Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
802 Posts 127 Posters 283.5k Views 124 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ? A Former User

    @robbi12

    hast du dich mal in deinen Developer-Account eingeloggt und geschaut, ob da was zu tun ist?
    Evtl. sind deine Abfragen ueberzogen oder so, sieht man da ja schoen in der Grafik..

    Hier laeuft der Adapter wie er soll, sieht man am Timestamp:
    3d873467-16d7-4d9a-b6b6-5a0dcfbb5a7b-image.png

    R Offline
    R Offline
    Robbi12
    wrote on last edited by
    #538

    @ilovegym Im Account alles gut. Anfragen stehen bei 60, weil ich mir auch schon neue Zugangsdaten geholt habe.

    Also auch nix

    1 Reply Last reply
    0
    • T tombox

      Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

      Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

      https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

      Name: iobroker
      Google reCAPTCHA deaktivieren
      Redirect URI: http://localhost:4200/

      Die Client ID in die Einstellungen kopieren

      Außentemperatur findet sich z.B. hier:
      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

      Weitere Beispiele siehe Unten

      Remote Befehle sind möglich unter
      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

      Zum Installieren:
      Via Adaptersuche

      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

      Github
      https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

      Kompatibilitätsliste:
      https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
      Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
      Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
      Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
      Regelungen für bodenstehende Heizkessel
      Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
      Vitotronic 300, Typ KW3
      Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
      Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
      Regelungen für Festbrennstoffkessel
      Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
      Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
      Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
      Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
      Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

      Liste aller Datenpunkte:
      https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

      Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

      Beispiele:

      Vorlauftemperatur: 
      viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
      
      Brennerstatus:
      viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
      
      Anzahl Zündungen:
      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
      
      Betriebsstunden
      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
      
      Kesseltemperatur
      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
      
      Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
      Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
      Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
      Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
      Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
      Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
      Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
      Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
      Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
      Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
      Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
      Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
      Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
       
      Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
      ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
      
      
      Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
      
      WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
      
      HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
      
      ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
      
      WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
      WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
      WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
      WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
      WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
      WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
      WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
      WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
      WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
      WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
      WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
      WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
      WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
      WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
      WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
      
      WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
      WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
      WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
      
      WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      
      WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
      WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
      WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
      WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
      WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
      WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
      WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
      WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
      Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
      

      Beispiel zum setzen eines Schedule:

      var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
       
      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
      

      Beispiel zirkulationspumpe

      // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
      var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
      // schedule leeren - pumpe ausschalten
      var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
       
      setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
      

      Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

      Kostenlose Paket enthält:
      23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

      F Offline
      F Offline
      franzda
      wrote on last edited by franzda
      #539

      @tombox @tombox Hallo tombox
      Danke für die Tolle Lösung. Läuft stabil Ich habe aber (noch) nicht gefunden wie ich die Heizung und/oder Warmwasser ausschalten kann wie das im android app möglich ist. Ich möchte eine Logic erstellen und in Abhängigkeit des Ergebnisses aus bzw einschalten
      Gruß Franz

      1 Reply Last reply
      0
      • M Offline
        M Offline
        matzze2000
        wrote on last edited by
        #540

        @robbi12 Ich habe genau das gleiche Problem. Seit 2-3 Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr. Beim Neustart des Adapters habe ich folgende Fehlermeldungen:

        
        viessmannapi.0
        2023-04-23 08:08:08.546	error	{"viErrorId":"|00-b415f803c7984c748f236cd0e2b59f4e-fafb95c2ce894a3d-01.d49658d6_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
        
        viessmannapi.0
        2023-04-23 08:08:08.546	error	AxiosError: Request failed with status code 404
        
        viessmannapi.0
        2023-04-23 08:08:08.545	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
        
        viessmannapi.0
        2023-04-23 08:08:08.518	error	{"viErrorId":"|00-64b47a0115b043d6b244f4fc5c29e4e7-5ed728f662fc405c-01.d49658e0_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
        
        viessmannapi.0
        2023-04-23 08:08:08.517	error	AxiosError: Request failed with status code 404
        
        viessmannapi.0
        2023-04-23 08:08:08.516	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
        

        Ich habe gerade mal in die API Doku geschaut und da wurde erst kürzlich genau dieser neue Endpoint angekündigt. Veraltet sollte das also nicht sein.

        Ich schaue mir das die Tage mal mit Postman an. Heute habe ich leider keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen...

        T 1 Reply Last reply
        0
        • M matzze2000

          @robbi12 Ich habe genau das gleiche Problem. Seit 2-3 Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr. Beim Neustart des Adapters habe ich folgende Fehlermeldungen:

          
          viessmannapi.0
          2023-04-23 08:08:08.546	error	{"viErrorId":"|00-b415f803c7984c748f236cd0e2b59f4e-fafb95c2ce894a3d-01.d49658d6_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
          
          viessmannapi.0
          2023-04-23 08:08:08.546	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          
          viessmannapi.0
          2023-04-23 08:08:08.545	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
          
          viessmannapi.0
          2023-04-23 08:08:08.518	error	{"viErrorId":"|00-64b47a0115b043d6b244f4fc5c29e4e7-5ed728f662fc405c-01.d49658e0_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
          
          viessmannapi.0
          2023-04-23 08:08:08.517	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          
          viessmannapi.0
          2023-04-23 08:08:08.516	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
          

          Ich habe gerade mal in die API Doku geschaut und da wurde erst kürzlich genau dieser neue Endpoint angekündigt. Veraltet sollte das also nicht sein.

          Ich schaue mir das die Tage mal mit Postman an. Heute habe ich leider keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen...

          T Offline
          T Offline
          tombox
          wrote on last edited by
          #541

          @matzze2000 kannst du die GitHub version testen?

          M 1 Reply Last reply
          0
          • T tombox

            @matzze2000 kannst du die GitHub version testen?

            M Offline
            M Offline
            matzze2000
            wrote on last edited by
            #542

            @tombox Habe bereits die Version von Github installiert (2.0.9).

            1 Reply Last reply
            0
            • M Offline
              M Offline
              matzze2000
              wrote on last edited by
              #543

              @tombox habe den Fehler gefunden und nach einer Anpassung läuft bei mir jetzt wieder alles korrekt:

              Hier ersetzt du den Platzhalter falsch:

              https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L292

              In der URL wird "{gatewaySerial}" als Platzhalter verwendet, du replaced aber "$gateway", wodurch der Platzhalter nicht ersetzt wird.

              Ich habe außerdem im Catch-Block noch das logging der URL angepasst: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L350

              Hier habe ich statt this.log.error(element.url); nur this.log.error(url); damit die URL mit aufgelösten Platzhaltern ausgegeben wird.

              T 1 Reply Last reply
              0
              • M matzze2000

                @tombox habe den Fehler gefunden und nach einer Anpassung läuft bei mir jetzt wieder alles korrekt:

                Hier ersetzt du den Platzhalter falsch:

                https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L292

                In der URL wird "{gatewaySerial}" als Platzhalter verwendet, du replaced aber "$gateway", wodurch der Platzhalter nicht ersetzt wird.

                Ich habe außerdem im Catch-Block noch das logging der URL angepasst: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L350

                Hier habe ich statt this.log.error(element.url); nur this.log.error(url); damit die URL mit aufgelösten Platzhaltern ausgegeben wird.

                T Offline
                T Offline
                tombox
                wrote on last edited by
                #544

                @matzze2000 ok habe ich auch angepasst

                FriedhofsblondF 1 Reply Last reply
                0
                • T tombox

                  @matzze2000 ok habe ich auch angepasst

                  FriedhofsblondF Offline
                  FriedhofsblondF Offline
                  Friedhofsblond
                  wrote on last edited by
                  #545

                  @tombox
                  moin,
                  irgenwie komm ich nicht mehr auf meine Heizung.
                  Habe ein frisches System mit Iobroker aufgesetzt und versuche den adapter.
                  Alles mögliche versucht, neue ID angelegt, neues Passwort bei Viessmann usw.
                  Irgenwas ist da faul - hatte den Adapter doch schon mal am laufen.
                  Irgendwas ganz simples mach ich falsch.
                  Muss ich bei Viessmann noch was bei der "Redirect URI: http://localhost:4200/" eintragen?
                  Die IP von der Heizungs-Steuerung?
                  Danke für den Tip :anguished:

                  viessm.PNG

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    A Former User
                    wrote on last edited by
                    #546

                    @friedhofsblond Google captcha deaktiviert, wie in der Fehlermeldung angezeigt?

                    FriedhofsblondF 1 Reply Last reply
                    0
                    • ? A Former User

                      @friedhofsblond Google captcha deaktiviert, wie in der Fehlermeldung angezeigt?

                      FriedhofsblondF Offline
                      FriedhofsblondF Offline
                      Friedhofsblond
                      wrote on last edited by
                      #547

                      @ilovegym
                      jupp Fehlermeldung kommt bei aktiviert und deaktiviertem Captcha.
                      Egal was ich anstelle

                      ? 1 Reply Last reply
                      0
                      • FriedhofsblondF Friedhofsblond

                        @ilovegym
                        jupp Fehlermeldung kommt bei aktiviert und deaktiviertem Captcha.
                        Egal was ich anstelle

                        ? Offline
                        ? Offline
                        A Former User
                        wrote on last edited by A Former User
                        #548

                        @friedhofsblond vielleicht n Leerzeichen hinter der Client Id?

                        Was steht im debug log?

                        FriedhofsblondF 1 Reply Last reply
                        0
                        • ? A Former User

                          @friedhofsblond vielleicht n Leerzeichen hinter der Client Id?

                          Was steht im debug log?

                          FriedhofsblondF Offline
                          FriedhofsblondF Offline
                          Friedhofsblond
                          wrote on last edited by Friedhofsblond
                          #549

                          @ilovegym
                          leerzeichen schon gesucht - nein.
                          Das ist doch richtig - oder?:
                          viessm2.PNG
                          viessm3.PNG

                          FriedhofsblondF 1 Reply Last reply
                          0
                          • FriedhofsblondF Friedhofsblond

                            @ilovegym
                            leerzeichen schon gesucht - nein.
                            Das ist doch richtig - oder?:
                            viessm2.PNG
                            viessm3.PNG

                            FriedhofsblondF Offline
                            FriedhofsblondF Offline
                            Friedhofsblond
                            wrote on last edited by Friedhofsblond
                            #550

                            @friedhofsblond
                            Habs gefunden - am Benutzer hats gelegen ... dachte ich ...
                            Ich bekomme jetzt Daten rein, aber trotzdem einen Sack Fehler.

                            viessm4.PNG

                            ? 1 Reply Last reply
                            0
                            • FriedhofsblondF Friedhofsblond

                              @friedhofsblond
                              Habs gefunden - am Benutzer hats gelegen ... dachte ich ...
                              Ich bekomme jetzt Daten rein, aber trotzdem einen Sack Fehler.

                              viessm4.PNG

                              ? Offline
                              ? Offline
                              A Former User
                              wrote on last edited by
                              #551

                              @friedhofsblond dein Gateway ist nicht mit dem Internet/Server verbunden

                              FriedhofsblondF 1 Reply Last reply
                              0
                              • ? A Former User

                                @friedhofsblond dein Gateway ist nicht mit dem Internet/Server verbunden

                                FriedhofsblondF Offline
                                FriedhofsblondF Offline
                                Friedhofsblond
                                wrote on last edited by Friedhofsblond
                                #552

                                @ilovegym
                                ich komm aber mit der Vicare-App von aussen drauf

                                ? 1 Reply Last reply
                                0
                                • FriedhofsblondF Friedhofsblond

                                  @ilovegym
                                  ich komm aber mit der Vicare-App von aussen drauf

                                  ? Offline
                                  ? Offline
                                  A Former User
                                  wrote on last edited by
                                  #553

                                  @friedhofsblond den Fehler hab ich auch gerade, entweder hast du jetzt den Viessmann Server kaputt gemacht oder die machen Wartung… 8-)

                                  FriedhofsblondF 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • ? A Former User

                                    @friedhofsblond den Fehler hab ich auch gerade, entweder hast du jetzt den Viessmann Server kaputt gemacht oder die machen Wartung… 8-)

                                    FriedhofsblondF Offline
                                    FriedhofsblondF Offline
                                    Friedhofsblond
                                    wrote on last edited by
                                    #554

                                    @ilovegym
                                    ich mach mir erstmal ein Bier auf ... :angry:

                                    ? 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • FriedhofsblondF Friedhofsblond

                                      @ilovegym
                                      ich mach mir erstmal ein Bier auf ... :angry:

                                      ? Offline
                                      ? Offline
                                      A Former User
                                      wrote on last edited by
                                      #555

                                      @friedhofsblond cheers 🍻
                                      Bei mir gehts wieder, Adapter neu gestartet, keine Fehler…

                                      FriedhofsblondF 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • ? A Former User

                                        @friedhofsblond cheers 🍻
                                        Bei mir gehts wieder, Adapter neu gestartet, keine Fehler…

                                        FriedhofsblondF Offline
                                        FriedhofsblondF Offline
                                        Friedhofsblond
                                        wrote on last edited by Friedhofsblond
                                        #556

                                        @ilovegym
                                        ich bekomme nur daten rein wenn ich die gleichen Logindaten eingebe wie auf dem Viessmann-Portal.
                                        Also nicht User: iobroker sondern "meine@mail.de" - schon komisch.
                                        Dann ist auch der Adapter grün - aber der Sack voll mit Fehlern.

                                        ich mach erstmal schluss für heute ...

                                        ? 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • FriedhofsblondF Friedhofsblond

                                          @ilovegym
                                          ich bekomme nur daten rein wenn ich die gleichen Logindaten eingebe wie auf dem Viessmann-Portal.
                                          Also nicht User: iobroker sondern "meine@mail.de" - schon komisch.
                                          Dann ist auch der Adapter grün - aber der Sack voll mit Fehlern.

                                          ich mach erstmal schluss für heute ...

                                          ? Offline
                                          ? Offline
                                          A Former User
                                          wrote on last edited by
                                          #557

                                          @friedhofsblond

                                          Ei, du sollst die ClientID dort im Developer Portal mit dem Namen iobroker erstellen...
                                          Im Adapter musst du dich natuerlich mit den Logindaten vom Developeraccount anmelden, also Email und Passwort und die ClientID.
                                          Wenn das richtig ist, und Du trotzdem Fehler beim Adapter hast, dann stell den Adapter bitte mal auf Debug (Tab Instanzen, Adapter rechts aufmachen und dann von Info auf Debug stellen, der Adapter startet dann neu).
                                          Das Debug-log dann als Auszug von der Konsole hier posten.

                                          FriedhofsblondF 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          844

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe