      Da ist mir noch eine Sache aufgefallen, wie bringe ich denn jetzt ioBroker dazu in json zu publishen, sodass zigbee2mqtt die Werte übernimmt?

      Ich weiß nicht ob ich das jetzt richtig beschrieben habe...
      Was quasi passiert oder eben nicht passiert. Wenn ich das Attribut Tempereratur im ioBroker ändere, wird die Temperatur am Thermostat nicht geändert. Andersherum funktioniert es aber.

      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hydrotec
        hydrotec @Mariatschi0815 last edited by

        @mariatschi0815

        kannst du mal bitte die genaue Bezeichnung deines Thermostat nennen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Mariatschi0815 last edited by

          SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee

          Davon müsste es das SEA802-Zigbee sein. Es ist ein Hama Thermostat.

          Im Zigbee-Adapter konnte ich zumindest die Temperatur in beide Richtungen änden. Dafür sonst aber nichts. Also irgend wie brauche ich einen Zwischenweg.

          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hydrotec
            hydrotec @Mariatschi0815 last edited by

            @mariatschi0815

            Nach dieser Beschreibung, musst du Steuerbefehle über den Topic "zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set" mit dem entsprechenden payload senden.

            Kleines Beispiel
            Angenommen dein Topic für die Temperatur lautet folgendermaßen.
            "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/temperatur"
            Dann kannst du über den Topic "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/temperatur/set" den entsprechenden payload (z.B. 22) den Wert 22 an das Thermostat senden.
            Am einfachsten machst du das mit dem Tool, ich glaube du verwendest MQTTexplorer, dann wird der ensprechende Datenpunkt im ioBroker angelegt. Zugegeben, nicht gerade benutzerfreundlich, doch das macht man ja nicht jeden Tag.
            Zukünftig kannst du dann im ioBroker unter dem DP den gewünschten payload senden.

            Hoffentlich konnte ich es einigermaßen verständlich erklären.
            Wenn nicht, gerne noch einmal nachfragen.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • arteck
              arteck Developer Most Active @Mariatschi0815 last edited by

              @mariatschi0815 warum so kompliziert.. snutze das Ausschliessen Tab im Einstellungen des zigbee adapter ..fettisch

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Mariatschi0815 @hydrotec last edited by

                @hydrotec said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:

                @mariatschi0815

                Nach dieser Beschreibung, musst du Steuerbefehle über den Topic "zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set" mit dem entsprechenden payload senden.

                Kleines Beispiel
                Angenommen dein Topic für die Temperatur lautet folgendermaßen.
                "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/temperatur"
                Dann kannst du über den Topic "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/temperatur/set" den entsprechenden payload (z.B. 22) den Wert 22 an das Thermostat senden.
                Am einfachsten machst du das mit dem Tool, ich glaube du verwendest MQTTexplorer, dann wird der ensprechende Datenpunkt im ioBroker angelegt. Zugegeben, nicht gerade benutzerfreundlich, doch das macht man ja nicht jeden Tag.
                Zukünftig kannst du dann im ioBroker unter dem DP den gewünschten payload senden.

                Hoffentlich konnte ich es einigermaßen verständlich erklären.
                Wenn nicht, gerne noch einmal nachfragen.

                Ja, das war schon verständlich. Leider wäre es dann der current_heatsetpoint den zigbee2mqtt ja schon liefert... Also muss ich mich an der Stelle wohl geschlagen geben... Aber danke, hab auf jeden Fall wieder was gelernt.

                @arteck said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:

                @mariatschi0815 warum so kompliziert.. snutze das Ausschliessen Tab im Einstellungen des zigbee adapter ..fettisch

                Könntest du mir das bitte erklären?

                arteck hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • arteck
                  arteck Developer Most Active @Mariatschi0815 last edited by arteck

                  @mariatschi0815 a231e071-ea6a-4389-b635-0514e7cfe3f9-grafik.png

                  solltest aber im zuge dessen den adapter von GIT installieren

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Mariatschi0815 @arteck last edited by

                    @arteck Das hatte ich schon entdeckt und was macht das dann?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hydrotec
                      hydrotec @Mariatschi0815 last edited by hydrotec

                      @Mariatschi0815

                      ... Leider wäre es dann der current_heatsetpoint den zigbee2mqtt ja schon liefert...

                      Dann einfach den Topic zu dem "current_heatsetpoint" nehmen.
                      Bspl.
                      Topic: "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/current_heatsetpoint/set"
                      payload: "{"current_heating_setpoint": 22}"

                      Hier kannst du noch einmal nachlesen, zu welchem Topic-set der jeweilige payload auszusehen hat.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Mariatschi0815 @hydrotec last edited by Mariatschi0815

                        @hydrotec Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, bringt das nicht viel, weil es nur ein "expose" ist. Also wird nur der Datenpunkt im ioBroker aktualisiert, aber eben nicht in zigbee2mqtt und somit nicht am Thermostat selber. Habs probiert.

                        @arteck said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:

                        @mariatschi0815

                        solltest aber im zuge dessen den adapter von GIT installieren

                        Würdest du mir trotzdem noch erklären was das nun genau macht? Ich versteh das (noch) nicht so ganz.

                        hydrotec arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • hydrotec
                          hydrotec @Mariatschi0815 last edited by

                          Guten Morgen Martin

                          @mariatschi0815 sagte in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:

                          @hydrotec Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, bringt das nicht viel, weil es nur ein "expose" ist. Also wird nur der Datenpunkt im ioBroker aktualisiert, aber eben nicht in zigbee2mqtt und somit nicht am Thermostat selber. Habs probiert.

                          Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, eventuell war es doch nicht so ganz verständlich erklärt.
                          Ich versuche es mal anhand eines bei mir funktionierendem Beispiel mit einem Wandschalter.
                          Beschreibung zigbee2mqtt.

                          Topics
                          Status: "zigbee2mqtt/mo_wall_switch_01/state_l1"
                          Wird automatisch unter den Objekten angelegt.

                          Schalten: "zigbee2mqtt/mo_wall_switch_01/l1/set"
                          Muss unter den Objekten angelegt werden.
                          (wie schon geschrieben, am einfachsten mit einem Tool, bei mir MQTT.fx)
                          mqtt_topic_payload_02.png

                          Wenn der DP zum Schalten angelegt ist, wird zukünftig der payload darüber gesendet.
                          mqtt_topic_payload_01.png
                          Entweder direkt im Datenpunkt-Wert
                          mqtt_topic_payload_03.png
                          oder z.B. blockly
                          mqtt_topic_payload_04.png

                          Ich habe, nach diesem Muster, schon mehrere mqtt-clients und devices (nicht nur zigbee2mqtt) in ioBroker eingepflegt.
                          Die Topics, und den payload, musst eben an deine Umgebung anpassen.

                          Vielleicht auch noch nützlich, die Einstellungen der mqtt Instanz
                          Instanz_debug_mqtt1_02.png Instanz_debug_mqtt1_03.png

                          Hoffentlich hilft dir das etwas weiter, falls du die Lust an MQTT noch nicht verloren hast. 😉

                          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          @arteck said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:

                          @mariatschi0815

                          solltest aber im zuge dessen den adapter von GIT installieren

                          Würdest du mir trotzdem noch erklären was das nun genau macht? Ich versteh das (noch) nicht so ganz.

                          Zum Adapter iobroker.zigbee findest du hier Informationen.
                          (auch wie der Adapter über GIT installiert wird)
                          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Gruß, Karsten

                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Mariatschi0815 @hydrotec last edited by

                            @hydrotec Guten Morgen Karsten,

                            nein habe noch nicht die Lust daran verloren. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich glaube ich werde mir mal MQTT.fx runter laden. Ich glaube der Explorer ist eher suboptimal. Dann versuch ich es nochmal.

                            Gruß Martin

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • arteck
                              arteck Developer Most Active @Mariatschi0815 last edited by

                              @mariatschi0815 damit werden die Geräte wie im zigbee2mqtt angelgt und direkt angesprochen..

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Mariatschi0815 @arteck last edited by Mariatschi0815

                                @arteck Ah okay, besten Dank. Da ich mich vorher noch nicht mit der Thematik beschäftigt habe gibt es viel Nachholbedarf. Darum bin ich immer sehr dankbar für Erklärungen die auch über die Anwendung hinaus gehen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Mariatschi0815 @hydrotec last edited by

                                  @hydrotec So, ich habe nochmal ein wenig rum probiert. Mit MQTT.fx geht es tatsächlich schonmal besser.

                                  Jetzt folgendes:
                                  Nach deiner Anleitung klappt es, hat aber den Haken, dass mir der Datenpunkt set in die Ordnerstruktur der exposes mit angelegt wird.

                                  8ee4aea2-4d70-43bf-9a51-a9cd2cf71de8-grafik.png

                                  Wenn ich jetzt aber noch einen Datenpunkt brauche überschreibt er mir natürlich das "set".

                                  Ändere ich jetzt das Topic, sodass ich z.B. für meine Zieltemperatur einen extra Ordner anlege in dem das set laufen soll, subscribed z2m das Topic nicht mehr.

                                  b4aa279b-cc12-42d7-a17a-0195882c2e02-grafik.png

                                  oder müsste ich hier noch im z2m was ändern?

                                  Über den DP current_heating_setpoint der von z2m geliefert wird werden Änderungen nicht zurück geschickt.

                                  Wenn ich das

                                  @hydrotec said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:

                                  Topic: "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/current_heatsetpoint/set"
                                  payload: "{"current_heating_setpoint": 22}"

                                  mache, wird der DP zwar bei beiden clients (also ioBroker und z2m) geändert. Wenn ich dann aber den DP im ioBroker ändere wird die Änderung nicht von z2m subscribed.

                                  Die Instanzeinstellungen vom MQTT-Adapter hab ich genauso, bis auf die Client ID ist die wichtig? Was macht die?

                                  hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hydrotec
                                    hydrotec @Mariatschi0815 last edited by

                                    @mariatschi0815

                                    Versuch doch mal bitte folgendes.
                                    Bei mqtt.fx unter publish

                                    topic:

                                    zigbee2mqtt/ThermoWZ/current_heating_setpoint/set
                                    

                                    payload:

                                    {"current_heating_setpoint": 22}
                                    

                                    Danach sollte es in ioBroker ungefähr so aussehen.
                                    mqtt_topic_payload_05.png
                                    Unter dem DP "ThermoWZ.current_heating_setpoint" wird die eingestellte Temperatur angezeigt.
                                    Und unter dem DP "ThermoWZ.current_heating_setpoint.set" stellst du dann die gewünschte Temperatur ein.

                                    Was die topics, und die entsprechenden payloads angeht, die kann ich dir nur Beispielhaft aufzeigen.
                                    (ich habe dieses Thermostat nicht zur Verfügung 😉 )
                                    Lies dir bitte diese Anleitung zu deinem Thermostat in Ruhe durch.
                                    Da ist es ausführlich beschrieben, wie sich topic und payload zusammensetzen.
                                    Keine Angst vor Fehlversuchen, mqtt ist am Anfang nicht ganz einfach zu verstehen.
                                    Zudem, wenn etwas schief geht, kannst du die Objekte in ioBroker löschen, und wieder neu anlegen lassen.
                                    (würde ich dir eh raten, wenn deine ganzen Versuche erfolgreich waren, und du nichts mehr ändern musst)

                                    ... bis auf die Client ID ist die wichtig? Was macht die?

                                    Die ist sogar sehr wichtig.
                                    Wie die lautet, ist prinzipiell egal.
                                    Wichtig ist, das sie nur einmal in deiner mqtt-Umgebung vorkommt.

                                    An deiner config in zigbee2mqtt brauchst du vermutlich nichts ändern.
                                    Beispielhaft meine config in zigbee2mqtt.
                                    Bitte nicht 1:1 übernehmen, vor allem nicht, wenn du nicht genau weißt was die Einstellungen bedeuten sollen.

                                    homeassistant: false
                                    permit_join: false
                                    mqtt:
                                     base_topic: zigbee2mqtt
                                     server: mqtt://192.168.XXX.XXX:1883
                                     user: '!secret user'
                                     password: '!secret password'
                                    serial:
                                     port: /dev/ttyUSB0
                                    advanced:
                                     pan_id: XXXXX
                                     network_key: '!secret network_key'
                                     homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                     legacy_api: false
                                     log_level: info
                                     # Optional: Add a last_seen attribute to MQTT messages, contains date/time of last Zigbee message
                                     # possible values are: disable (default), ISO_8601, ISO_8601_local, epoch (default: disable)
                                     last_seen: 'ISO_8601_local'
                                    experimental:
                                     output: attribute
                                    frontend:
                                     port: 8080
                                     host: 0.0.0.0
                                     auth_token: '!secret auth_token'
                                    devices: devices.yaml
                                    groups: groups.yaml
                                    device_options:
                                     legacy: false
                                    # Note: all options are optional
                                    availability:
                                     active:
                                       # Time after which an active device will be marked as offline in
                                       # minutes (default = 10 minutes)
                                       timeout: 10
                                     passive:
                                       # Time after which a passive device will be marked as offline in
                                       # minutes (default = 1500 minutes aka 25 hours)
                                       timeout: 1500
                                    
                                    

                                    Schönen Sonntag noch
                                    Gruß, Karsten

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Mariatschi0815 last edited by

                                      Na das hab ich doch im 1. Screenshot so gemacht. Wenn ich jetzt aber noch einen DP ändern muss und wieder so vorgehe bspw. für die local_temperature_calibration (über die wird der Heizzyklus angestoßen) wird mein DP "set" mit dem payload "local_temp[...]" überschrieben. Es wird also kein neuer DP set angelegt, den ich aber bräuchte.

                                      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hydrotec
                                        hydrotec @Mariatschi0815 last edited by hydrotec

                                        @mariatschi0815

                                        Wenn ich mir deinen ersten screenshot ansehe, dann hast du folgende topics abonniert.

                                        zigbee2mqtt/ThermoWZ/current_heating_setpoint
                                        zigbee2mqtt/ThermoWZ/set
                                        

                                        Richtig wäre

                                        zigbee2mqtt/ThermoWZ/current_heating_setpoint
                                        zigbee2mqtt/ThermoWZ/current_heating_setpoint/set
                                        

                                        ergibt die DP
                                        zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint
                                        zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint.set

                                        oder

                                        zigbee2mqtt/ThermoWZ/local_temperature_calibration
                                        zigbee2mqtt/ThermoWZ/local_temperature_calibration/set
                                        

                                        ergibt die DP
                                        zigbee2mqtt.ThermoWZ.local_temperature_calibration
                                        zigbee2mqtt.ThermoWZ.local_temperature_calibration.set

                                        Also die Datenpunkte "....set" müssen in der nächst tieferen Ebene erscheinen.

                                        Du kannst auch erst einmal nur mit mqtt.fx arbeiten, und nachsehen ob dein Thermostat auch richtig angesteuert wird.
                                        Im mqtt.fx Fenster unter subscribe, unten links, bei "Topics Collector" den button "Scan" klicken.
                                        Dann erscheinen mit der Zeit alle topics, welche dein mosquitto so empfängt.
                                        Dort wählst du dann den gewünschten topic aus, und machst einen Doppelklick darauf.
                                        Dadurch wandert der topic nach links oben, und auf der rechten Seite kannst du den payload sehen.
                                        Die topics ".../set" erscheinen erst wenn du unter publish einen payload gesendet hast.

                                        Wenn das auch nicht hilft, dann bin ich ehrlich gesagt, so langsam auch am Zweifeln was es noch sein könnte.

                                        EDIT:
                                        Eventuell liegt es an der Version des Adapters iobroker.mqtt
                                        Bei mir ist folgende installiert.

                                            "mqtt": {
                                              "version": "2.4.0",
                                              "platform": "Javascript/Node.js"
                                            },
                                        
                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Mariatschi0815 @hydrotec last edited by

                                          @hydrotec said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:

                                          Also die Datenpunkte "....set" müssen in der nächst tieferen Ebene erscheinen.

                                          Genau das machen sie eben nicht. Wenn ich folgendes mache:

                                          zigbee2mqtt/ThermoWZ/current_heating_setpoint/set
                                          

                                          Wird kein neuer DP angelegt, sondern der vorhandene geändert. Das ist ja das Problem an der Geschichte.

                                          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • hydrotec
                                            hydrotec @Mariatschi0815 last edited by

                                            @mariatschi0815

                                            und wenn du den DP "zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint.set" in ioBroker selbst anlegst?

                                            Welche Adapterversion hast du?

                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            453
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            34
                                            5150
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo