NEWS
Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
-
Ich nutze den Adapter direkt mit meiner Bosch 7001 Wärmepumpe ohne KMS200. Die meisten Daten Daten bekomme ich angezeigt, aber ich finde den Wert für den Stromverbrauch nicht. Unter DHW1 -> Energy Monitoring gibt es den Wert km200:heatSources.energyMonitoring.consumption der mir den bisher Verbrauchten Strom auch richtig anzeigt. Daher dachte ich heatSources.energyMonitoring.tankLevel wäre der Richtige Datenpunkt um mir den momentanen Stromverbrauch anzuzeigen, aber leider ist dieser immer auf 0 kw/h. Welcher Datenpunkt ist denn der Richtige, um den momentanen Stromverbrauch auszugeben?
Ich habe meine PV direkt mit der WP verbunden über den I7 Eingang. WP so eingestellt, dass diese z.B. nur kühlen soll über PV. Gibt es einen Datenpunkt, der mir anzeigt, wenn Strom von der PV kommt?
Alternativ.. kennt jemand den zuständigen Datenpunkt bei Kostal Plenticore?Edit: Ich habe gelesen, dass es wohl nicht möglich wäre den momentanen Stromverbrauch auszulesen, aber wenn ich in die Easy Remote app schaue unter Historie, sehe ich auch die Energiedaten. Ist es nicht möglich, diese abzugreifen?
-
@tp1de Das mit den Heizkreispumpen hat sich geklärt. Die schalten wohl erst sehr verzögert ab, so ca. 2-3 Stunden. Allerdings war das jetzt bei den letzten wärmeren Tagen gut nachvollziehbar und das macht dann schon auch nochmal 20-30W aus, Kleinvieh macht auch Mist
Nur den Datenpunkt für die Hpt-Heizkreispumpe (1) habe ich nicht wieder gefunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die ‚Primary Pump‘ war, was aber seit dem Update auf 3.5.1 nicht mehr so ausgelesen wird.
Ich werd dazu wohl mal ein Issue auf Github aufmachen. Downgrade hatte ich auch nochmal probiert, hat aber leider auch nichts gebracht. -
@pedder007 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Nur den Datenpunkt für die Hpt-Heizkreispumpe (1) habe ich nicht wieder gefunden
Das ist bei mir boiler.heatingpump mit ems-esp oder wenn du die km200 Struktur verwendest dann heatSources.hs1.heatingpump
-
@jones1975 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Edit: Ich habe gelesen, dass es wohl nicht möglich wäre den momentanen Stromverbrauch auszulesen, aber wenn ich in die Easy Remote app schaue unter Historie, sehe ich auch die Energiedaten. Ist es nicht möglich, diese abzugreifen?
Gehen denn die recordings bei dir nicht? (Energieaufzeichnungen im Adapter aktivieren)
-
@jones1975 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Ich habe gelesen, dass es wohl nicht möglich wäre den momentanen Stromverbrauch auszulesen
Bei meinem Gaskessel steht die aktuelle Leistung unter heatSources.hs1.actualPower
-
@tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Das ist bei mir boiler.heatingpump mit ems-esp
Danke, wird getestet!
Edit:
Nee leider bei mir nicht. Datenpunkt zeigt 'Off(0)'. Pumpe läuft aber (Vorlauf 45°, Rückl. 23°) und das Display an der Heizung sagt auch das sie läuft..Editedit
Ich habe jetzt nochmal gesucht und noch ein 'thermostat.heatingpump' gefunden. Das ist aktuell der einzige Datenpunkt der, bei laufender Pumpe Nr. 1, auf '1' steht. Wir werden sehen .... -
@tp1de, die Energieaufzeichnungen funktionieren bei mir leider nur teilweise
unter km200:heatSources.energyMonitoring.consumption wird der Gesamtstromverbrauch angezeigt
heatSources.hs1.actualPower gibt es bei mir nichthabe mal als Beispiel ein Screenshot eingefügt, was ich bei mir unter heatsources sehe
-
@jones1975 Die recordings sind eine separate Struktur mit Verbrauchsdaten der letzten 12 Monate. Dazu müssen die "Energieaufzeichnungen" im Adapter aktiviert werden und am Besten eine Datenbank-Instanz (mySQl / InfluxDB) aktiv sein. Dann kannst Du Verbrauchsdaten per Stunde / Tag / Monat direkt in Flot darstellen. Dazu die DatenFelder _Days / _Hours oder _Months verwenden. Nicht verwirren lassen, wenn dort im Objectbrowser (null) steht. Der Adapter fügt die Werte per SQL-Insert ein.
-
@tp1de ok,aber auf die Recordings schaue ich nicht.
ich schaue mir die Werte unter heatsources an und dabei kommt folgendes heraus:
km200:heatSources.energyMonitoring.consumption Der Gesamtstromverbrauch der Wärmepumpe, der Regelmäßig aktualisiert wird
km200:heatSources energyMonitoring tankLevel keine Werte in der influxdb
km200:heatSources.CHpumpModulation keine Werte in der influxdb
km200:heatSources.actualModulation Wert (bin mir aber nicht sicher, wofür der ist)
km200:heatingCircuits.hc1.pumpModulation keine Werte in der influxdbDaher bin ich nicht sicher welcher Messpunkt den momentanen Stromverbrauch anzeigt. bzw. anzeigen soll
-
@jones1975 Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Entweder kannst Du aus der Modulation und Leistung den Wert bestimmen, oder Du brauchst einen separaten Leistungssensor in der WP-Zuleitung. Mich wundert nur, dass deine WP einen nominale Leistung von 24 KW haben soll? Ist das ein Mehrfamilienhaus?
-
@tp1de ja das wundert mich auch
Ich habe ein Einfamilienhaus und mein Installateur hat mir eine WP mit 7KW eingbaut. Wenn ich das aus der Modulation berechnen soll, welcher Wert ist denn da der entscheidene für mich? -
@jones1975 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
welcher Wert ist denn da der entscheidene für mich?
Ich habe keine WP und kann dir leider nicht weiterhelfen. So wie es aussieht sind die Daten nicht zu 100% korrekt. Bosch/Buderus macht da eh keinen guten Job und will ja nicht, dass diese Daten gelesen werden. Alles undokumentiert. Wenn dich wirklich der aktuelle Stromverbrauch interessiert, dann messe den separat. So mache ich das bei mir mit Gas auch. Stimmen denn die historischen (stündlichen ...etc) Verbrauchswerte aus den recordings?
-
@tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Das ist bei mir boiler.heatingpump mit ems-esp oder wenn du die km200 Struktur verwendest dann heatSources.hs1.heatingpump
Hallo nochmal, ich habe jetzt nochmals alle möglichen Datenpunkte geprüft/beobachtet und auch tatsächlich immer mit der Statusanzeige an der Heizung selber verglichen (was eine Rennerei ).
Leider aber alles weiterhin ohne Erfolg, sprich kein Status (On/Off) für die Zirkulationspumpe von HK1 identifizierbar. Bei mir ist das dann immer eine der Kompressorpumpen, da die ja auch laufen wenn z. B. WW bereitet wird und die beiden Zirkulationspumpen lt. Hzgs-Display definitiv immer aus sind.
Ich habe sogar noch eine zweite Instanz mit der KM200 Struktur getestet, bzw. auch sogar nochmals den gesamten Datenpunkt-Baum der EMS Struktur in den Objekten gelöscht.
Hilft alles nichts, ich werd' dann jetzt tatsächlich mal auf Github nachfragen, welcher DP das im BBQKees/EMS für meinen Heizungstyp sein soll... -
@pedder007 versuch es doch erst einmal in Discord
-
@tp1de Stimmt! - ganz vergessen das es das ja auch noch gibt - da treiben sich sonst mehr meine Kinder herum
PS.
Mir fällt gerade auf, da hatte ich die Frage schonmal direkt an Proddy gestellt, der wusste aber auch keine Antwort dazu. Ich werde sie nochmal an die gesamte 'Gemeinde' stellen. -
@tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Bosch/Buderus macht da eh keinen guten Job und will ja nicht, dass diese Daten gelesen werden. Alles undokumentiert. Wenn dich wirklich der aktuelle Stromverbrauch interessiert, dann messe den separat.
Kann ich (leider!) nur alles bestätigen. Haben mir ein 100€ Internet-GW verkauft welches aber nur via Bosch-App und Cloud zu bedienen ist. Nix API
Den Verbrauch messe ich auch gesondert nochmals mit ne'm Shelly 3EM (Induktionsmessung), klappt sehr zuverlässig und zeigt auch, dass die WP mehr verbrauchen als sie selber, aus den Betriebsdaten, zugeben. Bei mir so ca. 10% pro Monat, was sich übers Jahr dann ganz gut läppert. Die WP messen halt auch nicht, sondern 'ermitteln' den Verbrauch irgendwie anhand der sonstigen Betriebsdaten - hatte ich seiner Zeit extra ein Telefonat mit unserem Energieberater dazu, da ich mir deswegen Sorgen um unsere Förderung gemacht habe, -
@pedder007 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Bei mir so ca. 10% pro Monat, was sich übers Jahr dann ganz gut läppert.
Bei meinem Gaskessel ist die Abweichung 4.6 %
-
@tp1de
Hallo, Ich betreibe ja 2 praktisch identische Heitungen in unseren beiden Ferienhäusern.
Alles ist jahrelang gut gelaufen, seit einigen Wochen liefert die 2. (Instanz 1) plötzlich keine Recordings mehr. Habe das leider erst spät bemerkt und dann letzte Woche alle Objekte gelöscht und vom Adapter neu anlegen lassen. Leider liefert er weiterhin keine Daten und legt auch die Struktur nur unvollständig an (siehe Anhang).Beide Adapter sind identisch konfiguriert und auf grün, die APP liefert Werte. Was kann ich tun?
-
@manrum1 Hast Du sonst etwas geändert ? (neue Version vom EMS-ESP Adapter oder andere Parameter?)
Wenn nicht, dann vermute ich ein Software-Update beim Buderus/Bosch Internet Gateway.
Bei der 2. Instanz gibt es ja keine dhw- und heatingCircuits .... ???Probiere mal das Gateway neu zu starten und dann ggfs. auch die Adapter-Instanz.
Mehr fällt mir nicht ein. -
@tp1de Danke für die Antwort. Ob Buderus was geändert hat weiß ich nicht. Ansonsten sind beide Heizungen gleich, sollten also gleiche Objekte haben und hatten dies ja auch.
Das mbLan kann ich erst beim nächsten vor Ort Termin neu starten, also so in 4 Wochen.