NEWS
Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
-
@foxriver76 Das werde ich gleich mal ausprobieren. Stay tuned
-
@foxriver76 Wenn ich den Ladestecker einstecke, ändert sich status auf Preparing, aber die Wallbox bleibt blockiert. Erst wenn ich transactionActive erst auf von true auf false und dann wieder auf true setze, ändert sich status über SuspendedEV auf Charging (LEDs und auch in der App grün-> laden).
Ohne OCPP musste ich eben nur den Ladestecker einstecken und konnte direkt laden.
Sehr cool ist aber, dass ich alle 5 Minuten die aktuell geladenen (oder bezogenen?) Wh geliefert bekomme. In der App wird mir das ja erst nach dem Tageswechsel dargestellt.
-
@foxriver76 Hier noch der Log-Auszug:
2022-05-11 10:36:21.451 - debug: ocpp.0 (23470) {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Preparing","timestamp":"2022-05-11T08:36:21Z","commandOcpp":"StatusNotification"} 2022-05-11 10:36:21.452 - info: ocpp.0 (23470) Received Status Notification from "/Admin": Preparing [heartbeat] 2022-05-11 10:38:37.317 - debug: ocpp.0 (23470) Sending RemoteStopTransaction for /Admin 2022-05-11 10:38:55.321 - debug: ocpp.0 (23470) Sending RemoteStartTransaction for /Admin: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":32}]}}} [heartbeat] 2022-05-11 10:38:56.680 - debug: ocpp.0 (23470) {"meterStop":0,"timestamp":"2022-05-11T08:38:56Z","idTag":"1","transactionData":[],"reason":"Other","transactionId":0,"commandOcpp":"StopTransaction"} 2022-05-11 10:38:56.684 - info: ocpp.0 (23470) Received stop transaction from "/Admin" 2022-05-11 10:38:56.837 - debug: ocpp.0 (23470) {"connectorId":1,"meterStart":0,"idTag":"1","timestamp":"2022-05-11T08:38:56Z","commandOcpp":"StartTransaction"} 2022-05-11 10:38:56.838 - info: ocpp.0 (23470) Received Start transaction from "/Admin" 2022-05-11 10:38:57.216 - debug: ocpp.0 (23470) {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"SuspendedEV","timestamp":"2022-05-11T08:38:56Z","commandOcpp":"StatusNotification"} 2022-05-11 10:38:57.217 - info: ocpp.0 (23470) Received Status Notification from "/Admin": SuspendedEV 2022-05-11 10:39:00.061 - debug: ocpp.0 (23470) {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2022-05-11T08:38:59Z","commandOcpp":"StatusNotification"} 2022-05-11 10:39:00.064 - info: ocpp.0 (23470) Received Status Notification from "/Admin": Charging [heartbeat] 2022-05-11 10:42:14.940 - debug: ocpp.0 (23470) {"meterValue":[{"timestamp":"2022-05-11T08:42:13Z","sampledValue":[{"format":"Raw","location":"Outlet","context":"Sample.Periodic","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"393"}]}],"connectorId":1,"transactionId":1,"commandOcpp":"MeterValues"} 2022-05-11 10:42:14.942 - info: ocpp.0 (23470) Received MeterValues from "/Admin" [heartbeat] 2022-05-11 10:47:14.693 - debug: ocpp.0 (23470) {"meterValue":[{"timestamp":"2022-05-11T08:47:13Z","sampledValue":[{"format":"Raw","location":"Outlet","context":"Sample.Periodic","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"1020"}]}],"connectorId":1,"transactionId":1,"commandOcpp":"MeterValues"} 2022-05-11 10:47:14.695 - info: ocpp.0 (23470) Received MeterValues from "/Admin"
-
@thoko said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
(LEDs und auch in der App grün-> laden)
Natürlich blau, nicht grün.
-
Ja, mit
availability
kannst du die Box quasi in den richtigen Lock Zustand setzen, das mache ich z. B. nicht. Wenn die grundsätzlichtrue
ist, kannst du alleine übertransactionActive
steuern. -
Hallo Foxriver, vielen Dank vorab für den tollen Adapter. Bin schon oft auf der Suche gewesen meine beiden ABB Terra (mit RFID) Wallboxen irgendwie zu regeln. Dachte eigentlich das ABB mal hier was auf TCP/IP realisiert und ich die OpenWB Software verwende. Es sieht aber danach aus das hier keine Anstregungen unternommen werden.
Allgemein bin ich echt begeistert was sich alles so mit IO Broker realisieren lässt. Fuchse mich da auch immer mehr und mehr rein. Es macht sehr viel Spaß. Ich bin da aber ehrlich gesagt noch nicht so weit und aktuell nur Anfänger. Ein paar Programmierungen nach Anleitung sind da schon möglich aber dann hört es schon auf.
Der OCPP Adapter läuft schon bei mir. Die Wallbox(en) reagieren auch schon entsprechend. Nur der Befehl über transactionAction läuft noch nicht so ganz rund so das ich die Wallbox einfach an und wieder ausschalte. Wenn ich den transactionAction Befehl setzte, wird die Ladung als finish deglariert und gut ist. Ein neuer Start geht nur über den RFID Startbefehl an der Wallbox selbst (Oder ich stelle es einfach auf ohne Authentifizierung in der APP) und es wird wieder geladen und aufsummiert nachdem ich den Stecker vom Auto wieder angeschlossen habe .
Die variable Amperevorgabe geht immer. Hier ist mir aufgefallen das ich einfach die Ampervorgabe <6A stellen kann und der Ladevorgang pausiert wird. Nach Vorgabe >6A geht es wieder weiter und es wird auch fleißig wieder weitergezählt. Also hier könnte man bestimmt einfach ein Skript schreiben um die PV Überschussladung hinzukriegen. Ich denke dies bekomme ich irgendwann auch wohl mal hin nachdem ich die restlichen 111 Tutorials mir angesehen habeIn meinem Fall wäre es nun denke ich auch einfacher, wenn mann die ABB Wallboxen via MQTT und der OpenWB Software kombiniert. In der OpenWB sind die Funktionen schon echt gut ausgereift. Also IOBroker mit dem OCPP Server und Anbindung an die OpenWB via MQTT. Hat dies schon einer gemacht? Wenn ja wie?
Beste Grüße
-
Hier findet man eine gute OCPP Dokumentation, vielleicht hilft es ja jemandem...
Ist in diesem Fall der Bender controller.https://office.elinc.de/dokumentation#occp_parameter_zuordnung
-
Hi!
Ich habe auch eine Terra Box von ABB und wollte diese jetzt mit iobroker verbinden. Leider benötige ich aber in Terra Config ein Zertifikat:
"1.Format supported:'.pfx','.cer','.pem'
2.Encoding format supported:Basic64"Was habt ihr da hoch geladen? Ich habe mit openssl verschiedene Zertifikate generiert, leider klappte aber nichts. Danach kann ich ja erst den tollen Adapter ausprobieren.
Edit: Hat sich erledigt, falls noch mal jemand sucht. Das Protokoll muss auf ws stehen und nicht auf wss.
-
Nun habe ich die Wallbox verbunden und es sieht alles gut aus.
Eine Frage habe ich, kann ich denn mehrer Autos unterscheiden?
Ich habe verstanden, dass du alle Werte die es gibt weg schreibst. Oder gibt es noch Werte die noch nicht weg geschrieben werden?Dann müsste ich mir die mal anzeigen lassen....
-
@baeckerman83 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
Eine Frage habe ich, kann ich denn mehrer Autos unterscheiden?
Nein, der Charger bekommt im Normalfall keine Daten von deinem Auto. Für viele neuere Autos gibt es allerdings auch Adapter, villt. hilft das weiter.
-
@foxriver76 Danke für deine schnelle Antwort. Das ist schade. Hatte gehofft, das wird ne ID ausgetauscht. Dann hätte man auch was bauen können statt RFID Chip über diese ID freischalten. Aber gut, dann weiß ich nur wieviel meine Autos geladen haben.
Ich habe noch eine Fragen.
Ich wolle jetzt den Energie Stand auslesen, und zwar per NodeRed. Damit ich ihn immer Speichern kann wenn der Status wieder auf "Available" springt. Leider bekomm ich aber statt den Value aber: ""Object for state ocpp.1..Wally.meterValues.Energy_Active_Import_Register do not exist""Kann Energy_Active_Import_Register denn nicht einfach ausgelesen werden? In der Objekt Liste ist der Wert gesetzt und ich kann ihn auch sehen.
Edit: Ich glaube mein Problem ist das /, aber wie bekomme ich das Weg aus der ID: "ocpp.1./Wally.meterValues.Energy_Active_Import_Register"
-
@baeckerman83 hm passiert das im JavaScript Adapter? Der Slash ist eigentlich erlaubt und sollte nicht ersetzt werden.
-
@foxriver76 ich benutze nicht den Javascript Adapter, ich benutze den NodeRed Adapter. Auch eine Abfrage per HTTP Rest API ist durch den / nur über einen Umweg möglich.
-
@fl4sh-0 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
Charglimit
Hi!
Wie hast du das ChargeLimit gesetzt? Ich habe es an der Box per BT auf 6 A gestellt und wollte es jetzt per iobroker auf 16 A stellen. Iobroker zeigt es auch an, aber auf L1 kommt trotzdem nur 6 A an. (Mein Auto lädt nur 1 Phasig, der neue ab September dann dreiphasig).
Stelle ich es an der Box auf 16 A, dann steht da auch 16 A. -
@baeckerman83 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
@fl4sh-0 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
Charglimit
Hi!
Wie hast du das ChargeLimit gesetzt? Ich habe es an der Box per BT auf 6 A gestellt und wollte es jetzt per iobroker auf 16 A stellen. Iobroker zeigt es auch an, aber auf L1 kommt trotzdem nur 6 A an. (Mein Auto lädt nur 1 Phasig, der neue ab September dann dreiphasig).
Stelle ich es an der Box auf 16 A, dann steht da auch 16 A.Moin, du musst das Chargelimit in der App via BT auf 16A einstellen. Dann sollte sich
Current_Offered
auf 16A ändern. Das ist dann die maximale Leistung die von der Wallbox abgegeben werden kann. Anschließen kannst du über den iobroker zwischen 0A und 6A -16A steuern und immer nur ganze Zahlen. Leider geht der Ladezyklus erst ab 6A los.Gruß
-
@fl4sh-0 Ok, ich habe es an der Box wieder auf 16A gestellt. Current_Offered steht auch wieder auf 16A.
Jetzt müsste ich doch einfach das chargeLimit ändern? zum Beispiel auf 6A, oder? Bei mir bleibt das Feld aber auch rot, also nicht bestätigt. -
@baeckerman83 @fl4sh-0 leider klappt auch transactionActive nicht, wenn ich es auf false stelle wenn das Auto dran hängt stoppt er den Lade Vorgang nicht. Du hattest doch auch die Version 1.5.2, muss da noch was aktiviert werden, dass ich das von außen steuern kann?
Ich stelle zur Zeit die Werte direkt auf der Objekt Seite ein da ich dort gleich eine Rückmeldung bekomme.@foxriver76 Ich habe jetzt noch mal Versucht das ChargeLimit und die Transaction zu setzen.
Nun habe ich Fehlermeldungen bekommen im Log. Ich bin mir aber sicher, dass die Verbindung zur Box stabil ist. An was könnte das noch liegen? Connected ist auch Dauerhaft auf true, letzte Änderung war als ich mal den Netzwerk Stecker am 30.06. gezogen habe, passt also.ocpp.1 2022-07-02 21:18:30.049 error Cannot execute command "transactionActive" for "/Wally": Timeout for message dd212e27-10ed-48d5-a8b4-89c45a8b6d01 ocpp.1 2022-07-02 21:18:29.298 info Received MeterValues from "/Wally" ocpp.1 2022-07-02 21:18:00.090 error Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wally": Socket closed 227ec557-f815-40de-87ba-fd2ff2480092 ocpp.1 2022-07-02 21:17:57.314 info Received MeterValues from "/Wally" ocpp.1 2022-07-02 21:17:30.190 error Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wally": Timeout for message ef94db1b-491e-42b1-bbb3-2d82cd0b84e3 ocpp.1 2022-07-02 21:17:25.420 info Received MeterValues from "/Wally" ocpp.1 2022-07-02 21:16:53.434 info Received MeterValues from "/Wally" ocpp.1 2022-07-02 21:16:21.536 info Received MeterValues from "/Wally" ocpp.1 2022-07-02 21:15:49.539 info Received MeterValues from "/Wally" ocpp.1 2022-07-02 21:15:30.051 error Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wally": Timeout for message b514b321-05e7-4bb2-a000-a772ba85f7ed
-
Guten Morgen
Tolles Projekt!
Ich habe mir eine günstige XCharge Wallbox gekauft.
Nachdem ich es jetzt geschafft habe diese jetzt zu verbinden, habe ich komische Eigenarten.
Die MeterValues scheinen einmal pro Minute aktualisiert zu werden.
Das Chargelimit steht Anfangs auf (null)A, wenn dort jetzt ein Wert setzte zB. 6A sehe ich auf dem Port die Meldung, dass er nichts senden kann weil die Wallbox nicht connected ist.
Hatte jemand sowas auch schonmal?
Sind eure Metervalues Live oder auch nur alle 60sek.?XCharge verkauft eigentlich nicht B2C, der Support war zwar freundlich, die Dokumentationen die Sie aber haben sind maximal sperrlich. Über die genutzen Protokolle und der Implementierung gibts leider nichts.
Wenn das Chargelimit funktionieren würde, wäre die C2EU von XCharge wohl die günstigste 1 phasig Steuerbare Wallbox auf dem Markt.
Besten Dank
-
@foxriver76 Ich habe eben OCPP bei meiner WallBoxPulsar Plus aktiviert, ich bekomme auch Daten von dieser (inkl. dem HaertBeat) nur kann ich keine Daten schicken, da ich immer eine Warnung bekomme:
ocpp.0 2022-07-08 12:21:09.578 debug Received heartbeat from "/WallBoxCP" ocpp.0 2022-07-08 12:21:09.576 debug {"commandOcpp":"Heartbeat"} ocpp.0 2022-07-08 12:20:59.202 warn No valid connectorId for "/WallBoxCP" ocpp.0 2022-07-08 12:20:56.115 warn No valid connectorId for "/WallBoxCP" ocpp.0 2022-07-08 12:20:50.735 warn No valid connectorId for "/WallBoxCP" ocpp.0 2022-07-08 12:20:45.766 warn No valid connectorId for "/WallBoxCP" ocpp.0 2022-07-08 12:20:14.540 debug Received heartbeat from "/WallBoxCP"
Wie auch bei anderen hier, ist diese aber auf "0" gestellt und ich wüsste auch nicht, was der richtige Wert wäre.
Passt auch zu den Daten hier:
und zu diesem Log:
ocpp.0 2022-07-08 12:06:33.734 debug {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":0,"errorCode":"NoError","status":"Available","timestamp":"2022-07-08T10:06:33Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
Die Meldung oben erscheint immer dann, wenn ich in iobroker versuche die
ocpp.0./WallBoxCP.availability
oder
ocpp.0./WallBoxCP.transactionActive
zu ändern. Die Box entsperrt sich auch nicht, wie schon vorher von @thoko berichtet. -
Im IoBroker sind ja gar keine Daten von der Wallbox.
Sicher das die Wallbox richtig konfiguriert ist?
Bei den MeterValues müssten viel mehr Daten.
Ist connected to Server auf true?