node-red.0
                              2023-02-24 20:55:07.116	warn	24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                              

                              Mein Dongle ist auf Version 133
                              Meine WR (8KTL und 10KTL) auf Version 151
                              Die Batterie auf Version 118

                              Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?

                              Ich habe hier noch mal meine Version des Note-Red Skriptes angehängt. Dazu ist allerdings zusagen, dass ich auch mit dem Original diese Probleme habe.
                              Note-Red Modbus Huawei.txt

                              Danke euch für die Hilfe.

                              B Online
                              B Online
                              badsnoopy667
                              wrote on last edited by
                              #174

                              @a1uca2d
                              Hat der Dongle eine stabile WLAN Verbindung? Was anderes fällt mir dazu leider nicht ein.

                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • B badsnoopy667

                                @a1uca2d
                                Hat der Dongle eine stabile WLAN Verbindung? Was anderes fällt mir dazu leider nicht ein.

                                A Offline
                                A Offline
                                A1uca2d
                                wrote on last edited by
                                #175

                                @badsnoopy667
                                Der dongle ist per LAN angeschlossen.
                                Daher sind WLAN kein Thema sein

                                F 1 Reply Last reply
                                0
                                • A A1uca2d

                                  @badsnoopy667
                                  Der dongle ist per LAN angeschlossen.
                                  Daher sind WLAN kein Thema sein

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  Fridolin01
                                  wrote on last edited by
                                  #176

                                  Leider schmeisst meine Node Red Instanz auch dann und wann komische Warnmeldungen die ich als Node Red Noob nicht verstehe.

                                  Kann mir jemand erklären was dieser broken state ist?
                                  Und wie ich das behebe?

                                  node-red.0
                                  	2023-02-27 19:45:41.128	warn	27 Feb 19:45:41 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
                                  node-red.0
                                  	2023-02-27 19:45:41.127	warn	27 Feb 19:45:41 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
                                  node-red.0
                                  	2023-02-27 19:45:18.552	warn	27 Feb 19:45:18 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1 27 Feb 19:45:18 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1 
                                  
                                  A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • F Fridolin01

                                    Leider schmeisst meine Node Red Instanz auch dann und wann komische Warnmeldungen die ich als Node Red Noob nicht verstehe.

                                    Kann mir jemand erklären was dieser broken state ist?
                                    Und wie ich das behebe?

                                    node-red.0
                                    	2023-02-27 19:45:41.128	warn	27 Feb 19:45:41 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
                                    node-red.0
                                    	2023-02-27 19:45:41.127	warn	27 Feb 19:45:41 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
                                    node-red.0
                                    	2023-02-27 19:45:18.552	warn	27 Feb 19:45:18 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1 27 Feb 19:45:18 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1 
                                    
                                    A Offline
                                    A Offline
                                    A1uca2d
                                    wrote on last edited by
                                    #177

                                    @fridolin01 @badsnoopy667
                                    Ich glaube mittlerweile, dass es an der Anzahl der Abfragen lag.

                                    Habe bei meinen ModBus Getter mal in den Optionen "Show Errors" angeschaltet.
                                    dba00d7a-078c-49f6-aa8e-7c6091d528a2-image.png

                                    Da habe ich die Meldung erhalten, dass der Controller zu viele anfragen bearbeiten musste.
                                    Ich habe das Abfrageintervall nun auf 18Sek gesetzt.
                                    a3f62468-597b-422e-91a5-5ae44d484d83-image.png

                                    Und hier mein überarbeiteter kompletter Flow:


                                    flows.json

                                    Hat vielleicht jemand eine Idee, warum mein Dongle mit der "hohen" Abfragerate ein Problem hat und die anderen Teilnehmer im Forum wohl eher nicht?

                                    S M 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • A A1uca2d

                                      @fridolin01 @badsnoopy667
                                      Ich glaube mittlerweile, dass es an der Anzahl der Abfragen lag.

                                      Habe bei meinen ModBus Getter mal in den Optionen "Show Errors" angeschaltet.
                                      dba00d7a-078c-49f6-aa8e-7c6091d528a2-image.png

                                      Da habe ich die Meldung erhalten, dass der Controller zu viele anfragen bearbeiten musste.
                                      Ich habe das Abfrageintervall nun auf 18Sek gesetzt.
                                      a3f62468-597b-422e-91a5-5ae44d484d83-image.png

                                      Und hier mein überarbeiteter kompletter Flow:


                                      flows.json

                                      Hat vielleicht jemand eine Idee, warum mein Dongle mit der "hohen" Abfragerate ein Problem hat und die anderen Teilnehmer im Forum wohl eher nicht?

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      stoffel67
                                      wrote on last edited by
                                      #178

                                      Hallo,
                                      ich versuche aktuell meinen SUN2000 WR mit node-red auszulesen.
                                      beim Start von node-red bekommen ich folgende "warnings" im log:

                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:11:31.544	warn	3 Mar 11:11:31 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:11:31.050	warn	3 Mar 11:11:31 - [warn] Verwende unverschlüsselte Credentials
                                      
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:11:04.662	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:11:00.476	info	Requested NPM packages: ["node-red-contrib-calc","node-red-contrib-buffer-parser","node-red-contrib-modbus"]
                                      
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:11:00.382	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                      
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:10:50.753	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:10:50.365	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                      

                                      was ist hier falsch? bin absoluter Neuling in "node-red"...

                                      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter

                                      B 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S stoffel67

                                        Hallo,
                                        ich versuche aktuell meinen SUN2000 WR mit node-red auszulesen.
                                        beim Start von node-red bekommen ich folgende "warnings" im log:

                                        node-red.0
                                        2023-03-03 11:11:31.544	warn	3 Mar 11:11:31 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        
                                        node-red.0
                                        2023-03-03 11:11:31.050	warn	3 Mar 11:11:31 - [warn] Verwende unverschlüsselte Credentials
                                        
                                        node-red.0
                                        2023-03-03 11:11:04.662	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                        
                                        node-red.0
                                        2023-03-03 11:11:00.476	info	Requested NPM packages: ["node-red-contrib-calc","node-red-contrib-buffer-parser","node-red-contrib-modbus"]
                                        
                                        node-red.0
                                        2023-03-03 11:11:00.382	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                        
                                        node-red.0
                                        2023-03-03 11:10:50.753	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        
                                        node-red.0
                                        2023-03-03 11:10:50.365	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                        

                                        was ist hier falsch? bin absoluter Neuling in "node-red"...

                                        B Online
                                        B Online
                                        badsnoopy667
                                        wrote on last edited by
                                        #179

                                        @stoffel67
                                        Ich glaube du musst die drei NPM Packages noch in der Instanz hinzufügen. Habe ich im ersten Post beschrieben.

                                        S 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B badsnoopy667

                                          @stoffel67
                                          Ich glaube du musst die drei NPM Packages noch in der Instanz hinzufügen. Habe ich im ersten Post beschrieben.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          stoffel67
                                          wrote on last edited by
                                          #180

                                          @badsnoopy667
                                          Die müßte ich doch drin haben
                                          C152AF6C-D772-48F3-A94C-0B1496141E61.jpeg

                                          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          761

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe