Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • N
      NFTVirus @falks last edited by

      @falks jetzt läuft es bei mir. Die ID war richtig aber ich habe beim Daten Typ Mist eingestellt. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Danke für deine Hilfe!

      Christian

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        NFTVirus @falks last edited by

        @falks

        Was jetzt noch komisch ist dass der Adapter gelb bleibt und ich auch weiter einen Fehler im Log erhalte:

        
        modbus.0	2021-04-05 16:33:57.318	info	(3056) Disconnected from slave 192.168.178.98
        modbus.0	2021-04-05 16:33:57.266	warn	(3056) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        modbus.0	2021-04-05 16:33:57.219	info	(3056) Connected to slave 192.168.178.98
        

        die Daten kommen allerdings trotzdem richtig rein.

        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          falks @NFTVirus last edited by

          @nftvirus zeig mal deine Register, da ist wohl ein ungültiges dabei

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            Kannst auch die Suche benutzen da wir dieses Thema schon gefühlt 500 mal hatten.

            Da finden sich auch Beiträge mit fertigen CSV Files zum importieren der Register.

            N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              NFTVirus @wendy2702 last edited by

              @falks:

              habe bisher nur drei Werte drin:

              deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
              3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value		
              3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
              3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value		
              
              

              und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.

              @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.

              wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @NFTVirus last edited by

                @nftvirus https://forum.iobroker.net/topic/42173/gelöst-frage-modubustcp-adapter/10

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  falks @NFTVirus last edited by

                  @nftvirus Der Gesamtertrag ist 30529

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MDaudi @falks last edited by

                    Hallo,

                    Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:

                    Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

                    Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?

                    Gruß,

                    Micha

                    F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      falks @MDaudi last edited by

                      @mdaudi

                      Wie sieht der Eintrag bei den Registern aus ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        falks @MDaudi last edited by

                        @mdaudi

                        So muss der Eintrag aussehen:

                        f875cfed-a90e-4aff-bf70-28b4bb105148-image.png

                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          fr3ckl3 @falks last edited by

                          @falks
                          Moin! Ich habe nun leider genau das gleiche Problem. Wenn ich bei 30775 "Signed 32 bit (Big Endian)" angebe, bleibt die Verbindung zum WR konstant, aber es kommt (bei Dunkelheit draußen) der Wert "-2147483648". Setze ich den Typ, wie in anderen Foren gesehen, auf "Unsigned 16 bit (Big Endian)", wird kurz der richtige Wert "0" ausgelesen, dann bricht die Verbindung zum WR mit dem Fehler

                          Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                          ab.

                          Irgendjemand eine Idee?? 🙂 Vielen Dank!!

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @fr3ckl3 last edited by

                            @fr3ckl3 der negative Wert ist „richtig“. Wenn er stört kann man abhängig wofür man es benötigt mit Script, Widget Einstellung oder einer Formel im Adapter den Negativen Wert verhindern.

                            1F7BD7C6-C81C-4C01-9D1D-408450D047C8.jpeg

                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              fr3ckl3 @wendy2702 last edited by fr3ckl3

                              @wendy2702 Daran, dass der Wert negativ ist, störe ich mich auch gar nicht so sehr. Aber der Wert passt halt gar nicht. Die Adresse 30755 gibt die aktuelle Leistung der PV-Anlage aus und 2,1 Gigawatt (stimmt das so??) ist doch etwas arg für meine kleine PV-Anlage. 😉 Ich müsste heute Abend mal probieren, ob der Wert mit "Unsigned 16 bit (Big Endian)" grundsätzlich passt. Gestern Abend war halt schon keine Leistung mehr vorhanden.

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @fr3ckl3 last edited by

                                @fr3ckl3 sagte in Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus:

                                Aber der Wert passt halt gar nicht

                                Hast du zwei Posts vorher aber nicht so geschrieben.

                                ich lese meine beiden SMA WR so aus:

                                551683d5-d990-4be6-9590-57f77fe183ea-grafik.png

                                Und der Wert stimmt. Passen denn deine anderen Werte?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                428
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.2k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                5
                                16
                                1206
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo