NEWS
Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
-
Update auf 0.7.0:
Ich kann auf Watt umstellen, die Einheit ändert sich auch. Allerdings beginnt der Ladevorgang nach
transactionActive
nicht und ich musste mit dem rfid chip direkt an der Wallbox das Laden starten.
Hier
Energy_Active_Import_Register
So sieht es dann aus (das Haus benötigt ca. 500 W):
Hier noch das log:
-
@meister-mopper hm Schade, dann scheint die WB kein Anpassung der Ladeleistung zu unterstützen, schreib einfach mal in den State für chargeLimit ein String oder null rein, dann sollte er es gehen natürlich nach wie vor ohne Ladeleistungsanpassung.
-
@foxriver76
Jup, funktioniert. Die Ladeleistung wollte ich aber ohnehin nicht geregelt haben. Bei meiner Konstellation sind 3.600 W genau richtig. -
Hier noch ein wenig Futter für Alpha.
Gestern und heute reproduzierbar:
Das Beenden eines Ladevorgangs ist wegen timeout nicht möglich. Erst nach einem Neustart des Adapters kann ich beenden.
Hier das log:
ocpp.0 2022-10-05 17:46:46.971 error Cannot execute command "transactionActive" for "http://192_168_178_80:9220/XXXXXXXXX": Timeout for message b95c484c-4bdc-48cf-9553-98a1958e427b ocpp.0 2022-10-05 17:47:18.755 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ocpp.0 2022-10-05 17:47:18.936 info terminating ocpp.0 2022-10-05 17:47:18.938 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.009 debug Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001 ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.071 debug Objects client ready ... initialize now ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.073 debug Objects create System PubSub Client ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.075 debug Objects create User PubSub Client ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.175 debug Objects client initialize lua scripts ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.184 debug Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001 ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.236 debug Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379 ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.246 debug States create System PubSub Client ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.248 debug States create User PubSub Client ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.260 debug States connected to redis: 192.168.178.10:6379 ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.434 info starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.476 info Starting OCPP Server ocpp.0 2022-10-05 17:47:24.514 info Server listening on port 9220 ocpp.0 2022-10-05 17:47:58.342 debug Connection from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" with credentials "undefined", protocol: "http", OCPP: ocpp1.6 ocpp.0 2022-10-05 17:47:58.344 info New valid connection from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" (http/ocpp1.6) ocpp.0 2022-10-05 17:47:58.395 info New device connected: "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" ocpp.0 2022-10-05 17:47:58.397 info Requesting BootNotification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" ocpp.0 2022-10-05 17:47:58.479 debug {"commandOcpp":"Heartbeat"} ocpp.0 2022-10-05 17:47:58.480 debug Received heartbeat from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" ocpp.0 2022-10-05 17:47:59.433 info Requesting StatusNotification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" ocpp.0 2022-10-05 17:48:03.308 debug {"chargePointVendor":"EV-BOX","chargePointModel":"G4E-WIFI","chargePointSerialNumber":"21312507","firmwareVersion":"P0422B0422v0.211223_U6.0.0-050","commandOcpp":"BootNotification"} ocpp.0 2022-10-05 17:48:03.309 info Received boot notification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" ocpp.0 2022-10-05 17:48:03.782 debug {"connectorId":1,"status":"Charging","errorCode":"NoError","info":"C;370","timestamp":"2022-10-05T15:48:03Z","commandOcpp":"StatusNotification"} ocpp.0 2022-10-05 17:48:03.783 info Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX": Charging ocpp.0 2022-10-05 17:48:08.325 debug {"vendorId":"EV-BOX","messageId":"evbStatusNotification","data":"1,Charging,NoError,No error.,1,Blue,1,{20,7984,26},{0,0},{C,11920,6044,12159},0,0,370,2022-10-05T15:48:03Z,1,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},300,14,5,113,0,360,160,0","commandOcpp":"DataTransfer"} ocpp.0 2022-10-05 17:48:08.326 info Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Charging,NoError,No error.,1,Blue,1,{20,7984,26},{0,0},{C,11920,6044,12159},0,0,370,2022-10-05T15:48:03Z,1,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},300,14,5,113,0,360,160,0 ocpp.0 2022-10-05 17:48:29.439 warn Could not request states of "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX": Timeout for message 3dbb5093-d330-4511-86e4-6e16480013ec ocpp.0 2022-10-05 17:48:30.797 debug Sending RemoteStopTransaction for http://192_168_178_80:9220/XXXXXXXXX ocpp.0 2022-10-05 17:48:36.144 debug {"transactionId":1,"idTag":"048EAB728E6781","timestamp":"2022-10-05T15:48:35Z","meterStop":0,"reason":"Remote","commandOcpp":"StopTransaction"} ocpp.0 2022-10-05 17:48:36.145 info Received stop transaction from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" ocpp.0 2022-10-05 17:48:36.956 debug {"connectorId":1,"status":"Finishing","errorCode":"NoError","timestamp":"2022-10-05T15:48:36Z","commandOcpp":"StatusNotification"} ocpp.0 2022-10-05 17:48:36.957 info Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX": Finishing ocpp.0 2022-10-05 17:48:40.315 debug {"vendorId":"EV-BOX","messageId":"evbStatusNotification","data":"1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11920,6156,61616},0,0,370,2022-10-05T15:48:36Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},310,13,4,113,0,360,900,0","commandOcpp":"DataTransfer"} ocpp.0 2022-10-05 17:48:40.316 info Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11920,6156,61616},0,0,370,2022-10-05T15:48:36Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},310,13,4,113,0,360,900,0
-
@meister-mopper Die 0.8.0 fixed das eventuell. Die Struktur hat sich allerdings geändert um Charger mit mehreren Connectoren zu unterstützen.
-
Konnte heute mal wieder testen:
Version 0.8.0Ein Ladestart war erst möglich, nachdem ich den Adapter gestoppt, den kompletten Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet hatte.
Bei Ladestopp tat sich nichts (
because no active transaction found
), also habe ich versucht, available auf false zu stellen. Auch nichts. Letztlich habe ich den Stecker gezogen.ocpp.0 2022-10-28 16:19:20.562 debug Sending RemoteStopTransaction for http://192_168_178_80:9220/XXXXXXXXX.1 ocpp.0 2022-10-28 16:19:20.563 warn Cannot stop transaction on http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX.1, because no active transaction found ocpp.0 2022-10-28 16:19:30.904 debug Sending ChangeAvailability for http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX.1: Inoperative ocpp.0 2022-10-28 16:19:31.257 debug {"connectorId":1,"status":"Charging","errorCode":"NoError","info":"C;400","timestamp":"2022-10-28T14:19:30Z","commandOcpp":"StatusNotification"} ocpp.0 2022-10-28 16:19:31.259 info Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX.1": Charging
-
hallo, ich würde gerne den GO-E Charger testen und habe den adapter eingerichtet. Im Go E habe ich die Adresse mit Port eingetragen. Der Go E meldet keine Verbindung. Gibt es eine Debugmöglichkeit? Bin ich der erste, der den Go E testet?
-
Wie hast Du denn die Adresse mit Port eingetragen? Ich musste die IP bei meiner EVbox mit
ws://
eintragen. -
Wunderbar, das war es. Damit kann ich bestätigen, dass es mit dem Go E auch geht. Zumindest die initiale Verbindung. Daten sehen erst mal mau aus, ich muss aber erst mal einen Ladevorgang starten um das zu beurteilen. Vielen dank in jedem Fall schon mal.
-
Erstmal vielen Dank für den Adapter @foxriver76 , funktioniert sehr gut.
Ich nutze den DaheimLader Touch und der scheint auch ausreichend Daten zu liefern.
Das einzige was mich stört, ist: Daten kommen nur in kurzen Intervallen, wenn das Laden aktiv ist.
Die KeepAlive-Meldungen kommen zwar regelmäßig auch außerhalb des Ladezyklus, aber keine Daten, außer ich starte den Adapter neu, kann ich das beeinflussen?Ich möchte auch Daten sehen, wenn kein Auto geladen wird.
Geht das? Wenn ja, wie?
-
@frank11 Aktuell kann man die Konfiguration der WB, wie oft reported wird etc. leider nicht ändern. Leider scheint die Library nicht korrekt mit der Konfig zu interagieren. Ich habe in einem Issue mir mal noch eine andere Lib vermerkt, grundsätzlich ist die Idee, Sachen wie das Report Intervall etc ändern zu können. Nur die Zeit fehlt wie so oft um die andere Lib mal zu testen.
-
@foxriver76 Alles klar, verstehe.
Ich warte dann einfach.
Mir reicht das im Moment wie es ist, um meinen Stromverbrauch mit Grafana an meinen Arbeitgeber zu reporten für die Abrechnung.
Alles andere ist Nice to have.
-
@foxriver76 Hallo,
ich bin absolut neu mit dem IOBroker unterwegs, daher doch noch etliche Lücken.
Gerne nehme ich Tips oder Instruktionen auf...Ich möchte von meinen Node-Red Lösungen auf den IOBroker umzustellen.
Da das Wenige was ich mit der Wallbox machen will, bzw. mit Node-Red gemacht habe, lässt mich hier schon noch hoffen...
Letztendlich möchte ich den aktuelle Verbrauch auslesen, was schon geht, passt!!!
Allerdings möchte ich auch die Ladeleistung einstellen können.Ich benutze die Wallbox von Mennekes:
Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202Ich habe den ocpp Adapter installiert und bekomme die Verbindung zu meiner Wallbox:
ocpp.0 2022-12-10 21:51:13.653 info Received MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
ocpp.0 2022-12-10 21:51:12.730 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
ocpp.0 2022-12-10 21:51:12.612 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
ocpp.0 2022-12-10 21:51:09.666 info Sending GetConfiguration to "/ocpp/1365202.00069"
ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.811 info Received MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.712 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.578 info Requesting MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.568 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.431 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.142 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.002 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.610 info Received boot notification from "/ocpp/1365202.00069"
ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.508 info Requesting StatusNotification from "/ocpp/1365202.00069"
ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.506 info New device connected: "/ocpp/1365202.00069"
ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.323 info New valid connection from "/ocpp/1365202.00069" (http/ocpp1.6)Um die Ladeleistung einzustellen muss man dem einen Parameter die entsprechende Amperezahl mitgeben:
Ich meine sogar, dass es nur ein String ist, dann entsprechend 6 Ampere für 3,6 kW, oder eben 16 für 11 kW, oder 32 A für 22 kW.Dies schicke ich wie folgt über die Nodered-Node an die Wallbox:
Eingepackt in dieses Array:
Wert = "6"
ger[0] = 2;
ger[1] = "b797fb70-3a57-11ed-b390-c15e4f34211c";
ger[2] = "ChangeConfiguration";
ger[3] = {
key: "OperatorCurrentLimit",
readonly: false,
value: power
}Der ger[1] hat sicherlich keinerlei Bedeutung als irgendein aktueller Schlüssel für dieses Kommando.
Da habe ich schon alles Mögliche geschickt, ohne dass es weder negativ noch positiv auffiel.Letztendlich muss halt der "key: "OperatorCurrentLimit" auf die entsprechende Amperezahl gesetzt werden.
Diesen Key gibt es aber in dem entsprechenden Objekt im IOBroker nicht.
Ich würde jetzt meinen, dass ich den mal "frech" anlegen sollte und dann darüber den Wert ändern.
Bzw. gerade mal gemacht:Sieht dann so aus:
{
"common": {
"name": "OperatorCurrentLimit",
"desc": "Manuell erzeugt",
"role": "state",
"type": "number",
"read": true,
"write": true,
"def": ""
},
"type": "state",
"native": {},
"_id": "ocpp.0./ocpp/1365202_00069.OperatorCurrentLimit",
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator"
},
"from": "system.adapter.admin.0",
"user": "system.user.admin",
"ts": 1670707273587
}Aber wenn ich jetzt einen anderen Wert im iobroker eintrage und speichere, dann sehe ich im Protokoll keinen Traffic zur Wallbox hin.
Dementsprechend wird auch die Änderung nicht bestätigt und steht somit verständlicherweise auf "false".Und in der Wallbox ist der OperatorCurrentLimit nicht verändert.
Ich weiß, ein etwas wildes Probieren...
Habt Ihr mir noch einige Tipps bzw. Instruktionen?
Grüße
Gerhard
-
@gklank Hallo,
ich habe den Loglevel umgestellt und kann jetzt die Message zur Wallbox sehen.
Aber eben keine Rückmeldung zur vermeintlichen Änderung des OperatorCurrentLimits, zwecks Leistungsbeschränkung:ocpp.0 2022-12-12 01:10:45.451 debug Received heartbeat from "/ocpp/1365202.00069"
ocpp.0 2022-12-12 01:10:45.450 debug {"commandOcpp":"Heartbeat"}
ocpp.0 2022-12-12 01:10:20.331 silly States user redis pmessage ocpp.0.*/ocpp.0./ocpp/1365202_00069.1.OperatorCurrentLimit:{"val":"6","ack":false,"ts":1670803820327,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1670803820327}Grüße
Gerhard
-
Hallo @all.......
hab eine Charge Amps Aura Wallbox ( 2 Ausgänge a 22kw)
Die Daten kommen von deren Cloud, hab denen die Daten meines Servers gegeben kommt über wss Protokoll sauber über nen NGINX rein.....
Adapter ist grün
Datepunkte wurden angelegt (für beide Ladeports)
Der hat für den Meter aber ein Verzeichnis angelegt ??
Insgesamt kommen aber keine Daten rein...??
Error Log sieht wie folgt aus :
Jemand eine Idee wie bzw. wo der Bug liegt ?
Danke und thxs
Sunny -
Ich habe Zugangsdaten für die Config-App und das Webportal von ABB bekommen. Soweit so gut.
Ist das normal das ich andere Web-Accounts einsehen und andere App-Accounts sogar sperren/editieren kann? Ich kann sogar neue Accounts anlegen. Einen hab ich mir mal gegönnt. Also wer einen Account brauch, kann sich bei mir melden :). Ist wohl die neue Art Kosten zu sparen bei ABB.
Denke eher nicht oder?
@sunny9999
sorry, versehentlich als Reply auf deinen Post -
@gklank Hallo,
um unnötige Arbeit für das ocpp Adapter zu vermeiden:
- das Modbus Adapter funktioniert mit der "Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202" zumindestens in der Form, wie ich damit umgehen möchte.
D.h. ich kann die Leistung der aktuellen Ladung auslesen, kann die Ladeleistung ändern - auch in der Ladephase - und weitere Informartionen auslesen...
Eine gute Erklärung für den Modbus Adapter fand ich hier:
https://www.youtube.com/watch?v=K-95q0sJ0G8&t=378sDanke an den Kollegen, der den Youtube dafür erstellt hat!!!
- hoffentlich ist dies keine Werbung oder vielleicht nicht ok den Link hier reinzustellen.
Wenn falsch, dann sorry und die Bitte den Link dann rauszulöschen.
Zusätzlich hatte ich noch eine falsche "Annahme" zur Leistungssteuerung der Wallbox.
Hier der funktionierende Tipp:- den "OPERATOR_CURRENT_LIMIT" ist für den passenden Leistungsbezug, der Wert der maximal aus der Wand kommt
dieser Wert kann nur über das Webfrontend oder ocpp geändert werden.
den wollte ich zur Steuerung der Ladeleistung verwenden, was mit modbus nicht geht, bzw. dazu gar nicht gedacht ist. - der "Steuerdatenpunkt" um die Ladung temporär zu stoppen (Wert = 0) oder zu verändern (6A für 3.6kW, 16A für 11kW, 32A für 22kW) wird über "HEMS_CURRENT_LIMIT" mit Register 1000 gesteuert
Somit habe ich jetzt die Steuerung für mich wie ich sie brauche.
Vielen Dank für die hier versuchte Hilfe.
Grüße
Gerhard
- das Modbus Adapter funktioniert mit der "Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202" zumindestens in der Form, wie ich damit umgehen möchte.
-
Gibt es Neuigkeiten dazu ob ich bei einer ABB Wallbox die Phasen an und ausschalten kann? Mein neues Auto kann auch jetzt drei phasig laden, ich möchte manchmal aber nur ganz langsam laden. Hatte mal gelesen das geht (noch) nicht.
-
Hi!
@foxriver76 ich habe Version 0.82 installiert, werde aber mit der Version nicht glücklich.- ich habe zwei Connectoren drin 0 und 1, die Werte werden mal in dem einem mal in dem anderen angezeigt. Meine Wallbox hat aber nur ein Kabel und auch keinen Steckplatz (ABB Wallbox)
- Wenn ich lade der Status Charging wird gar nicht direkt angezeigt. Vorher war der immer gleich da. Jetzt lädt das Auto und es steht Available. Leider weiß ich nicht warum es zu der Verzögerung kommt.
Wie kann ich dir Helfen zu schauen an was das liegt?
-
@baeckerman83 Seit einigen Versionen wird die
connectorId
beim Setzen der States berücksichtigt. Es kann sein, dass manche WBs den 0er connector updaten und die anderen nicht separat, wobei 0 dann vermutlich alle Connectoren meint. Wenn dem so ist, müsste ich bei Updates auf 0 auch alle anderen Connnectoren setzen. Ich habe leider aktuell keine OCPP WB mehr im Einsatz, weshalb ich selbst nicht testen kann.Ich bin mir hier z. B. nicht sicher ob auch MeterValues auf dem 0er connector gesendet werden, diese dürften dann kein Sinn machen als Weitergabe an die einzelnen Connectoren.