Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Daikin Klimaanlage an/ausschalten

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    818

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Daikin Klimaanlage an/ausschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    BlackTigga
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    Hallo zusammen, ich habe ein ähnlich gelagertes Problem, bekomme es aber auch mit den bisherigen Hinweisen aus diesem Thread nicht gelöst:

    Konfiguration:

    • DAIKIN BRP069B41 installiert. Firmwareversion 1.2.54
    • DAIKIN Adapter im IoBroker installiert
    • "Kommandos mit Http Get senden" in der Instanz gesetzt

    Folgende Funktionen kann ich problemlos steuern:

    • POWER
    • FANRATE

    Aber bei der Steuerung der Funktion MODE erhalte habe ich ein Problem. Folgende Werte sind u.a. im Adapter vordefiniert:
    1:AUTO1
    2:DEHUMDID
    3:COLD
    4:HOT
    6:FAN

    Wenn ich innerhalb der Werte 1 bis 4 hin- und herschalte funktioniert alles. Aber wenn ich einmal auf den Wert 6 (FAN) wechsle, erhalte ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich dann wieder auf einen anderen Wert zwischen 1 bis 4 wechseln möchte:

    2021-08-04 21:18:23.825 - error: daikin.0 (26719) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
    2021-08-04 21:18:23.827 - error: daikin.0 (26719) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
    

    Vielen Dank für jeglichen Hinweis

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S StefanRS

      @homoran Ich hab noch eine andere Frage bzgl. Klimasteuerung.
      Die Anlage kann ich komplett steuern und habe mir auch eine VIS gebastelt die funktioniert.
      Da ich noch Fensterkontakte von Homematic in IO Broker integriert habe , wollte ich diese als Abfrage verwenden.

      Fenster offen (Wert vom Fensterkontakt=opend(1)) => Klima geht nicht an
      Fenster geschlossen (Wert =closed(0)) => Klima geht an.

      Dazu habe ich ein Skript erstellt. Leider funktioniert die Abfrage nicht.

      Blockly.PNG

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
      <variables>
      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id=".sLbItyhiozC$L#hKOgI" x="13" y="13">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
      <field name="CONDITION">ne</field>
      <field name="ACK_CONDITION"></field>
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="l,Jb)P|+?dv?sEansvvL">
      <field name="oid">hm-rpc.0.00109D898C360D.1.STATE</field>
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID1">
      <shadow type="field_oid" id="9FDJzxrD!#75ZyJ]-o;@">
      <field name="oid">hm-rpc.0.00109D898C3650.1.STATE</field>
      </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="timeouts_settimeout" id="Hx+d?F!.K^Q=NE|0-yGx">
      <field name="NAME">timeout</field>
      <field name="DELAY">10</field>
      <field name="UNIT">sec</field>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="controls_if" id="B,)dqJtMoL=LI]puhC^">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id=";1s[v-n%yr9_s=YV9Pa*" inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
      <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="aW)/#7Jk_ySi$5^/C#p4">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="O~DYPXao?.hHfW:u[XY"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.00109D898C360D.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="|a2,Gf)ta@exiLRP(hp">
      <field name="TEXT">open</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_compare" id="4.1]NF#vTRlZe)BVER-">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="X?N9DlYW)oxXAFNzv^b$">
      <field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">hm-rpc.0.00109D898C3650.1.STATE</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="text" id="6HU89kG,k7+.]6A8C]~o">
      <field name="TEXT">open</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <statement name="DO0">
      <block type="control" id="HFZxhtI8To}[fS%[S!]0">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
      <field name="OID">daikin.0.control.power</field>
      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="0+jJe{vPie#x=pm
      -M43">
      <field name="BOOL">FALSE</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="on_ext" id="@cjzZ,:8h!60TwP18#{">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
      <field name="CONDITION">ne</field>
      <field name="ACK_CONDITION"></field>
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="4#-96sMIf])Z~pF!uf/b">
      <field name="oid">hm-rpc.0.00109D898C360D.1.STATE</field>
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID1">
      <shadow type="field_oid" id="jB2B6G#}IG:)hpi;!Z@e">
      <field name="oid">hm-rpc.0.00109D898C3650.1.STATE</field>
      </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="timeouts_settimeout" id="ei$+,2RVMHy,_tcuHkn~">
      <field name="NAME">timeout2</field>
      <field name="DELAY">10</field>
      <field name="UNIT">sec</field>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="controls_if" id="RymN%KM}S:/co;KmS
      ?4">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id="/tz/yr(+{{T=wtVmHBb^" inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
      <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="nMDesIj=/]Y=K@z2hI_n">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="DS^t~]%dmzDsMTaET^$">
      <field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">hm-rpc.0.00109D898C360D.1.STATE</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="text" id="pHjO6~WS
      vOzC}(5Qm8O">
      <field name="TEXT">closed</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_compare" id="$2V!eT}z)x%#]gi}ji7*">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="/sTG%jw0I~xbP+c{*V9:">
      <field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">hm-rpc.0.00109D898C3650.1.STATE</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="text" id="]Sv3U:xU,Wm}N@U_gZCc">
      <field name="TEXT">closed</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <statement name="DO0">
      <block type="control" id="wMU
      {CYehEIYud{C#}G*">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
      <field name="OID">daikin.0.control.power</field>
      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="Hc*k?2r#T/#7MOn$35t/">
      <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @stefanrs sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

      Leider funktioniert die Abfrage nicht.

      du musst auf 0 und 1 abfragen (Zahlen!)
      und bitte den Blockly export in spoiler und code-tags setzen.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @stefanrs sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

        Leider funktioniert die Abfrage nicht.

        du musst auf 0 und 1 abfragen (Zahlen!)
        und bitte den Blockly export in spoiler und code-tags setzen.

        S Offline
        S Offline
        StefanRS
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @homoran wie setzte ich den Export in codetags und spoiler?

        Mit 0 und 1 hat es auch nicht funktioniert. Liegt das vll am Textbaustein?

        HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • S StefanRS

          @homoran wie setzte ich den Export in codetags und spoiler?

          Mit 0 und 1 hat es auch nicht funktioniert. Liegt das vll am Textbaustein?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

          2:DEHUMDID

          welche Adapterversion?

          mit einem Fehler wurde auch das D in der Mitte entfernt
          Bei mir kam der Fehler allerdings beim Versuch die Zielfeuchte zu ändern.

          hot hab ich noch nicht getestet, aber alle anderen Varianten funktionieren bei mir.
          wobei je nach mode nicht alle Optionen möglich sind

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S StefanRS

            @homoran wie setzte ich den Export in codetags und spoiler?

            Mit 0 und 1 hat es auch nicht funktioniert. Liegt das vll am Textbaustein?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @stefanrs sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

            Liegt das vll am Textbaustein?

            warum schrieb ich wohl

            @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

            (Zahlen!)

            spoiler ist das Auge und code-tags ist das </>-icon

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

              2:DEHUMDID

              welche Adapterversion?

              mit einem Fehler wurde auch das D in der Mitte entfernt
              Bei mir kam der Fehler allerdings beim Versuch die Zielfeuchte zu ändern.

              hot hab ich noch nicht getestet, aber alle anderen Varianten funktionieren bei mir.
              wobei je nach mode nicht alle Optionen möglich sind

              B Offline
              B Offline
              BlackTigga
              schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
              #18

              @homoran Adapterversion ist 1.3.3

              Eigentlich interessiert mich auch nur der Wechsel von FAN zu COLD und wieder zurück.
              Komisch ist aber, dass ich in zwischen jedem Modus hin- und herwechseln kann, nur wenn ich einmal in den FAN Modus gewechselt bin, komme ich da nicht mehr raus.

              Ich habe dazu auch noch mal den Debug für den mitlaufen lassen. Vielleicht wird da noch etwas ersichtlich:

              daikin.0	2021-08-05 07:42:02.096	debug	(18337) {"indoorTemperature":20,"indoorHumidity":null,"outdoorTemperature":15,"error":0,"cmpfreq":0}
              daikin.0	2021-08-05 07:42:01.984	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_sensor_info with {}
              daikin.0	2021-08-05 07:42:01.983	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
              daikin.0	2021-08-05 07:42:01.868	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
              daikin.0	2021-08-05 07:42:01.867	debug	(18337) clear update timeout
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.871	error	(18337) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset targetTemperature
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset mode
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.869	error	(18337) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.867	debug	(18337) change values: {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targ
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.865	debug	(18337) start update timeout
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.864	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.749	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.748	debug	(18337) {}
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.623	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/set_control_info with {"pow":1,"mode":3,"stemp":"20.0","shum":null,"f_rate":5,"f_dir":0}
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.620	debug	(18337) change targetTemperature to 20
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.619	debug	(18337) change mode to 3
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.502	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.501	debug	(18337) clear update timeout
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.499	debug	(18337) we changed mode and other field
              daikin.0	2021-08-05 07:41:56.498	debug	(18337) Send 2 changes: {"mode":3,"targetTemperature":20}
              
              HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • B BlackTigga

                @homoran Adapterversion ist 1.3.3

                Eigentlich interessiert mich auch nur der Wechsel von FAN zu COLD und wieder zurück.
                Komisch ist aber, dass ich in zwischen jedem Modus hin- und herwechseln kann, nur wenn ich einmal in den FAN Modus gewechselt bin, komme ich da nicht mehr raus.

                Ich habe dazu auch noch mal den Debug für den mitlaufen lassen. Vielleicht wird da noch etwas ersichtlich:

                daikin.0	2021-08-05 07:42:02.096	debug	(18337) {"indoorTemperature":20,"indoorHumidity":null,"outdoorTemperature":15,"error":0,"cmpfreq":0}
                daikin.0	2021-08-05 07:42:01.984	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_sensor_info with {}
                daikin.0	2021-08-05 07:42:01.983	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                daikin.0	2021-08-05 07:42:01.868	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                daikin.0	2021-08-05 07:42:01.867	debug	(18337) clear update timeout
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.871	error	(18337) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset targetTemperature
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset mode
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.869	error	(18337) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.867	debug	(18337) change values: {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targ
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.865	debug	(18337) start update timeout
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.864	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.749	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.748	debug	(18337) {}
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.623	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/set_control_info with {"pow":1,"mode":3,"stemp":"20.0","shum":null,"f_rate":5,"f_dir":0}
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.620	debug	(18337) change targetTemperature to 20
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.619	debug	(18337) change mode to 3
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.502	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.501	debug	(18337) clear update timeout
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.499	debug	(18337) we changed mode and other field
                daikin.0	2021-08-05 07:41:56.498	debug	(18337) Send 2 changes: {"mode":3,"targetTemperature":20}
                
                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

                Adapterversion ist 1.3.3

                gut, Die habe ich auch und läuft bei mir.

                Das Problem war bei mir mit der Vorgabe einer Zielfeuchte, weil dann keine Zieltemperatur mitgegeben werden durfte, sonder ein String, der sich dann wie in deinem log als null darstellt.
                oder im Widget als NaN.
                Screenshot_20210804-225345_Firefox.jpg

                Vielleicht hast du eine ähnliche Konstellation bei deinem System und @apollon77 kann/muss da noch was fixen.

                Bei mir kann ich zwischen lüften, kühlen und entfeuchten beliebig hin und her schalten.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B BlackTigga

                  @homoran Adapterversion ist 1.3.3

                  Eigentlich interessiert mich auch nur der Wechsel von FAN zu COLD und wieder zurück.
                  Komisch ist aber, dass ich in zwischen jedem Modus hin- und herwechseln kann, nur wenn ich einmal in den FAN Modus gewechselt bin, komme ich da nicht mehr raus.

                  Ich habe dazu auch noch mal den Debug für den mitlaufen lassen. Vielleicht wird da noch etwas ersichtlich:

                  daikin.0	2021-08-05 07:42:02.096	debug	(18337) {"indoorTemperature":20,"indoorHumidity":null,"outdoorTemperature":15,"error":0,"cmpfreq":0}
                  daikin.0	2021-08-05 07:42:01.984	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_sensor_info with {}
                  daikin.0	2021-08-05 07:42:01.983	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                  daikin.0	2021-08-05 07:42:01.868	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                  daikin.0	2021-08-05 07:42:01.867	debug	(18337) clear update timeout
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.871	error	(18337) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset targetTemperature
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset mode
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.869	error	(18337) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.867	debug	(18337) change values: {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targ
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.865	debug	(18337) start update timeout
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.864	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.749	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.748	debug	(18337) {}
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.623	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/set_control_info with {"pow":1,"mode":3,"stemp":"20.0","shum":null,"f_rate":5,"f_dir":0}
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.620	debug	(18337) change targetTemperature to 20
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.619	debug	(18337) change mode to 3
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.502	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.501	debug	(18337) clear update timeout
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.499	debug	(18337) we changed mode and other field
                  daikin.0	2021-08-05 07:41:56.498	debug	(18337) Send 2 changes: {"mode":3,"targetTemperature":20}
                  
                  apollon77A Offline
                  apollon77A Offline
                  apollon77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @blacktigga Welche Adapterversion?

                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A apollon77

                    @blacktigga Welche Adapterversion?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @apollon77 sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

                    @blacktigga Welche Adapterversion?

                    @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

                    Adapterversion ist 1.3.3

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B BlackTigga

                      @homoran Adapterversion ist 1.3.3

                      Eigentlich interessiert mich auch nur der Wechsel von FAN zu COLD und wieder zurück.
                      Komisch ist aber, dass ich in zwischen jedem Modus hin- und herwechseln kann, nur wenn ich einmal in den FAN Modus gewechselt bin, komme ich da nicht mehr raus.

                      Ich habe dazu auch noch mal den Debug für den mitlaufen lassen. Vielleicht wird da noch etwas ersichtlich:

                      daikin.0	2021-08-05 07:42:02.096	debug	(18337) {"indoorTemperature":20,"indoorHumidity":null,"outdoorTemperature":15,"error":0,"cmpfreq":0}
                      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.984	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_sensor_info with {}
                      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.983	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.868	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.867	debug	(18337) clear update timeout
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.871	error	(18337) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset targetTemperature
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset mode
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.869	error	(18337) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.867	debug	(18337) change values: {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targ
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.865	debug	(18337) start update timeout
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.864	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.749	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.748	debug	(18337) {}
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.623	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/set_control_info with {"pow":1,"mode":3,"stemp":"20.0","shum":null,"f_rate":5,"f_dir":0}
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.620	debug	(18337) change targetTemperature to 20
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.619	debug	(18337) change mode to 3
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.502	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.501	debug	(18337) clear update timeout
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.499	debug	(18337) we changed mode and other field
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.498	debug	(18337) Send 2 changes: {"mode":3,"targetTemperature":20}
                      
                      apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @blacktigga Dann bitte Debug log ivom adapter start und solchen schaltaktionen mit info was du wann wie geschaltet hast bitte per GitHub issue

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A apollon77

                        @blacktigga Dann bitte Debug log ivom adapter start und solchen schaltaktionen mit info was du wann wie geschaltet hast bitte per GitHub issue

                        B Offline
                        B Offline
                        BlackTigga
                        schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
                        #23

                        @apollon77 GitHub issue erstellt

                        https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/24#issuecomment-893578643

                        • 2021-08-05 14:09:26.265 Start Iobroker Adapter
                        • 2021-08-05 14:09:48.249 Start VIS mit Icon Toggle mit Mode: 3:COLD
                        • 2021-08-05 14:10:21.341 Wechsel Mode zu 2:DEHUMDID (ohne Fehler)
                        • 2021-08-05 14:10:55.089 Wechsel Mode zu 4:HOT (ohne Fehler)
                        • 2021-08-05 14:11:25.495 Wechsel Mode zu 3:COLD (ohne Fehler)
                        • 2021-08-05 14:11:59.794 Wechsel Mode zu 6:FAN (ohne Fehler)
                        • 2021-08-05 14:12:31.542 Wechsel Mode zu 3:COLD (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:31.929)
                        • 2021-08-05 14:12:49.786 Wechsel Mode zu 4:HOT (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:50.132)
                        • 2021-08-05 14:13:10.928 Wechsel Mode zu 3:COLD mit DAIKIN Andoird App (ohne Fehler)
                        • 2021-08-05 14:13:34.734 Ausschalten über VIS mit Icon Toggle

                        Log File.txt

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B BlackTigga

                          @apollon77 GitHub issue erstellt

                          https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/24#issuecomment-893578643

                          • 2021-08-05 14:09:26.265 Start Iobroker Adapter
                          • 2021-08-05 14:09:48.249 Start VIS mit Icon Toggle mit Mode: 3:COLD
                          • 2021-08-05 14:10:21.341 Wechsel Mode zu 2:DEHUMDID (ohne Fehler)
                          • 2021-08-05 14:10:55.089 Wechsel Mode zu 4:HOT (ohne Fehler)
                          • 2021-08-05 14:11:25.495 Wechsel Mode zu 3:COLD (ohne Fehler)
                          • 2021-08-05 14:11:59.794 Wechsel Mode zu 6:FAN (ohne Fehler)
                          • 2021-08-05 14:12:31.542 Wechsel Mode zu 3:COLD (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:31.929)
                          • 2021-08-05 14:12:49.786 Wechsel Mode zu 4:HOT (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:50.132)
                          • 2021-08-05 14:13:10.928 Wechsel Mode zu 3:COLD mit DAIKIN Andoird App (ohne Fehler)
                          • 2021-08-05 14:13:34.734 Ausschalten über VIS mit Icon Toggle

                          Log File.txt

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #24

                          @blacktigga
                          das issue ist bereits geschlossen!
                          Da sieht bestimmt keiner mehr rein

                          Hast du wirklich die 1.3.3??
                          da sollte nicht mehr DEHUMDID stehen

                          das ist spätestens in der Version gefixt
                          daikin_objects.png

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @blacktigga
                            das issue ist bereits geschlossen!
                            Da sieht bestimmt keiner mehr rein

                            Hast du wirklich die 1.3.3??
                            da sollte nicht mehr DEHUMDID stehen

                            das ist spätestens in der Version gefixt
                            daikin_objects.png

                            B Offline
                            B Offline
                            BlackTigga
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @homoran
                            OK, neuen GitHub issue erstellt
                            https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/119#issue-961989631

                            Und ja, wenn ich nicht komplett deppert bin, habe ich die Version 1.3.3....
                            Und bei mir steht das D noch mit drin beim DEHUMDID

                            Screenshot2.jpg Screenshot.jpg

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @blacktigga
                              das issue ist bereits geschlossen!
                              Da sieht bestimmt keiner mehr rein

                              Hast du wirklich die 1.3.3??
                              da sollte nicht mehr DEHUMDID stehen

                              das ist spätestens in der Version gefixt
                              daikin_objects.png

                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

                              da sollte nicht mehr DEHUMDID stehen

                              Ich habe 1.3.3 installiert, dort stand es noch falsch. Ich habe jetzt nur diesen Datenpunkt gelöscht und den Adapter neu gestartet, jetzt ist es richtig.
                              Sind noch mehr Datenpunkte betroffen, oder nur dieser ?

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B BlackTigga

                                @homoran
                                OK, neuen GitHub issue erstellt
                                https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/119#issue-961989631

                                Und ja, wenn ich nicht komplett deppert bin, habe ich die Version 1.3.3....
                                Und bei mir steht das D noch mit drin beim DEHUMDID

                                Screenshot2.jpg Screenshot.jpg

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #27

                                @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

                                wenn ich nicht komplett deppert bin

                                na dann schaun mer mal, dann sehn mer scho ;-)

                                was sagt iobroker list adapters?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • dslraserD dslraser

                                  @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

                                  da sollte nicht mehr DEHUMDID stehen

                                  Ich habe 1.3.3 installiert, dort stand es noch falsch. Ich habe jetzt nur diesen Datenpunkt gelöscht und den Adapter neu gestartet, jetzt ist es richtig.
                                  Sind noch mehr Datenpunkte betroffen, oder nur dieser ?

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  @dslraser sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

                                  Sind noch mehr Datenpunkte betroffen, oder nur dieser ?

                                  ich weiß nur von dem weil ich den Typo gemeldet hatte

                                  Wenn es natürlich im Pulldown persistent bis zur Löschung bleibt ist das auch kein Indiz für eine falsche Version.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

                                    wenn ich nicht komplett deppert bin

                                    na dann schaun mer mal, dann sehn mer scho ;-)

                                    was sagt iobroker list adapters?

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    BlackTigga
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

                                    was sagt iobroker list adapters?

                                    system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.3.3
                                    
                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B BlackTigga

                                      @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

                                      was sagt iobroker list adapters?

                                      system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.3.3
                                      
                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @blacktigga Danke, dann ist das wohl so :-(
                                      ich hätte sonst ein iobroker u daikin vorgeschlagen.
                                      Kannst du auch jetzt mal versuchen, gefolgt von einem iobroker restart daikin
                                      Schaden tut's nicht

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @blacktigga Danke, dann ist das wohl so :-(
                                        ich hätte sonst ein iobroker u daikin vorgeschlagen.
                                        Kannst du auch jetzt mal versuchen, gefolgt von einem iobroker restart daikin
                                        Schaden tut's nicht

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        BlackTigga
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

                                        ich hätte sonst ein iobroker u daikin vorgeschlagen.
                                        Kannst du auch jetzt mal versuchen, gefolgt von einem iobroker restart daikin

                                        Leider kein Erfolg 😕

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:

                                          Adapterversion ist 1.3.3

                                          gut, Die habe ich auch und läuft bei mir.

                                          Das Problem war bei mir mit der Vorgabe einer Zielfeuchte, weil dann keine Zieltemperatur mitgegeben werden durfte, sonder ein String, der sich dann wie in deinem log als null darstellt.
                                          oder im Widget als NaN.
                                          Screenshot_20210804-225345_Firefox.jpg

                                          Vielleicht hast du eine ähnliche Konstellation bei deinem System und @apollon77 kann/muss da noch was fixen.

                                          Bei mir kann ich zwischen lüften, kühlen und entfeuchten beliebig hin und her schalten.

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          legro
                                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                                          #32

                                          @homoran

                                          Wie ich sehe, verwendest du alle MODE-Einstellungen. Nun hoffe ich, dass du mir ggf. erläutern kannst, was sich hinter den drei AUTO-Modi verbirgt.

                                          Leider konnte ich noch nicht ergründen, was es mit den Betriebsarten AUTO, AUTO1 und AUTO2 auf sich hat.

                                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          565

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe