NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Adapter "smartmeter"

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
3.6k Posts 280 Posters 2.4m Views 161 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • jedoJ Offline
    jedoJ Offline
    jedo
    wrote on last edited by
    #1050

    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=5047&p=96091&hilit=AS1440#p96122

    Viele Grüße,

    Jens

    1 Reply Last reply
    0
    • P Offline
      P Offline
      PavelCoast
      wrote on last edited by
      #1051

      Hallo,

      Fehler gefunden, es war ein USB Port Problem, war nach Neustart des pi ein anderer Port und nicht mehr der konfigurierte.

      Danke

      1 Reply Last reply
      0
      • R Offline
        R Offline
        ronny82
        wrote on last edited by
        #1052

        Hallo,

        ich betreibe den Smartmeter Adapter auch mit einem USB IR Lesekopf. Mit Minicom kann der erfolgreiche Datenempfang geprüft werden. Leider funktionert der Smartmeter Adapter aber nicht und im Log gibt es die folgende Fehlermeldung:

        undefined2018-12-28 11:51:57.249 - info: smartmeter.0 Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
        2018-12-28 11:51:57.253 - warn: smartmeter.0 Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b0101010176059c72b1b56200620072650000010176010107455112510100090101055101000000000000004000100068083872b1b66200620072650000070177010b09014553591195a20701726201650823aeed7a77078100810401940100004000222040408000373939310177070100010800ff0101621e52fc69000000141b054329010100020800ff0101621e52fc6900000019e0ba06ea0177070100010801ff0101621e520165000000840177070100010802ff0101621e520165000d2ca20177070100020801ff0101621e520165000000750177070100020802ff0101621e00070177010b0901455359110395a207ff0101621e52fc69000000141b054329b3c10177070100600505ff010101016302a001010163ac0e0076059c72b1bd620062007265000002017101636abb00001b1b1b1b1a01814e
        2018-12-28 11:51:57.270 - error: smartmeter.0 uncaught exception: Cannot read property 'logger' of undefined
        2018-12-28 11:51:57.270 - error: smartmeter.0 TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
        at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:30)
        at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
        at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
        2018-12-28 11:51:57.273 - warn: smartmeter.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
        2018-12-28 11:51:57.276 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
        2018-12-28 11:51:57.276 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
        2018-12-28 11:51:57.778 - info: smartmeter.0 terminating
        2018-12-28 11:51:57.833 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
        2018-12-28 11:51:57.835 - error: Caught by controller[0]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:30)
        2018-12-28 11:51:57.835 - error: Caught by controller[0]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
        2018-12-28 11:51:57.835 - error: Caught by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
        2018-12-28 11:51:57.836 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
        2018-12-28 11:51:57.836 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
        2018-12-28 11:51:57.836 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-12-28 11:51:57.837 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
        2018-12-28 11:52:27.858 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2019
        2018-12-28 11:52:29.863 - info: smartmeter.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
        

        Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.

        VG Ronny

        Edit: Logfile bitte in Code Tags Posten

        1 Reply Last reply
        0
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          wrote on last edited by
          #1053

          Welcher Zähler?

          Screenshot der Adapter Einstellungen?

          Minicom hast du vor dem Start der Instanz beendet?

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Reply Last reply
          0
          • R Offline
            R Offline
            ronny82
            wrote on last edited by
            #1054

            EasyMeter Q3B

            Minicom ist beendet.

            Smartmeter Adapter Einstellungen:
            4404_smartmeter.png

            1 Reply Last reply
            0
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              wrote on last edited by
              #1055

              Kannst du das mal so einstellen ausser den Namen für den Lesekopf! Der muss natürlich zu deinem System passen.

              999_615f8e7a-9910-4cd3-a1bd-d3c4a0d55b4b.png

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Reply Last reply
              0
              • RöstkartoffelR Offline
                RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                wrote on last edited by
                #1056

                Hi.

                Benutze bitte mal diese Einstellungen, diese habe ich erfolgreich seit Monaten an meinem Q3B :
                1826_smartmeter_q3b.jpg

                Gruß

                Volker

                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                1 Reply Last reply
                0
                • apollon77A Offline
                  apollon77A Offline
                  apollon77
                  wrote on last edited by
                  #1057

                  Wenn es dann immer noch nicht tut bitte mal sagen ob es immer nicht tut oder manchmal doch? Bitte auf prüfen das der köpft komplett drauf sitzt und so. Ebenso wie lang ist das usb Kabel? Aktiv versorgt an nem usb hub mit Strom? Oder passiv am normalen usb Anschluss?

                  Gesendet vom Handy …

                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  1 Reply Last reply
                  0
                  • R Offline
                    R Offline
                    ronny82
                    wrote on last edited by
                    #1058

                    Werte werden sporadisch korrekt eingelesen. Bei SML die Datenübertragung auf Standard Protokoll zu stellen bringt keine Verbesserung.

                    Mit der Option "D0" Protokoll kommt nur die Fehlermeldung im Log: "Error: No or too long answer from Serial Device after last request."

                    USB Lesekopf ist direkt an einem RasPi3 USB Port verbunden, ohne aktive USB Verlängerung, Kabel ca. 2m.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      wrote on last edited by
                      #1059

                      Mit welchen Einstellungen denn jetzt und hast du ein Logfile davon?

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        wrote on last edited by
                        #1060

                        Wenn es manchmal ankommt Gehe ich nicht davon aus das der Zähler falsche Daten sendet sondern das es manchmal Übertragungsfehler gibt. Bei mir hat sich das mit nem aktiven usb hub gelöst bzw stelle sicher das das Netzteil am raspi auch wirklich genug liefert. Ich hab aber auch längere Leitungen gehabt ;-)

                        Format ist SML von daher ist D0 falsch.

                        Gesendet vom Handy …

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        1 Reply Last reply
                        0
                        • RöstkartoffelR Offline
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          wrote on last edited by
                          #1061

                          Datenblatt Q3B:
                          1826_q3d_sml.jpg

                          Sorry, ich habe mich vertan, mein Zähler ist der EasyMeter Q3DB :(

                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            Master77
                            wrote on last edited by
                            #1062

                            Hallo zusammen.

                            Wollte mir auch gern den Volkszähler holen jedoch bekomme ich auf meine Mails keine Antwort. Kennt einer eine alternative Bezugsquelle wo ich ihn kaufen kann? Vielen Dank im voraus für die Hilfe.

                            Gruß Markus

                            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • R Offline
                              R Offline
                              ronny82
                              wrote on last edited by
                              #1063

                              Einstellungen wieder wie gestern gepostet:
                              4404_smartmeter.png

                              Logfile im Anhang.

                              Mit aktivem USB Hub dazwischen teste ich dann noch.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • R Offline
                                R Offline
                                ronny82
                                wrote on last edited by
                                #1064

                                Test mit aktivem USB Hub bringt dasselbe Ergebnis und Fehlermeldungen im Log.

                                Noch ein Hinweis, der mich etwas wundert. In Minicom kommen laufend neue Daten von ttyUSB0. Nach Beenden von Minicom, kommen mit````
                                cat ttyUSB0

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  wrote on last edited by
                                  #1065

                                  Gibt es Störquellen in der Nähe? Also wenn es manchmal tut und manchmal nicht ist das komisch. Ist der Fehler und die Stelle immer gleich?

                                  ttyoUSB0? Sollte /dev/ttyUSB0 sein?!

                                  Und Minicom und Adapter nicht gleichzeitig an haben!

                                  Gesendet vom Handy …

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • RöstkartoffelR Offline
                                    RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    wrote on last edited by
                                    #1066

                                    @ronny82:

                                    Hallo,

                                    …

                                    Mit Minicom kann der erfolgreiche Datenempfang geprüft werden.

                                    ... `

                                    Hast du mal überprüft, ob die Daten vom Minicom auch plausibel sind, nicht nur irgendwelche Pseudowerte ohne sinnvollen Inhalt?

                                    Poste bitte am besten Mal einen Mitschnitt (am besten in ASCII Ausgabe)

                                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • RöstkartoffelR Offline
                                      RöstkartoffelR Offline
                                      Röstkartoffel
                                      wrote on last edited by
                                      #1067

                                      @Master77:

                                      Hallo zusammen.

                                      Wollte mir auch gern den Volkszähler holen jedoch bekomme ich auf meine Mails keine Antwort. Kennt einer eine alternative Bezugsquelle wo ich ihn kaufen kann? Vielen Dank im voraus für die Hilfe.

                                      Gruß Markus

                                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk `

                                      Welche Mail-Adresse hast du denn benutzt und was wolltest du dir genau "holen"? Den Volkszähler kannst du dir nämlich nicht kaufen.

                                      Aber den Volkszähler-Lesekopf kannst du hier bestellen:

                                      nils.volksz@gmail.com

                                      Es handelt sich dabei um einen fertig aufgebauten und getesteten USB-IR-Kopf. Einen Bausatz bietet er nicht an.

                                      Das Kabel ist ca. 2,5m lang.

                                      Aber genaueres wie Preise und Lieferzeit zum Lesekopf kann dir Nils beantworten.

                                      Musst dich aber gedulden, da er nicht sofort seine E-Mails liest.

                                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • J Offline
                                        J Offline
                                        Just
                                        wrote on last edited by
                                        #1068

                                        @Just:

                                        Welchen SmartMeter verwendet ihr an eurem Pi?

                                        Oder geht das sogar in Verbindung mit einem ESP8266 o.ä.? `

                                        Push

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • R Offline
                                          R Offline
                                          RappiRN
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #1069

                                          Informationen findest du https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/blob/master/README.md, z.B. darüber welche Zähler bis jetzt getestet wurden und über die Funktionsweise, sonst auch noch hier im Thread, sind ja erst 50 Seiten! :D

                                          Mit einem ESP kannst du einen Zähler z.B. über die Blinkdiode auslesen, ist aber wenig komfortabel, manchmal aber nicht anders machbar.

                                          Enrico

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          983

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe