  4. Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
16 Posts 5 Posters 1.8k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W wendy2702

    Kannst auch die Suche benutzen da wir dieses Thema schon gefühlt 500 mal hatten.

    Da finden sich auch Beiträge mit fertigen CSV Files zum importieren der Register.

    N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    wrote on last edited by
    #7

    @falks:

    habe bisher nur drei Werte drin:

    deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
    3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value		
    3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
    3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value		
    
    

    und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.

    @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.

    wendy2702W F 2 Replies Last reply
    0
    • N NFTVirus

      @falks:

      habe bisher nur drei Werte drin:

      deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
      3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value		
      3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
      3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value		
      
      

      und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.

      @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      wrote on last edited by
      #8

      @nftvirus https://forum.iobroker.net/topic/42173/gelöst-frage-modubustcp-adapter/10

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Reply Last reply
      0
      • N NFTVirus

        @falks:

        habe bisher nur drei Werte drin:

        deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
        3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value		
        3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
        3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value		
        
        

        und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.

        @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.

        F Offline
        F Offline
        falks
        wrote on last edited by
        #9

        @nftvirus Der Gesamtertrag ist 30529

        M 1 Reply Last reply
        0
        • F falks

          @nftvirus Der Gesamtertrag ist 30529

          M Offline
          M Offline
          MDaudi
          wrote on last edited by
          #10

          Hallo,

          Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:

          Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

          Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?

          Gruß,

          Micha

          F 2 Replies Last reply
          0
          • M MDaudi

            Hallo,

            Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:

            Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

            Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?

            Gruß,

            Micha

            F Offline
            F Offline
            falks
            wrote on last edited by
            #11

            @mdaudi

            Wie sieht der Eintrag bei den Registern aus ?

            1 Reply Last reply
            0
            • M MDaudi

              Hallo,

              Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:

              Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

              Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?

              Gruß,

              Micha

              F Offline
              F Offline
              falks
              wrote on last edited by
              #12

              @mdaudi

              So muss der Eintrag aussehen:

              f875cfed-a90e-4aff-bf70-28b4bb105148-image.png

              F 1 Reply Last reply
              0
              • F falks

                @mdaudi

                So muss der Eintrag aussehen:

                f875cfed-a90e-4aff-bf70-28b4bb105148-image.png

                F Offline
                F Offline
                fr3ckl3
                wrote on last edited by
                #13

                @falks
                Moin! Ich habe nun leider genau das gleiche Problem. Wenn ich bei 30775 "Signed 32 bit (Big Endian)" angebe, bleibt die Verbindung zum WR konstant, aber es kommt (bei Dunkelheit draußen) der Wert "-2147483648". Setze ich den Typ, wie in anderen Foren gesehen, auf "Unsigned 16 bit (Big Endian)", wird kurz der richtige Wert "0" ausgelesen, dann bricht die Verbindung zum WR mit dem Fehler

                Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                ab.

                Irgendjemand eine Idee?? :) Vielen Dank!!

                wendy2702W 1 Reply Last reply
                0
                • F fr3ckl3

                  @falks
                  Moin! Ich habe nun leider genau das gleiche Problem. Wenn ich bei 30775 "Signed 32 bit (Big Endian)" angebe, bleibt die Verbindung zum WR konstant, aber es kommt (bei Dunkelheit draußen) der Wert "-2147483648". Setze ich den Typ, wie in anderen Foren gesehen, auf "Unsigned 16 bit (Big Endian)", wird kurz der richtige Wert "0" ausgelesen, dann bricht die Verbindung zum WR mit dem Fehler

                  Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                  ab.

                  Irgendjemand eine Idee?? :) Vielen Dank!!

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  wrote on last edited by
                  #14

                  @fr3ckl3 der negative Wert ist „richtig“. Wenn er stört kann man abhängig wofür man es benötigt mit Script, Widget Einstellung oder einer Formel im Adapter den Negativen Wert verhindern.

                  1F7BD7C6-C81C-4C01-9D1D-408450D047C8.jpeg

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  F 1 Reply Last reply
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @fr3ckl3 der negative Wert ist „richtig“. Wenn er stört kann man abhängig wofür man es benötigt mit Script, Widget Einstellung oder einer Formel im Adapter den Negativen Wert verhindern.

                    1F7BD7C6-C81C-4C01-9D1D-408450D047C8.jpeg

                    F Offline
                    F Offline
                    fr3ckl3
                    wrote on last edited by fr3ckl3
                    #15

                    @wendy2702 Daran, dass der Wert negativ ist, störe ich mich auch gar nicht so sehr. Aber der Wert passt halt gar nicht. Die Adresse 30755 gibt die aktuelle Leistung der PV-Anlage aus und 2,1 Gigawatt (stimmt das so??) ist doch etwas arg für meine kleine PV-Anlage. ;) Ich müsste heute Abend mal probieren, ob der Wert mit "Unsigned 16 bit (Big Endian)" grundsätzlich passt. Gestern Abend war halt schon keine Leistung mehr vorhanden.

                    wendy2702W 1 Reply Last reply
                    0
                    • F fr3ckl3

                      @wendy2702 Daran, dass der Wert negativ ist, störe ich mich auch gar nicht so sehr. Aber der Wert passt halt gar nicht. Die Adresse 30755 gibt die aktuelle Leistung der PV-Anlage aus und 2,1 Gigawatt (stimmt das so??) ist doch etwas arg für meine kleine PV-Anlage. ;) Ich müsste heute Abend mal probieren, ob der Wert mit "Unsigned 16 bit (Big Endian)" grundsätzlich passt. Gestern Abend war halt schon keine Leistung mehr vorhanden.

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      wrote on last edited by
                      #16

                      @fr3ckl3 sagte in Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus:

                      Aber der Wert passt halt gar nicht

                      Hast du zwei Posts vorher aber nicht so geschrieben.

                      ich lese meine beiden SMA WR so aus:

                      551683d5-d990-4be6-9590-57f77fe183ea-grafik.png

                      Und der Wert stimmt. Passen denn deine anderen Werte?

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      526

                      Online

                      32.7k

                      Users

                      82.3k

                      Topics

                      1.3m

                      Posts
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Login

                      • Don't have an account? Register

                      • Login or register to search.
                      • First post
                        Last post
                      0
                      • Home
                      • Recent
                      • Tags
                      • Unread 0
                      • Categories
                      • Unreplied
                      • Popular
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe