Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Licht über Helligkeit von BWM und Schalter schalten.

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    504

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Licht über Helligkeit von BWM und Schalter schalten.

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
19 Posts 3 Posters 1.5k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H Offline
    H Offline
    hertob81
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo zusammen,

    ich möchte das Licht meiner Außenfassade wie folgt steuern.

    Ab Unterschreitung eines bestimmtes Helligkeitswertes, soll sich die Fassadenbeleuchtung rund um das Haus dauerhaft einschalten. Zu einer bestimmten Uhrzeit (hier 21.40 Uhr) soll die Beleuchtung sich ausschalten, damit die Nachbarschaft nicht gestört wird.
    Das will ich mit dem zweiten Teil des Blocklys abbilden.

    Sollte der BWM nachts eine Bewegung erkennen, soll - unabhängig von der Uhrzeit - das Licht für drei Minuten eingeschaltet werden.
    Die Situation will ich mit dem ersten Teil des Blocklys erschlagen.

    Wenn ich z.B. im Winter früh morgens im Dunkeln aus dem Haus gehe, kann ich die Lichter auch mit einem der beiden Schalter aktivieren. Diese sollten dann aber auch nach 3 Minuten ausgehen.

    Frage: Kann bzw. habe ich das mit dem Skript so erschlagen? Oder fehlt was? Der erste Teil (Ein bei Bewegung und wieder aus nach 3 Minuten) funktioniert einwandfrei.
    Ich bin mir unsicher ob ich die Anwendungsfälle in ein Blockly stecken kann, oder ob ich das besser aufteile...

    VG Tobias

    Bildschirmfoto 2021-10-19 um 21.47.00.png

    CinimodC paul53P 2 Replies Last reply
    0
    • H hertob81

      Hallo zusammen,

      ich möchte das Licht meiner Außenfassade wie folgt steuern.

      Ab Unterschreitung eines bestimmtes Helligkeitswertes, soll sich die Fassadenbeleuchtung rund um das Haus dauerhaft einschalten. Zu einer bestimmten Uhrzeit (hier 21.40 Uhr) soll die Beleuchtung sich ausschalten, damit die Nachbarschaft nicht gestört wird.
      Das will ich mit dem zweiten Teil des Blocklys abbilden.

      Sollte der BWM nachts eine Bewegung erkennen, soll - unabhängig von der Uhrzeit - das Licht für drei Minuten eingeschaltet werden.
      Die Situation will ich mit dem ersten Teil des Blocklys erschlagen.

      Wenn ich z.B. im Winter früh morgens im Dunkeln aus dem Haus gehe, kann ich die Lichter auch mit einem der beiden Schalter aktivieren. Diese sollten dann aber auch nach 3 Minuten ausgehen.

      Frage: Kann bzw. habe ich das mit dem Skript so erschlagen? Oder fehlt was? Der erste Teil (Ein bei Bewegung und wieder aus nach 3 Minuten) funktioniert einwandfrei.
      Ich bin mir unsicher ob ich die Anwendungsfälle in ein Blockly stecken kann, oder ob ich das besser aufteile...

      VG Tobias

      Bildschirmfoto 2021-10-19 um 21.47.00.png

      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Most Active
      wrote on last edited by Cinimod
      #2

      @hertob81

      Hey Tobias,

      Den Zeitpan Trigger musst du aus dem anderen Trigger Block raus nehmen. Trigger im Trigger ist nix.

      Wo sind denn die beiden Schalter mit den du manuell schalten willst ?

      Den Brightness Trigger würde ich so machen: Dann wird nicht bei jeder Änderung das licht wieder mit wahr angesteuert sonder nur einmalig ..

      Bildschirmfoto 2021-10-19 um 22.44.24.png

      Wenn du dir einen "Binde" Block außen ans Skript hängst (nicht innerhalb eines Triggers), macht Lampe 2 immer das selbe wie Lampe 1 (aber Achtung ! nicht andersrum), dann reicht es wenn du immer nur Lampe 1 steuerst im Skript :

      Bildschirmfoto 2021-10-19 um 22.51.37.png

      Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

      H 1 Reply Last reply
      0
      • CinimodC Cinimod

        @hertob81

        Hey Tobias,

        Den Zeitpan Trigger musst du aus dem anderen Trigger Block raus nehmen. Trigger im Trigger ist nix.

        Wo sind denn die beiden Schalter mit den du manuell schalten willst ?

        Den Brightness Trigger würde ich so machen: Dann wird nicht bei jeder Änderung das licht wieder mit wahr angesteuert sonder nur einmalig ..

        Bildschirmfoto 2021-10-19 um 22.44.24.png

        Wenn du dir einen "Binde" Block außen ans Skript hängst (nicht innerhalb eines Triggers), macht Lampe 2 immer das selbe wie Lampe 1 (aber Achtung ! nicht andersrum), dann reicht es wenn du immer nur Lampe 1 steuerst im Skript :

        Bildschirmfoto 2021-10-19 um 22.51.37.png

        H Offline
        H Offline
        hertob81
        wrote on last edited by hertob81
        #3

        @cinimod

        Danke für die Hilfe!

        Bzgl. Trigger im Trigger:
        Grundsätzlich verstanden. Aber ich muss dann kein separates Blockly erstellen, sondern kann den Zeitplan Trigger nur rausziehen? Oder muss ich eine neue Datei mit zb "Zeitplan" erstellen?

        Bzgl. Schalter:
        Die Schalter kommunizieren per Direktverknüpfung mit der HM-CCU2.
        Ich dachte, ich benötige für das manuelle Schalten kein Blockly. Aber wahr wohl ein Denkfehler.
        Wo müsste das noch mit rein?

        Bzgl. deinem Vorschlag "Brightness":
        D.h. meine Variante hätte theoretisch (abgesehen von dem Fehler "Trigger in "Trigger) auch funktioniert, aber Dein Vorschlag ist "cleaner" da nicht so viel Daten-Traffic erzeugt wird?

        Danke auch für den Tipp mit dem "Binde" Block.
        Ich kann erst heute Abend wieder was machen, ich melde mich.

        VG Tobias

        CinimodC 1 Reply Last reply
        0
        • H hertob81

          @cinimod

          Danke für die Hilfe!

          Bzgl. Trigger im Trigger:
          Grundsätzlich verstanden. Aber ich muss dann kein separates Blockly erstellen, sondern kann den Zeitplan Trigger nur rausziehen? Oder muss ich eine neue Datei mit zb "Zeitplan" erstellen?

          Bzgl. Schalter:
          Die Schalter kommunizieren per Direktverknüpfung mit der HM-CCU2.
          Ich dachte, ich benötige für das manuelle Schalten kein Blockly. Aber wahr wohl ein Denkfehler.
          Wo müsste das noch mit rein?

          Bzgl. deinem Vorschlag "Brightness":
          D.h. meine Variante hätte theoretisch (abgesehen von dem Fehler "Trigger in "Trigger) auch funktioniert, aber Dein Vorschlag ist "cleaner" da nicht so viel Daten-Traffic erzeugt wird?

          Danke auch für den Tipp mit dem "Binde" Block.
          Ich kann erst heute Abend wieder was machen, ich melde mich.

          VG Tobias

          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Most Active
          wrote on last edited by
          #4

          @hertob81 sagte in Licht über Helligkeit von BWM und Schalter schalten.:

          @cinimod

          Danke für die Hilfe!

          Bzgl. Trigger im Trigger:
          Grundsätzlich verstanden. Aber ich muss dann kein separates Blockly erstellen, sondern kann den Zeitplan Trigger nur rausziehen? Oder muss ich eine neue Datei mit zb "Zeitplan" erstellen?

          Nur da raus ziehen, einfach unten anhängen, aber ganz außen halt.

          Bzgl. Schalter:
          Die Schalter kommunizieren per Direktverknüpfung mit der HM-CCU2.
          Ich dachte, ich benötige für das manuelle Schalten kein Blockly. Aber wahr wohl ein Denkfehler.
          Wo müsste das noch mit rein?

          Also deine Schalter funktionieren ja offensichtlich ausserhalb, dann brauchst nichts weiter einbauen, hatte mich nur gewundert das sie nicht zu sehen waren.

          Bzgl. deinem Vorschlag "Brightness":
          D.h. meine Variante hätte theoretisch (abgesehen von dem Fehler "Trigger in "Trigger) auch funktioniert, aber Dein Vorschlag ist "cleaner" da nicht so viel Daten-Traffic erzeugt wird?

          ja etwa so, ist ist ja unnötig das bei jeder wertänderung unter 145 die Lampen wieder mit wahr angestoßen werden, würde aber funktionieren.

          Danke auch für den Tipp mit dem "Binde" Block.
          Ich kann erst heute Abend wieder was machen, ich melde mich.

          VG Tobias

          Gern, viel Erfolg

          Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

          H 1 Reply Last reply
          0
          • CinimodC Cinimod

            @hertob81 sagte in Licht über Helligkeit von BWM und Schalter schalten.:

            @cinimod

            Danke für die Hilfe!

            Bzgl. Trigger im Trigger:
            Grundsätzlich verstanden. Aber ich muss dann kein separates Blockly erstellen, sondern kann den Zeitplan Trigger nur rausziehen? Oder muss ich eine neue Datei mit zb "Zeitplan" erstellen?

            Nur da raus ziehen, einfach unten anhängen, aber ganz außen halt.

            Bzgl. Schalter:
            Die Schalter kommunizieren per Direktverknüpfung mit der HM-CCU2.
            Ich dachte, ich benötige für das manuelle Schalten kein Blockly. Aber wahr wohl ein Denkfehler.
            Wo müsste das noch mit rein?

            Also deine Schalter funktionieren ja offensichtlich ausserhalb, dann brauchst nichts weiter einbauen, hatte mich nur gewundert das sie nicht zu sehen waren.

            Bzgl. deinem Vorschlag "Brightness":
            D.h. meine Variante hätte theoretisch (abgesehen von dem Fehler "Trigger in "Trigger) auch funktioniert, aber Dein Vorschlag ist "cleaner" da nicht so viel Daten-Traffic erzeugt wird?

            ja etwa so, ist ist ja unnötig das bei jeder wertänderung unter 145 die Lampen wieder mit wahr angestoßen werden, würde aber funktionieren.

            Danke auch für den Tipp mit dem "Binde" Block.
            Ich kann erst heute Abend wieder was machen, ich melde mich.

            VG Tobias

            Gern, viel Erfolg

            H Offline
            H Offline
            hertob81
            wrote on last edited by
            #5

            @cinimod

            Da ich nicht zu viele Änderungen auf einmal machen will, habe ich das/die Blockly wie folgt angepasst. Leider funktionieren die Programme nicht wie sie sollen:

            Bildschirmfoto 2021-10-20 um 21.39.27.png

            1. Die Lampen schalten sich um 21:30 Uhr nicht aus.
              2a. Das Licht geht bei Bewegung zwar an, schaltet sich aber erst nach 2-3min aus.
              2b. Das Licht geht bei Bewegung zwar an aber nicht mehr aus.
              In der HM-CCU sind keine Programme mehr existent, die evtl. das Blockly "überschreiben".

            Benötige ich eigentlich für den "Zeitplan-Trigger" einen Adapter?
            Ich kann das Problem nicht reproduzieren.

            VG Tobias

            CinimodC 1 Reply Last reply
            0
            • H hertob81

              @cinimod

              Da ich nicht zu viele Änderungen auf einmal machen will, habe ich das/die Blockly wie folgt angepasst. Leider funktionieren die Programme nicht wie sie sollen:

              Bildschirmfoto 2021-10-20 um 21.39.27.png

              1. Die Lampen schalten sich um 21:30 Uhr nicht aus.
                2a. Das Licht geht bei Bewegung zwar an, schaltet sich aber erst nach 2-3min aus.
                2b. Das Licht geht bei Bewegung zwar an aber nicht mehr aus.
                In der HM-CCU sind keine Programme mehr existent, die evtl. das Blockly "überschreiben".

              Benötige ich eigentlich für den "Zeitplan-Trigger" einen Adapter?
              Ich kann das Problem nicht reproduzieren.

              VG Tobias

              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              Most Active
              wrote on last edited by Cinimod
              #6

              @hertob81

              Du hast den Zeitplan trigger immernoch innerhalb nem anderen Trigger Block, der muss da raus!

              Und der Bewegungsmelder hat vermutlich nen eigenen Timer bevor er wieder auf false stellt nachdem er keine Bewegung mehr erkannt hat.

              Ggf. kannst du den ändern, oder musst die zeit im Script eben um diese reduzieren bis du deine Wunschzeit hast.

              Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

              H 2 Replies Last reply
              0
              • CinimodC Cinimod

                @hertob81

                Du hast den Zeitplan trigger immernoch innerhalb nem anderen Trigger Block, der muss da raus!

                Und der Bewegungsmelder hat vermutlich nen eigenen Timer bevor er wieder auf false stellt nachdem er keine Bewegung mehr erkannt hat.

                Ggf. kannst du den ändern, oder musst die zeit im Script eben um diese reduzieren bis du deine Wunschzeit hast.

                H Offline
                H Offline
                hertob81
                wrote on last edited by
                #7

                @cinimod

                Ach sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil.

                Und ja, Du hattest recht. Im BWM war ein Timer hinterlegt... Danke!

                paul53P 1 Reply Last reply
                1
                • CinimodC Cinimod

                  @hertob81

                  Du hast den Zeitplan trigger immernoch innerhalb nem anderen Trigger Block, der muss da raus!

                  Und der Bewegungsmelder hat vermutlich nen eigenen Timer bevor er wieder auf false stellt nachdem er keine Bewegung mehr erkannt hat.

                  Ggf. kannst du den ändern, oder musst die zeit im Script eben um diese reduzieren bis du deine Wunschzeit hast.

                  H Offline
                  H Offline
                  hertob81
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @cinimod

                  Sorry, ich bin es nochmal...
                  So richtig funktioniert es noch nicht, aber ich verstehe nicht warum.
                  Wenn ich den Block rechts (also Motion) alleine im Skript stehen habe, dann funktioniert alles einwandfrei.
                  Sobald jedoch die beiden linken Blöcke (Brightness und Timer) hinzukommen, kommt das System "durcheinander":
                  Die Lampen gehen hin und wieder (vor 22.00 Uhr) aus, um kurz darauf wieder anzugehen.
                  Oder die Lampen gehen nach 22.00 Uhr an (Bewegung erkannt) aber nicht mehr aus....

                  Könnte die HM-Direktverknüpfung zwischen dem Schalter und dem BWM hier was durcheinander bringen?
                  Wo ich mir auch nicht sicher bin: Wann "wurde geändert" und "wann aktualisiert"?
                  Fällt Dir spontan was ein?

                  Bildschirmfoto 2021-10-22 um 16.42.48.png

                  CinimodC 1 Reply Last reply
                  0
                  • H hertob81

                    @cinimod

                    Sorry, ich bin es nochmal...
                    So richtig funktioniert es noch nicht, aber ich verstehe nicht warum.
                    Wenn ich den Block rechts (also Motion) alleine im Skript stehen habe, dann funktioniert alles einwandfrei.
                    Sobald jedoch die beiden linken Blöcke (Brightness und Timer) hinzukommen, kommt das System "durcheinander":
                    Die Lampen gehen hin und wieder (vor 22.00 Uhr) aus, um kurz darauf wieder anzugehen.
                    Oder die Lampen gehen nach 22.00 Uhr an (Bewegung erkannt) aber nicht mehr aus....

                    Könnte die HM-Direktverknüpfung zwischen dem Schalter und dem BWM hier was durcheinander bringen?
                    Wo ich mir auch nicht sicher bin: Wann "wurde geändert" und "wann aktualisiert"?
                    Fällt Dir spontan was ein?

                    Bildschirmfoto 2021-10-22 um 16.42.48.png

                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @hertob81 sagte in Licht über Helligkeit von BWM und Schalter schalten.:

                    @cinimod

                    Sorry, ich bin es nochmal...
                    So richtig funktioniert es noch nicht, aber ich verstehe nicht warum.
                    Wenn ich den Block rechts (also Motion) alleine im Skript stehen habe, dann funktioniert alles einwandfrei.
                    Sobald jedoch die beiden linken Blöcke (Brightness und Timer) hinzukommen, kommt das System "durcheinander":
                    Die Lampen gehen hin und wieder (vor 22.00 Uhr) aus, um kurz darauf wieder anzugehen.
                    Oder die Lampen gehen nach 22.00 Uhr an (Bewegung erkannt) aber nicht mehr aus....

                    Das könnte unter umständen auch an der Änderung der helligkeit liegen, die hast du zeitlich ja nicht eingeschränkt.

                    Könnte die HM-Direktverknüpfung zwischen dem Schalter und dem BWM hier was durcheinander bringen?

                    Lösen die schalter den BWM Datenpunkt aus oder wie muss ich mir das vorstellen ?

                    Wo ich mir auch nicht sicher bin: Wann "wurde geändert" und "wann aktualisiert"?

                    Ist eigentlich ganz simpel, geändert löst den Trigger nur aus wenn sich der Datenpunkt ändert.
                    Aktualisiert hingegen löst auch den Trigger aus wenn der wert z.b. "wahr" ist, und wieder mit wahr angesteuert wird.

                    Fällt Dir spontan was ein?

                    Willst mal dein Blockly Code hier rein posten, dann mache ich mir mal nen Kopf wie man es geschickter machen kann.

                    Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • H hertob81

                      Hallo zusammen,

                      ich möchte das Licht meiner Außenfassade wie folgt steuern.

                      Ab Unterschreitung eines bestimmtes Helligkeitswertes, soll sich die Fassadenbeleuchtung rund um das Haus dauerhaft einschalten. Zu einer bestimmten Uhrzeit (hier 21.40 Uhr) soll die Beleuchtung sich ausschalten, damit die Nachbarschaft nicht gestört wird.
                      Das will ich mit dem zweiten Teil des Blocklys abbilden.

                      Sollte der BWM nachts eine Bewegung erkennen, soll - unabhängig von der Uhrzeit - das Licht für drei Minuten eingeschaltet werden.
                      Die Situation will ich mit dem ersten Teil des Blocklys erschlagen.

                      Wenn ich z.B. im Winter früh morgens im Dunkeln aus dem Haus gehe, kann ich die Lichter auch mit einem der beiden Schalter aktivieren. Diese sollten dann aber auch nach 3 Minuten ausgehen.

                      Frage: Kann bzw. habe ich das mit dem Skript so erschlagen? Oder fehlt was? Der erste Teil (Ein bei Bewegung und wieder aus nach 3 Minuten) funktioniert einwandfrei.
                      Ich bin mir unsicher ob ich die Anwendungsfälle in ein Blockly stecken kann, oder ob ich das besser aufteile...

                      VG Tobias

                      Bildschirmfoto 2021-10-19 um 21.47.00.png

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #10

                      @hertob81 sagte: Zu einer bestimmten Uhrzeit (hier 21.40 Uhr) soll die Beleuchtung sich ausschalten, damit die Nachbarschaft nicht gestört wird.

                      Es muss im BRIGHTNESS-Trigger geprüft werden, ob es vor 21:40 Uhr ist, da sonst immer bei einem Wert unter 150 eingeschaltet wird.

                      @hertob81 sagte in Licht über Helligkeit von BWM und Schalter schalten.:

                      Wo ich mir auch nicht sicher bin: Wann "wurde geändert" und "wann aktualisiert"?

                      In 95 % aller Fälle ist "wurde geändert" richtig, da dann nicht unnötig getriggert wird. Typische Ausnahme: Button.

                      Vorschlag:

                      Bild_2021-10-22_191033.png

                      Wert:

                      Blockly_DP_Props.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H hertob81

                        @cinimod

                        Ach sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil.

                        Und ja, Du hattest recht. Im BWM war ein Timer hinterlegt... Danke!

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by paul53
                        #11

                        @hertob81 sagte: Im BWM war ein Timer hinterlegt...

                        Dann sollte die interne Ausschaltverzögerung genutzt werden, denn das spart "timeout" und unnötige Trigger-Ereignisse.

                        Bild_2021-10-22_192354.png

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        H 1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @hertob81 sagte: Im BWM war ein Timer hinterlegt...

                          Dann sollte die interne Ausschaltverzögerung genutzt werden, denn das spart "timeout" und unnötige Trigger-Ereignisse.

                          Bild_2021-10-22_192354.png

                          H Offline
                          H Offline
                          hertob81
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @paul53
                          @Cinimod

                          Danke für die Hilfe!
                          Hab es mal angepasst.

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • H hertob81

                            @paul53
                            @Cinimod

                            Danke für die Hilfe!
                            Hab es mal angepasst.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #13

                            @hertob81 sagte: Hab es mal angepasst.

                            Du solltest überlegen, was nach Mitternacht passieren soll. So wie gezeigt, schaltet nach Mitternacht das Dauerlicht ein.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            H 2 Replies Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @hertob81 sagte: Hab es mal angepasst.

                              Du solltest überlegen, was nach Mitternacht passieren soll. So wie gezeigt, schaltet nach Mitternacht das Dauerlicht ein.

                              H Offline
                              H Offline
                              hertob81
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @paul53

                              Oh je, Du hast ja recht.
                              iobroker mag ja mächtig und vielseitig sein, aber das sowas - was ich in HM mit 5 Klicks zusammengebastelt habe - so aufwendig sein kann, nervt schon....

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @hertob81 sagte: Hab es mal angepasst.

                                Du solltest überlegen, was nach Mitternacht passieren soll. So wie gezeigt, schaltet nach Mitternacht das Dauerlicht ein.

                                H Offline
                                H Offline
                                hertob81
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @paul53 sagte in Licht über Helligkeit von BWM und Schalter schalten.:

                                @hertob81 sagte: Hab es mal angepasst.

                                Du solltest überlegen, was nach Mitternacht passieren soll. So wie gezeigt, schaltet nach Mitternacht das Dauerlicht ein.

                                Könnte es so gehen?
                                Es wird getriggert wenn es später als 10.00 Uhr morgens ist UND dunkler als 150.
                                Die Bedingung tritt erst wieder am Abend ein und wir dann um 22.00 Uhr deaktiviert.
                                Ist es 00:01 ist aber VOR 10:00 Uhr -> somit sollte nichts passieren.

                                Bildschirmfoto 2021-10-22 um 21.13.04.png

                                CinimodC paul53P 2 Replies Last reply
                                0
                                • H hertob81

                                  @paul53 sagte in Licht über Helligkeit von BWM und Schalter schalten.:

                                  @hertob81 sagte: Hab es mal angepasst.

                                  Du solltest überlegen, was nach Mitternacht passieren soll. So wie gezeigt, schaltet nach Mitternacht das Dauerlicht ein.

                                  Könnte es so gehen?
                                  Es wird getriggert wenn es später als 10.00 Uhr morgens ist UND dunkler als 150.
                                  Die Bedingung tritt erst wieder am Abend ein und wir dann um 22.00 Uhr deaktiviert.
                                  Ist es 00:01 ist aber VOR 10:00 Uhr -> somit sollte nichts passieren.

                                  Bildschirmfoto 2021-10-22 um 21.13.04.png

                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @hertob81

                                  mach doch "aktuelle zeit zwischen" oder "nicht zwischen" dann kannst genau definieren in welchem zeitraum er ausführen soll.

                                  Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H hertob81

                                    @paul53 sagte in Licht über Helligkeit von BWM und Schalter schalten.:

                                    @hertob81 sagte: Hab es mal angepasst.

                                    Du solltest überlegen, was nach Mitternacht passieren soll. So wie gezeigt, schaltet nach Mitternacht das Dauerlicht ein.

                                    Könnte es so gehen?
                                    Es wird getriggert wenn es später als 10.00 Uhr morgens ist UND dunkler als 150.
                                    Die Bedingung tritt erst wieder am Abend ein und wir dann um 22.00 Uhr deaktiviert.
                                    Ist es 00:01 ist aber VOR 10:00 Uhr -> somit sollte nichts passieren.

                                    Bildschirmfoto 2021-10-22 um 21.13.04.png

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #17

                                    @hertob81 sagte: Könnte es so gehen?

                                    Nein, das genügt nicht.

                                    Bild_2021-10-22_232514.png

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    H 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @hertob81 sagte: Könnte es so gehen?

                                      Nein, das genügt nicht.

                                      Bild_2021-10-22_232514.png

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hertob81
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @paul53
                                      @Cinimod

                                      Danke für eure Hilfe!
                                      Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...

                                      Was ich noch nicht verstehe ist was hinter dem Trigger Motion
                                      "steuere State mit Wert" steckt wohingegen beim Trigger Brightness "steuere State mit wahr" steht....

                                      Und könnte ich mir bei der Variante den Zeitplan nicht sparen und mit "sonst" den Zustand erschlagen?

                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H hertob81

                                        @paul53
                                        @Cinimod

                                        Danke für eure Hilfe!
                                        Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...

                                        Was ich noch nicht verstehe ist was hinter dem Trigger Motion
                                        "steuere State mit Wert" steckt wohingegen beim Trigger Brightness "steuere State mit wahr" steht....

                                        Und könnte ich mir bei der Variante den Zeitplan nicht sparen und mit "sonst" den Zustand erschlagen?

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by paul53
                                        #19

                                        @hertob81 sagte: Trigger Motion "steuere State mit Wert" steckt

                                        Das ist die Version mit interner Ausschaltverzögerung des BWM. In dem Fall ist Licht = MOTION, wenn die Bedingungen für Tageszeit und Dunkelheit erfüllt sind.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        648

                                        Online

                                        32.7k

                                        Users

                                        82.5k

                                        Topics

                                        1.3m

                                        Posts
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Login

                                        • Don't have an account? Register

                                        • Login or register to search.
                                        • First post
                                          Last post
                                        0
                                        • Home
                                        • Recent
                                        • Tags
                                        • Unread 0
                                        • Categories
                                        • Unreplied
                                        • Popular
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe