  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.6k

Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
ocppwallboxadapter
448 Posts 49 Posters 117.6k Views 47 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Meister MopperM Meister Mopper

    @foxriver76

    Hier noch ein wenig Futter für Alpha.

    Gestern und heute reproduzierbar:

    Das Beenden eines Ladevorgangs ist wegen timeout nicht möglich. Erst nach einem Neustart des Adapters kann ich beenden.

    Hier das log:

    ocpp.0	2022-10-05 17:46:46.971	error	Cannot execute command "transactionActive" for "http://192_168_178_80:9220/XXXXXXXXX": Timeout for message b95c484c-4bdc-48cf-9553-98a1958e427b
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:18.755	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:18.936	info	terminating
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:18.938	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.009	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.071	debug	Objects client ready ... initialize now
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.073	debug	Objects create System PubSub Client
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.075	debug	Objects create User PubSub Client
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.175	debug	Objects client initialize lua scripts
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.184	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.236	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.246	debug	States create System PubSub Client
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.248	debug	States create User PubSub Client
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.260	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.434	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.476	info	Starting OCPP Server
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:24.514	info	Server listening on port 9220
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:58.342	debug	Connection from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" with credentials "undefined", protocol: "http", OCPP: ocpp1.6
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:58.344	info	New valid connection from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" (http/ocpp1.6)
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:58.395	info	New device connected: "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:58.397	info	Requesting BootNotification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:58.479	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:58.480	debug	Received heartbeat from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
    ocpp.0	2022-10-05 17:47:59.433	info	Requesting StatusNotification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:03.308	debug	{"chargePointVendor":"EV-BOX","chargePointModel":"G4E-WIFI","chargePointSerialNumber":"21312507","firmwareVersion":"P0422B0422v0.211223_U6.0.0-050","commandOcpp":"BootNotification"}
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:03.309	info	Received boot notification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:03.782	debug	{"connectorId":1,"status":"Charging","errorCode":"NoError","info":"C;370","timestamp":"2022-10-05T15:48:03Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:03.783	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX": Charging
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:08.325	debug	{"vendorId":"EV-BOX","messageId":"evbStatusNotification","data":"1,Charging,NoError,No error.,1,Blue,1,{20,7984,26},{0,0},{C,11920,6044,12159},0,0,370,2022-10-05T15:48:03Z,1,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},300,14,5,113,0,360,160,0","commandOcpp":"DataTransfer"}
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:08.326	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Charging,NoError,No error.,1,Blue,1,{20,7984,26},{0,0},{C,11920,6044,12159},0,0,370,2022-10-05T15:48:03Z,1,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},300,14,5,113,0,360,160,0
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:29.439	warn	Could not request states of "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX": Timeout for message 3dbb5093-d330-4511-86e4-6e16480013ec
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:30.797	debug	Sending RemoteStopTransaction for http://192_168_178_80:9220/XXXXXXXXX
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:36.144	debug	{"transactionId":1,"idTag":"048EAB728E6781","timestamp":"2022-10-05T15:48:35Z","meterStop":0,"reason":"Remote","commandOcpp":"StopTransaction"}
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:36.145	info	Received stop transaction from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:36.956	debug	{"connectorId":1,"status":"Finishing","errorCode":"NoError","timestamp":"2022-10-05T15:48:36Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:36.957	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX": Finishing
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:40.315	debug	{"vendorId":"EV-BOX","messageId":"evbStatusNotification","data":"1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11920,6156,61616},0,0,370,2022-10-05T15:48:36Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},310,13,4,113,0,360,900,0","commandOcpp":"DataTransfer"}
    ocpp.0	2022-10-05 17:48:40.316	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11920,6156,61616},0,0,370,2022-10-05T15:48:36Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},310,13,4,113,0,360,900,0
    
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Developer
    wrote on last edited by
    #235

    @meister-mopper Die 0.8.0 fixed das eventuell. Die Struktur hat sich allerdings geändert um Charger mit mehreren Connectoren zu unterstützen.

    Videotutorials & mehr

    Hier könnt ihr mich unterstützen.

    1 Reply Last reply
    0
    • Meister MopperM Online
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      wrote on last edited by
      #236

      @foxriver76

      Konnte heute mal wieder testen:
      Version 0.8.0

      Ein Ladestart war erst möglich, nachdem ich den Adapter gestoppt, den kompletten Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet hatte.

      Bei Ladestopp tat sich nichts ( because no active transaction found), also habe ich versucht, available auf false zu stellen. Auch nichts. Letztlich habe ich den Stecker gezogen.

      ocpp.0	2022-10-28 16:19:20.562	debug	Sending RemoteStopTransaction for http://192_168_178_80:9220/XXXXXXXXX.1
      ocpp.0	2022-10-28 16:19:20.563	warn	Cannot stop transaction on http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX.1, because no active transaction found
      ocpp.0	2022-10-28 16:19:30.904	debug	Sending ChangeAvailability for http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX.1: Inoperative
      ocpp.0	2022-10-28 16:19:31.257	debug	{"connectorId":1,"status":"Charging","errorCode":"NoError","info":"C;400","timestamp":"2022-10-28T14:19:30Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
      ocpp.0	2022-10-28 16:19:31.259	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX.1": Charging
      

      Proxmox und HA

      SoeniS 1 Reply Last reply
      0
      • Meister MopperM Meister Mopper

        @foxriver76

        Konnte heute mal wieder testen:
        Version 0.8.0

        Ein Ladestart war erst möglich, nachdem ich den Adapter gestoppt, den kompletten Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet hatte.

        Bei Ladestopp tat sich nichts ( because no active transaction found), also habe ich versucht, available auf false zu stellen. Auch nichts. Letztlich habe ich den Stecker gezogen.

        ocpp.0	2022-10-28 16:19:20.562	debug	Sending RemoteStopTransaction for http://192_168_178_80:9220/XXXXXXXXX.1
        ocpp.0	2022-10-28 16:19:20.563	warn	Cannot stop transaction on http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX.1, because no active transaction found
        ocpp.0	2022-10-28 16:19:30.904	debug	Sending ChangeAvailability for http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX.1: Inoperative
        ocpp.0	2022-10-28 16:19:31.257	debug	{"connectorId":1,"status":"Charging","errorCode":"NoError","info":"C;400","timestamp":"2022-10-28T14:19:30Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
        ocpp.0	2022-10-28 16:19:31.259	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX.1": Charging
        
        SoeniS Offline
        SoeniS Offline
        Soeni
        wrote on last edited by
        #237

        hallo, ich würde gerne den GO-E Charger testen und habe den adapter eingerichtet. Im Go E habe ich die Adresse mit Port eingetragen. Der Go E meldet keine Verbindung. Gibt es eine Debugmöglichkeit? Bin ich der erste, der den Go E testet?

        Meister MopperM 1 Reply Last reply
        0
        • SoeniS Soeni

          hallo, ich würde gerne den GO-E Charger testen und habe den adapter eingerichtet. Im Go E habe ich die Adresse mit Port eingetragen. Der Go E meldet keine Verbindung. Gibt es eine Debugmöglichkeit? Bin ich der erste, der den Go E testet?

          Meister MopperM Online
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          wrote on last edited by
          #238

          @soeni

          Wie hast Du denn die Adresse mit Port eingetragen? Ich musste die IP bei meiner EVbox mit ws:// eintragen.

          Proxmox und HA

          SoeniS 1 Reply Last reply
          0
          • Meister MopperM Meister Mopper

            @soeni

            Wie hast Du denn die Adresse mit Port eingetragen? Ich musste die IP bei meiner EVbox mit ws:// eintragen.

            SoeniS Offline
            SoeniS Offline
            Soeni
            wrote on last edited by
            #239

            @meister-mopper

            Wunderbar, das war es. Damit kann ich bestätigen, dass es mit dem Go E auch geht. Zumindest die initiale Verbindung. Daten sehen erst mal mau aus, ich muss aber erst mal einen Ladevorgang starten um das zu beurteilen. Vielen dank in jedem Fall schon mal.

            1 Reply Last reply
            0
            • F Offline
              F Offline
              frank11
              wrote on last edited by frank11
              #240

              Erstmal vielen Dank für den Adapter @foxriver76 , funktioniert sehr gut.

              Ich nutze den DaheimLader Touch und der scheint auch ausreichend Daten zu liefern.
              Das einzige was mich stört, ist: Daten kommen nur in kurzen Intervallen, wenn das Laden aktiv ist.
              Die KeepAlive-Meldungen kommen zwar regelmäßig auch außerhalb des Ladezyklus, aber keine Daten, außer ich starte den Adapter neu, kann ich das beeinflussen?

              Ich möchte auch Daten sehen, wenn kein Auto geladen wird.

              Geht das? Wenn ja, wie?

              foxriver76F 1 Reply Last reply
              0
              • F frank11

                Erstmal vielen Dank für den Adapter @foxriver76 , funktioniert sehr gut.

                Ich nutze den DaheimLader Touch und der scheint auch ausreichend Daten zu liefern.
                Das einzige was mich stört, ist: Daten kommen nur in kurzen Intervallen, wenn das Laden aktiv ist.
                Die KeepAlive-Meldungen kommen zwar regelmäßig auch außerhalb des Ladezyklus, aber keine Daten, außer ich starte den Adapter neu, kann ich das beeinflussen?

                Ich möchte auch Daten sehen, wenn kein Auto geladen wird.

                Geht das? Wenn ja, wie?

                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Developer
                wrote on last edited by
                #241

                @frank11 Aktuell kann man die Konfiguration der WB, wie oft reported wird etc. leider nicht ändern. Leider scheint die Library nicht korrekt mit der Konfig zu interagieren. Ich habe in einem Issue mir mal noch eine andere Lib vermerkt, grundsätzlich ist die Idee, Sachen wie das Report Intervall etc ändern zu können. Nur die Zeit fehlt wie so oft um die andere Lib mal zu testen.

                Videotutorials & mehr

                Hier könnt ihr mich unterstützen.

                F 1 Reply Last reply
                0
                • foxriver76F foxriver76

                  @frank11 Aktuell kann man die Konfiguration der WB, wie oft reported wird etc. leider nicht ändern. Leider scheint die Library nicht korrekt mit der Konfig zu interagieren. Ich habe in einem Issue mir mal noch eine andere Lib vermerkt, grundsätzlich ist die Idee, Sachen wie das Report Intervall etc ändern zu können. Nur die Zeit fehlt wie so oft um die andere Lib mal zu testen.

                  F Offline
                  F Offline
                  frank11
                  wrote on last edited by
                  #242

                  @foxriver76 Alles klar, verstehe.

                  Ich warte dann einfach. :-D

                  Mir reicht das im Moment wie es ist, um meinen Stromverbrauch mit Grafana an meinen Arbeitgeber zu reporten für die Abrechnung.

                  Alles andere ist Nice to have.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • foxriver76F foxriver76

                    @meister-mopper kannst du den Change mal rückgängig machen, hier https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/48303d5b08f18682ed681038d614133990a50c1e/src/main.ts#L520 ein W statt einem A rein schreibe, den chargeLimit state unter Objekte mit einer sinnvollen Wattbegrenzung beschreiben und dann nochmal starten. Evtl. benötigt die WB die Begrenzung in Watt, ich finde leider keine Spezifikation. Falls es das ist, kann ich es einbauen.

                    G Offline
                    G Offline
                    gklank
                    wrote on last edited by gklank
                    #243

                    @foxriver76 Hallo,

                    ich bin absolut neu mit dem IOBroker unterwegs, daher doch noch etliche Lücken.
                    Gerne nehme ich Tips oder Instruktionen auf...

                    Ich möchte von meinen Node-Red Lösungen auf den IOBroker umzustellen.
                    Da das Wenige was ich mit der Wallbox machen will, bzw. mit Node-Red gemacht habe, lässt mich hier schon noch hoffen...
                    Letztendlich möchte ich den aktuelle Verbrauch auslesen, was schon geht, passt!!!
                    Allerdings möchte ich auch die Ladeleistung einstellen können.

                    Ich benutze die Wallbox von Mennekes:
                    Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202

                    Ich habe den ocpp Adapter installiert und bekomme die Verbindung zu meiner Wallbox:
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:13.653 info Received MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:12.730 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:12.612 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:09.666 info Sending GetConfiguration to "/ocpp/1365202.00069"
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.811 info Received MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.712 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.578 info Requesting MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.568 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.431 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.142 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.002 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.610 info Received boot notification from "/ocpp/1365202.00069"
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.508 info Requesting StatusNotification from "/ocpp/1365202.00069"
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.506 info New device connected: "/ocpp/1365202.00069"
                    ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.323 info New valid connection from "/ocpp/1365202.00069" (http/ocpp1.6)

                    Um die Ladeleistung einzustellen muss man dem einen Parameter die entsprechende Amperezahl mitgeben:
                    Ich meine sogar, dass es nur ein String ist, dann entsprechend 6 Ampere für 3,6 kW, oder eben 16 für 11 kW, oder 32 A für 22 kW.

                    Dies schicke ich wie folgt über die Nodered-Node an die Wallbox:
                    Eingepackt in dieses Array:
                    Wert = "6"
                    ger[0] = 2;
                    ger[1] = "b797fb70-3a57-11ed-b390-c15e4f34211c";
                    ger[2] = "ChangeConfiguration";
                    ger[3] = {
                    key: "OperatorCurrentLimit",
                    readonly: false,
                    value: power
                    }

                    Der ger[1] hat sicherlich keinerlei Bedeutung als irgendein aktueller Schlüssel für dieses Kommando.
                    Da habe ich schon alles Mögliche geschickt, ohne dass es weder negativ noch positiv auffiel.

                    Letztendlich muss halt der "key: "OperatorCurrentLimit" auf die entsprechende Amperezahl gesetzt werden.

                    Diesen Key gibt es aber in dem entsprechenden Objekt im IOBroker nicht.

                    Ich würde jetzt meinen, dass ich den mal "frech" anlegen sollte und dann darüber den Wert ändern.
                    Bzw. gerade mal gemacht:

                    Sieht dann so aus:
                    {
                    "common": {
                    "name": "OperatorCurrentLimit",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "ocpp.0./ocpp/1365202_00069.OperatorCurrentLimit",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1670707273587
                    }

                    Aber wenn ich jetzt einen anderen Wert im iobroker eintrage und speichere, dann sehe ich im Protokoll keinen Traffic zur Wallbox hin.
                    Dementsprechend wird auch die Änderung nicht bestätigt und steht somit verständlicherweise auf "false".

                    Und in der Wallbox ist der OperatorCurrentLimit nicht verändert.

                    Ich weiß, ein etwas wildes Probieren...

                    Habt Ihr mir noch einige Tipps bzw. Instruktionen?

                    Grüße

                    Gerhard

                    G G 2 Replies Last reply
                    0
                    • G gklank

                      @foxriver76 Hallo,

                      ich bin absolut neu mit dem IOBroker unterwegs, daher doch noch etliche Lücken.
                      Gerne nehme ich Tips oder Instruktionen auf...

                      Ich möchte von meinen Node-Red Lösungen auf den IOBroker umzustellen.
                      Da das Wenige was ich mit der Wallbox machen will, bzw. mit Node-Red gemacht habe, lässt mich hier schon noch hoffen...
                      Letztendlich möchte ich den aktuelle Verbrauch auslesen, was schon geht, passt!!!
                      Allerdings möchte ich auch die Ladeleistung einstellen können.

                      Ich benutze die Wallbox von Mennekes:
                      Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202

                      Ich habe den ocpp Adapter installiert und bekomme die Verbindung zu meiner Wallbox:
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:13.653 info Received MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:12.730 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:12.612 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:09.666 info Sending GetConfiguration to "/ocpp/1365202.00069"
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.811 info Received MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.712 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.578 info Requesting MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.568 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.431 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.142 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.002 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.610 info Received boot notification from "/ocpp/1365202.00069"
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.508 info Requesting StatusNotification from "/ocpp/1365202.00069"
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.506 info New device connected: "/ocpp/1365202.00069"
                      ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.323 info New valid connection from "/ocpp/1365202.00069" (http/ocpp1.6)

                      Um die Ladeleistung einzustellen muss man dem einen Parameter die entsprechende Amperezahl mitgeben:
                      Ich meine sogar, dass es nur ein String ist, dann entsprechend 6 Ampere für 3,6 kW, oder eben 16 für 11 kW, oder 32 A für 22 kW.

                      Dies schicke ich wie folgt über die Nodered-Node an die Wallbox:
                      Eingepackt in dieses Array:
                      Wert = "6"
                      ger[0] = 2;
                      ger[1] = "b797fb70-3a57-11ed-b390-c15e4f34211c";
                      ger[2] = "ChangeConfiguration";
                      ger[3] = {
                      key: "OperatorCurrentLimit",
                      readonly: false,
                      value: power
                      }

                      Der ger[1] hat sicherlich keinerlei Bedeutung als irgendein aktueller Schlüssel für dieses Kommando.
                      Da habe ich schon alles Mögliche geschickt, ohne dass es weder negativ noch positiv auffiel.

                      Letztendlich muss halt der "key: "OperatorCurrentLimit" auf die entsprechende Amperezahl gesetzt werden.

                      Diesen Key gibt es aber in dem entsprechenden Objekt im IOBroker nicht.

                      Ich würde jetzt meinen, dass ich den mal "frech" anlegen sollte und dann darüber den Wert ändern.
                      Bzw. gerade mal gemacht:

                      Sieht dann so aus:
                      {
                      "common": {
                      "name": "OperatorCurrentLimit",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": ""
                      },
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "ocpp.0./ocpp/1365202_00069.OperatorCurrentLimit",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      },
                      "from": "system.adapter.admin.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1670707273587
                      }

                      Aber wenn ich jetzt einen anderen Wert im iobroker eintrage und speichere, dann sehe ich im Protokoll keinen Traffic zur Wallbox hin.
                      Dementsprechend wird auch die Änderung nicht bestätigt und steht somit verständlicherweise auf "false".

                      Und in der Wallbox ist der OperatorCurrentLimit nicht verändert.

                      Ich weiß, ein etwas wildes Probieren...

                      Habt Ihr mir noch einige Tipps bzw. Instruktionen?

                      Grüße

                      Gerhard

                      G Offline
                      G Offline
                      gklank
                      wrote on last edited by
                      #244

                      @gklank Hallo,

                      ich habe den Loglevel umgestellt und kann jetzt die Message zur Wallbox sehen.
                      Aber eben keine Rückmeldung zur vermeintlichen Änderung des OperatorCurrentLimits, zwecks Leistungsbeschränkung:

                      ocpp.0 2022-12-12 01:10:45.451 debug Received heartbeat from "/ocpp/1365202.00069"
                      ocpp.0 2022-12-12 01:10:45.450 debug {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                      ocpp.0 2022-12-12 01:10:20.331 silly States user redis pmessage ocpp.0.*/ocpp.0./ocpp/1365202_00069.1.OperatorCurrentLimit:{"val":"6","ack":false,"ts":1670803820327,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1670803820327}

                      Grüße

                      Gerhard

                      G 1 Reply Last reply
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        sunny9999
                        wrote on last edited by
                        #245

                        Hallo @all.......
                        hab eine Charge Amps Aura Wallbox ( 2 Ausgänge a 22kw)
                        Die Daten kommen von deren Cloud, hab denen die Daten meines Servers gegeben kommt über wss Protokoll sauber über nen NGINX rein.....
                        Adapter ist grün
                        Datepunkte wurden angelegt (für beide Ladeports)
                        ObjektScreenshot 2022-12-12 101452.jpg
                        Der hat für den Meter aber ein Verzeichnis angelegt ??
                        Insgesamt kommen aber keine Daten rein...??
                        Error Log sieht wie folgt aus :
                        LogScreenshot 2022-12-12 101437.jpg
                        Jemand eine Idee wie bzw. wo der Bug liegt ?
                        Danke und thxs
                        Sunny

                        H 1 Reply Last reply
                        0
                        • S sunny9999

                          Hallo @all.......
                          hab eine Charge Amps Aura Wallbox ( 2 Ausgänge a 22kw)
                          Die Daten kommen von deren Cloud, hab denen die Daten meines Servers gegeben kommt über wss Protokoll sauber über nen NGINX rein.....
                          Adapter ist grün
                          Datepunkte wurden angelegt (für beide Ladeports)
                          ObjektScreenshot 2022-12-12 101452.jpg
                          Der hat für den Meter aber ein Verzeichnis angelegt ??
                          Insgesamt kommen aber keine Daten rein...??
                          Error Log sieht wie folgt aus :
                          LogScreenshot 2022-12-12 101437.jpg
                          Jemand eine Idee wie bzw. wo der Bug liegt ?
                          Danke und thxs
                          Sunny

                          H Offline
                          H Offline
                          hansano
                          wrote on last edited by hansano
                          #246

                          Ich habe Zugangsdaten für die Config-App und das Webportal von ABB bekommen. Soweit so gut.

                          Ist das normal das ich andere Web-Accounts einsehen und andere App-Accounts sogar sperren/editieren kann? Ich kann sogar neue Accounts anlegen. Einen hab ich mir mal gegönnt. Also wer einen Account brauch, kann sich bei mir melden :). Ist wohl die neue Art Kosten zu sparen bei ABB.

                          Unbenannt1.png

                          Unbenannt.png

                          Denke eher nicht oder?

                          @sunny9999
                          sorry, versehentlich als Reply auf deinen Post

                          1 Reply Last reply
                          1
                          • G gklank

                            @gklank Hallo,

                            ich habe den Loglevel umgestellt und kann jetzt die Message zur Wallbox sehen.
                            Aber eben keine Rückmeldung zur vermeintlichen Änderung des OperatorCurrentLimits, zwecks Leistungsbeschränkung:

                            ocpp.0 2022-12-12 01:10:45.451 debug Received heartbeat from "/ocpp/1365202.00069"
                            ocpp.0 2022-12-12 01:10:45.450 debug {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                            ocpp.0 2022-12-12 01:10:20.331 silly States user redis pmessage ocpp.0.*/ocpp.0./ocpp/1365202_00069.1.OperatorCurrentLimit:{"val":"6","ack":false,"ts":1670803820327,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1670803820327}

                            Grüße

                            Gerhard

                            G Offline
                            G Offline
                            gklank
                            wrote on last edited by
                            #247

                            @gklank Hallo,

                            um unnötige Arbeit für das ocpp Adapter zu vermeiden:

                            • das Modbus Adapter funktioniert mit der "Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202" zumindestens in der Form, wie ich damit umgehen möchte.
                              D.h. ich kann die Leistung der aktuellen Ladung auslesen, kann die Ladeleistung ändern - auch in der Ladephase - und weitere Informartionen auslesen...

                            Eine gute Erklärung für den Modbus Adapter fand ich hier:
                            https://www.youtube.com/watch?v=K-95q0sJ0G8&t=378s

                            Danke an den Kollegen, der den Youtube dafür erstellt hat!!!

                            • hoffentlich ist dies keine Werbung oder vielleicht nicht ok den Link hier reinzustellen.
                              Wenn falsch, dann sorry und die Bitte den Link dann rauszulöschen.

                            Zusätzlich hatte ich noch eine falsche "Annahme" zur Leistungssteuerung der Wallbox.
                            Hier der funktionierende Tipp:

                            • den "OPERATOR_CURRENT_LIMIT" ist für den passenden Leistungsbezug, der Wert der maximal aus der Wand kommt
                              dieser Wert kann nur über das Webfrontend oder ocpp geändert werden.
                              den wollte ich zur Steuerung der Ladeleistung verwenden, was mit modbus nicht geht, bzw. dazu gar nicht gedacht ist.
                            • der "Steuerdatenpunkt" um die Ladung temporär zu stoppen (Wert = 0) oder zu verändern (6A für 3.6kW, 16A für 11kW, 32A für 22kW) wird über "HEMS_CURRENT_LIMIT" mit Register 1000 gesteuert

                            Somit habe ich jetzt die Steuerung für mich wie ich sie brauche.

                            Vielen Dank für die hier versuchte Hilfe.

                            Grüße

                            Gerhard

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              baeckerman83
                              wrote on last edited by baeckerman83
                              #248

                              Gibt es Neuigkeiten dazu ob ich bei einer ABB Wallbox die Phasen an und ausschalten kann? Mein neues Auto kann auch jetzt drei phasig laden, ich möchte manchmal aber nur ganz langsam laden. Hatte mal gelesen das geht (noch) nicht.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                baeckerman83
                                wrote on last edited by
                                #249

                                Hi!
                                @foxriver76 ich habe Version 0.82 installiert, werde aber mit der Version nicht glücklich.

                                1. ich habe zwei Connectoren drin 0 und 1, die Werte werden mal in dem einem mal in dem anderen angezeigt. Meine Wallbox hat aber nur ein Kabel und auch keinen Steckplatz (ABB Wallbox)
                                2. Wenn ich lade der Status Charging wird gar nicht direkt angezeigt. Vorher war der immer gleich da. Jetzt lädt das Auto und es steht Available. Leider weiß ich nicht warum es zu der Verzögerung kommt.

                                Wie kann ich dir Helfen zu schauen an was das liegt?

                                foxriver76F 2 Replies Last reply
                                0
                                • B baeckerman83

                                  Hi!
                                  @foxriver76 ich habe Version 0.82 installiert, werde aber mit der Version nicht glücklich.

                                  1. ich habe zwei Connectoren drin 0 und 1, die Werte werden mal in dem einem mal in dem anderen angezeigt. Meine Wallbox hat aber nur ein Kabel und auch keinen Steckplatz (ABB Wallbox)
                                  2. Wenn ich lade der Status Charging wird gar nicht direkt angezeigt. Vorher war der immer gleich da. Jetzt lädt das Auto und es steht Available. Leider weiß ich nicht warum es zu der Verzögerung kommt.

                                  Wie kann ich dir Helfen zu schauen an was das liegt?

                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  Developer
                                  wrote on last edited by foxriver76
                                  #250

                                  @baeckerman83 Seit einigen Versionen wird die connectorId beim Setzen der States berücksichtigt. Es kann sein, dass manche WBs den 0er connector updaten und die anderen nicht separat, wobei 0 dann vermutlich alle Connectoren meint. Wenn dem so ist, müsste ich bei Updates auf 0 auch alle anderen Connnectoren setzen. Ich habe leider aktuell keine OCPP WB mehr im Einsatz, weshalb ich selbst nicht testen kann.

                                  Ich bin mir hier z. B. nicht sicher ob auch MeterValues auf dem 0er connector gesendet werden, diese dürften dann kein Sinn machen als Weitergabe an die einzelnen Connectoren.

                                  Videotutorials & mehr

                                  Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B baeckerman83

                                    Hi!
                                    @foxriver76 ich habe Version 0.82 installiert, werde aber mit der Version nicht glücklich.

                                    1. ich habe zwei Connectoren drin 0 und 1, die Werte werden mal in dem einem mal in dem anderen angezeigt. Meine Wallbox hat aber nur ein Kabel und auch keinen Steckplatz (ABB Wallbox)
                                    2. Wenn ich lade der Status Charging wird gar nicht direkt angezeigt. Vorher war der immer gleich da. Jetzt lädt das Auto und es steht Available. Leider weiß ich nicht warum es zu der Verzögerung kommt.

                                    Wie kann ich dir Helfen zu schauen an was das liegt?

                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #251

                                    @baeckerman83
                                    Hi, ich habe eben eine 0.9.0 veröffentlicht. Bitte unbedingt den Channel 0 löschen und neu anlegen lassen oder einfach alle WB States löschen und neu anlegen lassen.

                                    Der Kanal 0 wird jetzt korrekt als main gehandelt und ich habe einige Sachen eingebaut, ack flags für diverse States und das Ändern der Konfiguration + ein hoffentlich etwas besseres reconnect handling in manchen Fällen.

                                    Evtl. kannst du über die configuration States nun auch, die Phasen an und abschalten falls die WB das unterstützt.

                                    Der Kanal 0 ist wahrscheinlich grundsätzlich uninteressant, die richtigen Connectoren fangen bei 1 an und manchmal liefert die WB Infos für den "Main" Kanal, welcher im Protokoll als Connector ID 0 behandelt wird.

                                    Z. B. für mehrere Connectoren die availability lässt sich über den Main Kanal steuern:

                                    Required. The id of the
                                    connector for which
                                    availability needs to
                                    change. Id '0' (zero) is
                                    used if the availability of
                                    the Charge Point and all
                                    its connectors needs to
                                    change.

                                    Oder meterValues

                                    Required. This contains
                                    a number (>0)
                                    designating a connector
                                    of the Charge Point.‘0’
                                    (zero) is used to
                                    designate the main
                                    powermeter.

                                    Und status:

                                    Required. The id of the
                                    connector for which the
                                    status is reported. Id '0'
                                    (zero) is used if the
                                    status is for the Charge
                                    Point main controller.

                                    Videotutorials & mehr

                                    Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                    Meister MopperM F 2 Replies Last reply
                                    1
                                    • foxriver76F foxriver76

                                      @baeckerman83
                                      Hi, ich habe eben eine 0.9.0 veröffentlicht. Bitte unbedingt den Channel 0 löschen und neu anlegen lassen oder einfach alle WB States löschen und neu anlegen lassen.

                                      Der Kanal 0 wird jetzt korrekt als main gehandelt und ich habe einige Sachen eingebaut, ack flags für diverse States und das Ändern der Konfiguration + ein hoffentlich etwas besseres reconnect handling in manchen Fällen.

                                      Evtl. kannst du über die configuration States nun auch, die Phasen an und abschalten falls die WB das unterstützt.

                                      Der Kanal 0 ist wahrscheinlich grundsätzlich uninteressant, die richtigen Connectoren fangen bei 1 an und manchmal liefert die WB Infos für den "Main" Kanal, welcher im Protokoll als Connector ID 0 behandelt wird.

                                      Z. B. für mehrere Connectoren die availability lässt sich über den Main Kanal steuern:

                                      Required. The id of the
                                      connector for which
                                      availability needs to
                                      change. Id '0' (zero) is
                                      used if the availability of
                                      the Charge Point and all
                                      its connectors needs to
                                      change.

                                      Oder meterValues

                                      Required. This contains
                                      a number (>0)
                                      designating a connector
                                      of the Charge Point.‘0’
                                      (zero) is used to
                                      designate the main
                                      powermeter.

                                      Und status:

                                      Required. The id of the
                                      connector for which the
                                      status is reported. Id '0'
                                      (zero) is used if the
                                      status is for the Charge
                                      Point main controller.

                                      Meister MopperM Online
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      wrote on last edited by
                                      #252

                                      @foxriver76
                                      Ich habe die v0.9.1 installiert. Lief sauber durch, alles ist grün.

                                      Ich teste das die Tage mal und melde mich bei Auffälligkeiten.

                                      Danke :+1:

                                      Proxmox und HA

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • foxriver76F foxriver76

                                        @baeckerman83
                                        Hi, ich habe eben eine 0.9.0 veröffentlicht. Bitte unbedingt den Channel 0 löschen und neu anlegen lassen oder einfach alle WB States löschen und neu anlegen lassen.

                                        Der Kanal 0 wird jetzt korrekt als main gehandelt und ich habe einige Sachen eingebaut, ack flags für diverse States und das Ändern der Konfiguration + ein hoffentlich etwas besseres reconnect handling in manchen Fällen.

                                        Evtl. kannst du über die configuration States nun auch, die Phasen an und abschalten falls die WB das unterstützt.

                                        Der Kanal 0 ist wahrscheinlich grundsätzlich uninteressant, die richtigen Connectoren fangen bei 1 an und manchmal liefert die WB Infos für den "Main" Kanal, welcher im Protokoll als Connector ID 0 behandelt wird.

                                        Z. B. für mehrere Connectoren die availability lässt sich über den Main Kanal steuern:

                                        Required. The id of the
                                        connector for which
                                        availability needs to
                                        change. Id '0' (zero) is
                                        used if the availability of
                                        the Charge Point and all
                                        its connectors needs to
                                        change.

                                        Oder meterValues

                                        Required. This contains
                                        a number (>0)
                                        designating a connector
                                        of the Charge Point.‘0’
                                        (zero) is used to
                                        designate the main
                                        powermeter.

                                        Und status:

                                        Required. The id of the
                                        connector for which the
                                        status is reported. Id '0'
                                        (zero) is used if the
                                        status is for the Charge
                                        Point main controller.

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        frank11
                                        wrote on last edited by
                                        #253

                                        @foxriver76 Ohje, muss man das unbedingt machen?
                                        Was passiert mit den historischen Daten?

                                        foxriver76F 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • F frank11

                                          @foxriver76 Ohje, muss man das unbedingt machen?
                                          Was passiert mit den historischen Daten?

                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #254

                                          @frank11 Du kannst auch nur die entfernten Datenpunkte manuell löschen. Zumindest wird im main connector also 0 nur status, der meterValues Kanal sowie availability bestehen bleiben. Falls du noch auf der stable Version bist, ist die Struktur sowieso noch nicht nach den Konnektoren aufgeteilt.

                                          Allgemein: Ich empfehle grundsätzlich bei History einen alias Namen im Einstellungstab zu vergeben, so kannst du später sehr einfach die gleiche Datenreihe fortschreiben auch wenn ein Gerät mal ersetzt wird.

                                          Videotutorials & mehr

                                          Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                          F 1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          705

                                          Online

                                          32.5k

                                          Users

                                          81.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe