Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung

NEWS

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    5
    1
    63

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    839

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.4k

Spannungsgeführte Gerätesteuerung

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
77 Posts 4 Posters 6.0k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Medoc

    @paul53

    bild.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by paul53
    #49

    @medoc
    Nein. Mit extra Variable Ausschaltsperre:

    Bild_2021-06-29_150722.png

    Der Wemos invertiert?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    M 1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @medoc
      Nein. Mit extra Variable Ausschaltsperre:

      Bild_2021-06-29_150722.png

      Der Wemos invertiert?

      M Offline
      M Offline
      Medoc
      wrote on last edited by
      #50

      @paul53

      bild.png

      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • M Medoc

        @paul53

        bild.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by
        #51

        @medoc
        Der Block "Ausführen timeout" muss nach oben in den Einschalt-Zweig.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        M 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @medoc
          Der Block "Ausführen timeout" muss nach oben in den Einschalt-Zweig.

          M Offline
          M Offline
          Medoc
          wrote on last edited by
          #52

          @paul53
          im timeout, ausschaltsperre auf null oder auf falsch?

          old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • M Medoc

            @paul53
            im timeout, ausschaltsperre auf null oder auf falsch?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by
            #53

            @medoc sagte: ausschaltsperre auf null oder auf falsch?

            Die Wirkung ist gleich, aber besser auf falsch, damit der Variablentyp "boolean" bleibt.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            M 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @medoc sagte: ausschaltsperre auf null oder auf falsch?

              Die Wirkung ist gleich, aber besser auf falsch, damit der Variablentyp "boolean" bleibt.

              M Offline
              M Offline
              Medoc
              wrote on last edited by
              #54

              @paul53

              bild.png

              old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • M Medoc

                @paul53

                bild.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #55

                @medoc
                Sieht gut aus, wenn der Wemos invertiert (falsch = Ein).

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                M 3 Replies Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @medoc
                  Sieht gut aus, wenn der Wemos invertiert (falsch = Ein).

                  M Offline
                  M Offline
                  Medoc
                  wrote on last edited by
                  #56

                  @paul53

                  ich werde später berichten, die sonne knallt derart, daß es egal ist welche schaltwerte ich eingebe. es ändert sich gerade nichts an den 28,9 volt die ich gerade auf die batterie drücjke.

                  old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @medoc
                    Sieht gut aus, wenn der Wemos invertiert (falsch = Ein).

                    M Offline
                    M Offline
                    Medoc
                    wrote on last edited by Medoc
                    #57

                    @paul53 sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:

                    @medoc
                    wenn der Wemos invertiert (falsch = Ein).

                    es ist weniger der wemos, sondern die relais. bei high gehen sie aus, und bei low gehen sie an.
                    keine ahnung weshalb die chinesen daß so machen.

                    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @medoc
                      Sieht gut aus, wenn der Wemos invertiert (falsch = Ein).

                      M Offline
                      M Offline
                      Medoc
                      wrote on last edited by
                      #58

                      @paul53
                      das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.
                      kein timeout nach einer minute

                      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • M Medoc

                        @paul53
                        das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.
                        kein timeout nach einer minute

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #59

                        @medoc sagte: das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.

                        Wenn die Bedingung (Spannung <= 27) für das Ausschalten der Pumpe nicht erfüllt ist, läuft sie weiter. Die Ausschaltsperre verhindert nur, dass sie weniger als eine Minute läuft.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @medoc sagte: das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.

                          Wenn die Bedingung (Spannung <= 27) für das Ausschalten der Pumpe nicht erfüllt ist, läuft sie weiter. Die Ausschaltsperre verhindert nur, dass sie weniger als eine Minute läuft.

                          M Offline
                          M Offline
                          Medoc
                          wrote on last edited by
                          #60

                          @paul53

                          vieleicht reden wir ja aneinander vorbei.
                          ich möchte, daß das bei einer bestimmten unterspannung (hier 24,5V) die pumpe nicht sofort ausgeht, sondern erst nach einer voegewählten zeit.
                          mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung.

                          bild.png

                          old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber

                          M paul53P 2 Replies Last reply
                          0
                          • M Medoc

                            @paul53

                            vieleicht reden wir ja aneinander vorbei.
                            ich möchte, daß das bei einer bestimmten unterspannung (hier 24,5V) die pumpe nicht sofort ausgeht, sondern erst nach einer voegewählten zeit.
                            mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung.

                            bild.png

                            M Offline
                            M Offline
                            Medoc
                            wrote on last edited by
                            #61

                            und wie gesagt, die pumpe schaltet bei false ein und bei true aus

                            old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • M Medoc

                              und wie gesagt, die pumpe schaltet bei false ein und bei true aus

                              M Offline
                              M Offline
                              Medoc
                              wrote on last edited by
                              #62

                              bild.png

                              old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M Medoc

                                @paul53

                                vieleicht reden wir ja aneinander vorbei.
                                ich möchte, daß das bei einer bestimmten unterspannung (hier 24,5V) die pumpe nicht sofort ausgeht, sondern erst nach einer voegewählten zeit.
                                mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung.

                                bild.png

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by
                                #63

                                @medoc sagte: mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung.

                                Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                M 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @medoc sagte: mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung.

                                  Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Medoc
                                  wrote on last edited by
                                  #64

                                  @paul53

                                  <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                    <variables>
                                      <variable id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</variable>
                                      <variable id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</variable>
                                      <variable id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="comment" id="ssS0i7mkz[OJd.j+Zc[I" x="-463" y="113">
                                      <field name="COMMENT">Wemos</field>
                                      <next>
                                        <block type="schedule" id="eeUAS=8PwkHaxCD(:R3Q">
                                          <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="variables_set" id="p`zjoN.Y$dfrM3$_-TD=">
                                              <field name="VAR" id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_arithmetic" id="@=c~HnpsOGPp%HE)??a,">
                                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="IpcqkKWeHfj+0kswZU,6">
                                                      <field name="NUM">1.035</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="Ddgh17!!-mr3LzmX)5#$">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="/4#Mj^[%xux*kVeiQ@hn">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">shelly.0.SHUNI-1#C45BBE6012E4#1.ADC.Power</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="}i[YhGk3Ej3WitGAFARb">
                                                  <mutation elseif="1"></mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="f06jj}?C=9lpu$aeNOw/">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="zcL)}uuX|`u4)W}/C2Mv">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="67R^j}I!!WdvCk)_nYKS">
                                                              <field name="VAR" id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="W{5|7zNIx*]`yO`Xx(9c">
                                                              <field name="NUM">26</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="variables_get" id="QT`SNdX)B-s^j/CB.i_Q">
                                                          <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="variables_set" id="xUvP-(!Qw6fIB*1omyT+">
                                                      <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="logic_boolean" id="=mGpGGf14F)fn+kJFJBc">
                                                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="2_XAmV8SZ_lso#XPZx+W">
                                                          <field name="VAR" id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="logic_boolean" id="ro|;zB~nYTD~J3|]FE*v">
                                                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="u=qreL=vkd4iCaHC{9e7">
                                                              <field name="NAME">timeout</field>
                                                              <field name="DELAY">1</field>
                                                              <field name="UNIT">min</field>
                                                              <statement name="STATEMENT">
                                                                <block type="variables_set" id="I0I$UU+ToIj/br)Zehze">
                                                                  <field name="VAR" id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</field>
                                                                  <value name="VALUE">
                                                                    <block type="logic_boolean" id="ft]85^%!=:UC5!#-fxXV">
                                                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_operation" id="Swy-NSk.!/O~PTmL|]G3">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="NZ/Om+d5]yf#JSw*+~8z">
                                                          <field name="OP">LTE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="6a*~7GmR-:uhzLU_Y%M1">
                                                              <field name="VAR" id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="UY.gw+tm2z^]M=IPNE+D">
                                                              <field name="NUM">24.5</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_negate" id="1bMmw_^uX;w#[W`}M,Jd">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="variables_get" id="D{w$z%$V=PPl+TN5Rx)k">
                                                              <field name="VAR" id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="variables_set" id="71#sghGovQ5_TvJM/dY%">
                                                      <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="logic_boolean" id="2{HxH}qiWV#MT+@=]z97">
                                                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id=",lL|hYeYfX@RMeP7FYEz">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id=";5*a;c}6)M%[z1ib07P`">
                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="I?LFXdfrJm^^0qd#!Lh@">
                                                              <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="get_value" id="CwWf/DQ#*TI{Qp.@PZb@">
                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">sonoff.0.DVES_53921A.POWER2</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="control" id="tqUink=@Ra`$k:17SfeI">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">sonoff.0.DVES_53921A.POWER2</field>
                                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="variables_get" id="GV7*!p8_;=Q7b=rGWM*b">
                                                              <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  
                                  

                                  old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M Medoc

                                    @paul53

                                    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                      <variables>
                                        <variable id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</variable>
                                        <variable id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</variable>
                                        <variable id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="ssS0i7mkz[OJd.j+Zc[I" x="-463" y="113">
                                        <field name="COMMENT">Wemos</field>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="eeUAS=8PwkHaxCD(:R3Q">
                                            <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="variables_set" id="p`zjoN.Y$dfrM3$_-TD=">
                                                <field name="VAR" id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="@=c~HnpsOGPp%HE)??a,">
                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="IpcqkKWeHfj+0kswZU,6">
                                                        <field name="NUM">1.035</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="Ddgh17!!-mr3LzmX)5#$">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="/4#Mj^[%xux*kVeiQ@hn">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">shelly.0.SHUNI-1#C45BBE6012E4#1.ADC.Power</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="}i[YhGk3Ej3WitGAFARb">
                                                    <mutation elseif="1"></mutation>
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="f06jj}?C=9lpu$aeNOw/">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="zcL)}uuX|`u4)W}/C2Mv">
                                                            <field name="OP">GTE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="67R^j}I!!WdvCk)_nYKS">
                                                                <field name="VAR" id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="W{5|7zNIx*]`yO`Xx(9c">
                                                                <field name="NUM">26</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="variables_get" id="QT`SNdX)B-s^j/CB.i_Q">
                                                            <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="variables_set" id="xUvP-(!Qw6fIB*1omyT+">
                                                        <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field>
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="logic_boolean" id="=mGpGGf14F)fn+kJFJBc">
                                                            <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="2_XAmV8SZ_lso#XPZx+W">
                                                            <field name="VAR" id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="logic_boolean" id="ro|;zB~nYTD~J3|]FE*v">
                                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="u=qreL=vkd4iCaHC{9e7">
                                                                <field name="NAME">timeout</field>
                                                                <field name="DELAY">1</field>
                                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                                <statement name="STATEMENT">
                                                                  <block type="variables_set" id="I0I$UU+ToIj/br)Zehze">
                                                                    <field name="VAR" id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</field>
                                                                    <value name="VALUE">
                                                                      <block type="logic_boolean" id="ft]85^%!=:UC5!#-fxXV">
                                                                        <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_operation" id="Swy-NSk.!/O~PTmL|]G3">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="NZ/Om+d5]yf#JSw*+~8z">
                                                            <field name="OP">LTE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="6a*~7GmR-:uhzLU_Y%M1">
                                                                <field name="VAR" id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="UY.gw+tm2z^]M=IPNE+D">
                                                                <field name="NUM">24.5</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_negate" id="1bMmw_^uX;w#[W`}M,Jd">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="variables_get" id="D{w$z%$V=PPl+TN5Rx)k">
                                                                <field name="VAR" id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="variables_set" id="71#sghGovQ5_TvJM/dY%">
                                                        <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field>
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="logic_boolean" id="2{HxH}qiWV#MT+@=]z97">
                                                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id=",lL|hYeYfX@RMeP7FYEz">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id=";5*a;c}6)M%[z1ib07P`">
                                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="I?LFXdfrJm^^0qd#!Lh@">
                                                                <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="get_value" id="CwWf/DQ#*TI{Qp.@PZb@">
                                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                                <field name="OID">sonoff.0.DVES_53921A.POWER2</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="control" id="tqUink=@Ra`$k:17SfeI">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">sonoff.0.DVES_53921A.POWER2</field>
                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="variables_get" id="GV7*!p8_;=Q7b=rGWM*b">
                                                                <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    
                                    
                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Medoc
                                    wrote on last edited by
                                    #65

                                    sie schaltet auch nicht ein

                                    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M Medoc

                                      sie schaltet auch nicht ein

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by
                                      #66

                                      @medoc sagte: sie schaltet auch nicht ein

                                      Initialisiere mal die Variable Klopumpe bei Skriptstart:

                                      Bild_2021-06-30_094757.png

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @medoc sagte: sie schaltet auch nicht ein

                                        Initialisiere mal die Variable Klopumpe bei Skriptstart:

                                        Bild_2021-06-30_094757.png

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Medoc
                                        wrote on last edited by
                                        #67

                                        @paul53

                                        nichts

                                        bild.png

                                        old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber

                                        paul53P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M Medoc

                                          @paul53

                                          nichts

                                          bild.png

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by paul53
                                          #68

                                          @medoc sagte: nichts

                                          Ich kann keinen Fehler entdecken. Erzeuge mal Log-Ausgaben:

                                          Bild_2021-06-30_101003.png

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          452

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe