Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
138 Posts 20 Posters 21.9k Views 17 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D Online
    D Online
    darkiop
    Most Active
    wrote on last edited by
    #74

    Hallo zusammen,
    hat hier zufällig noch jemand den "Stiebel Eltron ISG Updater" in seinem Software Archiv?

    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

    unltdnetworxU 1 Reply Last reply
    0
    • D darkiop

      Hallo zusammen,
      hat hier zufällig noch jemand den "Stiebel Eltron ISG Updater" in seinem Software Archiv?

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      wrote on last edited by
      #75

      @darkiop
      Ich hab den tatsächlich noch, aber der ging ja leider nur bis zu einer bestimmten Version und wurde dann mehr oder weniger auf kostenpflichtige Fernwartung umgestellt.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      D 1 Reply Last reply
      0
      • unltdnetworxU unltdnetworx

        @darkiop
        Ich hab den tatsächlich noch, aber der ging ja leider nur bis zu einer bestimmten Version und wurde dann mehr oder weniger auf kostenpflichtige Fernwartung umgestellt.

        D Online
        D Online
        darkiop
        Most Active
        wrote on last edited by
        #76

        @unltdnetworx

        Ok, gut zu Wissen. Irgendwie ging das komplett an mir vorbei ;)

        Bin aktuell mit dem ISG Web auf der v10.0.1.

        Grundsätzlich spiele ich gerade mit den Gedanken ob es Sinn machen würde die Heizung über die PV Anlage laufen zu lassen - die Gedanken sind allerdings noch ziemlich frisch.

        Heizung Brutto - 25,5
        PV (Verkauf) Netto - 0,16
        Haus Brutto - 31,9

        Aktuell glaube ich das sich das bei meinen aktuellen Kosten nicht viel geben wird.

        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

        1 Reply Last reply
        0
        • B Offline
          B Offline
          Ben. 0
          wrote on last edited by
          #77

          Mit dem Adapter kann ich von der Seite 1,0 die Leistungsaufnahme vom Verdichter, sowie die kWh die für Wasser bzw. Heizung aufgewendet wurden.

          Weiss jemand welche Modbus-Adressen das sind? Die die ich anhand der Doku ausprobiert habe gibt es anscheinend nicht.

          Aktuell nutze ich den Adapter nur dafür, was ich unnötig finde.

          unltdnetworxU 1 Reply Last reply
          0
          • B Ben. 0

            Mit dem Adapter kann ich von der Seite 1,0 die Leistungsaufnahme vom Verdichter, sowie die kWh die für Wasser bzw. Heizung aufgewendet wurden.

            Weiss jemand welche Modbus-Adressen das sind? Die die ich anhand der Doku ausprobiert habe gibt es anscheinend nicht.

            Aktuell nutze ich den Adapter nur dafür, was ich unnötig finde.

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            wrote on last edited by unltdnetworx
            #78

            @ben-0
            Sry für die späte Antwort.

            Es gibt zum Thema Modbus auch einen Thread, außerdem habe ich eine Anleitung zum Anbinden einer Stiebel Wärmepumpe mittels Modbus verfasst. Dazu habe ich auch alle zu dem Zeitpunkt möglichen Datenpunkte auf Github eingestellt.

            Je nach Heizung sind deine gewünschten Werte dort zu finden. Bei einem Lüftungsintegralgerät habe ich sie gefunden.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            unltdnetworxU 1 Reply Last reply
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @ben-0
              Sry für die späte Antwort.

              Es gibt zum Thema Modbus auch einen Thread, außerdem habe ich eine Anleitung zum Anbinden einer Stiebel Wärmepumpe mittels Modbus verfasst. Dazu habe ich auch alle zu dem Zeitpunkt möglichen Datenpunkte auf Github eingestellt.

              Je nach Heizung sind deine gewünschten Werte dort zu finden. Bei einem Lüftungsintegralgerät habe ich sie gefunden.

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              wrote on last edited by
              #79
              Aktuelle Test Version 1.7.7
              Veröffentlichungsdatum 24.07.2023
              Github Link https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg

              Changelog:

              • diverse Codeanpassungen für js-controller

              Update über die Github-Katze.
              Bitte testen und kurz rückmelden, ob es Probleme gibt. Danke für etwaiges Feedback. :blush:

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              1 Reply Last reply
              0
              • M Offline
                M Offline
                MarkusL
                wrote on last edited by
                #80

                Danke für den tollen Adapter. Ich benutze ihn mit dem Wärmemanager WPM-System (wurde vor ca 2 Monaten ausgetauscht)..
                Es klappt alles ganz gut. Eine Frage habe ich:

                Kann ich die Zusatz-/Notheizung von aussen aktivieren? Hat das schon jemand gemacht?

                Danke und VG
                Markus

                unltdnetworxU nik82N 2 Replies Last reply
                0
                • M MarkusL

                  Danke für den tollen Adapter. Ich benutze ihn mit dem Wärmemanager WPM-System (wurde vor ca 2 Monaten ausgetauscht)..
                  Es klappt alles ganz gut. Eine Frage habe ich:

                  Kann ich die Zusatz-/Notheizung von aussen aktivieren? Hat das schon jemand gemacht?

                  Danke und VG
                  Markus

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #81

                  @markusl
                  Vielen Dank für die Rückmeldung.

                  Zu der Frage:
                  Ich interpretiere es mal so, dass du vor hast die Zusatzheizung zu aktivieren um überschüssigen Strom zu verbrauchen.
                  Es gibt meines Wissen keinen direkten Weg dafür, aber ich habe mal eine Anleitung zum Überheizen bei PV-Überschuss geschrieben. Vllt. hilft das weiter.

                  Falls es noch zusätzliche Fragen gibt, dann bitte einen neuen Thread eröffnen oder im Modbus-Thread miteinklinken. Dieser Thread ist für Tests der aktuellen Version gedacht.

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • M MarkusL

                    Danke für den tollen Adapter. Ich benutze ihn mit dem Wärmemanager WPM-System (wurde vor ca 2 Monaten ausgetauscht)..
                    Es klappt alles ganz gut. Eine Frage habe ich:

                    Kann ich die Zusatz-/Notheizung von aussen aktivieren? Hat das schon jemand gemacht?

                    Danke und VG
                    Markus

                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #82

                    @markusl
                    Auch noch kurzen Kommentar von mir :-)
                    Ich hab eine Tecalor THZ 303 SOL.
                    Ich habe es nicht hingebracht NUR mit Heizstab zu heizen. Hierzu muss ich ja auf Notbetrieb schalten, aber selbst da sprang der Heizstab nicht an, da er immer nur auf Stufe 1 heizte (auch nach über 15 Minuten, weil Heizstab springt ja normal erst nach 10 Minuten an), dass kann natürlich auch ein Bug von meiner Anlage sein.
                    Aber ich muss zum "Überheizen" immer den Verdichter mitlaufen lassen, hab dann mal rumprobiert das ich die Zeitsperre auf 0 mache, dann sprint nach 10 Minuten der Heizstab mit an, aber dann hast du nach kurzer Zeit einen "Backofen" daheim.
                    Und wenn dann Überschuss weg ist, dann dauert es oft ewig bis auch der Verdichter wieder aus geht.
                    Also ich bin auf jedenfall davon abgekommen mit Heizstab zu Überheizen.

                    Ich mache es so, dass ich bei Überschuss immer Warmwasser auf 55 Grad stelle und wenn es kalt im Zimmer ist noch zusätzlich die Raumtemp auf 25 stelle, damit läuft es wirklich gut bei mir:

                    Hier meine Beispiele:

                    98c2df6a-f1e6-4ede-805b-6de9cc09c619-image.png

                    9be5de3e-fa43-4e2c-89f4-055592baf7da-image.png

                    Hier die Tests die ich damals noch gemacht hatte mit Heizstab:

                    6b5bbd63-d894-4695-9ddc-700015960a10-image.png

                    2537f9fd-fbe4-4e65-ab55-08e7d69e9f37-image.png

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • nik82N nik82

                      @markusl
                      Auch noch kurzen Kommentar von mir :-)
                      Ich hab eine Tecalor THZ 303 SOL.
                      Ich habe es nicht hingebracht NUR mit Heizstab zu heizen. Hierzu muss ich ja auf Notbetrieb schalten, aber selbst da sprang der Heizstab nicht an, da er immer nur auf Stufe 1 heizte (auch nach über 15 Minuten, weil Heizstab springt ja normal erst nach 10 Minuten an), dass kann natürlich auch ein Bug von meiner Anlage sein.
                      Aber ich muss zum "Überheizen" immer den Verdichter mitlaufen lassen, hab dann mal rumprobiert das ich die Zeitsperre auf 0 mache, dann sprint nach 10 Minuten der Heizstab mit an, aber dann hast du nach kurzer Zeit einen "Backofen" daheim.
                      Und wenn dann Überschuss weg ist, dann dauert es oft ewig bis auch der Verdichter wieder aus geht.
                      Also ich bin auf jedenfall davon abgekommen mit Heizstab zu Überheizen.

                      Ich mache es so, dass ich bei Überschuss immer Warmwasser auf 55 Grad stelle und wenn es kalt im Zimmer ist noch zusätzlich die Raumtemp auf 25 stelle, damit läuft es wirklich gut bei mir:

                      Hier meine Beispiele:

                      98c2df6a-f1e6-4ede-805b-6de9cc09c619-image.png

                      9be5de3e-fa43-4e2c-89f4-055592baf7da-image.png

                      Hier die Tests die ich damals noch gemacht hatte mit Heizstab:

                      6b5bbd63-d894-4695-9ddc-700015960a10-image.png

                      2537f9fd-fbe4-4e65-ab55-08e7d69e9f37-image.png

                      M Offline
                      M Offline
                      MarkusL
                      wrote on last edited by
                      #83

                      @nik82 @unltdnetworx
                      Danke Euch für die Infos. Ja, das war der Plan. Ich dachte, wenn ich schon einen Heizstab habe, kann ich ihn verwenden... Ob alleine oder für die Erhöhung der VL..
                      Sorry, dass ich es in diesem Thread reingeschrieben habe. Modbus streikt bei mir (gelber Adapter).

                      1 Reply Last reply
                      1
                      • D Online
                        D Online
                        darkiop
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #84

                        Guten Abend,

                        ich bin aktuell beim ISG Web immer noch auf der v10.0.1 unterwegs. Da (hoffentlich bald) ein Batteriespeicher (BYD HVS 10.2) & neuer Wechselrichter (Sunny Tripower Smart Energy 10.0) installiert wird und ggf. dann auch später über den SMA Home Manager 2.0 die Stiebel eingebunden wird, mache ich mir gerade Gedanken was dafür noch nötig wäre.

                        Bekommt man das hier (https://www.stiebel-eltron.de/de/home/service/smart-home/energy-management-interface-emi.html) erwähnte EMI nur über das (kostenpflichtige) Update durch Stiebel? Wenn ja, wie kommt man an diesen "Service"? Irgendwie finde ich auf der Stiebel Webseite nur tote Links ;)

                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                        N 1 Reply Last reply
                        0
                        • D darkiop

                          Guten Abend,

                          ich bin aktuell beim ISG Web immer noch auf der v10.0.1 unterwegs. Da (hoffentlich bald) ein Batteriespeicher (BYD HVS 10.2) & neuer Wechselrichter (Sunny Tripower Smart Energy 10.0) installiert wird und ggf. dann auch später über den SMA Home Manager 2.0 die Stiebel eingebunden wird, mache ich mir gerade Gedanken was dafür noch nötig wäre.

                          Bekommt man das hier (https://www.stiebel-eltron.de/de/home/service/smart-home/energy-management-interface-emi.html) erwähnte EMI nur über das (kostenpflichtige) Update durch Stiebel? Wenn ja, wie kommt man an diesen "Service"? Irgendwie finde ich auf der Stiebel Webseite nur tote Links ;)

                          N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          wrote on last edited by
                          #85

                          Hallo
                          Ich habe seit eineiner Woche eine Stiebel WPL 20A mit WPM und ISG.
                          ISG Softw.Version 12.2.2.246
                          Auf dem ISG habe ich kein Anmeldung eingestellt.
                          ioBroker vor ein paar Tagen installiert.
                          Habe den ioBroker Adapter stiebel-isg.0 installiert.
                          Wenn ich den Adapter starte bekomme ich folgenden Eintrag in das Prokokoll.

                          stiebel-isg.0
                          	2023-10-21 09:45:56.127	info	starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.12
                          

                          Unter Objekte wird mir nur folgenders eingetragen.
                          Objekt.jpg
                          Wie bekomme ich alle weitere Objekte eingetragen?
                          Vielen Dank
                          NetFritz

                          N 1 Reply Last reply
                          0
                          • N NetFritz

                            Hallo
                            Ich habe seit eineiner Woche eine Stiebel WPL 20A mit WPM und ISG.
                            ISG Softw.Version 12.2.2.246
                            Auf dem ISG habe ich kein Anmeldung eingestellt.
                            ioBroker vor ein paar Tagen installiert.
                            Habe den ioBroker Adapter stiebel-isg.0 installiert.
                            Wenn ich den Adapter starte bekomme ich folgenden Eintrag in das Prokokoll.

                            stiebel-isg.0
                            	2023-10-21 09:45:56.127	info	starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.12
                            

                            Unter Objekte wird mir nur folgenders eingetragen.
                            Objekt.jpg
                            Wie bekomme ich alle weitere Objekte eingetragen?
                            Vielen Dank
                            NetFritz

                            N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            wrote on last edited by
                            #86

                            @netfritz
                            Hat sich erledigt.
                            Hatte User und Passwort eingetragen, beides ausgetragen.
                            Danch waren die Objekte vorhanden,
                            Gruß NetFritz

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • D Online
                              D Online
                              darkiop
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #87

                              Kurzes Update zur veralteten ISGweb Version:

                              Nach Kontaktaufnahme mit dem Stiebel Eltron Support habe ich das Gerät nach Holzminden geschickt und dort wird dann eine neue Version aufgespielt. Automatisch (nach einem Hardwarerest des Geräts und neu registrieren bei Stiebel) funktionierte das nicht mehr, da Zertifikate abgelaufen waren (nach dem Reset wurde die Firmware auf v7.0.0 zurück gesetzt).

                              Auch Interessant zu Wissen: Das ISGweb war mal bei Stiebel registriert. Durch die DSGVO wurde aber diese Registrierung von Stiebel gelöscht und eine Infomail an mich wurde ebenfalls aufgrund der DSGVO nicht versendet :)

                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                              Mark TM 1 Reply Last reply
                              0
                              • D darkiop

                                Kurzes Update zur veralteten ISGweb Version:

                                Nach Kontaktaufnahme mit dem Stiebel Eltron Support habe ich das Gerät nach Holzminden geschickt und dort wird dann eine neue Version aufgespielt. Automatisch (nach einem Hardwarerest des Geräts und neu registrieren bei Stiebel) funktionierte das nicht mehr, da Zertifikate abgelaufen waren (nach dem Reset wurde die Firmware auf v7.0.0 zurück gesetzt).

                                Auch Interessant zu Wissen: Das ISGweb war mal bei Stiebel registriert. Durch die DSGVO wurde aber diese Registrierung von Stiebel gelöscht und eine Infomail an mich wurde ebenfalls aufgrund der DSGVO nicht versendet :)

                                Mark TM Offline
                                Mark TM Offline
                                Mark T
                                wrote on last edited by
                                #88

                                @darkiop Hallo zusammen,

                                Entschuldigung für die Störung, aber ich suche verzweifelt nach einem Update, das über Version V8.6.4 hinausgeht und Probleme mit der Übersetzung auf dem ISG-Webportal verursacht hat. Falls jemand diese Version auf seinem PC hat und bereit ist, sie zu teilen, wäre ich euch unendlich dankbar.

                                Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.

                                D 1 Reply Last reply
                                0
                                • Mark TM Mark T

                                  @darkiop Hallo zusammen,

                                  Entschuldigung für die Störung, aber ich suche verzweifelt nach einem Update, das über Version V8.6.4 hinausgeht und Probleme mit der Übersetzung auf dem ISG-Webportal verursacht hat. Falls jemand diese Version auf seinem PC hat und bereit ist, sie zu teilen, wäre ich euch unendlich dankbar.

                                  Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.

                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #89

                                  @mark-t Bei mir waren auf dem ISGweb die SSL Zertifikate abgelaufen was dazu führten das ich keine Updates mehr beziehen konnte. Nimm Kontakt mit dem Kundendienst auf - die bringen dein ISGweb auf den aktuellsten Stand (dauerte bei mir mit Versandzeiten ca. 14 Tage).

                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #90

                                    @mark-t
                                    Probier das mal: https://file.io/tqq2iwoy3DRY

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      wrote on last edited by
                                      #91

                                      @unltdnetworx

                                      Ich hätte folgende Frage:

                                      Ich habe mit Jahreswechsel auf einen dynamischen Stromtarif mit EPEX Spot Verrechnung gewechselt.
                                      Die Strompreise für den aktuellen + nächsten Tag bekomme ich auch schon per Script in ioBroker rein.
                                      Damit weiß ich heute kostete der Strom in der Stunde1 z.B. 15cent, in der Stunde2 z.B. 12cent, in der Stunde3 z.B. 30cent usw.

                                      Ist es möglich, dass ich mit dem ISG-Adapter per Blockly Script gezielt das Überheizen per EMI starten und wieder stoppen kann ?

                                      Ich hätte mir das z.B. so vorgestellt:

                                      WENN Strompreis unter 10cent, DANN Überheizen Warmwasser und in weiterer Folge FBH
                                      WENN Strompreis über 15cent, DANN Überheizen aus und wieder zurück in den Normalbetrieb
                                      (also ähnlich wie es mit der PV Optimierung läuft)

                                      Gibts es hier einen Datenpunkt, den man entsprechend setzen kann um mein Vorhaben zu erreichen ?

                                      Danke.

                                      Beste Grüße

                                      unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Q Qlink

                                        @unltdnetworx

                                        Ich hätte folgende Frage:

                                        Ich habe mit Jahreswechsel auf einen dynamischen Stromtarif mit EPEX Spot Verrechnung gewechselt.
                                        Die Strompreise für den aktuellen + nächsten Tag bekomme ich auch schon per Script in ioBroker rein.
                                        Damit weiß ich heute kostete der Strom in der Stunde1 z.B. 15cent, in der Stunde2 z.B. 12cent, in der Stunde3 z.B. 30cent usw.

                                        Ist es möglich, dass ich mit dem ISG-Adapter per Blockly Script gezielt das Überheizen per EMI starten und wieder stoppen kann ?

                                        Ich hätte mir das z.B. so vorgestellt:

                                        WENN Strompreis unter 10cent, DANN Überheizen Warmwasser und in weiterer Folge FBH
                                        WENN Strompreis über 15cent, DANN Überheizen aus und wieder zurück in den Normalbetrieb
                                        (also ähnlich wie es mit der PV Optimierung läuft)

                                        Gibts es hier einen Datenpunkt, den man entsprechend setzen kann um mein Vorhaben zu erreichen ?

                                        Danke.

                                        Beste Grüße

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #92

                                        @qlink
                                        Ja, das geht tatsächlich recht einfach. Ich habe das mal hier beschrieben gehabt. Einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

                                        Der Artikel ist schon etwas älter, aber immer noch gültig. Ich würde allerdings versuchen auf Modbus umzustellen als Ergänzung. Das ist performanter.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        Q 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @qlink
                                          Ja, das geht tatsächlich recht einfach. Ich habe das mal hier beschrieben gehabt. Einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

                                          Der Artikel ist schon etwas älter, aber immer noch gültig. Ich würde allerdings versuchen auf Modbus umzustellen als Ergänzung. Das ist performanter.

                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          wrote on last edited by
                                          #93

                                          @unltdnetworx

                                          Ich fürchte ich habe den SG-Ready Kontakt nicht, den gibts ja meines Wissens nach nur beim ISG Plus oder ? Ich hab "nur das normale ISG WEB...
                                          Wie heißt denn hier der Datenpunkt, mit dem ich der Heizung sage sie soll jetzt Überheizen ?

                                          Beste Grüße

                                          unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          717

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe