@hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
@homoran Faktor 10 ergibt das gleiche wie Formel x*10. Das hat den gleichen Effekt.
ach was!?
-
@homoran sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
@hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
@homoran Faktor 10 ergibt das gleiche wie Formel x*10. Das hat den gleichen Effekt.
ach was!?
-
Dann bleibt es eben dabei, dass der Wert nur auf die 10er Stelle genau ist.
-
@hank-0 Nein, das ist Quatsch. Der Faktor verschiebt nur die Kommastelle in der Zahl:
-
@martybr Hat denn der Wert bei dir aus dem Register 40087 die 1er stelle und oder eine Nachkommastelle?
-
@hank-0 Wie du meiner Tabelle oben entnehmen kannst, habe ich bei 40087 den Faktor 10 eingetragen. Das Ergebnis sind richtige 350W:
-
@martybr Das habe ich doch auch so!? Aber die 1er Stelle ist immer 0 oder verstehe ich da was komplett falsch?
-
@hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
Aber die 1er Stelle ist immer 0
Ach! Das wäre dein Problem?
für die Nulleinspeisung ist 4 W für paar Sekunden absolut irrelevant.
-
@hank-0 Was meinst du mit 1. Stelle? Ich gebe offen zu, dass ich den Thread nicht komplett gelesen habe.
-
@martybr er meint er müsse Wattgenaue Werte bekommen.
Hab ich auch erst jetzt verstanden dass er das als "Sprünge" bezeichnet hatte. -
Ja, ich hätte es eigentlich gerne Monk mäßig ganz genau gehabt aber mir war auch klar, dass es im Endeffekt zur Anzeige egal ist, ob mir 350 oder 480 oder aber 354 oder 488 angezeigt wird.
Mit 1er Stelle meinte ich anhand der 350 -> 3 Hunderter 5 Zehner 0 Einer
Also 1er Stelle die letzte Ziffer des Wertes -
@homoran Okay. Danke für die Info.
Das Auswerten macht auch richtig Spaß, wenn man auf die Idee kommt, die Werte in Verbindung zu bringen. Z.B. Aus Einspeisung, Netzbezug etc. den Hausverbrauch berechnen zu wollen. Das Problem kennst du ja (hatte ich irgendwo in einer deiner Antworten gelesen). Die Werte aktualisieren ja nicht immer zur gleichen Zeit. Ich nutze Werte vom KSEM, vom Wechselrichter und meiner Stromzähler.
Für einige Sekunden bei extremen Änderungen der PV Einspeisung erscheinen negative HausverbräucheDas Thema gehe ich aber später mal an.
-
@martybr sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
Für einige Sekunden bei extremen Änderungen der PV Einspeisung erscheinen negative Hausverbräuche
ja! ist im Energiefluss-erweitert schön zu sehen.
-
@uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
@thomas1982 Zu welchem Thema? Überschussladen?
Also was ich mache, für eine Visualisierung, ich frage via Modus die beiden WR und den KSEM ab, benutze die Werte in ein paar Skripten.
Modbus Register
Zusammen mit dem sourceanalytics Adapter kommt dann sowas bei rum.... und natürlich mit der entsprechenden Visualisierung...
Aber frag mich nicht mehr im Detail, was ich an welcher Stelle genau gemacht habe, das ist leider zu lange her.
Hi @Uli977 ,
wie ermittelst du den aktuellen Hausverbrauch? Ich sehe bei deinen Datenpunkten nur den Netzbezug und die Einspeisung vom KSME.
Danke vorab für deine Info.
VG, Thomas
-
Der Hausverbrauch ist "nur" errechnet, da ich diesen Wert leider den zwei KOSTAL WRs mit meiner Verschaltung nicht entnehmen kann.
Hier mein Script zur Berechnung in meinem Anwendungsfall.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on_ext" id="LNlIi`pmYo.=JGn?*VkL" x="173" y="1202"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="K=U!rMffNQTGD}k6SJ/O"> <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.0_Aktueller_Strombezug</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")8}l`OMd.LFEN6OcC.BA"> <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.2_Aktuelle_Einspeisung</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="hyVb3|7?]ENCUEKaDL,m"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.Strom_Hausverbrauch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="7HX|E+=3Q^]:za|7HD3l"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="%JeYIZ*p_1pM3DRn82SI"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="!3bU:R(FHK-{%;_,wS@v"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="UGDeK.`[FFR.ykzZ0h`6"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="`(Wyr.{oW|:a8=Tc%vh?"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="a`QtAA{tzowL9u6_q5,c"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="lJl%pG,VB8Bj[/S0F6(7"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=":ilm!nhY-rZ!oXp.-sve"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="SGjd0)xkavx!tPcg]?IR"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40173_Total_AC_power</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="zmVi~Lm4r)F.AXwSM^ju"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="v$YR,6CT,tLT9cZ/y~6u"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.40173_Total_AC_power</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="#*9i|4E[T*rn*Q{qJjUG"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="kf.=IO]a6:%=+10]snEz"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.KSEM_Bezug_(+)_Einspeisen_(-)</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="ZPGVq^~RD8iSrhfvs3s:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="C[KCy75Aqu2Fmc#rWM+K"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="y(@~Mi8iC;Im3Pty;7F("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="iw.S)k{9,p*IeR+_7#;]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="ujtDrRB1Q26/{}HO@4kP"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml>
-
@uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
Vielen lieben Dank für deine schnelle Rückmeldung, ich habe ja auch zwei Kostel WR eine BYD-Batterie und das KSME. Leider kann ich das Skript so nicht lesen und verstehen. Ich bin noch ganz am Anfang mit dem Skripten über Blockly.
Ich habe folgende Datenpunkte und müsste daraus den Hausverbrauch und den Überschuss berechnen. Kannst du mir hier nochmal helfen?
- Netzbezug (aus KSME)
- Einspeisung (aus KSME)
- Batterieladung
- Batterientladung für Hausbezug
- Batteristatus in %
- PV Ertrag aus WR1
- PV Ertrag aus WR2
Vielen Dank im Voraus!!!
-
füge mein Skript mal als Blockly ein, dann denke ich ist die schnell klar wie es geht.
Und mit Batterie dazwischen ist es bestimmt anders und da kann ich die nicht wirklich helfen. -
@uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
füge mein Skript mal als Blockly ein, dann denke ich ist die schnell klar wie es geht.
Und mit Batterie dazwischen ist es bestimmt anders und da kann ich die nicht wirklich helfen.Sorry aber wie kann ich deinen Skript als Blockly-Skript einfügen? Ich habe dein Skript als JSON importiert, aber leider wird dieses nicht als Blockly angezeigt:
-
einfach ein neues leeres Blockly anlegen und dann hierüber importieren.
Einfach per Copy/Past -
@uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
einfach ein neues leeres Blockly anlegen und dann hierüber importieren.
Einfach per Copy/PastDanke für deinen Anfänger-Input.
Ich habe es geschafft und habe folgende Berechnung aus deinem Skript interpretiert:
Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.Strom_Hausverbrauch
=Total_AC_Power + Total_AC_power + KSME_Netzbezug - BatterieentladungDas würde dann bedeutet, ich müsste für meine o.g. Datenpunkte die Berechnung wie folgt aufbauen:
AC Power WR1 + AC Power W2 + KSME Netzbezug - Batterieladung BYD + Batterieentladung BYDKorrekt?