Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    114

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
ocppwallboxadapter
448 Posts 49 Posters 117.8k Views 47 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • foxriver76F foxriver76

    @hardwarefreak Sehr komisch, dass da jegliche Validierungen fehlschlagen. Probier mal ne Neuinstallation des Adapters.

    Ansonsten mal Ausgabe von npm ls joi in /opt/iobroker

    H Offline
    H Offline
    hardwarefreak
    wrote on last edited by
    #129

    @foxriver76 habe leider immer noch die gleichen Probleme auf meinem Gigabyte Brix unter Proxmox.

    Jetzt habe ich das ganze mal auf meinem Tinkerboard installiert und nun bricht die Verbindung nicht mehr ab, wenn ich
    "transactionActive" von "true" auf "false" setze und umgekehrt. Parallel läuft auch die piVCCU3 auf dem Tinkerboard.

    Die Warnungen bei der Installation sind auf beiden Plattformen identisch.

    1 Reply Last reply
    0
    • H hardwarefreak

      @foxriver76

      root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls joi
      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.go-e@1.0.18
      │ └── joi@17.6.0
      └─┬ iobroker.ocpp@0.3.3
      └─┬ @ampeco/ocpp-eliftech@1.0.6
      ├─┬ enjoi@3.2.5
      │ └── joi@13.7.0
      └── joi@13.7.0

      ok ich mache mal eine Neuinstallation.

      F Offline
      F Offline
      fL4sH 0
      wrote on last edited by
      #130

      @foxriver76 am idTag lag es nicht! Anscheind liegt das Problem beim Chargelimit in der RemoteStartTransaction. Wenn das Limit auf 0 gesetzt wird, beginnt er die RemoteStartTransaction mit folgendem Befehl Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1"} (ohne das ChargingProfil) und anschließend kann das Ladelimit wieder variabel eingestellt werden. Wird das LadeLimit vor dem Start gesetzt passiert nichts und dieser Befehl wird abgeschickt:
      Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":6}]}}}

      @hardwarefreak
      Ich habe auch Probleme mit der Firmware 1.5.2.
      Versuch mal dein Chargelimit auf 0 zu setzen und anschließend mit transactionActive=true.
      Bei mir sieht das dann so aus und der Ladevorgang kann über umwegen gestartet werden.

      ocpp.0 2022-02-14 21:37:41.814	debug	Sending RemoteStopTransaction for /TACW1142021G1020
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:28.354	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": Charging
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:28.353	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:27.854	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": SuspendedEV
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:27.854	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:18.513	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:17.917	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020"
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:17.916	debug	{"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-02-14T20:37:17.000Z","sampledValue":[{"value":"233.90","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.20","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"234.00","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"10","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:09.510	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": SuspendedEVSE
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:09.509	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEVSE","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:09.011	info	Received Start transaction from "/TACW1142021G1020"
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:09.010	debug	{"connectorId":1,"idTag":"1","meterStart":0,"timestamp":"2022-02-14T20:37:07.000Z","commandOcpp":"StartTransaction"}
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:08.510	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": Charging
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:08.510	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:08.010	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": SuspendedEV
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:08.010	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
      ocpp.0 2022-02-14 21:37:07.500	debug	Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1"}
      
      1 Reply Last reply
      0
      • H hardwarefreak

        @fl4sh-0

        habe die Integration meiner Terra Box gerade selbst hinbekommen, hatte übersehen, das der Typ auf "wss://" statt auf "ws://" stand.

        ich wundere mich noch über die Warnungen im LOG:

        41d91698-d3b4-491d-9da7-12dad3fad179-image.png

        und

        0a6a44f8-f892-403e-b41e-e54a41c07cec-image.png

        Habe ich etwas übersehen?

        Worüber bringe ich dein Script für die PV-Überschussladung zur Ausführung im iobroker?

        F Offline
        F Offline
        fL4sH 0
        wrote on last edited by
        #131

        @hardwarefreak said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

        @fl4sh-0
        Worüber bringe ich dein Script für die PV-Überschussladung zur Ausführung im iobroker?

        Das kannst du über Javascript im iobroker ausführen. Du musst dann nur deine Variablen hinterlegen.
        Ich kann dir das sonst auch als Blockly-Script zur Verfügung stellen.

        1 Reply Last reply
        0
        • Y Offline
          Y Offline
          yymsc
          wrote on last edited by yymsc
          #132

          Hallo,
          bin gerade auch am testen der OCPP Funktionen meiner Wallbox. Es handelt sich um eine M3W von Wallbox24.de welche OCPP 1.6 unterstützt.
          Leider funktioniert das setzen des Ladestroms mittels chargeLimit bei mir nicht. Weder zu Begin der Transaktion noch während des Ladens.
          Hab dazu mal ein Debug-Log angehängt, wäre echt prima wenn das funktionieren würde dann könnte ich nämlich das PV-Überschussladen angehen.
          Das Log zeigt den Start des Ladevorgangs durch Setzen von transactionActive=true mit chargeLimit=6. Wie man in den folgenden Zeilen sieht steigt der Ladestrom dennoch auf über 16A an.
          Wenn ich danach das chargeLimit ändere steht im Log nur 'Sending SetChargingProfile for /61689674063277'

          2022-03-21 16:42:57.217  - debug: ocpp.0 (12131) Sending RemoteStartTransaction for /61689674063277: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":7}]}}}
          2022-03-21 16:42:57.945  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"idTag":"1","meterStart":2103200,"timestamp":"2022-03-21T15:42:56.333Z","reservationId":0,"commandOcpp":"StartTransaction"}
          2022-03-21 16:42:57.946  - info: ocpp.0 (12131) Received Start transaction from "/61689674063277"
          2022-03-21 16:42:58.393  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Preparing","commandOcpp":"StatusNotification"}
          2022-03-21 16:42:58.394  - info: ocpp.0 (12131) Received Status Notification from "/61689674063277": Preparing
          2022-03-21 16:42:59.088  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","commandOcpp":"StatusNotification"}
          2022-03-21 16:42:59.089  - info: ocpp.0 (12131) Received Status Notification from "/61689674063277": Charging
          2022-03-21 16:43:08.729  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:07.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103200"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"0.1"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"238.2"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"238.0"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"238.4"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"0.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"0.2"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"0.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
          2022-03-21 16:43:08.730  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
          2022-03-21 16:43:18.513  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:18.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103200"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"2.4"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"236.8"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"236.6"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"238.7"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"5.3"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"5.3"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"0.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
          2022-03-21 16:43:18.514  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
          2022-03-21 16:43:25.355  - debug: ocpp.0 (12131) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
          2022-03-21 16:43:25.356  - debug: ocpp.0 (12131) Received heartbeat from "/61689674063277"
          2022-03-21 16:43:28.575  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:27.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103200"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"9.1"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"236.2"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"235.8"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"236.0"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"12.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"12.9"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"12.9"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
          2022-03-21 16:43:28.577  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
          2022-03-21 16:43:38.564  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:38.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103300"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"11.4"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"235.6"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"235.1"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"235.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"16.1"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"16.2"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"16.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
          2022-03-21 16:43:38.565  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
          2022-03-21 16:43:44.563  - debug: ocpp.0 (12131) Sending SetChargingProfile for /61689674063277
          2022-03-21 16:43:48.532  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:48.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103300"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"11.4"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"234.7"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"235.4"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"235.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"16.2"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"16.3"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"16.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
          
          
          foxriver76F 1 Reply Last reply
          0
          • Y yymsc

            Hallo,
            bin gerade auch am testen der OCPP Funktionen meiner Wallbox. Es handelt sich um eine M3W von Wallbox24.de welche OCPP 1.6 unterstützt.
            Leider funktioniert das setzen des Ladestroms mittels chargeLimit bei mir nicht. Weder zu Begin der Transaktion noch während des Ladens.
            Hab dazu mal ein Debug-Log angehängt, wäre echt prima wenn das funktionieren würde dann könnte ich nämlich das PV-Überschussladen angehen.
            Das Log zeigt den Start des Ladevorgangs durch Setzen von transactionActive=true mit chargeLimit=6. Wie man in den folgenden Zeilen sieht steigt der Ladestrom dennoch auf über 16A an.
            Wenn ich danach das chargeLimit ändere steht im Log nur 'Sending SetChargingProfile for /61689674063277'

            2022-03-21 16:42:57.217  - debug: ocpp.0 (12131) Sending RemoteStartTransaction for /61689674063277: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":7}]}}}
            2022-03-21 16:42:57.945  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"idTag":"1","meterStart":2103200,"timestamp":"2022-03-21T15:42:56.333Z","reservationId":0,"commandOcpp":"StartTransaction"}
            2022-03-21 16:42:57.946  - info: ocpp.0 (12131) Received Start transaction from "/61689674063277"
            2022-03-21 16:42:58.393  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Preparing","commandOcpp":"StatusNotification"}
            2022-03-21 16:42:58.394  - info: ocpp.0 (12131) Received Status Notification from "/61689674063277": Preparing
            2022-03-21 16:42:59.088  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","commandOcpp":"StatusNotification"}
            2022-03-21 16:42:59.089  - info: ocpp.0 (12131) Received Status Notification from "/61689674063277": Charging
            2022-03-21 16:43:08.729  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:07.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103200"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"0.1"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"238.2"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"238.0"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"238.4"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"0.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"0.2"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"0.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
            2022-03-21 16:43:08.730  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
            2022-03-21 16:43:18.513  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:18.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103200"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"2.4"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"236.8"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"236.6"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"238.7"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"5.3"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"5.3"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"0.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
            2022-03-21 16:43:18.514  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
            2022-03-21 16:43:25.355  - debug: ocpp.0 (12131) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
            2022-03-21 16:43:25.356  - debug: ocpp.0 (12131) Received heartbeat from "/61689674063277"
            2022-03-21 16:43:28.575  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:27.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103200"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"9.1"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"236.2"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"235.8"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"236.0"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"12.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"12.9"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"12.9"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
            2022-03-21 16:43:28.577  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
            2022-03-21 16:43:38.564  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:38.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103300"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"11.4"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"235.6"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"235.1"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"235.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"16.1"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"16.2"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"16.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
            2022-03-21 16:43:38.565  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
            2022-03-21 16:43:44.563  - debug: ocpp.0 (12131) Sending SetChargingProfile for /61689674063277
            2022-03-21 16:43:48.532  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:48.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103300"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"11.4"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"234.7"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"235.4"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"235.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"16.2"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"16.3"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"16.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
            
            
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Developer
            wrote on last edited by
            #133

            @yymsc finde für die leider kein Dokument welches den Umfang der ocpp Implementierung beschreibt.

            Videotutorials & mehr

            Hier könnt ihr mich unterstützen.

            Y 1 Reply Last reply
            0
            • foxriver76F foxriver76

              @yymsc finde für die leider kein Dokument welches den Umfang der ocpp Implementierung beschreibt.

              Y Offline
              Y Offline
              yymsc
              wrote on last edited by
              #134

              @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

              @yymsc finde für die leider kein Dokument welches den Umfang der ocpp Implementierung beschreibt.

              alles klar, sowas hatte ich fast befürchtet... Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort !!!

              1 Reply Last reply
              0
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Developer
                wrote on last edited by
                #135

                Ich habe eben eine 0.4.0 veröffentlicht, diese unterstützt nun Authentifizierung. Sprich wenn in den Adapteroptionen Auth aktiviert wird und ein Passwort/Username vergeben wird und ein Client abweichende Credentials bereitstellt, wird die Verbindung abgelehnt.

                Videotutorials & mehr

                Hier könnt ihr mich unterstützen.

                1 Reply Last reply
                0
                • S schwimbi

                  @kleineismann Sehr geil , auf eine OCPP Implementierung habe ich schon lange gewartet, insbesondere da meine Wallbox keine anderen Schnittstellen bietet

                  ABB Terra AC

                  21d735b6-11db-4cb8-8778-048732ffc23c-image.png

                  Beim setzen des Ladelimits (was ich gerne mit dem PV Überschuss koppeln möchte) kommt folgender Fehler
                  Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles

                  M Offline
                  M Offline
                  Matti1993
                  wrote on last edited by
                  #136

                  @schwimbi Hey ich hab auch eine Terra AC, wie hast du alles genau gemacht ?
                  komme kein Schritt weiter.

                  T 1 Reply Last reply
                  0
                  • M Matti1993

                    @schwimbi Hey ich hab auch eine Terra AC, wie hast du alles genau gemacht ?
                    komme kein Schritt weiter.

                    T Offline
                    T Offline
                    thoko
                    wrote on last edited by
                    #137

                    @foxriver76 Zunächst einmal Hochachtung für dein Engagement und diesen Adapter!

                    Ich verwende zwei Wallboxen Pulsar Plus mit konfiguriertem Power Sharing (Verbindung per CAN).

                    Testweise habe ich für eine Wallbox eine Instanz OCPP eingerichtet. Nun ist die Wallbox gesperrt (LEDs und auch in der App gelb -> gesperrt). Im Objektbaum wird availability=true, status=Available und transactionActive=true angezeigt.

                    Ändere ich im Objektbaum transactionActive zunächst auf false und dann wieder auf true, so ändert sich status auf Preparing und die Sperre ist aufgehoben (LEDs und auch in der App grün-> bereit).

                    Allerdings wird nach 2 Minuten status wieder auf Available gesetzt und die Station ist wieder gesperrt:

                    2022-05-11 09:32:05.215  - debug: ocpp.0 (23470) Sending RemoteStopTransaction for /Admin
                    2022-05-11 09:32:16.891  - debug: ocpp.0 (23470) Sending RemoteStartTransaction for /Admin: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":32}]}}}
                    2022-05-11 09:32:18.160  - debug: ocpp.0 (23470) {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Preparing","timestamp":"2022-05-11T07:32:17Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                    2022-05-11 09:32:18.161  - info: ocpp.0 (23470) Received Status Notification from "/Admin": Preparing
                    2022-05-11 09:32:48.419  - debug: ocpp.0 (23470) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                    2022-05-11 09:32:48.421  - debug: ocpp.0 (23470) Received heartbeat from "/Admin"
                    2022-05-11 09:33:43.581  - debug: ocpp.0 (23470) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                    2022-05-11 09:33:43.584  - debug: ocpp.0 (23470) Received heartbeat from "/Admin"
                    2022-05-11 09:34:20.221  - debug: ocpp.0 (23470) {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Available","timestamp":"2022-05-11T07:34:19Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                    2022-05-11 09:34:20.224  - info: ocpp.0 (23470) Received Status Notification from "/Admin": Available
                    

                    Siehst du eine Möglichkeit, das zu verhindern?

                    foxriver76F 1 Reply Last reply
                    0
                    • T thoko

                      @foxriver76 Zunächst einmal Hochachtung für dein Engagement und diesen Adapter!

                      Ich verwende zwei Wallboxen Pulsar Plus mit konfiguriertem Power Sharing (Verbindung per CAN).

                      Testweise habe ich für eine Wallbox eine Instanz OCPP eingerichtet. Nun ist die Wallbox gesperrt (LEDs und auch in der App gelb -> gesperrt). Im Objektbaum wird availability=true, status=Available und transactionActive=true angezeigt.

                      Ändere ich im Objektbaum transactionActive zunächst auf false und dann wieder auf true, so ändert sich status auf Preparing und die Sperre ist aufgehoben (LEDs und auch in der App grün-> bereit).

                      Allerdings wird nach 2 Minuten status wieder auf Available gesetzt und die Station ist wieder gesperrt:

                      2022-05-11 09:32:05.215  - debug: ocpp.0 (23470) Sending RemoteStopTransaction for /Admin
                      2022-05-11 09:32:16.891  - debug: ocpp.0 (23470) Sending RemoteStartTransaction for /Admin: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":32}]}}}
                      2022-05-11 09:32:18.160  - debug: ocpp.0 (23470) {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Preparing","timestamp":"2022-05-11T07:32:17Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                      2022-05-11 09:32:18.161  - info: ocpp.0 (23470) Received Status Notification from "/Admin": Preparing
                      2022-05-11 09:32:48.419  - debug: ocpp.0 (23470) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                      2022-05-11 09:32:48.421  - debug: ocpp.0 (23470) Received heartbeat from "/Admin"
                      2022-05-11 09:33:43.581  - debug: ocpp.0 (23470) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                      2022-05-11 09:33:43.584  - debug: ocpp.0 (23470) Received heartbeat from "/Admin"
                      2022-05-11 09:34:20.221  - debug: ocpp.0 (23470) {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Available","timestamp":"2022-05-11T07:34:19Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                      2022-05-11 09:34:20.224  - info: ocpp.0 (23470) Received Status Notification from "/Admin": Available
                      

                      Siehst du eine Möglichkeit, das zu verhindern?

                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #138

                      @thoko sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                      Allerdings wird nach 2 Minuten status wieder auf Available gesetzt und die Station ist wieder gesperrt:

                      Bei mir ist dieses Verhalten nur wenn aktuell kein Auto angestöpselt ist, passiert das bei dir bei einem aktiven Ladevorgang?

                      Videotutorials & mehr

                      Hier könnt ihr mich unterstützen.

                      T 2 Replies Last reply
                      0
                      • foxriver76F foxriver76

                        @thoko sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                        Allerdings wird nach 2 Minuten status wieder auf Available gesetzt und die Station ist wieder gesperrt:

                        Bei mir ist dieses Verhalten nur wenn aktuell kein Auto angestöpselt ist, passiert das bei dir bei einem aktiven Ladevorgang?

                        T Offline
                        T Offline
                        thoko
                        wrote on last edited by
                        #139

                        @foxriver76 Das werde ich gleich mal ausprobieren. Stay tuned :)

                        T 1 Reply Last reply
                        0
                        • T thoko

                          @foxriver76 Das werde ich gleich mal ausprobieren. Stay tuned :)

                          T Offline
                          T Offline
                          thoko
                          wrote on last edited by
                          #140

                          @foxriver76 Wenn ich den Ladestecker einstecke, ändert sich status auf Preparing, aber die Wallbox bleibt blockiert. Erst wenn ich transactionActive erst auf von true auf false und dann wieder auf true setze, ändert sich status über SuspendedEV auf Charging (LEDs und auch in der App grün-> laden).

                          Ohne OCPP musste ich eben nur den Ladestecker einstecken und konnte direkt laden.

                          Sehr cool ist aber, dass ich alle 5 Minuten die aktuell geladenen (oder bezogenen?) Wh geliefert bekomme. In der App wird mir das ja erst nach dem Tageswechsel dargestellt.

                          T 1 Reply Last reply
                          0
                          • foxriver76F foxriver76

                            @thoko sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                            Allerdings wird nach 2 Minuten status wieder auf Available gesetzt und die Station ist wieder gesperrt:

                            Bei mir ist dieses Verhalten nur wenn aktuell kein Auto angestöpselt ist, passiert das bei dir bei einem aktiven Ladevorgang?

                            T Offline
                            T Offline
                            thoko
                            wrote on last edited by
                            #141

                            @foxriver76 Hier noch der Log-Auszug:

                            2022-05-11 10:36:21.451  - debug: ocpp.0 (23470) {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Preparing","timestamp":"2022-05-11T08:36:21Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                            2022-05-11 10:36:21.452  - info: ocpp.0 (23470) Received Status Notification from "/Admin": Preparing
                            [heartbeat]
                            2022-05-11 10:38:37.317  - debug: ocpp.0 (23470) Sending RemoteStopTransaction for /Admin
                            2022-05-11 10:38:55.321  - debug: ocpp.0 (23470) Sending RemoteStartTransaction for /Admin: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":32}]}}}
                            [heartbeat]
                            2022-05-11 10:38:56.680  - debug: ocpp.0 (23470) {"meterStop":0,"timestamp":"2022-05-11T08:38:56Z","idTag":"1","transactionData":[],"reason":"Other","transactionId":0,"commandOcpp":"StopTransaction"}
                            2022-05-11 10:38:56.684  - info: ocpp.0 (23470) Received stop transaction from "/Admin"
                            2022-05-11 10:38:56.837  - debug: ocpp.0 (23470) {"connectorId":1,"meterStart":0,"idTag":"1","timestamp":"2022-05-11T08:38:56Z","commandOcpp":"StartTransaction"}
                            2022-05-11 10:38:56.838  - info: ocpp.0 (23470) Received Start transaction from "/Admin"
                            2022-05-11 10:38:57.216  - debug: ocpp.0 (23470) {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"SuspendedEV","timestamp":"2022-05-11T08:38:56Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                            2022-05-11 10:38:57.217  - info: ocpp.0 (23470) Received Status Notification from "/Admin": SuspendedEV
                            2022-05-11 10:39:00.061  - debug: ocpp.0 (23470) {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2022-05-11T08:38:59Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                            2022-05-11 10:39:00.064  - info: ocpp.0 (23470) Received Status Notification from "/Admin": Charging
                            [heartbeat]
                            2022-05-11 10:42:14.940  - debug: ocpp.0 (23470) {"meterValue":[{"timestamp":"2022-05-11T08:42:13Z","sampledValue":[{"format":"Raw","location":"Outlet","context":"Sample.Periodic","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"393"}]}],"connectorId":1,"transactionId":1,"commandOcpp":"MeterValues"}
                            2022-05-11 10:42:14.942  - info: ocpp.0 (23470) Received MeterValues from "/Admin"
                            [heartbeat]
                            2022-05-11 10:47:14.693  - debug: ocpp.0 (23470) {"meterValue":[{"timestamp":"2022-05-11T08:47:13Z","sampledValue":[{"format":"Raw","location":"Outlet","context":"Sample.Periodic","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"1020"}]}],"connectorId":1,"transactionId":1,"commandOcpp":"MeterValues"}
                            2022-05-11 10:47:14.695  - info: ocpp.0 (23470) Received MeterValues from "/Admin"
                            
                            1 Reply Last reply
                            0
                            • T thoko

                              @foxriver76 Wenn ich den Ladestecker einstecke, ändert sich status auf Preparing, aber die Wallbox bleibt blockiert. Erst wenn ich transactionActive erst auf von true auf false und dann wieder auf true setze, ändert sich status über SuspendedEV auf Charging (LEDs und auch in der App grün-> laden).

                              Ohne OCPP musste ich eben nur den Ladestecker einstecken und konnte direkt laden.

                              Sehr cool ist aber, dass ich alle 5 Minuten die aktuell geladenen (oder bezogenen?) Wh geliefert bekomme. In der App wird mir das ja erst nach dem Tageswechsel dargestellt.

                              T Offline
                              T Offline
                              thoko
                              wrote on last edited by
                              #142

                              @thoko said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                              (LEDs und auch in der App grün-> laden)

                              Natürlich blau, nicht grün.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #143

                                Ja, mit availability kannst du die Box quasi in den richtigen Lock Zustand setzen, das mache ich z. B. nicht. Wenn die grundsätzlich true ist, kannst du alleine über transactionActive steuern.

                                Videotutorials & mehr

                                Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                N 1 Reply Last reply
                                0
                                • foxriver76F foxriver76

                                  Ja, mit availability kannst du die Box quasi in den richtigen Lock Zustand setzen, das mache ich z. B. nicht. Wenn die grundsätzlich true ist, kannst du alleine über transactionActive steuern.

                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NimrodMatze
                                  wrote on last edited by
                                  #144

                                  @foxriver76

                                  Hallo Foxriver, vielen Dank vorab für den tollen Adapter. Bin schon oft auf der Suche gewesen meine beiden ABB Terra (mit RFID) Wallboxen irgendwie zu regeln. Dachte eigentlich das ABB mal hier was auf TCP/IP realisiert und ich die OpenWB Software verwende. Es sieht aber danach aus das hier keine Anstregungen unternommen werden.

                                  Allgemein bin ich echt begeistert was sich alles so mit IO Broker realisieren lässt. Fuchse mich da auch immer mehr und mehr rein. Es macht sehr viel Spaß. Ich bin da aber ehrlich gesagt noch nicht so weit und aktuell nur Anfänger. Ein paar Programmierungen nach Anleitung sind da schon möglich aber dann hört es schon auf.

                                  Der OCPP Adapter läuft schon bei mir. Die Wallbox(en) reagieren auch schon entsprechend. Nur der Befehl über transactionAction läuft noch nicht so ganz rund so das ich die Wallbox einfach an und wieder ausschalte. Wenn ich den transactionAction Befehl setzte, wird die Ladung als finish deglariert und gut ist. Ein neuer Start geht nur über den RFID Startbefehl an der Wallbox selbst (Oder ich stelle es einfach auf ohne Authentifizierung in der APP) und es wird wieder geladen und aufsummiert nachdem ich den Stecker vom Auto wieder angeschlossen habe .
                                  Die variable Amperevorgabe geht immer. Hier ist mir aufgefallen das ich einfach die Ampervorgabe <6A stellen kann und der Ladevorgang pausiert wird. Nach Vorgabe >6A geht es wieder weiter und es wird auch fleißig wieder weitergezählt. Also hier könnte man bestimmt einfach ein Skript schreiben um die PV Überschussladung hinzukriegen. Ich denke dies bekomme ich irgendwann auch wohl mal hin nachdem ich die restlichen 111 Tutorials mir angesehen habe ;-)

                                  In meinem Fall wäre es nun denke ich auch einfacher, wenn mann die ABB Wallboxen via MQTT und der OpenWB Software kombiniert. In der OpenWB sind die Funktionen schon echt gut ausgereift. Also IOBroker mit dem OCPP Server und Anbindung an die OpenWB via MQTT. Hat dies schon einer gemacht? Wenn ja wie?

                                  Beste Grüße

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    HEINDUSA
                                    wrote on last edited by
                                    #145

                                    Hier findet man eine gute OCPP Dokumentation, vielleicht hilft es ja jemandem...
                                    Ist in diesem Fall der Bender controller.

                                    https://office.elinc.de/dokumentation#occp_parameter_zuordnung

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      baeckerman83
                                      wrote on last edited by baeckerman83
                                      #146

                                      Hi!

                                      Ich habe auch eine Terra Box von ABB und wollte diese jetzt mit iobroker verbinden. Leider benötige ich aber in Terra Config ein Zertifikat:
                                      "1.Format supported:'.pfx','.cer','.pem'
                                      2.Encoding format supported:Basic64"

                                      Was habt ihr da hoch geladen? Ich habe mit openssl verschiedene Zertifikate generiert, leider klappte aber nichts. :( Danach kann ich ja erst den tollen Adapter ausprobieren.

                                      Edit: Hat sich erledigt, falls noch mal jemand sucht. Das Protokoll muss auf ws stehen und nicht auf wss.

                                      1 Reply Last reply
                                      1
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        baeckerman83
                                        wrote on last edited by
                                        #147

                                        Nun habe ich die Wallbox verbunden und es sieht alles gut aus.
                                        Eine Frage habe ich, kann ich denn mehrer Autos unterscheiden?
                                        Ich habe verstanden, dass du alle Werte die es gibt weg schreibst. Oder gibt es noch Werte die noch nicht weg geschrieben werden?

                                        Dann müsste ich mir die mal anzeigen lassen....

                                        foxriver76F 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B baeckerman83

                                          Nun habe ich die Wallbox verbunden und es sieht alles gut aus.
                                          Eine Frage habe ich, kann ich denn mehrer Autos unterscheiden?
                                          Ich habe verstanden, dass du alle Werte die es gibt weg schreibst. Oder gibt es noch Werte die noch nicht weg geschrieben werden?

                                          Dann müsste ich mir die mal anzeigen lassen....

                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #148

                                          @baeckerman83 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                                          Eine Frage habe ich, kann ich denn mehrer Autos unterscheiden?

                                          Nein, der Charger bekommt im Normalfall keine Daten von deinem Auto. Für viele neuere Autos gibt es allerdings auch Adapter, villt. hilft das weiter.

                                          Videotutorials & mehr

                                          Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                          B 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          805

                                          Online

                                          32.5k

                                          Users

                                          81.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe