Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
802 Beiträge 127 Kommentatoren 280.0k Aufrufe 124 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tombox

    @matthiasb85 https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Aussentemperatur-wird-ploetzlich-nur-noch-in-1-K-angegeben-ueber/td-p/278251

    G Offline
    G Offline
    grandslam18
    schrieb am zuletzt editiert von
    #468

    @tombox Danke für die rasche Rückmeldung!

    Viessmann zeigt hier nicht gerade Kundennähe. Damit und mit ihren Ausflüchten warum bei aktuellen Wärmepumpen die Daten des Wärmemengenzählers nicht bereitgestellt werden, machen sie derzeit nicht gerade Werbung in eigener Sache...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T tombox

      @matthiasb85 https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Aussentemperatur-wird-ploetzlich-nur-noch-in-1-K-angegeben-ueber/td-p/278251

      S Offline
      S Offline
      StefanS 1
      schrieb am zuletzt editiert von
      #469

      @tombox Vielen Dank für die Verlinkung. Leider scheint sich Viessmann hier nicht bewegen zu wollen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von
        #470

        Sollte jeder rein schreiben, dass es verschlimmbessert wurde, dann steigt der Druck auf viessmann

        System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M mading

          Sollte jeder rein schreiben, dass es verschlimmbessert wurde, dann steigt der Druck auf viessmann

          System 9S Offline
          System 9S Offline
          System 9
          schrieb am zuletzt editiert von
          #471

          Hallo,
          wie bekomme ich das hin den "Ferien zu Hause" Modus zu aktivierne oder zu deaktivieren ?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tombox

            Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

            Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

            https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

            Name: iobroker
            Google reCAPTCHA deaktivieren
            Redirect URI: http://localhost:4200/

            Die Client ID in die Einstellungen kopieren

            Außentemperatur findet sich z.B. hier:
            viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

            Weitere Beispiele siehe Unten

            Remote Befehle sind möglich unter
            viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

            Zum Installieren:
            Via Adaptersuche

            In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

            Github
            https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

            Kompatibilitätsliste:
            https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
            Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
            Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
            Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
            Regelungen für bodenstehende Heizkessel
            Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
            Vitotronic 300, Typ KW3
            Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
            Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
            Regelungen für Festbrennstoffkessel
            Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
            Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
            Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
            Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
            Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

            Liste aller Datenpunkte:
            https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

            Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
            https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

            Beispiele:

            Vorlauftemperatur: 
            viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
            
            Brennerstatus:
            viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
            
            Anzahl Zündungen:
            viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
            
            Betriebsstunden
            viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
            
            Kesseltemperatur
            viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
            
            Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
            Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
            Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
            Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
            Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
            Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
            Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
            Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
            Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
            Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
            Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
            Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
            Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
             
            Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
            ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
            
            
            Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
            
            WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
            
            HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
            
            ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
            
            WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
            WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
            WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
            WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
            WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
            WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
            WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
            WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
            WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
            WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
            WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
            WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
            ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
            WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
            WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
            WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
            WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
            WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
            
            WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
            WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
            WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
            
            WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            
            WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
            WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
            WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
            WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
            WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
            WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
            WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
            WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
            Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
            

            Beispiel zum setzen eines Schedule:

            var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                          "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                          "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                          "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
             
            setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
            

            Beispiel zirkulationspumpe

            // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
            var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
            // schedule leeren - pumpe ausschalten
            var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
             
            setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
            

            Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

            Kostenlose Paket enthält:
            23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            schrieb am zuletzt editiert von
            #472

            Liebe Gemeinde
            ich verstehe meine Heizung leider so gar nicht mehr. Sowohl Heizung, als auch Warmwasser sind nachts abgestellt (ab 23:00 Uhr bis 7:30 Uhr).
            Neben den Vissmann Daten erhebe ich noch den Stromverbrauch sämtlicher Komponenten als Ganzes.
            Immer wieder geht nachts der Stromverbrauch hoch, so als wäre die Heizung an, und die Temperatur im Speicher fällt parallel ab.
            Da wir keinen Wasserspreicher haben, sind so funktionen wie Salmonellenschutz etc. ausgeschaltet.

            Das passiert auch im September, wo es nachts nicht so dolle kalt war. Wie sieht das bei Euch aus... Was verstehe ich nicht?

            4ee386b2-8782-4d01-8edf-d88723b6209a-image.png

            Vielen Dank für Euren Input

            LG und schönen 4. Advent
            LEM

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • lemonbiterL lemonbiter

              Liebe Gemeinde
              ich verstehe meine Heizung leider so gar nicht mehr. Sowohl Heizung, als auch Warmwasser sind nachts abgestellt (ab 23:00 Uhr bis 7:30 Uhr).
              Neben den Vissmann Daten erhebe ich noch den Stromverbrauch sämtlicher Komponenten als Ganzes.
              Immer wieder geht nachts der Stromverbrauch hoch, so als wäre die Heizung an, und die Temperatur im Speicher fällt parallel ab.
              Da wir keinen Wasserspreicher haben, sind so funktionen wie Salmonellenschutz etc. ausgeschaltet.

              Das passiert auch im September, wo es nachts nicht so dolle kalt war. Wie sieht das bei Euch aus... Was verstehe ich nicht?

              4ee386b2-8782-4d01-8edf-d88723b6209a-image.png

              Vielen Dank für Euren Input

              LG und schönen 4. Advent
              LEM

              M Offline
              M Offline
              mading
              schrieb am zuletzt editiert von
              #473

              @lemonbiter läuft die Zirkulationspumpe? Ggf. Musst du das in der viessmann community ansprechen (die antworten gut). Oder dein Fachbetrieb konsultieren

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • M mading

                @joau84 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                The parameter newSchedule="{"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}

                Hi,

                die Fehlermeldung ist so nett programmiert, dass dir schon gesagt wird, was nicht stimmt:

                The parameter newSchedule="{"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}

                GGf. bei Viessmann über das Developer Portal direkt nachfragen

                J Offline
                J Offline
                JoAu84
                schrieb am zuletzt editiert von
                #474

                @mading Hi! Sorry für die späte Rückmeldung. Es funktioniert weiterhin nicht, wenn ich im Objectbaum unter "setValue" obigen Schedule einfüge - manuell.
                Wenn ich das ganze jedoch via Script mache, funktionierts. Keine Ahnung warum, aber so komme ich zumindest zurecht! Vielen Dank trotzdem!

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tombox

                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

                  Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

                  https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

                  Name: iobroker
                  Google reCAPTCHA deaktivieren
                  Redirect URI: http://localhost:4200/

                  Die Client ID in die Einstellungen kopieren

                  Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                  viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

                  Weitere Beispiele siehe Unten

                  Remote Befehle sind möglich unter
                  viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

                  Zum Installieren:
                  Via Adaptersuche

                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

                  Github
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

                  Kompatibilitätsliste:
                  https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                  Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                  Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                  Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                  Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                  Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                  Vitotronic 300, Typ KW3
                  Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                  Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                  Regelungen für Festbrennstoffkessel
                  Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                  Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                  Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                  Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                  Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

                  Liste aller Datenpunkte:
                  https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                  Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                  https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                  Beispiele:

                  Vorlauftemperatur: 
                  viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
                  
                  Brennerstatus:
                  viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                  
                  Anzahl Zündungen:
                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                  
                  Betriebsstunden
                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                  
                  Kesseltemperatur
                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                  
                  Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                  Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                  Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                  Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                  Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                  Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                  Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                  Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                  Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                  Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                  Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                  Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                   
                  Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  
                  
                  Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                  
                  WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                  
                  HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                  
                  ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  
                  WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                  WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                  WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                  WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                  WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                  WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                  WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                  WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                  WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                  WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                  WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                  WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                  ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                  WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                  WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                  WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                  WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                  
                  WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                  WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                  WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                  
                  WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  
                  WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                  WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                  WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                  WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                  WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                  WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                  WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                  Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                  

                  Beispiel zum setzen eines Schedule:

                  var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                   
                  setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                  

                  Beispiel zirkulationspumpe

                  // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                  var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                  // schedule leeren - pumpe ausschalten
                  var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                   
                  setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                  

                  Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

                  Kostenlose Paket enthält:
                  23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

                  R Offline
                  R Offline
                  Rainer 2
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #475

                  @tombox
                  Hallo, ich habe den Viessmannapi-Adapter schon längere Zeit am laufen. Alles Top.
                  Nun habe ich bei Viessmann das kostenpflichtige Abo geholt, damit ich auch meine Brennstoffzellenheizung auslesen kann. Dachte ich.
                  Lt. Viessmann müßten die Datenpunkte unter heating als fuelCell vorhanden sein.
                  Leider ist das nicht so. Da gibt es gar keine Datenpunkte mit fuelCell.
                  Woran könnte das liegen?
                  Was kann ich tun, damit das funktioniert?

                  Gruß
                  Rainer

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Rainer 2

                    @tombox
                    Hallo, ich habe den Viessmannapi-Adapter schon längere Zeit am laufen. Alles Top.
                    Nun habe ich bei Viessmann das kostenpflichtige Abo geholt, damit ich auch meine Brennstoffzellenheizung auslesen kann. Dachte ich.
                    Lt. Viessmann müßten die Datenpunkte unter heating als fuelCell vorhanden sein.
                    Leider ist das nicht so. Da gibt es gar keine Datenpunkte mit fuelCell.
                    Woran könnte das liegen?
                    Was kann ich tun, damit das funktioniert?

                    Gruß
                    Rainer

                    T Offline
                    T Offline
                    tombox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #476

                    @rainer-2 Frag erstmal bei viessmann nach ob es da Limitierung oder zusätzliche Anforderung gibt
                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tombox

                      @rainer-2 Frag erstmal bei viessmann nach ob es da Limitierung oder zusätzliche Anforderung gibt
                      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                      R Offline
                      R Offline
                      Rainer 2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #477

                      @tombox
                      o.k. Habe bei Viessmann eine Anfrage erstellt. Mal sehen was die sagen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J JoAu84

                        @mading Hi! Sorry für die späte Rückmeldung. Es funktioniert weiterhin nicht, wenn ich im Objectbaum unter "setValue" obigen Schedule einfüge - manuell.
                        Wenn ich das ganze jedoch via Script mache, funktionierts. Keine Ahnung warum, aber so komme ich zumindest zurecht! Vielen Dank trotzdem!

                        M Offline
                        M Offline
                        mading
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #478

                        @joau84 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                        @mading Hi! Sorry für die späte Rückmeldung. Es funktioniert weiterhin nicht, wenn ich im Objectbaum unter "setValue" obigen Schedule einfüge - manuell.
                        Wenn ich das ganze jedoch via Script mache, funktionierts. Keine Ahnung warum, aber so komme ich zumindest zurecht! Vielen Dank trotzdem!

                        Ggf. Weil es manuell nicht bestätigt ist? Ist aber auch nur eine Vermutung. Das hab ich noch nicht verstanden, was es bedeutet könnte aber wie aktualisiere vs. steuere in blockly sein

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S schueli86

                          Hallo @tombox,

                          Ich habe den Fehler gefunden. Im Iobroker ist bei setValue als String angegeben. Wenn ich es auf JSON umstelle, dann funktioniert es. Können wir dies im Adapter ändern?

                          M Online
                          M Online
                          Michi_Pi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #479

                          @schueli86 danke, das war auch bei mir die Lösung. 🙂

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • V Offline
                            V Offline
                            virFortis
                            schrieb am zuletzt editiert von virFortis
                            #480

                            Mir ist aufgefallen, dass die Jahresübersicht dieses Jahr kein neuen Value erstellt hat.
                            Value01 wurde einfach überschrieben ohne ein neuen Value für das letzte Jahr zu erzeugen :-(.

                            Beim genauen Hinsehen, sieht es so aus, dass 2020 einfach verschwunden ist und der Wert von 2021 (value02) auf den Wert von 2020 (value03) geschrieben wurde.
                            Ich hätte mir gewünscht, dass Value04 angelegt wurde und dort 2020 rein geschrieben wird.

                            Gibt's dafür eine Lösung?
                            Screenshot_20230101-195605.png

                            Oder liegt es daran, dass die App auch nur die letzten 2 Jahre liefert 😞
                            Screenshot_20230102-162345.png

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • V virFortis

                              Mir ist aufgefallen, dass die Jahresübersicht dieses Jahr kein neuen Value erstellt hat.
                              Value01 wurde einfach überschrieben ohne ein neuen Value für das letzte Jahr zu erzeugen :-(.

                              Beim genauen Hinsehen, sieht es so aus, dass 2020 einfach verschwunden ist und der Wert von 2021 (value02) auf den Wert von 2020 (value03) geschrieben wurde.
                              Ich hätte mir gewünscht, dass Value04 angelegt wurde und dort 2020 rein geschrieben wird.

                              Gibt's dafür eine Lösung?
                              Screenshot_20230101-195605.png

                              Oder liegt es daran, dass die App auch nur die letzten 2 Jahre liefert 😞
                              Screenshot_20230102-162345.png

                              T Offline
                              T Offline
                              tombox
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #481

                              @virfortis API liefert nur 2 jähre

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tombox

                                Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

                                Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

                                https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

                                Name: iobroker
                                Google reCAPTCHA deaktivieren
                                Redirect URI: http://localhost:4200/

                                Die Client ID in die Einstellungen kopieren

                                Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

                                Weitere Beispiele siehe Unten

                                Remote Befehle sind möglich unter
                                viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

                                Zum Installieren:
                                Via Adaptersuche

                                In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

                                Github
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

                                Kompatibilitätsliste:
                                https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                Vitotronic 300, Typ KW3
                                Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

                                Liste aller Datenpunkte:
                                https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                                Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                                Beispiele:

                                Vorlauftemperatur: 
                                viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
                                
                                Brennerstatus:
                                viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                
                                Anzahl Zündungen:
                                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                
                                Betriebsstunden
                                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                
                                Kesseltemperatur
                                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                
                                Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                 
                                Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                
                                
                                Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                
                                WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                
                                HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                
                                ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                
                                WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                
                                WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                
                                WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                
                                WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                

                                Beispiel zum setzen eines Schedule:

                                var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                              "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                              "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                              "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                 
                                setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                                

                                Beispiel zirkulationspumpe

                                // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                                 
                                setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                

                                Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

                                Kostenlose Paket enthält:
                                23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

                                S Offline
                                S Offline
                                Steppel007
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #482

                                @tombox Hallo, nur eine kurze Frage...Also das Auslesen der Werte klappt super. Aber wie kann ich denn einen Wert setzen, z.B. möchte ich die Zirk.-pumpe unabhängig vom eingestellten Zeitprogramm ein-bzw. ausschalten? Der genaue Datenpunkt und was da rein kommt würde mich interessieren. (VITODENS 200-W) Danke schon mal...Viess.JPG

                                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • S Steppel007

                                  @tombox Hallo, nur eine kurze Frage...Also das Auslesen der Werte klappt super. Aber wie kann ich denn einen Wert setzen, z.B. möchte ich die Zirk.-pumpe unabhängig vom eingestellten Zeitprogramm ein-bzw. ausschalten? Der genaue Datenpunkt und was da rein kommt würde mich interessieren. (VITODENS 200-W) Danke schon mal...Viess.JPG

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mading
                                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                                  #483

                                  @steppel007 such mal weiter oben, u.a. nach einem meiner Beiträge. Via Blockly kannst du es starten. Allerdings hat es bei mir sehr unzuverlässig funktioniert. Ich habe mittlerweile eine Schaltsteckdose und ein Netzkabel an der ZP mit einem homematic Schalter (s.h. auch weiter oben). Funktioniert top.

                                  Hier aus einem anderen Thema: https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1673589730006

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Steppel007

                                    @tombox Hallo, nur eine kurze Frage...Also das Auslesen der Werte klappt super. Aber wie kann ich denn einen Wert setzen, z.B. möchte ich die Zirk.-pumpe unabhängig vom eingestellten Zeitprogramm ein-bzw. ausschalten? Der genaue Datenpunkt und was da rein kommt würde mich interessieren. (VITODENS 200-W) Danke schon mal...Viess.JPG

                                    M Online
                                    M Online
                                    Michi_Pi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #484

                                    @steppel007 ich hab das auch so gemacht wie @mading bei mir wird die Pumpe über einen Shelly gesteuert. Trigger ist bei mir einmal ein Bewegungsmelder im Bad, der für 2-3 min die Pumpe einschaltet und zusätzlich hab ich noch einen Zeitplan hinterlegt, weil ich ein paar feste Zeiten hab, z.b. wenn ich aufsteh, wo ich auch gern WW haben möchte.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      sourex
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #485

                                      Hey,
                                      als erstes mal ein Dank für diesen Adapter. Ich konnte hier schon mal problemlos ( abgesehen vom Suchen der DP 😊 ) eine VIS Darstellung basteln.

                                      Jetzt geht das ganze aber einen Schritt weiter da ich heute eine PV Anlage bestellt habe und dementsprechend bald den Überschuss in die WP speisen möchte.
                                      Kann man das mit diesem Adapter hier realisieren oder ist es doch besser vcontrold zu nutzen ?
                                      Ich möchte mich ungern in zwei Adapter rein lesen um dann zu merken das es eh nur mit einem funktioniert...

                                      Hat Vcontrold überhaupt noch Vorteile gegenüber diesem Adapter hier ?? Die Installation ist ja doch sehr tricky.

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S sourex

                                        Hey,
                                        als erstes mal ein Dank für diesen Adapter. Ich konnte hier schon mal problemlos ( abgesehen vom Suchen der DP 😊 ) eine VIS Darstellung basteln.

                                        Jetzt geht das ganze aber einen Schritt weiter da ich heute eine PV Anlage bestellt habe und dementsprechend bald den Überschuss in die WP speisen möchte.
                                        Kann man das mit diesem Adapter hier realisieren oder ist es doch besser vcontrold zu nutzen ?
                                        Ich möchte mich ungern in zwei Adapter rein lesen um dann zu merken das es eh nur mit einem funktioniert...

                                        Hat Vcontrold überhaupt noch Vorteile gegenüber diesem Adapter hier ?? Die Installation ist ja doch sehr tricky.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        mading
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #486

                                        @sourex war bei vcontrol. Insgesamt ist die API etwas stabiler. Manchmal hing vcontrol. Du bekommst alle Werte aus der API. Ob du das Heizen aktivieren kannst, kann ich nicht sagen. Wir haben das über viessmann hardware Mittel gelöst

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M mading

                                          @sourex war bei vcontrol. Insgesamt ist die API etwas stabiler. Manchmal hing vcontrol. Du bekommst alle Werte aus der API. Ob du das Heizen aktivieren kannst, kann ich nicht sagen. Wir haben das über viessmann hardware Mittel gelöst

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          sourex
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #487

                                          @mading heißt du hast diesen extra Zähler den Viessmann verkauft eingebaut und nutzt die smart grid Steuerung oder wie kann mich mir das vorstellen ?

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          397

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe