Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    199

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Test ViessmannAPI v2.0.0

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
802 Posts 127 Posters 279.5k Views 124 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M mwolle

    @labamba ich habe noch mal eine generelle Frage, ein Kollege hat das Gateway getauscht, vom Opto 1 auf den neuen Opto 2. In der App konnte man diese Komponente zusätzlich einrichten, und es funktioniert auch alles. Mir scheint es aber, dass der Adapter hier, hart das erste Gateway nutzen möchte, und somit kein Connect zur Heizung hergestellt werden kann. (502 Gateway not found). Wie kann ich dem Adapter hier sagen, dass er das "andere" Gateway nutzen soll?

    L Offline
    L Offline
    LaBamba
    wrote on last edited by
    #334

    @mwolle said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

    @labamba ich habe noch mal eine generelle Frage, ein Kollege hat das Gateway getauscht, vom Opto 1 auf den neuen Opto 2. In der App konnte man diese Komponente zusätzlich einrichten, und es funktioniert auch alles. Mir scheint es aber, dass der Adapter hier, hart das erste Gateway nutzen möchte, und somit kein Connect zur Heizung hergestellt werden kann. (502 Gateway not found). Wie kann ich dem Adapter hier sagen, dass er das "andere" Gateway nutzen soll?

    Leider kann ich dazu nichts sagen. Ich würde wenn es nicht geht auch eine neue Account anlegen. Wie von @tombox vorgeschlagen.

    1 Reply Last reply
    0
    • System 9S Offline
      System 9S Offline
      System 9
      wrote on last edited by
      #335

      Morgen,
      soweit läuft der Adapter bei mir perfekt, was ich leider nicht hinbekomme ist zb, den Urlaub zu Hause modus zu setzen, oder "ich möchte warm wasser" , kannn mir da einer helfen ?

      1 Reply Last reply
      0
      • M mwolle

        @knusterus : Da das Thema etwas untergegangen ist und ich weiterhin nicht fündig geworden bin, hast du bei dir Volker schon was gefunden? Ich habe noch eine Vitodens 333-F (Bj 2011) ins rennen geschickt, auch keine Rücklauftemperatur (und keine Verbrauchswerte Tag/ Monat/ Jahr:( ). Sonst sind die Werte recht identisch zur Vitodens 222-F (Bj 2017).

        K Offline
        K Offline
        Knusterus
        wrote on last edited by Knusterus
        #336

        @mwolle
        Hallo nein Rücklauf Temperatur habe ich auch noch nicht gefunden ,ich denke über den Adapter kann man auch nur die Daten auslesen, die man auch über die VicareApp bekommt.
        Die Verbrauchswerte habe ich gefunden unter
        viessmannapi.0.*******.0.features.heating.gas.consumption.total.properties sind die Werte für den Gasverbrauch und
        viessmannapi.0.*****.0.features.heating.power.consumption.total.properties sind die Werte vom Strom.

        L 1 Reply Last reply
        0
        • K Knusterus

          @mwolle
          Hallo nein Rücklauf Temperatur habe ich auch noch nicht gefunden ,ich denke über den Adapter kann man auch nur die Daten auslesen, die man auch über die VicareApp bekommt.
          Die Verbrauchswerte habe ich gefunden unter
          viessmannapi.0.*******.0.features.heating.gas.consumption.total.properties sind die Werte für den Gasverbrauch und
          viessmannapi.0.*****.0.features.heating.power.consumption.total.properties sind die Werte vom Strom.

          L Offline
          L Offline
          LaBamba
          wrote on last edited by
          #337

          @knusterus

          Alle zur verfügung gestellte Datenpunte findet ihr hier:
          https://developer.viessmann.com/de/doc/iot/data-points

          VG

          1 Reply Last reply
          0
          • T Offline
            T Offline
            Tontechniker
            wrote on last edited by
            #338

            Hallo alle die hier mitlesen!
            Habe den Adapter installiert, bei Viessmann eingeloggt, code geholt und eingegeben.
            Adapter wird grün, im Log folgende Info:

            viessmannapi.0
            	2022-02-20 15:29:01.452	info	No installation found
            viessmannapi.0
            	2022-02-20 15:28:53.519	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
            

            Ich versuche die Daten der Heizung meines Sohnes auszulesen. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
            Kann es daran liegen, dass ich nicht der Eigentümer (Admin) bin, sondern nur einen "Lesezugang" mit Vitodata 100 habe?
            Die Anlage ist unter #1 aufgeführt (Festbrennstoffkessel VT 200 FO1).

            A 1 Reply Last reply
            0
            • K Offline
              K Offline
              Knusterus
              wrote on last edited by
              #339

              Hallo zusammen
              Gibt es die Möglichkeit die Heizungspumpe zeitgesteuert zu schalten, hat das schon jemand geschafft?

              Volker

              M 1 Reply Last reply
              0
              • K Knusterus

                Hallo zusammen
                Gibt es die Möglichkeit die Heizungspumpe zeitgesteuert zu schalten, hat das schon jemand geschafft?

                Volker

                M Online
                M Online
                mading
                wrote on last edited by mading
                #340

                @knusterus wenn du die Zirkulationspumpe meinst, dann gibt es zwar eine Möglichkeit über einen Datenpunkt aber es ist (mir zumindest) nicht klar, ob man damit nur den Zeitplan ändern kann oder ob man eine Zirkulation on demand anstoßen kann. Sh.
                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/m-p/208631#M467

                Ich habe den Viessmann MA per PN angeschrieben, er wollte sich um eine Antwort kümmern. Ist aber schon etwas her.

                K 1 Reply Last reply
                0
                • M mading

                  @knusterus wenn du die Zirkulationspumpe meinst, dann gibt es zwar eine Möglichkeit über einen Datenpunkt aber es ist (mir zumindest) nicht klar, ob man damit nur den Zeitplan ändern kann oder ob man eine Zirkulation on demand anstoßen kann. Sh.
                  https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/m-p/208631#M467

                  Ich habe den Viessmann MA per PN angeschrieben, er wollte sich um eine Antwort kümmern. Ist aber schon etwas her.

                  K Offline
                  K Offline
                  Knusterus
                  wrote on last edited by
                  #341

                  @mading
                  Ich wollte eigentlich versuchen bei einer Außentemperatur über 3 Grad die Heizungspumpe nachts auszuschalten.
                  Über die Vissmannlogik passiert das wohl erst ab einer AT von über 8 Grad.
                  Sonst wäre ja noch die Möglichkeit das Ganze über ein Shelly zu lösen .
                  Gibt es da schon Erfahrungen?? Kann man den direkt in die Spannungsversorgung der Pumpe hängen, oder ist die Spannung irgendwie getaktet?

                  Volker

                  B 1 Reply Last reply
                  0
                  • K Knusterus

                    @mading
                    Ich wollte eigentlich versuchen bei einer Außentemperatur über 3 Grad die Heizungspumpe nachts auszuschalten.
                    Über die Vissmannlogik passiert das wohl erst ab einer AT von über 8 Grad.
                    Sonst wäre ja noch die Möglichkeit das Ganze über ein Shelly zu lösen .
                    Gibt es da schon Erfahrungen?? Kann man den direkt in die Spannungsversorgung der Pumpe hängen, oder ist die Spannung irgendwie getaktet?

                    Volker

                    B Offline
                    B Offline
                    BigChris
                    wrote on last edited by
                    #342

                    @knusterus
                    Nach meinen Erfahrungen ist das nur 230V an oder aus.
                    Bei der Zirkulationspumpe wollte ich das auch mit einem Shelly lösen.

                    K 1 Reply Last reply
                    0
                    • B BigChris

                      @knusterus
                      Nach meinen Erfahrungen ist das nur 230V an oder aus.
                      Bei der Zirkulationspumpe wollte ich das auch mit einem Shelly lösen.

                      K Offline
                      K Offline
                      Knusterus
                      wrote on last edited by Knusterus
                      #343

                      @bigchris
                      Danke ,so sieht es im Schaltplan auch aus, am Anschluß P1 steht 230V.
                      Hat das schon mal jemand versucht ?

                      Also ich hätte gern die Daten aus der Vissmann API dazu genutzt. Meine Idee war, wenn Programm reduzierte Temp. aktiv und Außentemp. größer 3 Grad dann Pumpe bzw. Shelly aus. Und wenn Programm normal wieder aktiv, dann Shelly wieder an.
                      Das ganze hätte ich gern in Homematic ausgeführt, nur wie bekomme ich die Datenpunkte der Vissmann API in Homematic?

                      So das Problem ist auch gelöst mit einem Blockyscript. 2 Systemvariablen angelegt eins für die Außentemperatur der Heizung und eine für den Modus. Und dann mit den Vissmann Datenpunkten verbinden.

                      Script 2.JPG
                      Script 1.JPG

                      Volker

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • K Knusterus

                        @bigchris
                        Danke ,so sieht es im Schaltplan auch aus, am Anschluß P1 steht 230V.
                        Hat das schon mal jemand versucht ?

                        Also ich hätte gern die Daten aus der Vissmann API dazu genutzt. Meine Idee war, wenn Programm reduzierte Temp. aktiv und Außentemp. größer 3 Grad dann Pumpe bzw. Shelly aus. Und wenn Programm normal wieder aktiv, dann Shelly wieder an.
                        Das ganze hätte ich gern in Homematic ausgeführt, nur wie bekomme ich die Datenpunkte der Vissmann API in Homematic?

                        So das Problem ist auch gelöst mit einem Blockyscript. 2 Systemvariablen angelegt eins für die Außentemperatur der Heizung und eine für den Modus. Und dann mit den Vissmann Datenpunkten verbinden.

                        Script 2.JPG
                        Script 1.JPG

                        Volker

                        A Offline
                        A Offline
                        Ahnungsbefreit
                        wrote on last edited by
                        #344

                        @knusterus Nimm besser Alias statt eigener Datenpunkte und "Binde". Diese Datenpunkte sind ja einfach nur Kopien der Orginale (nur mit besseren Namen in einer eigenen Struktur) und genau dafür sind Alias' dar.

                        Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                        K 1 Reply Last reply
                        0
                        • A Ahnungsbefreit

                          @knusterus Nimm besser Alias statt eigener Datenpunkte und "Binde". Diese Datenpunkte sind ja einfach nur Kopien der Orginale (nur mit besseren Namen in einer eigenen Struktur) und genau dafür sind Alias' dar.

                          K Offline
                          K Offline
                          Knusterus
                          wrote on last edited by
                          #345

                          @ahnungsbefreit
                          Aber die Kopie der Datenpunkte reicht mir ja für das Programm.
                          Was ist der Unterschied, wenn ich es mit Alias mache und wie funktioniert das ?
                          Alias sagt mir erstmal nix.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Schmattek
                            wrote on last edited by
                            #346

                            Weiß jemand ob es möglich ist gewisse Punkte in der Programmierebene einer Viessmann Heizung zu verändern. Mir ginge es im Speziellen um die Smart-Grid Funktion, die ich gerne nutzen würde, wenn Überschuss meiner PV-Anlage vorhanden ist und die Wärmepumpe dann anspringen soll.

                            Viessmann schlägt eigentlich vor das mit einem potentialfreien Kontakt auf einer Steuerplatine zu machen, aber einen Datenpunkt im iobroker setzen fände ich persönlich deutlich angenehmer, zumal ich von meiner PV so ziemlich alles mitlogge.

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • S Schmattek

                              Weiß jemand ob es möglich ist gewisse Punkte in der Programmierebene einer Viessmann Heizung zu verändern. Mir ginge es im Speziellen um die Smart-Grid Funktion, die ich gerne nutzen würde, wenn Überschuss meiner PV-Anlage vorhanden ist und die Wärmepumpe dann anspringen soll.

                              Viessmann schlägt eigentlich vor das mit einem potentialfreien Kontakt auf einer Steuerplatine zu machen, aber einen Datenpunkt im iobroker setzen fände ich persönlich deutlich angenehmer, zumal ich von meiner PV so ziemlich alles mitlogge.

                              M Online
                              M Online
                              mading
                              wrote on last edited by
                              #347

                              @schmattek ich mache es so wie von Viessmann vorgeschlagen, halte ich für besser da es autark funktioniert (single point of failure).

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • A asblass

                                @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue

                                Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍

                                J Offline
                                J Offline
                                jan_xx
                                wrote on last edited by
                                #348

                                @asblass

                                Guten Abend, ich habe mir heute auch einmal den Adapter mit dem Hintergrund Parameter an die Heizung zu übergeben installiert.
                                Der Adapter läuft wunderbar und ich bekomme auch jede Menge Datenpunkte von der Heizung zurück geliefert. Jetzt habe ich mal unter den Objekten mich mit der Ordnerstruktur beschäftigt und festgestellt dass unter dem Ordner commands keinerlei Punkte sich befinden. Müssen diese Punkte erst angelegt werden um Daten in Richtig Heizung zu schreiben???

                                Oder habe ich vergessen hier noch etwas einzustellen?

                                Danke schon mal vorab für ein Antwort!

                                Gr,üße

                                J 1 Reply Last reply
                                0
                                • J jan_xx

                                  @asblass

                                  Guten Abend, ich habe mir heute auch einmal den Adapter mit dem Hintergrund Parameter an die Heizung zu übergeben installiert.
                                  Der Adapter läuft wunderbar und ich bekomme auch jede Menge Datenpunkte von der Heizung zurück geliefert. Jetzt habe ich mal unter den Objekten mich mit der Ordnerstruktur beschäftigt und festgestellt dass unter dem Ordner commands keinerlei Punkte sich befinden. Müssen diese Punkte erst angelegt werden um Daten in Richtig Heizung zu schreiben???

                                  Oder habe ich vergessen hier noch etwas einzustellen?

                                  Danke schon mal vorab für ein Antwort!

                                  Gr,üße

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jan_xx
                                  wrote on last edited by
                                  #349

                                  @jan_xx
                                  Hallo zusammen, ich brauche hierzu bitte mal eure Hilfe, ich möchte den Sollwert der Brauchwassertemperatur ändern, wie mache ich das in der Praxis über iobroker? Geht das mit Blockly? Hat das schon mal jemand umgesetzt?

                                  Grüße 5F30D79A-749C-4298-953E-3D915562290E.jpeg

                                  J 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • J jan_xx

                                    @jan_xx
                                    Hallo zusammen, ich brauche hierzu bitte mal eure Hilfe, ich möchte den Sollwert der Brauchwassertemperatur ändern, wie mache ich das in der Praxis über iobroker? Geht das mit Blockly? Hat das schon mal jemand umgesetzt?

                                    Grüße 5F30D79A-749C-4298-953E-3D915562290E.jpeg

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jan_xx
                                    wrote on last edited by
                                    #350

                                    @jan_xx
                                    Hab die Datenpunkte gefunden und auch erfolgreich geändert

                                    K 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • J jan_xx

                                      @jan_xx
                                      Hab die Datenpunkte gefunden und auch erfolgreich geändert

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Knusterus
                                      wrote on last edited by Knusterus
                                      #351

                                      @jan_xx
                                      Hallo kannst Du mal bitte beschreiben, wie du das gelöst hast.
                                      Ich würde gern die Heizungspumpe zeitgesteuert schalten.
                                      Danke.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • J Offline
                                        J Offline
                                        jan_xx
                                        wrote on last edited by
                                        #352

                                        @knusterus

                                        Was genau? Tombox hat mir den finalen Hinweis gegeben das nur setValue Punkte geändert werden können.
                                        Daraufhin habe ich diese Punkte gesucht und per blockly geändert. Mit dem Sollwert für die Temperatur des
                                        Brauchwassers habe ich angefangen.

                                        M K 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • J jan_xx

                                          @knusterus

                                          Was genau? Tombox hat mir den finalen Hinweis gegeben das nur setValue Punkte geändert werden können.
                                          Daraufhin habe ich diese Punkte gesucht und per blockly geändert. Mit dem Sollwert für die Temperatur des
                                          Brauchwassers habe ich angefangen.

                                          M Online
                                          M Online
                                          mading
                                          wrote on last edited by
                                          #353

                                          @jan_xx müsst mit "Steuere" gemacht werden soweit ich weiß

                                          J 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          159

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe