Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 104.0k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • git-kickG git-kick

    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

    @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

    Bei mir werden die EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE immer sauber angelegt, deshalb tu ich mich schwer mit der Fehlersuche. Kannst du dazu bitte ein silly-Log posten?

    Hier der LOG File:
    Neues Textdokument.txt

    Ich habe mir das angesehen und es ist noch rätselhaft:

    • tatsächlich sind im LOG nur Antworten mit IDLE_PERIOD_TYPE = 0 enthalten, also nur IDLE_PERIODS_CHARGE, keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE
    • es gibt meines Wissens nur ein Anfrage-Tag für IDLE_PERIODS, nämlich TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS
    • als Antwort auf TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS sendet mein E3/DC die Daten sowohl zu IDLE_PERIODS_CHARGE als auch zu IDLE_PERIODS_DISCHARGE

    Frage an @ArnoD: kannst du in RscpGUI und im e3dc-Portal die IDLE_PERIODS_DISCHARGE sehen und verändern? (erledigt)

    Frage an alle: hat noch jemand den Effekt, dass IDLE_PERIODS_DISCHARGE nicht angezeigt werden? (erledigt)

    M Offline
    M Offline
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von Matis
    #212

    @ujok

    Bei mir sind
    ((e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE leer.))
    Sorry, mein Fehler, ich habe die Daten, Charge geht beschreiben, Discharge nicht.

    TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS kann ich überhaupt nicht finden ??

    Noch ne andere Frage: kannst du auch die labels "Derate at percent value" und "Derate at Power value" beschreibbar machen? Mit dem richtigen Login sollte das beschreibbar sein und könnte remote ganz hilfreich sein.

    git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • git-kickG git-kick

      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

      Bei mir werden die EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE immer sauber angelegt, deshalb tu ich mich schwer mit der Fehlersuche. Kannst du dazu bitte ein silly-Log posten?

      Hier der LOG File:
      Neues Textdokument.txt

      Ich habe mir das angesehen und es ist noch rätselhaft:

      • tatsächlich sind im LOG nur Antworten mit IDLE_PERIOD_TYPE = 0 enthalten, also nur IDLE_PERIODS_CHARGE, keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE
      • es gibt meines Wissens nur ein Anfrage-Tag für IDLE_PERIODS, nämlich TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS
      • als Antwort auf TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS sendet mein E3/DC die Daten sowohl zu IDLE_PERIODS_CHARGE als auch zu IDLE_PERIODS_DISCHARGE

      Frage an @ArnoD: kannst du in RscpGUI und im e3dc-Portal die IDLE_PERIODS_DISCHARGE sehen und verändern? (erledigt)

      Frage an alle: hat noch jemand den Effekt, dass IDLE_PERIODS_DISCHARGE nicht angezeigt werden? (erledigt)

      M Offline
      M Offline
      Matis
      schrieb am zuletzt editiert von Matis
      #213

      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

      kannst du in RscpGUI und im e3dc-Portal die IDLE_PERIODS_DISCHARGE sehen und verändern?

      Ja, geht beides.
      in RscpGui ist bei Discharge nur die Tagesreihenfolge falsch, aber es geht.

      Sorry, ich war nur zu doof, ich hab die Werte, Charge kann ich beschreiben, DISCHarge nicht!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Matis

        @ujok

        Bei mir sind
        ((e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE leer.))
        Sorry, mein Fehler, ich habe die Daten, Charge geht beschreiben, Discharge nicht.

        TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS kann ich überhaupt nicht finden ??

        Noch ne andere Frage: kannst du auch die labels "Derate at percent value" und "Derate at Power value" beschreibbar machen? Mit dem richtigen Login sollte das beschreibbar sein und könnte remote ganz hilfreich sein.

        git-kickG Offline
        git-kickG Offline
        git-kick
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #214

        @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

        @ujok

        Bei mir sind
        e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE leer.
        TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS kann ich überhaupt nicht finden ??

        TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS ist das Anfrage-Tag, das erscheint nicht in der Antwort und damit auch (gewollt) nicht im Objektbaum. Wenn ich das losschicke, bekomme ich als Antwort alle idle periods Daten für Laden und Entladen.

        Das Log zeigt, dass bei Dir die idle periods für das Laden ankommen, nicht aber die für das Entladen. Jetzt habe ich schon zwei offene Fragen

        1. Warum kommen bei dir nicht auch die Entlade idle periods zurück?
        2. Warum werden die (im LOG sichtbaren) Werte zu den Lade idle periods bei dir nicht angezeigt?

        Zu Nr 1 sehe ich im Moment gar keinen Anhaltspunkt, zu Nr 2 werde ich mir das Log nochmal genauer ansehen.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • git-kickG git-kick

          @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

          @ujok

          Bei mir sind
          e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE leer.
          TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS kann ich überhaupt nicht finden ??

          TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS ist das Anfrage-Tag, das erscheint nicht in der Antwort und damit auch (gewollt) nicht im Objektbaum. Wenn ich das losschicke, bekomme ich als Antwort alle idle periods Daten für Laden und Entladen.

          Das Log zeigt, dass bei Dir die idle periods für das Laden ankommen, nicht aber die für das Entladen. Jetzt habe ich schon zwei offene Fragen

          1. Warum kommen bei dir nicht auch die Entlade idle periods zurück?
          2. Warum werden die (im LOG sichtbaren) Werte zu den Lade idle periods bei dir nicht angezeigt?

          Zu Nr 1 sehe ich im Moment gar keinen Anhaltspunkt, zu Nr 2 werde ich mir das Log nochmal genauer ansehen.

          M Offline
          M Offline
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von
          #215

          @ujok Sorry, war mein Fehler, ich kann beide sehen, nur Discharge nicht editieren!

          git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Matis

            @ujok Sorry, war mein Fehler, ich kann beide sehen, nur Discharge nicht editieren!

            git-kickG Offline
            git-kickG Offline
            git-kick
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #216

            @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

            @ujok Sorry, war mein Fehler, ich kann beide sehen, nur Discharge nicht editieren!

            Hm, jetzt bin ich komplett verwirrt: laut LOG wurden bei dir keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten geliefert, wie kannst du die dann sehen?
            Ich glaube ich steh grade auf der Leitung...

            Aber ich schau mir auf jeden Fall das Schreiben der IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten mal an, also ob es bei mir sauber funktioniert und ob da im Code womöglich ein Bug ist.

            M A 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • git-kickG git-kick

              @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

              @ujok Sorry, war mein Fehler, ich kann beide sehen, nur Discharge nicht editieren!

              Hm, jetzt bin ich komplett verwirrt: laut LOG wurden bei dir keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten geliefert, wie kannst du die dann sehen?
              Ich glaube ich steh grade auf der Leitung...

              Aber ich schau mir auf jeden Fall das Schreiben der IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten mal an, also ob es bei mir sauber funktioniert und ob da im Code womöglich ein Bug ist.

              M Offline
              M Offline
              Matis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #217

              @ujok so wird es ganz komisch, hab noch mal rumgeklickt, dann konnte ich auch die discharge Daten ändern und die Änderungen tauchen auch im Portal auf.
              Also eigentlich geht grade alles!

              git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Matis

                @ujok so wird es ganz komisch, hab noch mal rumgeklickt, dann konnte ich auch die discharge Daten ändern und die Änderungen tauchen auch im Portal auf.
                Also eigentlich geht grade alles!

                git-kickG Offline
                git-kickG Offline
                git-kick
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #218

                @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                @ujok so wird es ganz komisch, hab noch mal rumgeklickt, dann konnte ich auch die discharge Daten ändern und die Änderungen tauchen auch im Portal auf.
                Also eigentlich geht grade alles!

                Ich habe auch getestet und es war o.k. für Charge und Discharge Zeiten.
                Aber das ist nicht gut, wenn es instabil ist.
                Hast du in den Tests davor immer etwas gewartet vor der Ergebnisprüfung? Es gibt ja diese Zeitverzögerung bis zum Senden, mit der ich alle Änderungen an einer idle period zusammenfasse.

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • git-kickG git-kick

                  @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                  @ujok so wird es ganz komisch, hab noch mal rumgeklickt, dann konnte ich auch die discharge Daten ändern und die Änderungen tauchen auch im Portal auf.
                  Also eigentlich geht grade alles!

                  Ich habe auch getestet und es war o.k. für Charge und Discharge Zeiten.
                  Aber das ist nicht gut, wenn es instabil ist.
                  Hast du in den Tests davor immer etwas gewartet vor der Ergebnisprüfung? Es gibt ja diese Zeitverzögerung bis zum Senden, mit der ich alle Änderungen an einer idle period zusammenfasse.

                  M Offline
                  M Offline
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #219

                  @ujok Wahrscheinlich nicht, mir ist das dann auch aufgefallen, dass man einfach ne halbe Minute warten muß. Das ist aber völlig ok. Wenn man das breücksichtigt, scheint es aber stabil zu sein.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • git-kickG git-kick

                    @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                    @ujok Sorry, war mein Fehler, ich kann beide sehen, nur Discharge nicht editieren!

                    Hm, jetzt bin ich komplett verwirrt: laut LOG wurden bei dir keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten geliefert, wie kannst du die dann sehen?
                    Ich glaube ich steh grade auf der Leitung...

                    Aber ich schau mir auf jeden Fall das Schreiben der IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten mal an, also ob es bei mir sauber funktioniert und ob da im Code womöglich ein Bug ist.

                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                    #220

                    @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                    Hm, jetzt bin ich komplett verwirrt: laut LOG wurden bei dir keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten geliefert, wie kannst du die dann sehen?
                    Ich glaube ich steh grade auf der Leitung...

                    Uli das LOG war ja auch von mir und nicht von @Matis.
                    Ich habe es gerade mit RscpGui versucht und dort werden die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten auch nicht angezeigt.

                    Nachtrag:
                    Das ist jetzt mehr als seltsam.
                    Wollte versuchen die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten im E3DC Portal abzurufen und dort waren Werte eingetragen die nicht mit den Werten auf dem S10 Pro übereinstimmten. Ich habe dann im Portal die Werte geändert und auf die Anlage übertragen. Jetzt wurden die Werte richtig vom S10 Pro übernommen.
                    Danach habe ich im ioBroker die e3dc-rscp Instanz neu gestartet und auf einmal wurden die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten eingetragen.
                    Das soll jetzt jemand noch kapieren. :thinking_face:

                    Nachtrag2:
                    Ändern funktioniert nicht immer, konnte manche Werte ändern, aber meistens wird der alte Wert wieder eingetragen und der neue nicht übernommen.

                    git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • git-kickG git-kick

                      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                      @ujok
                      Ok habe mir jetzt mal EXTERN_DATA_ALG genauer angesehen.
                      In der Tag Liste ist folgende Beschreibung enthalten:
                      contains EXTERN_DATA (length 7) and EXTERN_DATA_LEN =7 / Byte 1: uint8, PreCharge in [%] / Byte 2: uint8, 1: Sonnenmode, 0: Misch. / Byte 3: uint8, 1: Auto l„dt, 0: l„dt nicht / Byte 4: uint8, 1: Typ2 verriegelt, 0: entr. / Byte 5: uint8, Anzahl akt. Phasen [0-3] / Byte 6: uint4 low, 1: Schuko belegt / uint4 high, 1: Schuko an /

                      Jetzt bin ich nicht so fit in HEX und umwandlung in Byte :-)
                      Beim HEX Wert beginnend von links sind die ersten beiden Stellen PreCharge in [%]
                      Die Stelle 3 und 4 die Phasen mit denen geladen wird.
                      Die Stelle 5 und 6 vereint mehrere Bedeutungen. Stecker gesteckt, Stecker verriegel/entriegelt, Sonnenmode/Mischmode, Auto lädt/lädt nicht
                      Die Stelle 7 und 8 ist der aktuelle Ladestrom.

                      HEX Wert 32 03 28 14 00 00 00 00 bedeutet demnach
                      32 = 50% (gleich mit Wert e3dc-rscp.0.WB.WB_0.SOC)
                      03 = drei Phasen
                      28 = angesteckt, verriegelt, Mischmode, Auto lädt (Hier weiß ich noch nicht wie sich das zusammensetzt)
                      14 = Laden mit 20A

                      Die restlichen Stellen haben keine Bedeutung.

                      EXTERN_DATA ist anscheinend der Rückgabewert der Ladeleistung, hier hat von links nur die Stelle 5 und 6 eine Bedeutung und ist immer gleich mit EXTERN_DATA_ALG Stelle 7 und 8

                      EXTERN_DATA_ALL ist gleich mit EXTERN_DATA_NET und Zeigt die Ladeleistung an, bei EXTERN_DATA_ALL wird auf den letzten beiden Stellen von links noch PreCharge in [%] angezeigt.

                      Da steckt ja einiges an Information drin und z.T. auch redundant. Ich könnte das im Adapter zerlegen, aber ist das wichtig und sinnvoll? Ich habe da Bedenken, weil ich nicht weiß, ob (je nach Wallbox-Typ) die EXTERN_... Felder wirklich immer gleich codiert sind.

                      Was denkst du @ArnoD , was denkt ihr (alle anderen)? Soll ich das einbauen oder macht man das besser mit Scripts "nach" dem Adapter?

                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #221

                      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                      Was denkst du @ArnoD , was denkt ihr (alle anderen)? Soll ich das einbauen oder macht man das besser mit Scripts "nach" dem Adapter?

                      Die einzigen Informationen was Sinn ergeben würde und die man sonst nicht hätte, wären Stecker gesteckt, Stecker verriegel/entriegelt, Sonnenmode/Mischmode, Auto lädt/lädt nicht.

                      Ich benötige aber die WB Daten nicht, da ich die Verbindung zur Wallbox über Modbus herstelle und da mehr Möglichkeiten habe zu steuern als über die Regelung vom S10.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                        Hm, jetzt bin ich komplett verwirrt: laut LOG wurden bei dir keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten geliefert, wie kannst du die dann sehen?
                        Ich glaube ich steh grade auf der Leitung...

                        Uli das LOG war ja auch von mir und nicht von @Matis.
                        Ich habe es gerade mit RscpGui versucht und dort werden die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten auch nicht angezeigt.

                        Nachtrag:
                        Das ist jetzt mehr als seltsam.
                        Wollte versuchen die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten im E3DC Portal abzurufen und dort waren Werte eingetragen die nicht mit den Werten auf dem S10 Pro übereinstimmten. Ich habe dann im Portal die Werte geändert und auf die Anlage übertragen. Jetzt wurden die Werte richtig vom S10 Pro übernommen.
                        Danach habe ich im ioBroker die e3dc-rscp Instanz neu gestartet und auf einmal wurden die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten eingetragen.
                        Das soll jetzt jemand noch kapieren. :thinking_face:

                        Nachtrag2:
                        Ändern funktioniert nicht immer, konnte manche Werte ändern, aber meistens wird der alte Wert wieder eingetragen und der neue nicht übernommen.

                        git-kickG Offline
                        git-kickG Offline
                        git-kick
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #222

                        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                        @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                        Hm, jetzt bin ich komplett verwirrt: laut LOG wurden bei dir keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten geliefert, wie kannst du die dann sehen?
                        Ich glaube ich steh grade auf der Leitung...

                        Uli das LOG war ja auch von mir und nicht von @Matis.

                        Ach ja! Ich stand eben sowas von auf der Leitung :face_with_rolling_eyes:

                        Ich habe es gerade mit RscpGui versucht und dort werden die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten auch nicht angezeigt.

                        Nachtrag:
                        Das ist jetzt mehr als seltsam.
                        Wollte versuchen die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten im E3DC Portal abzurufen und dort waren Werte eingetragen die nicht mit den Werten auf dem S10 Pro übereinstimmten. Ich habe dann im Portal die Werte geändert und auf die Anlage übertragen. Jetzt wurden die Werte richtig vom S10 Pro übernommen.
                        Danach habe ich im ioBroker die e3dc-rscp Instanz neu gestartet und auf einmal wurden die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten eingetragen.
                        Das soll jetzt jemand noch kapieren. :thinking_face:

                        Nachtrag2:
                        Ändern funktioniert nicht immer, konnte manche Werte ändern, aber meistens wird der alte Wert wieder eingetragen und der neue nicht übernommen.

                        Das ist merkwürdig. Bei mir werden - nach der geplanten Verzögerung - immer alle Werte übernommen, die rote Schrift im ioBroker wird schwarz und die neuen Werte sind dann auch (nach Refresh) in RscpGUI sichtbar. Ich werde das nochmal testen.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • git-kickG git-kick

                          @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                          @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                          Hm, jetzt bin ich komplett verwirrt: laut LOG wurden bei dir keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten geliefert, wie kannst du die dann sehen?
                          Ich glaube ich steh grade auf der Leitung...

                          Uli das LOG war ja auch von mir und nicht von @Matis.

                          Ach ja! Ich stand eben sowas von auf der Leitung :face_with_rolling_eyes:

                          Ich habe es gerade mit RscpGui versucht und dort werden die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten auch nicht angezeigt.

                          Nachtrag:
                          Das ist jetzt mehr als seltsam.
                          Wollte versuchen die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten im E3DC Portal abzurufen und dort waren Werte eingetragen die nicht mit den Werten auf dem S10 Pro übereinstimmten. Ich habe dann im Portal die Werte geändert und auf die Anlage übertragen. Jetzt wurden die Werte richtig vom S10 Pro übernommen.
                          Danach habe ich im ioBroker die e3dc-rscp Instanz neu gestartet und auf einmal wurden die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten eingetragen.
                          Das soll jetzt jemand noch kapieren. :thinking_face:

                          Nachtrag2:
                          Ändern funktioniert nicht immer, konnte manche Werte ändern, aber meistens wird der alte Wert wieder eingetragen und der neue nicht übernommen.

                          Das ist merkwürdig. Bei mir werden - nach der geplanten Verzögerung - immer alle Werte übernommen, die rote Schrift im ioBroker wird schwarz und die neuen Werte sind dann auch (nach Refresh) in RscpGUI sichtbar. Ich werde das nochmal testen.

                          M Offline
                          M Offline
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #223

                          @ujok bei mir klappte das jetzt auch einwandfrei: erst grün, dann rot, dann nach einigen Sekunden wird der Wert übernommen und wird wieder grau.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            Matis
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #224

                            @ujok
                            Kannst du auch die labels "Derate at percent value" und "Derate at Power value" beschreibbar machen?
                            Mit dem richtigen Login sollte das beschreibbar sein und könnte remote ganz hilfreich sein.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Matis

                              @ujok
                              Kannst du auch die labels "Derate at percent value" und "Derate at Power value" beschreibbar machen?
                              Mit dem richtigen Login sollte das beschreibbar sein und könnte remote ganz hilfreich sein.

                              S Offline
                              S Offline
                              stephan61
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #225

                              @ujok
                              Danke für den Adapter
                              könntes du auch die History werte einbauen
                              Gruß Stephan

                              git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S stephan61

                                @ujok
                                Danke für den Adapter
                                könntes du auch die History werte einbauen
                                Gruß Stephan

                                git-kickG Offline
                                git-kickG Offline
                                git-kick
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #226

                                @stephan61 willkommen im Thread!
                                ich nehme die DB_... Werte auf die Liste, kann aber nicht sagen, wann das klappt.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #227

                                  mal ne off-topic Frage für die E-Auto und WB Besitzer:

                                  ich würde mir gerne nen View vorbereiten, eigentlich mit drei wichtigen Dingen:

                                  • Batterie mit entladen ja / nein
                                  • Vorgabe einer zu ladenden kWh-Leistung
                                  • Ladung starten und bei erreichen der voreigestellen Lademenge Abbruch.

                                  In Ermangelung des E-Autos :) kann ich noch nicht ausprobieren.
                                  Welches Register ist denn geeignet die WB-Ladung zu starten und wieder anzuhalten?

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Matis

                                    mal ne off-topic Frage für die E-Auto und WB Besitzer:

                                    ich würde mir gerne nen View vorbereiten, eigentlich mit drei wichtigen Dingen:

                                    • Batterie mit entladen ja / nein
                                    • Vorgabe einer zu ladenden kWh-Leistung
                                    • Ladung starten und bei erreichen der voreigestellen Lademenge Abbruch.

                                    In Ermangelung des E-Autos :) kann ich noch nicht ausprobieren.
                                    Welches Register ist denn geeignet die WB-Ladung zu starten und wieder anzuhalten?

                                    A Online
                                    A Online
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #228

                                    @matis
                                    Das ist aktuell mit e3dc-rscp noch nicht möglich.

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @matis
                                      Das ist aktuell mit e3dc-rscp noch nicht möglich.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #229

                                      @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                      @matis
                                      Das ist aktuell mit e3dc-rscp noch nicht möglich.

                                      Ich denke auch mehr an die modbus Register direkt der Wallbox, z.b. Bit2 des Status (abgebrochen, frei).

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Matis

                                        @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                        @matis
                                        Das ist aktuell mit e3dc-rscp noch nicht möglich.

                                        Ich denke auch mehr an die modbus Register direkt der Wallbox, z.b. Bit2 des Status (abgebrochen, frei).

                                        A Online
                                        A Online
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #230

                                        @matis
                                        ah ok, meinst du die Modbus Register 40088 bis 40095 ?

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @matis
                                          ah ok, meinst du die Modbus Register 40088 bis 40095 ?

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Matis
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #231

                                          @arnod Genau für WB1: 40088, Bit 2 könnte dazu taugen, ich denke nur das muß man ausprobieren, ob beim Statuswechsel das Laden anstartet.

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          849

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe