  4. Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
gerätemodbussammlung
66 Beiträge 31 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    Sungrow Wechselrichter PV
    Typen:
    SH5K-20 / SH3K6 / SH4K6 / SH5K-V13
    SH5K-30/SH3K6-30/SH4K6-30
    SH5.0RS/SH3.6RS/SH4.6RS/SH6.0RS
    SH10RT/SH8.0RT/SH6.0RT/SH5.0RT

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
    5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	KW	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
    5010	MPTT 1 Voltage	MPTT 1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5011	MPTT 1 Current	MPTT 1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5012	MPTT 2 Voltage	MPTT 2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5013	MPTT 2 Current	MPTT 2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
    5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5019	Spannung Ph B	Spannung Phase B von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5032	Reactive Power	Blindleistung	var	int32sw	2	1	0		value		false	false
    5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
    5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6226	Monthly PV energy yields Januar	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6227	Monthly PV energy yields Februar	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6228	Monthly PV energy yields März	 Monatlicher PV Energieertrag März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6230	Monthly PV energy yields Mai	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6231	Monthly PV energy yields Juni	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6232	Monthly PV energy yields Juli	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6235	Monthly PV energy yields Oktober	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6237	Monthly PV energy yields Dezember	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6416	Monthly direct energy consumption from PV Januar	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6424	Monthly direct energy consumption from PV Septemper	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	0	0		value		false	false
    13000	Running State	Betriebsstatus		int16be	1	1	0		value		false	false
    13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13004	Daily export  power from PV	PV-Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeiseleistung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13007	Load Power	Aktueller Energieverbrauch Gesamt im Haus von Smart-Meter	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
    13009	Export Power	Lastleistung Einspeiseleistung / Bezugsleistung bei Vorzeichen Minus	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
    13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch heute von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch gesamt von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13029	Grid State	Netzstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
    13030	Phase A current	Phase A Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
    13031	Phase B current	Phase B Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
    13032	Phase C current	Phase C Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
    13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13044	Daily export energy	Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13045	Total export energy	Einspeiseleistung Gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13049	Inverter alarm	Inverter Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13053	System fault 1	Systemfehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13055	System fault 2	Systemfehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13057	DC-side fault	Fehler DC-Seite		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13073	Export power limitation	Begrenzung Leistungsexport in Netz	W	uint16be	1	1	0		value     false	false
    

    Einstellungen:

    Unbenannt1.PNG Unbenannt.PNG

    Könnte die Batteriewerte auch noch hinzufügen / Eintragen, dass müsste aber dann jemand testen ! ??

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Sascha RothS Offline
      Sascha RothS Offline
      Sascha Roth
      schrieb am zuletzt editiert von Sascha Roth
      #22

      Eastron SDM 630

      Screenshot 2022-12-14 at 15-44-18 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-44 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-56 instances - ioBroker-Master.png

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30003	1	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30005	1	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30007	1	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30009	1	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30011	1	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30013	1	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
      30015	1	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
      30017	1	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
      30019	1	L1_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30021	1	L2_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30023	1	L3_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30025	1	L1_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
      30027	1	L2_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
      30029	1	L3_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
      30031	1	L1_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
      30033	1	L2_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
      30035	1	L3_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
      30037	1	L1_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
      30039	1	L2_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
      30041	1	L3_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
      30043	1	Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N		V	floatbe	2	1	0		level			
      30047	1	Durchschnitt_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30049	1	Summe_Ströme		A	floatbe	2	1	0		level			
      30053	1	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level			
      30057	1	Gesamt_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30061	1	Gesamt_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
      30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
      30067	1	Gesamt_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
      30071	1	Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		level			
      30073	1	Wirkenergie_Bezug_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
      30075	1	Wirkenergie_Lieferung_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
      30077	1	Blindenergie_Bezug_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30079	1	Blindenergie_Lieferung_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30081	1	Scheinenergie		kVAh/MVAh	floatbe	2	1	0		level			
      30083	1	Amperestunden		AH/kah	floatbe	2	1	0		level			
      30085	1	Gesamt_Leistung_demand		W	floatbe	2	1	0		level			
      30087	1	Maximum_Leistung_demand		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30101	1	Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30103	1	Maximale_Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30105	1	Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30107	1	Maximaler_Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30201	1	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30203	1	L2-L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30205	1	L3-L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30207	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30225	1	Neutralleiter_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30235	1	L1-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30237	1	L2-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30239	1	L3-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30241	1	L1_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30243	1	L2_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30245	1	L3_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30249	1	Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N		%	floatbe	2	1	0		level			
      30251	1	Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms		%	floatbe	2	1	0		level			
      30259	1	L1_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30261	1	L2_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30263	1	L3_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30265	1	L1_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30267	1	L2_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30269	1	L3_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30335	1	L1-L2_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30337	1	L2-L3_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30339	1	L3-L1_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30341	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30343	1	Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30345	1	Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30347	1	L1_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30349	1	L2_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30351	1	L3_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30353	1	L1_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30355	1	L2_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30357	1	L3_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30359	1	L1_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30361	1	L2_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30363	1	L3_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30365	1	L1_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30367	1	L2_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30369	1	L3_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30371	1	L1_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30373	1	L2_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30375	1	L3_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30377	1	L1_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30379	1	L2_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30381	1	L3_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      
      T 1 Antwort Letzte Antwort
      5
      • Sascha RothS Offline
        Sascha RothS Offline
        Sascha Roth
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        Epever Tracer Solarregler

        Screenshot 2022-12-14 at 15-46-28 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-39 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-48 instances - ioBroker-Master.png

        Eingangsregister

        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        12288	1	Nennspannung_PV-Arrays	3000	V	uint16be	1	0.01			level			
        12289	1	Nennstrom_PV-Arrays	3001	A	uint16be	1	0.01	0		level			
        12292	1	Nennspannung_Batterie	3004	V	uint16be	1	0.01	0		level			
        12293	1	Nennstrom_Batterie	3005	A	uint16be	1	0.01	0		level			
        12296	1	Lademodus	3008  / 0000H Connect/disconnect, 0001H PWM,0002H MPP		uint16be	1	1			level			
        12544	1	Solarspannung	3100	V	uint16be	1	0.01			level			
        12545	1	Solarstrom	3101	A	uint16be	1	0.01			level			
        12546	1	Solarleistung_L	3102	W	uint16be	1	0.01			level			
        12550	1	Batterieladeleistung_L	3106	W	uint16be	1	0,01			level			
        12560	1	Batterie_Temperatur	3110	°C	uint16be	1	0.01			level			
        12561	1	Gehäuse_Temperatur	3111	°C	uint16be	1	0.01			level			
        12800	1	Batterie_Status	3200		uint16be	1				level			
        12801	1	Lade_Status	3201		uint16be	1				level			
        12802	1	Entlade_Status	3202		uint16be	1				level			
        13056	1	Maximale_PV-Spannung_heute	3300	V	uint16be	1	0.01			level			
        13057	1	Minimale_PV-Spannung_heute	3301	V	uint16be	1	0.01			level			
        13058	1	Maximale_Batteriespannung_heute	3302	V	uint16be	1	0.01			level			
        13059	1	Minimale_Batteriespannung_heute	3303	V	uint16be	1	0.01			level			
        13068	1	Heute_Energie_erzeugt_L	330C	W	uint16be	1	10			level			
        13070	1	Erzeugte_Energie_Monat_L	330E	kwh	uint16be	1	0.01			level			
        13072	1	Erzeugte_Energie_Jahr_L	3310	kwh	uint16be	1	0.01			level			
        13074	1	Gesamt_Erzeugte_Energie_L	3312	kwn	uint16be	1	0.01			level			
        13082	1	Batteriespannung	331A	V	uint16be	1	0.01			level			
        13083	1	Batteriestrom_L	331B	A	uint16be	1	0.01			level			
        

        Holding Register

        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        36864	1	Batterietyp	9000  / 0001H- Sealed , 0002H- GEL, 0003H- Flooded, 0000H- User defined		uint16be	1	1	0		level		true			
        36865	1	Nennkapazität_Batterie	9001	AH	uint16be	1	1	0		level		true			
        36866	1	Temperatur_Koeffizient	9002  / Bereich 0-9	mV/ °C/2 V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        36867	1	Überspannungs_Trennung	9003	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        36868	1	Ladegrenzspannung	9004	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        36869	1	Überspannung_neu_verbinden	9005	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        36870	1	Equalization_Spannung	9006	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        36871	1	Boost_Spannung	9007	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        36872	1	Float_Spannung	9008	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        36873	1	Boost_ Wiederverbindungs_Spannung	9009	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        36874	1	Niedrigspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900A	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        36875	1	Unterspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900B	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        36876	1	Unterspannungs_Warnung	900C	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        36877	1	Niedrigspannung_Trennungs_Spannung	900D	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        36878	1	Entladegrenze_Spannung	900E	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
        
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Sascha RothS Offline
          Sascha RothS Offline
          Sascha Roth
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          Orno LCD Digitaler Wechselstromzähler
          OR-WE-515

          Screenshot 2022-12-14 at 15-49-30 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-38 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-45 instances - ioBroker-Master.png

          Holding Register

          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          272	4	parameter.ID	Modbus Adresse		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          273	4	parameter.Baud	Baut Rate  = 1 > 1200 / 2 > 2400 / 3 > 4800 / 4 > 9600		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          274	4	parameter.display.1				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          275	4	parameter.display.2				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          276	4	parameter.display.3				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          304	4	F	Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
          305	4	U	Spannung	V	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
          313	4	I	Strom	A	uint32be	2	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          320	4	P	Wirkleistung	W	uint32be	2	1	0			enum.rooms.enum_1	true	false		
          328	4	Q	Blindleistung 	var	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          336	4	S	Scheinleistung	VA	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          344	4	cos_phi	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          40960	4	W	Wirkarbeit	kwh	uint32be	2	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
          40990	4	Wq	Blindarbeit	kvarh	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • S Offline
            S Offline
            Schello805
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            Ich habe hier beschrieben, wie ich unsere Pelletheizung von Solarfocus per Modbus Adapter in Homematic integriert habe. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert :-)

            https://www.homematicblog.de/modbus-in-homematic/

            TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Schello805

              Ich habe hier beschrieben, wie ich unsere Pelletheizung von Solarfocus per Modbus Adapter in Homematic integriert habe. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert :-)

              https://www.homematicblog.de/modbus-in-homematic/

              TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              @schello805
              Danke sieht gut aus. Kannst du evtl. Einen Export der Eingangsregister Posten?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TheBamT TheBam

                Hallo zusammen,
                Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

                Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
                Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

                Gerät Eaton Easy E4:
                Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
                Diskrete Eingänge
                Diskrete_Eingänge.txt
                Diskrete Ausgänge
                diskrete Ausgänge.txt
                Holding Register
                Holding Register.txt

                Ich hoffe das sich einige finden werden.


                MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
                https://github.com/ioBroker/modbus-templates

                weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


                V Offline
                V Offline
                V8Turbo
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                Gibt es etwas für Sofar Solar HYD 10 KTL WR ? Ich finde nur HEX Werte, wie kann man die eingeben ??

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • V V8Turbo

                  Gibt es etwas für Sofar Solar HYD 10 KTL WR ? Ich finde nur HEX Werte, wie kann man die eingeben ??

                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  @v8turbo HEX to Dec umrechnen mal versucht ?

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

                    Auslesen:

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                    5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                    5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                    5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                    5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                    5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                    5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                    5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                    5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                    

                    ändern WW Temp:

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
                    

                    Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    F E P 3 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      Kostal Smart Energy Meter:

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                      2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                      4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                      6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                      16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                      18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                      40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true			
                      40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true			
                      40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true			
                      40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true			
                      40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                      40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                      40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                      40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                      40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                      40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                      40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                      40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                      40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                      40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                      40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                      40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                      40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                      40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true			
                      40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                      40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true			
                      40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                      40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                      40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                      40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                      40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                      40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                      40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                      40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                      40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                      40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true			
                      40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                      40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                      40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                      40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                      40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true			
                      40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                      40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                      40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                      40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                      40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
                      40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true			
                      40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                      40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                      40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                      40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true			
                      

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

                        Auslesen:

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                        5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                        5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                        5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                        5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                        5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                        5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                        5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                        5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                        

                        ändern WW Temp:

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
                        

                        Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

                        F Offline
                        F Offline
                        Flauschi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @wendy2702 was noch cool wäre, wenn man im Holdingregister die "Temperaturanpassung" setzen könnte...
                        glaub da such ich als nächstes mal:

                        83394672-51c2-4910-9e4a-fbd82fdb76c3-image.png

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F Flauschi

                          @wendy2702 was noch cool wäre, wenn man im Holdingregister die "Temperaturanpassung" setzen könnte...
                          glaub da such ich als nächstes mal:

                          83394672-51c2-4910-9e4a-fbd82fdb76c3-image.png

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @flauschi Du weisst nicht zufällig ob man die Raumtemperatur schreiben kann ?

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @flauschi Du weisst nicht zufällig ob man die Raumtemperatur schreiben kann ?

                            apollon77A Offline
                            apollon77A Offline
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            @wendy2702 bitte funktionale Diskussionen in eigenen threads führen ;-). Danke

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • apollon77A apollon77

                              @wendy2702 bitte funktionale Diskussionen in eigenen threads führen ;-). Danke

                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @apollon77 zur Kenntnis genommen.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

                                Auslesen:

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                                5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                                5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                                5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                                5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                                5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                                

                                ändern WW Temp:

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
                                

                                Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

                                E Offline
                                E Offline
                                Eaterhnk
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #35

                                @wendy2702 nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin. Mein Adapter bleibt auf rot, liegt aber auch vielleicht an den Einstellungen. Kannst du deine vielleicht noch hier reinsetzen?

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E Eaterhnk

                                  @wendy2702 nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin. Mein Adapter bleibt auf rot, liegt aber auch vielleicht an den Einstellungen. Kannst du deine vielleicht noch hier reinsetzen?

                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                  nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin

                                  OK. Wurde mir seitens Waterkotte anders erzählt aber möglich ist ja alles.

                                  205c36ec-bb47-420b-9f49-850a244d7aa1-grafik.png
                                  2ce6877e-1dc5-4934-b6c2-d48c2c5a24ee-grafik.png

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                    nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin

                                    OK. Wurde mir seitens Waterkotte anders erzählt aber möglich ist ja alles.

                                    205c36ec-bb47-420b-9f49-850a244d7aa1-grafik.png
                                    2ce6877e-1dc5-4934-b6c2-d48c2c5a24ee-grafik.png

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    Eaterhnk
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.

                                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E Eaterhnk

                                      @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.

                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                      @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.

                                      OK. Siehe Chat da es hier nicht hin gehört

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        mane444
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        Hi hab einen ACTHOR9s verbaut. Ich lese die Daten aus und gebe die Bezugsleistung vom Iobroker vor.

                                        Das ganze hab ich mit zwei Modbus Instanzen gelöst.
                                        Hier die Einstellungen:
                                        zur Übersicht:
                                        IP IOB 192.168.2.220
                                        ACTHOR 192.168.2.192

                                        1. Modbus Instanz Daten auslesen:
                                          Einstellungen:
                                          6ac4347b-b8ff-4236-a9b7-826ce475b0e0-image.png
                                          9a131bbb-1be2-41f7-8e3d-97a8bd2325fe-image.png
                                          Holding Register:
                                          R_Holding_Register.txt

                                        2. Modbus Instanz ACTHOR Bezugs-Leistung vorgeben:
                                          Einstellungen:
                                          6cb84315-bd06-4e06-8dd0-f88d48bd2089-image.png
                                          6390ef5d-3952-47fe-8433-cf4c7fd9e1e9-image.png
                                          Holding Register:
                                          W_Holding_Register.txt

                                        MyPV ACTHOR9S
                                        E/Ethernet Version: a0020900  
                                        P/Leistungsteil Version: 110  
                                        S/Leistungsteil 9s Version: 102

                                        Einstellungen am ACTHOR:
                                        6bbbea87-7744-4b34-a599-8f3a9f5a596c-image.png
                                        4d2fd408-abec-4e17-b12e-c7e2a483f750-image.png

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

                                          Auslesen:

                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                          1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                          5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                                          5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                                          5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                                          5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                                          5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                                          5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                          5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                          5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                          5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                                          

                                          ändern WW Temp:

                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
                                          

                                          Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          PEPITO82
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #40

                                          @wendy2702 Vielen Dank fürs Teilen. Hast Du es mittlerweile vielleicht auch noch hinbekommen, dass man beim Setzen der Solltemperatur den tatsächlichen Temperaturwert angibt statt mit einer zusätzlichen 0?

                                          Ich nutze auch noch diese Register:
                                          5030 --> Heizen Handabschaltung
                                          5032 --> Warmwasser Handabschaltung
                                          6270 --> Schalter Heizungspumpe

                                          Ggf. sind die für Dich auch noch interessant.

                                          M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          364

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen