Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    474

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
wallbox heidelberg
57 Posts 24 Posters 15.8k Views 22 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • N nitrox9

    @martin12 sagte in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

    Hi, ich habe den Modbus/TCP Adapter von Hösi benutzt, funktioniert bis jetzt super. Ich hatte zuvor 4 verschiedene USB und TCP Adapter ohne Erfolg getestet.

    Nach diversen Adaptern bin ich jetzt auch beim Hösti gelandet. Sieht alles eigentlich gut aus:
    -- modbus Instanz ist grün
    -- logfile zeigt "connect" und keine Fehlermeldung (mehr).
    -- Heidelberg Energy Control zeigt kein blaues blinken (mehr).
    -- Danach ist alle komplett neu gestartet worden.

    Nur die eingegebenen Register werden unter Register zwar alle angezeigt, aber nur mit 0, also ohne Werte. Auch nicht bei ladendem Auto.
    Habe die Einstellungen im Hösti unter Verdacht. Ganz falsch können sie nicht sein, sonst wäre ich nicht soweit gekommen.
    Die Baudrate hat er immer von 19200 auf 19203 "gerundet", sollte aber nicht das
    Problem sein. Even kann man einstellen, 8/1 nicht.
    Stimmt was nicht an folgendem Bild?
    3c04d27a-9581-4943-85c5-43e159568928-image.png
    Sonst eine Idee, warum ich keine brauchbaren Werte unter Objekte bekomme?
    Danke!

    N Offline
    N Offline
    nitrox9
    wrote on last edited by
    #21

    Habe zwar bei mir noch einen Fehler gefunden (Box stand auf Master), aber es funktioniert nicht. Box blinkt wieder blau.

    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die ioBroker-Einstellungen erstmal keine Relevanz, solange die Kommunikation zwischen Hösi und Box nicht funktioniert. Die Box darf also nicht mehr blau blinken.

    Ansonsten:
    -- Hösi terminiert wie die Heidelberg intern, an den 120Ohm liegt es also nicht
    -- 4m verdrilltes CAT-Kabel direkt verdrahtet ist auch ok
    -- an den Einstellung im Hösi (siehe letzter Screenshot) erkenne ich auch nichts falsches
    -- Box wurde bei Änderungen immer vom Strom genommen, damit sie aktiv werden.
    -- in der Box mal IN mit OUT getauscht bringt auch nichts.

    Hat wirlich jemand so einen eigentlich einfachen Aufbau mit Hösi und 1:1 direkt angeschlossener Heidelberg im Einsatz?

    N 1 Reply Last reply
    0
    • N nitrox9

      Habe zwar bei mir noch einen Fehler gefunden (Box stand auf Master), aber es funktioniert nicht. Box blinkt wieder blau.

      Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die ioBroker-Einstellungen erstmal keine Relevanz, solange die Kommunikation zwischen Hösi und Box nicht funktioniert. Die Box darf also nicht mehr blau blinken.

      Ansonsten:
      -- Hösi terminiert wie die Heidelberg intern, an den 120Ohm liegt es also nicht
      -- 4m verdrilltes CAT-Kabel direkt verdrahtet ist auch ok
      -- an den Einstellung im Hösi (siehe letzter Screenshot) erkenne ich auch nichts falsches
      -- Box wurde bei Änderungen immer vom Strom genommen, damit sie aktiv werden.
      -- in der Box mal IN mit OUT getauscht bringt auch nichts.

      Hat wirlich jemand so einen eigentlich einfachen Aufbau mit Hösi und 1:1 direkt angeschlossener Heidelberg im Einsatz?

      N Offline
      N Offline
      nitrox9
      wrote on last edited by
      #22

      Habe nun eine Lösung mit einem 2,75EUR-Stick umgesetzt, die ich hier vorstelle:
      https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly

      M InterimoI 2 Replies Last reply
      0
      • N nitrox9

        Habe nun eine Lösung mit einem 2,75EUR-Stick umgesetzt, die ich hier vorstelle:
        https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly

        M Offline
        M Offline
        maxpd
        wrote on last edited by maxpd
        #23

        Kommentar gelöscht

        Gruß
        maxpd

        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

        1 Reply Last reply
        0
        • M Offline
          M Offline
          maxpd
          wrote on last edited by
          #24

          @steff393 das wbec sieht ja schon sehr komfortabel aus. Aber wie bring ich innerhalb der Heidelberg 400V auf 5V für das WLAN Modul?

          Bisher kenne ich nur die umständliche Variante über 230 -> 12/24V Netzteil und dann über einen weiteren Auto Spannungswandler auf 5V.

          Gruß
          maxpd

          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

          Heiko TeichmüllerH 1 Reply Last reply
          0
          • T Tobi 2

            Meine Energy Control habe ich mit wbec und der App Wallboxsteuerung am laufen und funktioniert soweit ganz gut.
            Seit kurzem benutze ich auch iobroker. Nun wollte ich die Wallbox in iobroker einbinden. Nachdem ich gelesen habe, dass dies auch über den go-e Adapter geht, habe ich diesen installiert. Aber wenn ich bei den Einstellungen die IP von wbec eingebe, bekomme ich keine Verbindungen.
            Wie bekomme ich die Wallbox in iobroker eingebunden?
            Entweder über wbec oder über Kabel via rs485 to usb am Rasp?
            Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen und eine Schritt für Schritt Anleitung senden, denn ich kenn mich zwar ein bisschen mit Computern aus, bin aber kein Informatiker.

            Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen

            Heiko TeichmüllerH Offline
            Heiko TeichmüllerH Offline
            Heiko Teichmüller
            wrote on last edited by
            #25

            @tobi-2 Bei dem gleichen Problem stehe ich auch aktuell. Hast du es lösen können in iobroker?

            1 Reply Last reply
            0
            • M maxpd

              @steff393 das wbec sieht ja schon sehr komfortabel aus. Aber wie bring ich innerhalb der Heidelberg 400V auf 5V für das WLAN Modul?

              Bisher kenne ich nur die umständliche Variante über 230 -> 12/24V Netzteil und dann über einen weiteren Auto Spannungswandler auf 5V.

              Heiko TeichmüllerH Offline
              Heiko TeichmüllerH Offline
              Heiko Teichmüller
              wrote on last edited by
              #26

              @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.

              S R 2 Replies Last reply
              0
              • S smartmike88

                Moin, ich beschäftige mich auch mit dem Thema, Heidelberg-Support ist auch schon dran... Ich hab die Energy Control und den EW11. Daten bekomme ich auch über den Broker, nur geht die Box in den Kommunikationsfehler-Blinkcode und ich kann sie nicht steuern. Hat jemand Mal seine Config für den EW11? Über wbec läuft alles eigentlich, liefert mir aber zu wenig Daten zurück.

                danke

                T Offline
                T Offline
                Tom2406
                wrote on last edited by
                #27

                @smartmike88 Hi, hast du es mit dem EW11 ans Laufen gebracht? Ich habe das gleiche Problem wie du, die Wallbox macht blau-weiße Party, weil sie scheinbar einen Komunikationsfehler hat und der ioBroker bleibt gelb, weil er scheinbar auch nicht mit dem EW11 kommunizieren kann. Wahrscheinlich sitrzt das Problem vor dem Rechner. Hast du es am Laufen? Kannst du mir Screenshots deiner Configs schicken? Mein Verständnis vom EW11 (da ist die Doku ja leider mangelhaft) ist, dass die "Serial Port Settings" zu den geforderten Einstellungen der Heidelberg passen müssen und dass die "Communication Settings" an die Kommunikation mit dem ioBroker angepasst werden muss. So sehen meine Configs aktuell aus:
                2022-07-25 18_03_37-instances - iobroker-pi.png 2022-07-25 18_04_17-EW11.png 2022-07-25 18_04_30-EW11.png

                Der Kommunikationsfehler zwischen EW11 und Wallbox könnte eventuell auch am Abschlusswiderstand liegen, oder? Ich hab mal versucht zu messen, konnte bei der EW11 aber nichts sinnvolles messen. Kann ich da einfach einen "parallel" mit reinklemmen?
                Aber dass EW11 und ioBroker einfach nicht zusammenfinden wollen, verwundert mich am meisten.

                Danke vorab,
                Gruß, Thomas

                F 1 Reply Last reply
                0
                • T Tom2406

                  @smartmike88 Hi, hast du es mit dem EW11 ans Laufen gebracht? Ich habe das gleiche Problem wie du, die Wallbox macht blau-weiße Party, weil sie scheinbar einen Komunikationsfehler hat und der ioBroker bleibt gelb, weil er scheinbar auch nicht mit dem EW11 kommunizieren kann. Wahrscheinlich sitrzt das Problem vor dem Rechner. Hast du es am Laufen? Kannst du mir Screenshots deiner Configs schicken? Mein Verständnis vom EW11 (da ist die Doku ja leider mangelhaft) ist, dass die "Serial Port Settings" zu den geforderten Einstellungen der Heidelberg passen müssen und dass die "Communication Settings" an die Kommunikation mit dem ioBroker angepasst werden muss. So sehen meine Configs aktuell aus:
                  2022-07-25 18_03_37-instances - iobroker-pi.png 2022-07-25 18_04_17-EW11.png 2022-07-25 18_04_30-EW11.png

                  Der Kommunikationsfehler zwischen EW11 und Wallbox könnte eventuell auch am Abschlusswiderstand liegen, oder? Ich hab mal versucht zu messen, konnte bei der EW11 aber nichts sinnvolles messen. Kann ich da einfach einen "parallel" mit reinklemmen?
                  Aber dass EW11 und ioBroker einfach nicht zusammenfinden wollen, verwundert mich am meisten.

                  Danke vorab,
                  Gruß, Thomas

                  F Offline
                  F Offline
                  ftd
                  wrote on last edited by
                  #28

                  @tom2406 stell mal um...

                  4e66865a-2b85-48a7-9772-20ce837e9bad-image.png

                  82cd5277-5cdb-463c-8eca-b5e20b709e2f-image.png

                  T 1 Reply Last reply
                  0
                  • F ftd

                    @tom2406 stell mal um...

                    4e66865a-2b85-48a7-9772-20ce837e9bad-image.png

                    82cd5277-5cdb-463c-8eca-b5e20b709e2f-image.png

                    T Offline
                    T Offline
                    Tom2406
                    wrote on last edited by
                    #29

                    @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                    Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                    Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:
                    1B9AC34C-9FA6-427E-B4C2-C0712AB2560C.png

                    F 1 Reply Last reply
                    0
                    • T Tom2406

                      @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                      Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                      Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:
                      1B9AC34C-9FA6-427E-B4C2-C0712AB2560C.png

                      F Offline
                      F Offline
                      ftd
                      wrote on last edited by
                      #30

                      @tom2406 said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

                      @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                      Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                      In dem Thread von vor 2,5 Jahren https://forum.iobroker.net/topic/29594/modbus-lan-converter stand der Adapter auf Master. Ich hatte ihn damals auch eine Zeit lang nicht grün bekommen, weil die GeräteID nicht gestimmt hatte.

                      Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:

                      Richtig, nimm die Baudrate, die von Heidelberg gefordert ist.

                      T 2 Replies Last reply
                      0
                      • F ftd

                        @tom2406 said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

                        @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                        Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                        In dem Thread von vor 2,5 Jahren https://forum.iobroker.net/topic/29594/modbus-lan-converter stand der Adapter auf Master. Ich hatte ihn damals auch eine Zeit lang nicht grün bekommen, weil die GeräteID nicht gestimmt hatte.

                        Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:

                        Richtig, nimm die Baudrate, die von Heidelberg gefordert ist.

                        T Offline
                        T Offline
                        Tom2406
                        wrote on last edited by
                        #31

                        @ftd also meinst du, dass es korrekt ist, dass der Adapter auf Master/Server steht (welchen Sinn das auch immer macht). Hab es damit auch kurzzeitig grün bekommen, sehe die Logik dahinter nur nicht.
                        Also hat es bei dir damals an der Geräte-ID gelegen?! Was hattest du dann eingestellt, damit sich ioBroker und EW11 vertragen?
                        Der Gedanke mit MQTT ist mir auch gekommen, werde aber auch da aus dem EW11 nicht schlau. Habe MQTT eingestellt und der ioBroker findet ihn auch anstandslos und alles grün, aber ich bekomme ja eben nur ein „Signal“ vom ganzen EW11, wo natürlich kein Inhalt drin ist. Muss ich da also mit einem Skript rangehen, um die Nachrichten zu vereinzeln, die ich brauche?!
                        Sorry für die ganzen Fragen, aber ich verzweifle an der Kiste

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • F ftd

                          @tom2406 said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

                          @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                          Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?

                          In dem Thread von vor 2,5 Jahren https://forum.iobroker.net/topic/29594/modbus-lan-converter stand der Adapter auf Master. Ich hatte ihn damals auch eine Zeit lang nicht grün bekommen, weil die GeräteID nicht gestimmt hatte.

                          Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:

                          Richtig, nimm die Baudrate, die von Heidelberg gefordert ist.

                          T Offline
                          T Offline
                          Tom2406
                          wrote on last edited by
                          #32

                          @ftd also mittlerweile bin ich soweit, dass der Modbus-Adapter immer so 5sek grün, dann 2sek gelb und dann wieder 5sek grün ist … aber ich glaube ich bekomme den nicht dauerhaft grün, solange die Verbindung zwischen EW11 und Wallbox nicht sauber steht, die blinkt immer noch im Kommunikationsfehler.

                          Aber ich sehe keinen Fehler, wenn ich die Wallbox-Anforderungen mit meinen EW11-Einstellungen Vergleiche:
                          F60CE067-18B1-4267-8FAA-A0001A417C72.png DA91BD23-34D6-4349-A71B-6AD250AFFC35.png DF364D27-2837-40FF-9804-8E90E7BEA602.jpeg
                          Oder übersehe ich etwas? Habe auch schon die Drähte A+B getauscht …

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            ftd
                            wrote on last edited by
                            #33

                            @tom2406 Also wenn die Verbindung vom EW11 zur Wallbox funktioniert, dann bist du kurz vor dem Erfolg würde ich sagen. :-) Ich vermute weiterhin eine falsche GeräteID im ioBroker Modbus Adapter... wie gesagt, war bei mir damals der Fall, wo ich kurz davor war, dass Ding in die Tonne zu kloppen.

                            Da mir aber der Modbus-Adapter nicht gefallen hat (nutze ich auch nicht mehr), bin ich den harten Weg gegangen und habe selber den EW11 via MQTT angebunden.

                            Meine Lösung: Ein eigener kleiner Proxmox LXC-Container, wo ich jede Menge Kleinkram selber zusammenbaue... unter anderem einen Mosquitto MQTT Dienst.

                            1) Ein Script für die Konfigurationen aller anderen Scripte

                            run .sh

                            #!/bin/bash 
                            
                            cd /home/scripts
                            set -o pipefail
                            
                            /home/scripts/scripts.sh
                            

                            2) Ein Script, welches die Registrer des EW11 ausliest und in eine Datei schreibt

                            ew11 .py

                            #Import Files
                            import sys
                            import os
                            import time
                            import getopt
                            import struct
                            from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
                            
                            #Open TCP Port
                            # die IP-Adresse von deinem EW11
                            client = ModbusTcpClient('192.168.178.83', port=8899)
                            
                            #Beispiel von der Wallbox
                            #04 (0x04) Read Input Registrer
                            #hier am besten Google zur Hilfe nehmen
                            result = client.read_input_registers(0x04,2, unit=0x02)
                            meinErstesInputRegister = float(result.registers[1] / 100)
                            f = open('/home/scripts/log/meinErstesInputRegister', 'w')
                            f.write(str(meinErstesInputRegister))
                            f.close()
                            

                            3) Ein Script, welches die Datei öffnet und via MQTT published

                            pubmqtt .py

                            #!/usr/bin/python
                            import sys
                            import os
                            import time
                            import getopt
                            import struct
                            import paho.mqtt.client as mqtt
                            
                            f = open('/home/scripts/log/meinErstesInputRegister', 'rt')
                            meinErstesInputRegister = f.read()
                            f.close()
                            
                            client = mqtt.Client()
                            client.connect("localhost",1883,60)
                            client.publish("EW11/meinErstesInputRegister", meinErstesInputRegister)
                            client.disconnect()
                            

                            4) Ein Script, welches die Scripte letztendlich ausführt

                            scripts .sh

                            #!/bin/bash 
                            
                            sudo python /home/scripts/ew11.py
                            sudo python /home/scripts/pubmqtt.py
                            

                            5) Ein Cronjob dazu

                            * * * * * sleep 10 && /home/scripts/run.sh >> /home/scriptes/log/logfile.log 2>&1
                            

                            6) meinErstesInputRegister kommt via MQTT im ioBroker an :female-office-worker:

                            So läuft das seit rund 2,5 Jahren bei mir.

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • F ftd

                              @tom2406 Also wenn die Verbindung vom EW11 zur Wallbox funktioniert, dann bist du kurz vor dem Erfolg würde ich sagen. :-) Ich vermute weiterhin eine falsche GeräteID im ioBroker Modbus Adapter... wie gesagt, war bei mir damals der Fall, wo ich kurz davor war, dass Ding in die Tonne zu kloppen.

                              Da mir aber der Modbus-Adapter nicht gefallen hat (nutze ich auch nicht mehr), bin ich den harten Weg gegangen und habe selber den EW11 via MQTT angebunden.

                              Meine Lösung: Ein eigener kleiner Proxmox LXC-Container, wo ich jede Menge Kleinkram selber zusammenbaue... unter anderem einen Mosquitto MQTT Dienst.

                              1) Ein Script für die Konfigurationen aller anderen Scripte

                              run .sh

                              #!/bin/bash 
                              
                              cd /home/scripts
                              set -o pipefail
                              
                              /home/scripts/scripts.sh
                              

                              2) Ein Script, welches die Registrer des EW11 ausliest und in eine Datei schreibt

                              ew11 .py

                              #Import Files
                              import sys
                              import os
                              import time
                              import getopt
                              import struct
                              from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
                              
                              #Open TCP Port
                              # die IP-Adresse von deinem EW11
                              client = ModbusTcpClient('192.168.178.83', port=8899)
                              
                              #Beispiel von der Wallbox
                              #04 (0x04) Read Input Registrer
                              #hier am besten Google zur Hilfe nehmen
                              result = client.read_input_registers(0x04,2, unit=0x02)
                              meinErstesInputRegister = float(result.registers[1] / 100)
                              f = open('/home/scripts/log/meinErstesInputRegister', 'w')
                              f.write(str(meinErstesInputRegister))
                              f.close()
                              

                              3) Ein Script, welches die Datei öffnet und via MQTT published

                              pubmqtt .py

                              #!/usr/bin/python
                              import sys
                              import os
                              import time
                              import getopt
                              import struct
                              import paho.mqtt.client as mqtt
                              
                              f = open('/home/scripts/log/meinErstesInputRegister', 'rt')
                              meinErstesInputRegister = f.read()
                              f.close()
                              
                              client = mqtt.Client()
                              client.connect("localhost",1883,60)
                              client.publish("EW11/meinErstesInputRegister", meinErstesInputRegister)
                              client.disconnect()
                              

                              4) Ein Script, welches die Scripte letztendlich ausführt

                              scripts .sh

                              #!/bin/bash 
                              
                              sudo python /home/scripts/ew11.py
                              sudo python /home/scripts/pubmqtt.py
                              

                              5) Ein Cronjob dazu

                              * * * * * sleep 10 && /home/scripts/run.sh >> /home/scriptes/log/logfile.log 2>&1
                              

                              6) meinErstesInputRegister kommt via MQTT im ioBroker an :female-office-worker:

                              So läuft das seit rund 2,5 Jahren bei mir.

                              M Offline
                              M Offline
                              maxpd
                              wrote on last edited by
                              #34

                              @ftd ich habe noch nicht versucht sie mit iobroker zu verbinden, hatte einfach nur mal die technik in der wallbox verbaut. anfänglich alles gut. Aber am nächsten Tag ebenfalls Blau Weißes geblinke.

                              Für micht heißt dass, dass das Problem nicht im iobroker liegt sondern in der Box?

                              Gruß
                              maxpd

                              Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                AU
                                wrote on last edited by
                                #35

                                Hallo, ich habe hier seit ein paar Tagen auf meinem Basteltisch einen "Elfin EE11 Modbus LAN Converter" und eine "Heidelberg Wallbox Energy Control".

                                Soweit kann ich über den IOBroker-ModBus-Adapter und auch qModMaster die Input-Register und Holding-Register lesen und schreiben.

                                Meine Elfin-Konfiguration entspricht exakt der von Tom2406 vom 28.7.2022.

                                Beste Grüße
                                AU

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  AU
                                  wrote on last edited by
                                  #36

                                  Hallo,

                                  im ModBus-Adapter ist bei mir Master eingestellt und die Heidelberg Wallbox ist mit Bus-ID=1 konfiguriert. Somit läuft die Wallbox im Slave-Modus.

                                  Gruß
                                  AU

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • F ftd

                                    @herr_kuschel Links der RJ45 geht in den Adapter. Das Grüne geht in die Wallbox zum RS485 Anschluss. Die Runde RJ45 Kupplung in dein Netzwerk.

                                    Bildschirmfoto 2021-05-16 um 21.00.11.png

                                    Es gibt Adapter da ist das Kabel dabei. Manche Ali-Verkäufer legen das Kabel nicht bei. Kostet aber auch nur 2€.

                                    Oder bei Amazon komplettes Paket: https://www.amazon.com/Ethernet-Converter-Elfin-EE11-Transmission-Protocol/dp/B086GC33J6

                                    Via IP-Adresse kommst du mit dem Browser auf den Elfin-Adapter, wo einige Einstellungen (Baud-Rate, Protokoll, etc.) notwendig sind. Im ioBroker-Modbus-Adapter trägst dann IP-Adresse vom Elfin ein und liest die Daten aus. Fertig.

                                    Hast du ein Bild von der Wallbox? Von dem RS485-Anschluss?

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    dragons89
                                    wrote on last edited by
                                    #37

                                    @ftd ich hab genau den EE11 Adapter - aber leider blinkt meine Wallbox immer weiß/blau wegen Kommunikationsstörung und bekomme auch kein Signal in den Iobroker rein.
                                    Kannst du mir sagen was ich bei dem EE11 Adapter und bei der Wallbox (Dipschalter) einstellen muss? Hab schon alles ausprobiert....

                                    R 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D dragons89

                                      @ftd ich hab genau den EE11 Adapter - aber leider blinkt meine Wallbox immer weiß/blau wegen Kommunikationsstörung und bekomme auch kein Signal in den Iobroker rein.
                                      Kannst du mir sagen was ich bei dem EE11 Adapter und bei der Wallbox (Dipschalter) einstellen muss? Hab schon alles ausprobiert....

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      Roetty
                                      wrote on last edited by Roetty
                                      #38

                                      Hallo zusammen,

                                      ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei der Heidelberg EC. Die Verbindung zu IOBroker steht. Alles ist grün und ich bekomme auch alle Register im IO angezeigt... z.B. die Spannung auf den Phasen ändert sich oder die Temperatur schwankt. Jedoch zeigt mir das Register charging state immer eine 10 UND die Wallbox blinkt auch Weiß/Blau.
                                      Hat evtl. jemand eine Idee? Die Kommunikation funktioniert ja eigentlich.

                                      Vielen Dank
                                      Rötty

                                      T 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • R Roetty

                                        Hallo zusammen,

                                        ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei der Heidelberg EC. Die Verbindung zu IOBroker steht. Alles ist grün und ich bekomme auch alle Register im IO angezeigt... z.B. die Spannung auf den Phasen ändert sich oder die Temperatur schwankt. Jedoch zeigt mir das Register charging state immer eine 10 UND die Wallbox blinkt auch Weiß/Blau.
                                        Hat evtl. jemand eine Idee? Die Kommunikation funktioniert ja eigentlich.

                                        Vielen Dank
                                        Rötty

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        Tom2406
                                        wrote on last edited by
                                        #39

                                        Ich habe mein System mittlerweile durch viel probieren mittlerweile soweit, dass ich, genau wie Roetty, Inputdatenbekomme, aber leider nichts schreiben/steuern kann. Da ich auch den EW11 über Wifi habe, hier mal meine Einstellungen. Da das Auslesen einwandfrei funktioniert, verstehe ich das blinken zwecks Kommunikationsfehler nicht und mit dem Charging State 10 kann ich auch nicht viel anfangen.
                                        Ich habe ja noch immer etwas den EW11 in Verdacht, da er glaube ich keinen Abschlusswiderstand verbaut hat. Den schreibt Heidelberg ja dringend vor, aber letztlich habe ich halt auch "nur" 10cm Busleitung verbaut, da der EW11 mit in der Wallbox sitzt. Das sollte eigentlich auch ohne Abschlusswiderstand funktionieren. Vor allem: Warum sollte, wenn es am Abschlusswiderstand liegen sollte das Auslesen klappen aber der Command nicht?!

                                        41da2089-e583-4a2a-875a-0183af8f3896-grafik.png
                                        5971443a-37ca-4a1c-a696-96f538f6717d-grafik.png
                                        b4360e5d-741f-4980-8c9e-8fc43a7a113e-grafik.png
                                        5fc19689-e298-46ac-8b1a-8b8e2791a2d2-grafik.png
                                        c6e51f07-d114-423d-9a50-f312e8711b9d-grafik.png

                                        R 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • T Tom2406

                                          Ich habe mein System mittlerweile durch viel probieren mittlerweile soweit, dass ich, genau wie Roetty, Inputdatenbekomme, aber leider nichts schreiben/steuern kann. Da ich auch den EW11 über Wifi habe, hier mal meine Einstellungen. Da das Auslesen einwandfrei funktioniert, verstehe ich das blinken zwecks Kommunikationsfehler nicht und mit dem Charging State 10 kann ich auch nicht viel anfangen.
                                          Ich habe ja noch immer etwas den EW11 in Verdacht, da er glaube ich keinen Abschlusswiderstand verbaut hat. Den schreibt Heidelberg ja dringend vor, aber letztlich habe ich halt auch "nur" 10cm Busleitung verbaut, da der EW11 mit in der Wallbox sitzt. Das sollte eigentlich auch ohne Abschlusswiderstand funktionieren. Vor allem: Warum sollte, wenn es am Abschlusswiderstand liegen sollte das Auslesen klappen aber der Command nicht?!

                                          41da2089-e583-4a2a-875a-0183af8f3896-grafik.png
                                          5971443a-37ca-4a1c-a696-96f538f6717d-grafik.png
                                          b4360e5d-741f-4980-8c9e-8fc43a7a113e-grafik.png
                                          5fc19689-e298-46ac-8b1a-8b8e2791a2d2-grafik.png
                                          c6e51f07-d114-423d-9a50-f312e8711b9d-grafik.png

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          Roetty
                                          wrote on last edited by Roetty
                                          #40

                                          @tom2406
                                          Hey Tom,
                                          ich hab´s bereits gelöst! Du musst z.B. mit Blockly die gewünschten Parameter "beschreiben". Ich habe es damit gemacht und einfach mal eine 60 in den "Current_Command" geschrieben und Zack! Es funktioniert.

                                          VG

                                          T 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          352

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe