Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
802 Beiträge 127 Kommentatoren 284.1k Aufrufe 124 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Robbi12

    Danke für die Rückmeldung.

    Adapter schon zigfach gestartet. ist auch grün. Das Gateway hat volle Verbindung zum Netz. Kann auch über die App drauf zugreifen ohne Probleme. Habe irgendwo was gelesen dass bei Abrufen der Pfad seit Februar anders ist. Da blicke ich aber nicht durch. War im Netz ein Eintrag mit NodeRed. Statt v2 nun v3 oder so.

    Wenn es aber bei euch funktioniert kann es ja nicht dran liegen

    Kommt hier was unter folgendem Link?
    https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features

    ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #537

    @robbi12

    hast du dich mal in deinen Developer-Account eingeloggt und geschaut, ob da was zu tun ist?
    Evtl. sind deine Abfragen ueberzogen oder so, sieht man da ja schoen in der Grafik..

    Hier laeuft der Adapter wie er soll, sieht man am Timestamp:
    3d873467-16d7-4d9a-b6b6-5a0dcfbb5a7b-image.png

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ? Ein ehemaliger Benutzer

      @robbi12

      hast du dich mal in deinen Developer-Account eingeloggt und geschaut, ob da was zu tun ist?
      Evtl. sind deine Abfragen ueberzogen oder so, sieht man da ja schoen in der Grafik..

      Hier laeuft der Adapter wie er soll, sieht man am Timestamp:
      3d873467-16d7-4d9a-b6b6-5a0dcfbb5a7b-image.png

      R Offline
      R Offline
      Robbi12
      schrieb am zuletzt editiert von
      #538

      @ilovegym Im Account alles gut. Anfragen stehen bei 60, weil ich mir auch schon neue Zugangsdaten geholt habe.

      Also auch nix

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tombox

        Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

        Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

        https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

        Name: iobroker
        Google reCAPTCHA deaktivieren
        Redirect URI: http://localhost:4200/

        Die Client ID in die Einstellungen kopieren

        Außentemperatur findet sich z.B. hier:
        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

        Weitere Beispiele siehe Unten

        Remote Befehle sind möglich unter
        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

        Zum Installieren:
        Via Adaptersuche

        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

        Github
        https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

        Kompatibilitätsliste:
        https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
        Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
        Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
        Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
        Regelungen für bodenstehende Heizkessel
        Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
        Vitotronic 300, Typ KW3
        Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
        Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
        Regelungen für Festbrennstoffkessel
        Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
        Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
        Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
        Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
        Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

        Liste aller Datenpunkte:
        https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

        Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

        Beispiele:

        Vorlauftemperatur: 
        viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
        
        Brennerstatus:
        viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
        
        Anzahl Zündungen:
        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
        
        Betriebsstunden
        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
        
        Kesseltemperatur
        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
        
        Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
        Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
        Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
        Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
        Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
        Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
        Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
        Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
        Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
        Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
        Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
        Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
        Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
         
        Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
        ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
        
        
        Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
        
        WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
        
        HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
        
        ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
        
        WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
        WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
        WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
        WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
        WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
        WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
        WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
        WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
        WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
        WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
        WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
        WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
        WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
        WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
        WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
        
        WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
        WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
        WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
        
        WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        
        WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
        WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
        WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
        WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
        WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
        WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
        WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
        WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
        Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
        

        Beispiel zum setzen eines Schedule:

        var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                      "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                      "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
         
        setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
        

        Beispiel zirkulationspumpe

        // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
        var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
        // schedule leeren - pumpe ausschalten
        var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
         
        setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
        

        Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

        Kostenlose Paket enthält:
        23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

        F Offline
        F Offline
        franzda
        schrieb am zuletzt editiert von franzda
        #539

        @tombox @tombox Hallo tombox
        Danke für die Tolle Lösung. Läuft stabil Ich habe aber (noch) nicht gefunden wie ich die Heizung und/oder Warmwasser ausschalten kann wie das im android app möglich ist. Ich möchte eine Logic erstellen und in Abhängigkeit des Ergebnisses aus bzw einschalten
        Gruß Franz

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          matzze2000
          schrieb am zuletzt editiert von
          #540

          @robbi12 Ich habe genau das gleiche Problem. Seit 2-3 Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr. Beim Neustart des Adapters habe ich folgende Fehlermeldungen:

          
          viessmannapi.0
          2023-04-23 08:08:08.546	error	{"viErrorId":"|00-b415f803c7984c748f236cd0e2b59f4e-fafb95c2ce894a3d-01.d49658d6_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
          
          viessmannapi.0
          2023-04-23 08:08:08.546	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          
          viessmannapi.0
          2023-04-23 08:08:08.545	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
          
          viessmannapi.0
          2023-04-23 08:08:08.518	error	{"viErrorId":"|00-64b47a0115b043d6b244f4fc5c29e4e7-5ed728f662fc405c-01.d49658e0_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
          
          viessmannapi.0
          2023-04-23 08:08:08.517	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          
          viessmannapi.0
          2023-04-23 08:08:08.516	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
          

          Ich habe gerade mal in die API Doku geschaut und da wurde erst kürzlich genau dieser neue Endpoint angekündigt. Veraltet sollte das also nicht sein.

          Ich schaue mir das die Tage mal mit Postman an. Heute habe ich leider keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen...

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M matzze2000

            @robbi12 Ich habe genau das gleiche Problem. Seit 2-3 Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr. Beim Neustart des Adapters habe ich folgende Fehlermeldungen:

            
            viessmannapi.0
            2023-04-23 08:08:08.546	error	{"viErrorId":"|00-b415f803c7984c748f236cd0e2b59f4e-fafb95c2ce894a3d-01.d49658d6_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
            
            viessmannapi.0
            2023-04-23 08:08:08.546	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            
            viessmannapi.0
            2023-04-23 08:08:08.545	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
            
            viessmannapi.0
            2023-04-23 08:08:08.518	error	{"viErrorId":"|00-64b47a0115b043d6b244f4fc5c29e4e7-5ed728f662fc405c-01.d49658e0_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
            
            viessmannapi.0
            2023-04-23 08:08:08.517	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            
            viessmannapi.0
            2023-04-23 08:08:08.516	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
            

            Ich habe gerade mal in die API Doku geschaut und da wurde erst kürzlich genau dieser neue Endpoint angekündigt. Veraltet sollte das also nicht sein.

            Ich schaue mir das die Tage mal mit Postman an. Heute habe ich leider keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen...

            T Offline
            T Offline
            tombox
            schrieb am zuletzt editiert von
            #541

            @matzze2000 kannst du die GitHub version testen?

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tombox

              @matzze2000 kannst du die GitHub version testen?

              M Offline
              M Offline
              matzze2000
              schrieb am zuletzt editiert von
              #542

              @tombox Habe bereits die Version von Github installiert (2.0.9).

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                matzze2000
                schrieb am zuletzt editiert von
                #543

                @tombox habe den Fehler gefunden und nach einer Anpassung läuft bei mir jetzt wieder alles korrekt:

                Hier ersetzt du den Platzhalter falsch:

                https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L292

                In der URL wird "{gatewaySerial}" als Platzhalter verwendet, du replaced aber "$gateway", wodurch der Platzhalter nicht ersetzt wird.

                Ich habe außerdem im Catch-Block noch das logging der URL angepasst: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L350

                Hier habe ich statt this.log.error(element.url); nur this.log.error(url); damit die URL mit aufgelösten Platzhaltern ausgegeben wird.

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M matzze2000

                  @tombox habe den Fehler gefunden und nach einer Anpassung läuft bei mir jetzt wieder alles korrekt:

                  Hier ersetzt du den Platzhalter falsch:

                  https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L292

                  In der URL wird "{gatewaySerial}" als Platzhalter verwendet, du replaced aber "$gateway", wodurch der Platzhalter nicht ersetzt wird.

                  Ich habe außerdem im Catch-Block noch das logging der URL angepasst: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L350

                  Hier habe ich statt this.log.error(element.url); nur this.log.error(url); damit die URL mit aufgelösten Platzhaltern ausgegeben wird.

                  T Offline
                  T Offline
                  tombox
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #544

                  @matzze2000 ok habe ich auch angepasst

                  FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tombox

                    @matzze2000 ok habe ich auch angepasst

                    FriedhofsblondF Offline
                    FriedhofsblondF Offline
                    Friedhofsblond
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #545

                    @tombox
                    moin,
                    irgenwie komm ich nicht mehr auf meine Heizung.
                    Habe ein frisches System mit Iobroker aufgesetzt und versuche den adapter.
                    Alles mögliche versucht, neue ID angelegt, neues Passwort bei Viessmann usw.
                    Irgenwas ist da faul - hatte den Adapter doch schon mal am laufen.
                    Irgendwas ganz simples mach ich falsch.
                    Muss ich bei Viessmann noch was bei der "Redirect URI: http://localhost:4200/" eintragen?
                    Die IP von der Heizungs-Steuerung?
                    Danke für den Tip :anguished:

                    viessm.PNG

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      Ein ehemaliger Benutzer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #546

                      @friedhofsblond Google captcha deaktiviert, wie in der Fehlermeldung angezeigt?

                      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                        @friedhofsblond Google captcha deaktiviert, wie in der Fehlermeldung angezeigt?

                        FriedhofsblondF Offline
                        FriedhofsblondF Offline
                        Friedhofsblond
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #547

                        @ilovegym
                        jupp Fehlermeldung kommt bei aktiviert und deaktiviertem Captcha.
                        Egal was ich anstelle

                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • FriedhofsblondF Friedhofsblond

                          @ilovegym
                          jupp Fehlermeldung kommt bei aktiviert und deaktiviertem Captcha.
                          Egal was ich anstelle

                          ? Offline
                          ? Offline
                          Ein ehemaliger Benutzer
                          schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                          #548

                          @friedhofsblond vielleicht n Leerzeichen hinter der Client Id?

                          Was steht im debug log?

                          FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • ? Ein ehemaliger Benutzer

                            @friedhofsblond vielleicht n Leerzeichen hinter der Client Id?

                            Was steht im debug log?

                            FriedhofsblondF Offline
                            FriedhofsblondF Offline
                            Friedhofsblond
                            schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                            #549

                            @ilovegym
                            leerzeichen schon gesucht - nein.
                            Das ist doch richtig - oder?:
                            viessm2.PNG
                            viessm3.PNG

                            FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • FriedhofsblondF Friedhofsblond

                              @ilovegym
                              leerzeichen schon gesucht - nein.
                              Das ist doch richtig - oder?:
                              viessm2.PNG
                              viessm3.PNG

                              FriedhofsblondF Offline
                              FriedhofsblondF Offline
                              Friedhofsblond
                              schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                              #550

                              @friedhofsblond
                              Habs gefunden - am Benutzer hats gelegen ... dachte ich ...
                              Ich bekomme jetzt Daten rein, aber trotzdem einen Sack Fehler.

                              viessm4.PNG

                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • FriedhofsblondF Friedhofsblond

                                @friedhofsblond
                                Habs gefunden - am Benutzer hats gelegen ... dachte ich ...
                                Ich bekomme jetzt Daten rein, aber trotzdem einen Sack Fehler.

                                viessm4.PNG

                                ? Offline
                                ? Offline
                                Ein ehemaliger Benutzer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #551

                                @friedhofsblond dein Gateway ist nicht mit dem Internet/Server verbunden

                                FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                  @friedhofsblond dein Gateway ist nicht mit dem Internet/Server verbunden

                                  FriedhofsblondF Offline
                                  FriedhofsblondF Offline
                                  Friedhofsblond
                                  schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                  #552

                                  @ilovegym
                                  ich komm aber mit der Vicare-App von aussen drauf

                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • FriedhofsblondF Friedhofsblond

                                    @ilovegym
                                    ich komm aber mit der Vicare-App von aussen drauf

                                    ? Offline
                                    ? Offline
                                    Ein ehemaliger Benutzer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #553

                                    @friedhofsblond den Fehler hab ich auch gerade, entweder hast du jetzt den Viessmann Server kaputt gemacht oder die machen Wartung… 8-)

                                    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                      @friedhofsblond den Fehler hab ich auch gerade, entweder hast du jetzt den Viessmann Server kaputt gemacht oder die machen Wartung… 8-)

                                      FriedhofsblondF Offline
                                      FriedhofsblondF Offline
                                      Friedhofsblond
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #554

                                      @ilovegym
                                      ich mach mir erstmal ein Bier auf ... :angry:

                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • FriedhofsblondF Friedhofsblond

                                        @ilovegym
                                        ich mach mir erstmal ein Bier auf ... :angry:

                                        ? Offline
                                        ? Offline
                                        Ein ehemaliger Benutzer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #555

                                        @friedhofsblond cheers 🍻
                                        Bei mir gehts wieder, Adapter neu gestartet, keine Fehler…

                                        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                          @friedhofsblond cheers 🍻
                                          Bei mir gehts wieder, Adapter neu gestartet, keine Fehler…

                                          FriedhofsblondF Offline
                                          FriedhofsblondF Offline
                                          Friedhofsblond
                                          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                          #556

                                          @ilovegym
                                          ich bekomme nur daten rein wenn ich die gleichen Logindaten eingebe wie auf dem Viessmann-Portal.
                                          Also nicht User: iobroker sondern "meine@mail.de" - schon komisch.
                                          Dann ist auch der Adapter grün - aber der Sack voll mit Fehlern.

                                          ich mach erstmal schluss für heute ...

                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          851

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe