  4. Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @takahara

    Ich kenne Danfoss nicht , kann dir nur ein paar Tips geben .

    Auf der Seite ist einiges beschrieben .:

    https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=18219266

    Aus der Anleitung von deinem Gerät , dieses einstellen:

    Modbus adr. 1
    Baud 19200

    2.JPG
    1.JPG

    MODBUS Adresse ist dann 1

    1.JPG
    den Haken daraus , du hast kein weiteren Teilnehmer
    .
    1.JPG
    .

    .
    1.JPG

    .... weiter mußt du Probieren .

    Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner :

    https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4?_=1622034758230

    T Offline
    T Offline
    Takahara
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @glasfaser

    Vielen Dank für deine Nachricht.

    Ich habe die Baud rate auf 19200 umgestellt. Weitere Einstellungen wie 1 start bit, 8 data bits, even parity und 1 stop bit konnte ich im Danfoss ECL 310 Comfort Regler noch nicht finden.

    Bei Abfrage der Modbus-Adressen 278 (IP adr. 1) und 281 (IP adr. 4) erhalte ich die richten Werte. Nur bei Abfrage der Sensorwerte (10201, 10203 und 10205) erhalte ich 19200 und diese Werte verändern sich auch nicht.

    fd035fac-dc73-497c-aec1-ec6fcb507406-2021-09-05 20_15_43-instances - smarthomeraspi.png

    2021-09-05 20_16_33-objects - smarthomeraspi.png

    Warum hast du in deinem Modbus Adapter die DISKRETE EINGÄNGE gewählt? Wenn ich hier die Modbus Adresse 10201 angeben, erhalte ich im Log eine Fehlermeldung.

    2021-09-05 20_05_41-instances - smarthomeraspi.png

    2021-09-05 20_06_05-logs - smarthomeraspi.png

    Ich habe versucht mit dem CAS Modbus Scanner weitere Informationen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
    2021-09-05 18_28_54-ECL Tool.png

    Wenn du noch weitere Tipps hast, bin ich dir sehr dankbar :) :)

    VG
    Takahara

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T Takahara

      @glasfaser

      Vielen Dank für deine Nachricht.

      Ich habe die Baud rate auf 19200 umgestellt. Weitere Einstellungen wie 1 start bit, 8 data bits, even parity und 1 stop bit konnte ich im Danfoss ECL 310 Comfort Regler noch nicht finden.

      Bei Abfrage der Modbus-Adressen 278 (IP adr. 1) und 281 (IP adr. 4) erhalte ich die richten Werte. Nur bei Abfrage der Sensorwerte (10201, 10203 und 10205) erhalte ich 19200 und diese Werte verändern sich auch nicht.

      fd035fac-dc73-497c-aec1-ec6fcb507406-2021-09-05 20_15_43-instances - smarthomeraspi.png

      2021-09-05 20_16_33-objects - smarthomeraspi.png

      Warum hast du in deinem Modbus Adapter die DISKRETE EINGÄNGE gewählt? Wenn ich hier die Modbus Adresse 10201 angeben, erhalte ich im Log eine Fehlermeldung.

      2021-09-05 20_05_41-instances - smarthomeraspi.png

      2021-09-05 20_06_05-logs - smarthomeraspi.png

      Ich habe versucht mit dem CAS Modbus Scanner weitere Informationen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
      2021-09-05 18_28_54-ECL Tool.png

      Wenn du noch weitere Tipps hast, bin ich dir sehr dankbar :) :)

      VG
      Takahara

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
      #4

      @takahara sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:

      Warum hast du in deinem Modbus Adapter die DISKRETE EINGÄNGE gewählt?

      Das war nur ein Beispiel von mir wie es sein könnte , wie schon ober erwähnt kenne ich Danfoss nicht.

      Bei Abfrage der Modbus-Adressen 278 (IP adr. 1) und 281 (IP adr. 4) erhalte ich die richten Werte.

      Was meinst du mit richtige Werte ?

      Hast du die Verbindung mit einem TCP Modbus , also nicht über USB ?

      1.JPG

      Nur bei Abfrage der Sensorwerte (10201, 10203 und 10205) erhalte ich 19200 und diese Werte verändern sich auch nicht.

      fd035fac-dc73-497c-aec1-ec6fcb507406-2021-09-05 20_15_43-instances - smarthomeraspi.png

      dann gehe eine Register rauf / runter , also +1 / -1

      Beispiel : Laut Doku 10201 dann im Adapter 10200 probieren oder 10202

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @takahara sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:

        Warum hast du in deinem Modbus Adapter die DISKRETE EINGÄNGE gewählt?

        Das war nur ein Beispiel von mir wie es sein könnte , wie schon ober erwähnt kenne ich Danfoss nicht.

        Bei Abfrage der Modbus-Adressen 278 (IP adr. 1) und 281 (IP adr. 4) erhalte ich die richten Werte.

        Was meinst du mit richtige Werte ?

        Hast du die Verbindung mit einem TCP Modbus , also nicht über USB ?

        1.JPG

        Nur bei Abfrage der Sensorwerte (10201, 10203 und 10205) erhalte ich 19200 und diese Werte verändern sich auch nicht.

        fd035fac-dc73-497c-aec1-ec6fcb507406-2021-09-05 20_15_43-instances - smarthomeraspi.png

        dann gehe eine Register rauf / runter , also +1 / -1

        Beispiel : Laut Doku 10201 dann im Adapter 10200 probieren oder 10202

        T Offline
        T Offline
        Takahara
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @glasfaser

        Bei Abfrage der Modbus-Adressen 278 (IP adr. 1) und 281 (IP adr. 4) erhalte ich die richten Werte.

        Was meinst du mit richtige Werte ?

        2021-09-05 20_16_33-objects - smarthomeraspi.png

        Der Datenpunkt 278_IP_adr_1 ist ein Teil der IP des Danfoss Gerätes (Wert = 23) sowie 281_IP_adr_4 (Wert = 83).

        Hast du die Verbindung mit einem TCP Modbus , also nicht über USB ?

        Ja das ist richtig verstanden. Ich gehe direkt über das Netzwerk. Bzw. Ich versuche es noch.

        Leider habe ich deine Anweisung zum CAS Modbus Scanner nicht verstanden.

        VG
        Takahara.

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Takahara

          @glasfaser

          Bei Abfrage der Modbus-Adressen 278 (IP adr. 1) und 281 (IP adr. 4) erhalte ich die richten Werte.

          Was meinst du mit richtige Werte ?

          2021-09-05 20_16_33-objects - smarthomeraspi.png

          Der Datenpunkt 278_IP_adr_1 ist ein Teil der IP des Danfoss Gerätes (Wert = 23) sowie 281_IP_adr_4 (Wert = 83).

          Hast du die Verbindung mit einem TCP Modbus , also nicht über USB ?

          Ja das ist richtig verstanden. Ich gehe direkt über das Netzwerk. Bzw. Ich versuche es noch.

          Leider habe ich deine Anweisung zum CAS Modbus Scanner nicht verstanden.

          VG
          Takahara.

          T Offline
          T Offline
          Takahara
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @Glasfaser :

          Weißt du wie ich den Datentyp für empfangene Daten auf Integer stellen kann? Laut Danfoss Handbuch werden sämtliche read-only paramater als Integer Werte empfangen.

          2021-09-05 22_11_16-AQ074886472234en-010501.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).png

          VG
          Takahara

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Takahara

            @Glasfaser :

            Weißt du wie ich den Datentyp für empfangene Daten auf Integer stellen kann? Laut Danfoss Handbuch werden sämtliche read-only paramater als Integer Werte empfangen.

            2021-09-05 22_11_16-AQ074886472234en-010501.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).png

            VG
            Takahara

            L Offline
            L Offline
            LoxDUS
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @takahara Hi Takahara, ich habe genau diese Danfoss Steuerung bei mir an ioBroker angebunden und lese z.B. die Sensorwerte und die Aktorwerte (Status der Pumpen und der Ventile aus. Ich habe es allerdings noch nicht hinbekommen die Daten auch zu schreiben d.h. also z.B. die Kesseltempertur zu setzen. Wenn ich heute Abend wieder Zuhause bin poste ich mal meine Einstellungen von IOBroker und auch dem Danfos Ding ;-)

            Viele Grüße,
            Loxley

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L LoxDUS

              @takahara Hi Takahara, ich habe genau diese Danfoss Steuerung bei mir an ioBroker angebunden und lese z.B. die Sensorwerte und die Aktorwerte (Status der Pumpen und der Ventile aus. Ich habe es allerdings noch nicht hinbekommen die Daten auch zu schreiben d.h. also z.B. die Kesseltempertur zu setzen. Wenn ich heute Abend wieder Zuhause bin poste ich mal meine Einstellungen von IOBroker und auch dem Danfos Ding ;-)

              Viele Grüße,
              Loxley

              T Offline
              T Offline
              Takahara
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @loxdus Hi LoxDUS, dann bin ich schon mal gespannt. Bis später :)
              VG Takahara

              L R 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • T Takahara

                @loxdus Hi LoxDUS, dann bin ich schon mal gespannt. Bis später :)
                VG Takahara

                L Offline
                L Offline
                LoxDUS
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                Hi, sorry, habe gerade gesehen das bei mir ein ECL210 in die Heizung eingebaut ist.
                Aber ich denke die Kommunikation sollte die gleiche sein:

                Bei mir sieht das Setup so aus:

                ioBroker (Server) <- Ethernet -> Raspberri PI als USB-Server (USB to RS485 Adapter) <- RS485 -> Danfoss ECL210

                So, hier sind meine Einstellungen

                ioBroker:
                Allgemeine Einsellungen Modbus:
                fa49d8a8-6a53-4e7c-becf-ea103ae1f3f2-image.png

                Holding Register Einstellungen:
                8a45a1d0-1675-43e7-9ecd-cdae87014a3d-image.png

                Raspberry PI (als USB Server):
                dd183c1f-7e31-44d7-a8d0-2fa31910f0a2-image.png
                D.h. die RS485 Schnittstelleneinstellungen sind:
                38400 Baud
                8 Databits
                EVEN Parity
                1 Stopbit

                ECL210 Einstellungen:
                2e368d55-af1a-45b8-b465-a1d61c97cb62-image.png

                Vielleicht hilft das ja weiter.

                Viele Grüße,

                Artur

                L R 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • L LoxDUS

                  Hi, sorry, habe gerade gesehen das bei mir ein ECL210 in die Heizung eingebaut ist.
                  Aber ich denke die Kommunikation sollte die gleiche sein:

                  Bei mir sieht das Setup so aus:

                  ioBroker (Server) <- Ethernet -> Raspberri PI als USB-Server (USB to RS485 Adapter) <- RS485 -> Danfoss ECL210

                  So, hier sind meine Einstellungen

                  ioBroker:
                  Allgemeine Einsellungen Modbus:
                  fa49d8a8-6a53-4e7c-becf-ea103ae1f3f2-image.png

                  Holding Register Einstellungen:
                  8a45a1d0-1675-43e7-9ecd-cdae87014a3d-image.png

                  Raspberry PI (als USB Server):
                  dd183c1f-7e31-44d7-a8d0-2fa31910f0a2-image.png
                  D.h. die RS485 Schnittstelleneinstellungen sind:
                  38400 Baud
                  8 Databits
                  EVEN Parity
                  1 Stopbit

                  ECL210 Einstellungen:
                  2e368d55-af1a-45b8-b465-a1d61c97cb62-image.png

                  Vielleicht hilft das ja weiter.

                  Viele Grüße,

                  Artur

                  L Offline
                  L Offline
                  LoxDUS
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  Das hier ist die Javascript Routine um den Status der Pumpen und Ventile aus dem 16Bit Wort zu dekodieren:

                  on({id: 'modbus.1.holdingRegisters.3998_Output'}, function (obj) {
                      var b16 = getState('modbus.1.holdingRegisters.3998_Output').val;
                      var v;
                  
                      // Bit       Funktion    Aktor
                      // 0    1    Triac 1     M1 Auf
                      // 1    2    Triac 2     M1 Zu
                      // 2    4    Triac 3     M2
                      // 3    8    Triac 4     M2
                      // 4    16   Triac 5
                      // 5    32   Triac 6
                      // 6    64   Relais 1    P1
                      // 7    128  Relais 2    P2
                      // 8    256  Relais 3    P3
                      // 9    512  Relais 4
                      // 10   1024 Relais 5
                      // 11   2048 Relais 6
                  
                      // P1
                      if(b16 & 64) v = true;
                      else v=false;
                      setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P1', v);
                  
                      // P2
                      if(b16 & 128) v = true;
                      else v=false;
                      setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P2', v);
                  
                      // P3
                      if(b16 & 256) v = true;
                      else v=false;
                      setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P3', v);
                  
                      // M1 Motorventil
                      if(b16 & 1) v = "Auf";
                      else if(b16 & 2) v = "Zu";
                      else v="0";
                      setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.M1', v);
                  });
                  

                  Und hier runde ich die Sensorwerte:

                  on(['modbus.1.holdingRegisters.10200_S1'/*Aussentemperatur*/, 
                      'modbus.1.holdingRegisters.10202_S3'/*Vorlauftemperatur*/, 
                      'modbus.1.holdingRegisters.10204_S5'/*Rücklauftemperatur*/, 
                      'modbus.1.holdingRegisters.10205_S6'/*Obere Speichertemperatur*/], function (obj) {
                      var AT16 = getState('modbus.1.holdingRegisters.10200_S1'/*Aussentemperatur*/).val;
                      var AT;
                  
                      if(AT16>32767) AT16 = AT16-65535;
                      AT = (AT16/100).toFixed(1); // Auf 1 Stelle nach Komma runden
                  
                      setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.ATStrg', AT);
                      setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Aussentemperatur'/*Aussentemperatur*/, AT16 / 100);
                      setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Vorlauftemperatur'/*Vorlauftemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10202_S3'/*Vorlauftemperatur*/).val / 100);
                      setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Ruecklauftemperatur'/*Ruecklauftemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10204_S5'/*Rücklauftemperatur*/).val / 100);
                      setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Speichertemperatur'/*Speichertemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10205_S6'/*Obere Speichertemperatur*/).val / 100);       
                  });
                  
                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • L LoxDUS

                    Das hier ist die Javascript Routine um den Status der Pumpen und Ventile aus dem 16Bit Wort zu dekodieren:

                    on({id: 'modbus.1.holdingRegisters.3998_Output'}, function (obj) {
                        var b16 = getState('modbus.1.holdingRegisters.3998_Output').val;
                        var v;
                    
                        // Bit       Funktion    Aktor
                        // 0    1    Triac 1     M1 Auf
                        // 1    2    Triac 2     M1 Zu
                        // 2    4    Triac 3     M2
                        // 3    8    Triac 4     M2
                        // 4    16   Triac 5
                        // 5    32   Triac 6
                        // 6    64   Relais 1    P1
                        // 7    128  Relais 2    P2
                        // 8    256  Relais 3    P3
                        // 9    512  Relais 4
                        // 10   1024 Relais 5
                        // 11   2048 Relais 6
                    
                        // P1
                        if(b16 & 64) v = true;
                        else v=false;
                        setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P1', v);
                    
                        // P2
                        if(b16 & 128) v = true;
                        else v=false;
                        setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P2', v);
                    
                        // P3
                        if(b16 & 256) v = true;
                        else v=false;
                        setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P3', v);
                    
                        // M1 Motorventil
                        if(b16 & 1) v = "Auf";
                        else if(b16 & 2) v = "Zu";
                        else v="0";
                        setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.M1', v);
                    });
                    

                    Und hier runde ich die Sensorwerte:

                    on(['modbus.1.holdingRegisters.10200_S1'/*Aussentemperatur*/, 
                        'modbus.1.holdingRegisters.10202_S3'/*Vorlauftemperatur*/, 
                        'modbus.1.holdingRegisters.10204_S5'/*Rücklauftemperatur*/, 
                        'modbus.1.holdingRegisters.10205_S6'/*Obere Speichertemperatur*/], function (obj) {
                        var AT16 = getState('modbus.1.holdingRegisters.10200_S1'/*Aussentemperatur*/).val;
                        var AT;
                    
                        if(AT16>32767) AT16 = AT16-65535;
                        AT = (AT16/100).toFixed(1); // Auf 1 Stelle nach Komma runden
                    
                        setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.ATStrg', AT);
                        setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Aussentemperatur'/*Aussentemperatur*/, AT16 / 100);
                        setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Vorlauftemperatur'/*Vorlauftemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10202_S3'/*Vorlauftemperatur*/).val / 100);
                        setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Ruecklauftemperatur'/*Ruecklauftemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10204_S5'/*Rücklauftemperatur*/).val / 100);
                        setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Speichertemperatur'/*Speichertemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10205_S6'/*Obere Speichertemperatur*/).val / 100);       
                    });
                    
                    T Offline
                    T Offline
                    Takahara
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @loxdus Hallo Loxdus, wie ich sehe, hast du deinen Raspberry über RS485 an den Danfoss ECL Regler angeschlossen.
                    Ich wollte eigentlich über die Modbus Schnittstelle eine Verbindung herstellen.

                    Raspberry (Iobroker) <> Netzwerkswitch <> Danfoss ECL 310

                    Die Holding Register habe ich bei mir auch so eingetragen. 2021-09-06 20_22_47-Window.png

                    Nur leider werden die Modbus.0 Objekte nicht abgeholt. So bleiben die Sensorwerte (Temperaturen immer bei 19.2°C).

                    2021-09-06 20_23_31-Window.png

                    Ich würde gern die Temperaturwerte in den Objekten haben, damit ich mit Blockly weitere Logikbefehle wie z.B. Push notifications erstellen kann.

                    Hast du noch einen Tipp?

                    VG
                    Takahara

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @takahara sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:

                      Warum hast du in deinem Modbus Adapter die DISKRETE EINGÄNGE gewählt?

                      Das war nur ein Beispiel von mir wie es sein könnte , wie schon ober erwähnt kenne ich Danfoss nicht.

                      Bei Abfrage der Modbus-Adressen 278 (IP adr. 1) und 281 (IP adr. 4) erhalte ich die richten Werte.

                      Was meinst du mit richtige Werte ?

                      Hast du die Verbindung mit einem TCP Modbus , also nicht über USB ?

                      1.JPG

                      Nur bei Abfrage der Sensorwerte (10201, 10203 und 10205) erhalte ich 19200 und diese Werte verändern sich auch nicht.

                      fd035fac-dc73-497c-aec1-ec6fcb507406-2021-09-05 20_15_43-instances - smarthomeraspi.png

                      dann gehe eine Register rauf / runter , also +1 / -1

                      Beispiel : Laut Doku 10201 dann im Adapter 10200 probieren oder 10202

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                      #12

                      @Takahara

                      @glasfaser sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:
                      dann gehe eine Register rauf / runter , also +1 / -1
                      Beispiel : Laut Doku 10201 dann im Adapter 10200 probieren oder 10202

                      hast das schon gemacht ?

                      @LoxDUS hat sie

                      1.JPG

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @Takahara

                        @glasfaser sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:
                        dann gehe eine Register rauf / runter , also +1 / -1
                        Beispiel : Laut Doku 10201 dann im Adapter 10200 probieren oder 10202

                        hast das schon gemacht ?

                        @LoxDUS hat sie

                        1.JPG

                        T Offline
                        T Offline
                        Takahara
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @glasfaser @LoxDUS : Super herzlichen Dank an euch beide :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:

                        Ich weiß zwar nicht warum die Modbus Adressen in der offiziellen Danfoss Anleitung nicht stimmen, aber mit 10200; 10202 und 10204 kann ich die Sensorwerte auslesen.

                        2021-09-06 21_53_32-objects - smarthomeraspi.png

                        Nochmals vielen Dank an euch beide. Großartiger Support :) :) :)

                        VG
                        Takahara

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • T Takahara

                          @loxdus Hi LoxDUS, dann bin ich schon mal gespannt. Bis später :)
                          VG Takahara

                          R Offline
                          R Offline
                          rossi73
                          schrieb am zuletzt editiert von rossi73
                          #14

                          Deleted…

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L LoxDUS

                            Hi, sorry, habe gerade gesehen das bei mir ein ECL210 in die Heizung eingebaut ist.
                            Aber ich denke die Kommunikation sollte die gleiche sein:

                            Bei mir sieht das Setup so aus:

                            ioBroker (Server) <- Ethernet -> Raspberri PI als USB-Server (USB to RS485 Adapter) <- RS485 -> Danfoss ECL210

                            So, hier sind meine Einstellungen

                            ioBroker:
                            Allgemeine Einsellungen Modbus:
                            fa49d8a8-6a53-4e7c-becf-ea103ae1f3f2-image.png

                            Holding Register Einstellungen:
                            8a45a1d0-1675-43e7-9ecd-cdae87014a3d-image.png

                            Raspberry PI (als USB Server):
                            dd183c1f-7e31-44d7-a8d0-2fa31910f0a2-image.png
                            D.h. die RS485 Schnittstelleneinstellungen sind:
                            38400 Baud
                            8 Databits
                            EVEN Parity
                            1 Stopbit

                            ECL210 Einstellungen:
                            2e368d55-af1a-45b8-b465-a1d61c97cb62-image.png

                            Vielleicht hilft das ja weiter.

                            Viele Grüße,

                            Artur

                            R Offline
                            R Offline
                            rossi73
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @loxdus

                            Sorry, komme mit den Forum noch nicht ganz zurecht :man-tipping-hand:

                            Servus, darf ich fragen welchen USB TO RS485 Adapter du verwendest?

                            Grüße

                            Rossi

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R rossi73

                              @loxdus

                              Sorry, komme mit den Forum noch nicht ganz zurecht :man-tipping-hand:

                              Servus, darf ich fragen welchen USB TO RS485 Adapter du verwendest?

                              Grüße

                              Rossi

                              L Offline
                              L Offline
                              LoxDUS
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @rossi73
                              Ich nutze den
                              DSD TECH USB to RS485 RS422 ...WS
                              3feb6d62-5b0b-4016-9991-b44adac0689c-image.png

                              L R 2 Antworten Letzte Antwort
                              1
                              • L LoxDUS

                                @rossi73
                                Ich nutze den
                                DSD TECH USB to RS485 RS422 ...WS
                                3feb6d62-5b0b-4016-9991-b44adac0689c-image.png

                                L Offline
                                L Offline
                                LoxDUS
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @rossi73
                                Sieht bei mir dann so aus:
                                019dc29c-4aca-48d0-9352-015fd18b32fd-image.png

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • L LoxDUS

                                  @rossi73
                                  Sieht bei mir dann so aus:
                                  019dc29c-4aca-48d0-9352-015fd18b32fd-image.png

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  rossi73
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @loxdus

                                  Super, Danke für die schnelle Antwort! :)

                                  Stefan SchindlerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R rossi73

                                    @loxdus

                                    Super, Danke für die schnelle Antwort! :)

                                    Stefan SchindlerS Offline
                                    Stefan SchindlerS Offline
                                    Stefan Schindler
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    Habt ihr alle ecl310 ? Weil laut Hotline soll mein ecl210 damit net gehen und ich Frage mich gerade wer Recht hat :(

                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Stefan SchindlerS Stefan Schindler

                                      Habt ihr alle ecl310 ? Weil laut Hotline soll mein ecl210 damit net gehen und ich Frage mich gerade wer Recht hat :(

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      rossi73
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @stefan-schindler

                                      Servus, ich habe eine ECL Comfort 210...

                                      Aber ich bin noch lange nicht soweit da irgendwas an Daten abzugreifen.

                                      Soll das etwa gar nicht gehen laut Hotline?

                                      Grüße

                                      Stefan SchindlerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R rossi73

                                        @stefan-schindler

                                        Servus, ich habe eine ECL Comfort 210...

                                        Aber ich bin noch lange nicht soweit da irgendwas an Daten abzugreifen.

                                        Soll das etwa gar nicht gehen laut Hotline?

                                        Grüße

                                        Stefan SchindlerS Offline
                                        Stefan SchindlerS Offline
                                        Stefan Schindler
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @rossi73 laut Hotline ja aber ich traue dem ganzen net . Hab mir jetzt ne 310er bestellt

                                        Stefan SchindlerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Stefan SchindlerS Stefan Schindler

                                          @rossi73 laut Hotline ja aber ich traue dem ganzen net . Hab mir jetzt ne 310er bestellt

                                          Stefan SchindlerS Offline
                                          Stefan SchindlerS Offline
                                          Stefan Schindler
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          wie immer lag die hotline doch falsch.

                                          ich konnte jetzt mit meiner ecl210 die parameter lesen.

                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          853

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe