      Abend!

      Dieses Problem habe ich schon oft gehabt, aber durch eine Reinstallation des Adapters habe ich eigentlich immer das Problem in den Griff bekommen.... ausser dieses Mal:

      Ich nutze zwei ConBee2-Sticks, die jeweils über einen Raspberry Pi versorgt werden (Master-/Slave-Konfiguration der 2x Raspberries). Auf beiden Sticks laufen jeweils ca. 10-16x Clients bzw. Zigbee-Sensoren etc. Alles funktioniert eigentlich sehr gut ohne Ausfälle oder so, aber gestern wollte ich einen weiteren Sensor einbinden (SoilMoisture-Sensor fürs Hochbeet) und habe wie immer das Pairing-Procedere angestossen. Seitdem kann ich überhaupt keine Pairs mehr durchführen. Ich habe bereits 10-20x alle Zigbee-Adapter/-Instanzen de- und neuinstalliert. Die Zigbee-Kanäle habe ich bereits mehrfach gewechselt. Die Firmwares der 2x Sticks habe ich inzwischen auch aktualisiert... Es bringt nichts. Es wird nichts mehr erkannt. Der Pairing-Countdown zählt inzwischen auch schon überwiegend nicht mehr...

      Ich weiss nicht mehr weiter. Keine einzige Zigbee-Komponente funktioniert mehr... ?!?! Ich überlege bereits, die ioBroker-Installation komplett "from-the-scratch" neu aufzusetzen, aber ich habe sicherlich 300h in die Perfektionierung der Scripts etc. investiert und möchte ungerne alles von vorne machen.

      Hat jemand einen Tipp?

      Gruss
      Puls

      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @puls200 last edited by

        @puls200 sagte in Zigbee mit ConBee2: kein Pairing mehr möglich:

        Ich überlege bereits, die ioBroker-Installation komplett neu aufzusetzen, aber ich habe sicherlich 100h in die Perfektionierung der Scripts etc. investiert und möchte ungerne alles von vorne machen.

        Du kennst das Konzept 'Backup'? Sollte man unabhängig von zickendem zickbee ohnehin haben.

        Im Log File passiert genau was, wenn du mit den Instanzen herumspielst?

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          puls200 @Thomas Braun last edited by puls200

          @thomas-braun Klar, Backups habe ich, aber dieses Problem habe ich regelmäßig. Ich nutze seit ca. 1,5 Jahren die gleiche ioBroker Installation bzw. Backup. Ich habe vor 1,5 Jahren mit ioBroker angefangen, sehr viel ausprobiert und immer ioBroker zugemüllt etc. Kann ja sein, dass irgendwas mal "hängengeblieben" ist. Im Netz finde ich recht wenig zu der Problematik. Eine Neuinstallation würde sich auf jeden Fall gut anfühlen...

          Aber bzgl. Log: ich sehe nur das hier:
          (1751) Zigbee: allowing new devices to join.
          (1751) Zigbee: stop joining

          Im Zigbee-Adapter zählt er manchmal runter, aber startet kein Interview etc.

          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thomas Braun
            Thomas Braun Most Active @puls200 last edited by

            @puls200

            Bitte nix kürzen. Und den Konsolentext in CodeTags posten.

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              puls200 @Thomas Braun last edited by

              @thomas-braun Sorry... welchen Konsolentext?

              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Braun
                Thomas Braun Most Active @puls200 last edited by

                @puls200 Den Output, den du siehst wenn du in einem Terminal z. B.

                iobroker logs --watch
                

                mitlaufen lässt, während du den Adapter/die Instanz neustartest beispielsweise.

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  puls200 @Thomas Braun last edited by puls200

                  @thomas-braun

                  Ich habe über Deinen Command Folgendes erhalten (also den Command eingegeben und den Pair-Modus im Zigbee-Adapter und am Sensor gestartet):

                  2021-05-16 22:05:12.145  - info: zigbee.0 (1751) Zigbee: allowing new devices to join.
                  2021-05-16 22:05:12.145  - info: zigbee.0 (1751) Zigbee: allowing new devices to join.
                  2021-05-16 22:06:33.140  - warn: tahoma.0 (1657) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                  2021-05-16 22:06:33.141  - warn: tahoma.0 (1657) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"},"headers":{"date":"Sun, 16 May 2021 20:06:32 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=6A575A5ABC8102493D18D5A3C674804A","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                  2021-05-16 22:06:33.142  - warn: tahoma.0 (1657) Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"}
                  2021-05-16 22:06:33.142  - warn: tahoma.0 (1657) refresh device state failed
                  2021-05-16 22:06:33.140  - warn: tahoma.0 (1657) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                  2021-05-16 22:06:33.141  - warn: tahoma.0 (1657) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"},"headers":{"date":"Sun, 16 May 2021 20:06:32 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=6A575A5ABC8102493D18D5A3C674804A","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                  2021-05-16 22:06:33.142  - warn: tahoma.0 (1657) Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"}
                  2021-05-16 22:06:33.142  - warn: tahoma.0 (1657) refresh device state failed
                  2021-05-16 22:06:43.531  - info: zigbee.0 (1751) Zigbee: stop joining
                  2021-05-16 22:06:43.531  - info: zigbee.0 (1751) Zigbee: stop joining
                  
                  

                  Das Einzige, das mir auffällt ist, dass zweimal jeweils der Adapter eine Rückmeldung gibt...

                  Die Tahoma-Warnungen hätte ich löschen können, aber ich habe es bewusst so gelassen...

                  Gruss
                  Puls

                  Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Thomas Braun
                    Thomas Braun Most Active @puls200 last edited by

                    @puls200
                    Lass das mal mitlaufen und starte die Instanz zigbee.0 neu.
                    Den zweiten Stick hast du in einer Instanz zigbee.1?

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      puls200 @Thomas Braun last edited by puls200

                      @thomas-braun Ne, den zweiten Stick habe ich aktuell gar nicht am Laufen. Ich habe alle Instanzen und Adapter gelöscht und wollte von vorne anfangen. Daher bin ich nun beim ersten Stick auf Zigbee.0. Und korrekt... den zweiten Stick lasse ich dann auf Zigbee.1 laufen, wenn der erste läuft.

                      Log:

                      2021-05-16 22:15:46.816  - info: host.PiMaster stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2021-05-16 22:15:46.829  - info: zigbee.0 (5551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-05-16 22:15:46.830  - info: host.PiMaster stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2021-05-16 22:15:46.833  - info: zigbee.0 (5551) cleaned everything up...
                      2021-05-16 22:15:46.840  - info: zigbee.0 (5551) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2021-05-16 22:15:47.126  - info: zigbee.0 (5551) terminating
                      2021-05-16 22:15:47.127  - info: zigbee.0 (5551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-05-16 22:15:46.816  - info: host.PiMaster stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2021-05-16 22:15:46.829  - info: zigbee.0 (5551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-05-16 22:15:46.830  - info: host.PiMaster stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2021-05-16 22:15:46.833  - info: zigbee.0 (5551) cleaned everything up...
                      2021-05-16 22:15:46.840  - info: zigbee.0 (5551) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2021-05-16 22:15:47.126  - info: zigbee.0 (5551) terminating
                      2021-05-16 22:15:47.127  - info: zigbee.0 (5551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-05-16 22:15:47.773  - info: host.PiMaster instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-05-16 22:15:47.773  - info: host.PiMaster instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-05-16 22:15:49.897  - info: host.PiMaster instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5607
                      2021-05-16 22:15:49.897  - info: host.PiMaster instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5607
                      2021-05-16 22:15:52.598  - info: zigbee.0 (5607) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      2021-05-16 22:15:52.700  - info: zigbee.0 (5607) Starting Zigbee  npm ...
                      2021-05-16 22:15:53.303  - info: zigbee.0 (5607) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                      2021-05-16 22:15:53.334  - info: zigbee.0 (5607) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":107,"maintrel":0,"revision":"0x266b0700"}}
                      2021-05-16 22:15:53.355  - info: zigbee.0 (5607) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2021-05-16 22:15:53.356  - info: zigbee.0 (5607)   --> transmitPower : high
                      2021-05-16 22:15:53.358  - info: zigbee.0 (5607) Unable to set transmit power, unsupported function.
                      2021-05-16 22:15:53.361  - info: zigbee.0 (5607) Currently no devices.
                      2021-05-16 22:15:53.362  - info: zigbee.0 (5607) Zigbee started
                      2021-05-16 22:15:52.598  - info: zigbee.0 (5607) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      2021-05-16 22:15:52.700  - info: zigbee.0 (5607) Starting Zigbee  npm ...
                      2021-05-16 22:15:53.303  - info: zigbee.0 (5607) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                      2021-05-16 22:15:53.334  - info: zigbee.0 (5607) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":107,"maintrel":0,"revision":"0x266b0700"}}
                      2021-05-16 22:15:53.355  - info: zigbee.0 (5607) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2021-05-16 22:15:53.356  - info: zigbee.0 (5607)   --> transmitPower : high
                      2021-05-16 22:15:53.358  - info: zigbee.0 (5607) Unable to set transmit power, unsupported function.
                      2021-05-16 22:15:53.361  - info: zigbee.0 (5607) Currently no devices.
                      2021-05-16 22:15:53.362  - info: zigbee.0 (5607) Zigbee started
                      ^C
                      pi@PiMaster:~ $ 
                      
                      
                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas Braun
                        Thomas Braun Most Active @puls200 last edited by

                        @puls200
                        Da steht absolut nichts ungewöhnliches drin.
                        Keine Ahnung dann.
                        Aber deCONZ läuft nicht zufällig noch parallel?

                        systemctl status deconz deconz-gui
                        
                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          puls200 @Thomas Braun last edited by puls200

                          @thomas-braun Ne, den deCONZ-Adapter hatte ich mal installiert, als ich die ConBees zum ersten Mal in Betrieb genommen habe. Die sind aber wieder deinstalliert:

                          pi@PiMaster:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                          Unit deconz.service could not be found.
                          Unit deconz-gui.service could not be found.
                          pi@PiMaster:~ $ 
                          
                          

                          Also komme ich der Komplett-Neuinstallation ein Stück näher...

                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Thomas Braun
                            Thomas Braun Most Active @puls200 last edited by

                            @puls200
                            War nur so ein Schuß ins Blaue.

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              puls200 @Thomas Braun last edited by

                              Was mich immer noch nachdenklich macht, ist, dass im Log immer zwei Rückmeldungen kommen. Das war noch nie so...

                              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas Braun
                                Thomas Braun Most Active @puls200 last edited by

                                @puls200

                                Im letzten log file ist aber nix doppelt.

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  puls200 @Thomas Braun last edited by puls200

                                  @thomas-braun Na klar... siehe 6x Posts vorher... Dass der deCONZ nicht zweimal meckert, sollte normal sein.

                                  Hier ein aktueller Log:

                                  2021-05-16 22:33:24.679  - info: zigbee.0 (5607) Zigbee: allowing new devices to join.
                                  2021-05-16 22:33:24.679  - info: zigbee.0 (5607) Zigbee: allowing new devices to join.
                                  2021-05-16 22:34:56.018  - info: zigbee.0 (5607) Zigbee: stop joining
                                  2021-05-16 22:34:56.018  - info: zigbee.0 (5607) Zigbee: stop joining
                                  
                                  
                                  Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Thomas Braun
                                    Thomas Braun Most Active @puls200 last edited by Thomas Braun

                                    @puls200

                                    Zeig mal die Konfiguration in der Instanz.

                                    ExtPanIDs hattest du unterschiedliche gesetzt z. B.?

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      puls200 @Thomas Braun last edited by puls200

                                      @thomas-braun Ich hatte bereits den Adapter/die Instanz wiederholt gelöscht und nun als Zigbee.8 angelegt:

                                      03631f19-1b98-4d56-9089-5286f0d4ebc4-grafik.png

                                      691bf419-5343-4e5c-9b5b-53f22ba53abc-grafik.png

                                      PanIDs hatte ich unterschiedliche...

                                      Aber er zählt schon wieder nicht:
                                      25929a9e-9e51-46cc-bc00-a6d4214f0fce-grafik.png

                                      P BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        puls200 @puls200 last edited by puls200

                                        Also ich habe überhaupt keine Ahnung, woran es liegen könnte... Derzeit sieht es so aus, als ob ich Zigbee komplett rausschmeisen muss. Es geht gar nix... Leider besteht mein SmartHome ca. 60% aus Zigbee...

                                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Thomas Braun
                                          Thomas Braun Most Active @puls200 last edited by

                                          @puls200
                                          Keine Ahnung.
                                          Vielleicht fällt @Asgothian was dazu ein.

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            puls200 @Thomas Braun last edited by puls200

                                            @thomas-braun HA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich habe den USB-Port geändert!!!!!!!!!!!!!! Jetzt startet die verdammte Instanz ein Interview... WARUM?!

                                            EDIT:
                                            Unfassbar... jetzt erkennt er plötzlich Alles...

                                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            868
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            29
                                            823
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo