Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F falks

    @nftvirus

    Device ID=3 eingestellt? Aliase benutzen aus.

    Die Erzeugung steht in Register 30775. Typ signed 32 Bit(Big endian)

    Falk

    N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @falks jetzt läuft es bei mir. Die ID war richtig aber ich habe beim Daten Typ Mist eingestellt. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Danke für deine Hilfe!

    Christian

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F falks

      @nftvirus

      Device ID=3 eingestellt? Aliase benutzen aus.

      Die Erzeugung steht in Register 30775. Typ signed 32 Bit(Big endian)

      Falk

      N Offline
      N Offline
      NFTVirus
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @falks

      Was jetzt noch komisch ist dass der Adapter gelb bleibt und ich auch weiter einen Fehler im Log erhalte:

      
      modbus.0	2021-04-05 16:33:57.318	info	(3056) Disconnected from slave 192.168.178.98
      modbus.0	2021-04-05 16:33:57.266	warn	(3056) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      modbus.0	2021-04-05 16:33:57.219	info	(3056) Connected to slave 192.168.178.98
      

      die Daten kommen allerdings trotzdem richtig rein.

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N NFTVirus

        @falks

        Was jetzt noch komisch ist dass der Adapter gelb bleibt und ich auch weiter einen Fehler im Log erhalte:

        
        modbus.0	2021-04-05 16:33:57.318	info	(3056) Disconnected from slave 192.168.178.98
        modbus.0	2021-04-05 16:33:57.266	warn	(3056) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        modbus.0	2021-04-05 16:33:57.219	info	(3056) Connected to slave 192.168.178.98
        

        die Daten kommen allerdings trotzdem richtig rein.

        F Offline
        F Offline
        falks
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @nftvirus zeig mal deine Register, da ist wohl ein ungültiges dabei

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          Kannst auch die Suche benutzen da wir dieses Thema schon gefühlt 500 mal hatten.

          Da finden sich auch Beiträge mit fertigen CSV Files zum importieren der Register.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          N 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            Kannst auch die Suche benutzen da wir dieses Thema schon gefühlt 500 mal hatten.

            Da finden sich auch Beiträge mit fertigen CSV Files zum importieren der Register.

            N Offline
            N Offline
            NFTVirus
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @falks:

            habe bisher nur drei Werte drin:

            deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
            3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value		
            3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
            3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value		
            
            

            und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.

            @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.

            wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • N NFTVirus

              @falks:

              habe bisher nur drei Werte drin:

              deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
              3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value		
              3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
              3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value		
              
              

              und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.

              @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @nftvirus https://forum.iobroker.net/topic/42173/gelöst-frage-modubustcp-adapter/10

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N NFTVirus

                @falks:

                habe bisher nur drei Werte drin:

                deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
                3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value		
                3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
                3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value		
                
                

                und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.

                @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.

                F Offline
                F Offline
                falks
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @nftvirus Der Gesamtertrag ist 30529

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F falks

                  @nftvirus Der Gesamtertrag ist 30529

                  M Offline
                  M Offline
                  MDaudi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  Hallo,

                  Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:

                  Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

                  Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?

                  Gruß,

                  Micha

                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • M MDaudi

                    Hallo,

                    Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:

                    Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

                    Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?

                    Gruß,

                    Micha

                    F Offline
                    F Offline
                    falks
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @mdaudi

                    Wie sieht der Eintrag bei den Registern aus ?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M MDaudi

                      Hallo,

                      Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:

                      Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

                      Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?

                      Gruß,

                      Micha

                      F Offline
                      F Offline
                      falks
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @mdaudi

                      So muss der Eintrag aussehen:

                      f875cfed-a90e-4aff-bf70-28b4bb105148-image.png

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F falks

                        @mdaudi

                        So muss der Eintrag aussehen:

                        f875cfed-a90e-4aff-bf70-28b4bb105148-image.png

                        F Offline
                        F Offline
                        fr3ckl3
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @falks
                        Moin! Ich habe nun leider genau das gleiche Problem. Wenn ich bei 30775 "Signed 32 bit (Big Endian)" angebe, bleibt die Verbindung zum WR konstant, aber es kommt (bei Dunkelheit draußen) der Wert "-2147483648". Setze ich den Typ, wie in anderen Foren gesehen, auf "Unsigned 16 bit (Big Endian)", wird kurz der richtige Wert "0" ausgelesen, dann bricht die Verbindung zum WR mit dem Fehler

                        Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                        ab.

                        Irgendjemand eine Idee?? :) Vielen Dank!!

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F fr3ckl3

                          @falks
                          Moin! Ich habe nun leider genau das gleiche Problem. Wenn ich bei 30775 "Signed 32 bit (Big Endian)" angebe, bleibt die Verbindung zum WR konstant, aber es kommt (bei Dunkelheit draußen) der Wert "-2147483648". Setze ich den Typ, wie in anderen Foren gesehen, auf "Unsigned 16 bit (Big Endian)", wird kurz der richtige Wert "0" ausgelesen, dann bricht die Verbindung zum WR mit dem Fehler

                          Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                          ab.

                          Irgendjemand eine Idee?? :) Vielen Dank!!

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @fr3ckl3 der negative Wert ist „richtig“. Wenn er stört kann man abhängig wofür man es benötigt mit Script, Widget Einstellung oder einer Formel im Adapter den Negativen Wert verhindern.

                          1F7BD7C6-C81C-4C01-9D1D-408450D047C8.jpeg

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @fr3ckl3 der negative Wert ist „richtig“. Wenn er stört kann man abhängig wofür man es benötigt mit Script, Widget Einstellung oder einer Formel im Adapter den Negativen Wert verhindern.

                            1F7BD7C6-C81C-4C01-9D1D-408450D047C8.jpeg

                            F Offline
                            F Offline
                            fr3ckl3
                            schrieb am zuletzt editiert von fr3ckl3
                            #15

                            @wendy2702 Daran, dass der Wert negativ ist, störe ich mich auch gar nicht so sehr. Aber der Wert passt halt gar nicht. Die Adresse 30755 gibt die aktuelle Leistung der PV-Anlage aus und 2,1 Gigawatt (stimmt das so??) ist doch etwas arg für meine kleine PV-Anlage. ;) Ich müsste heute Abend mal probieren, ob der Wert mit "Unsigned 16 bit (Big Endian)" grundsätzlich passt. Gestern Abend war halt schon keine Leistung mehr vorhanden.

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F fr3ckl3

                              @wendy2702 Daran, dass der Wert negativ ist, störe ich mich auch gar nicht so sehr. Aber der Wert passt halt gar nicht. Die Adresse 30755 gibt die aktuelle Leistung der PV-Anlage aus und 2,1 Gigawatt (stimmt das so??) ist doch etwas arg für meine kleine PV-Anlage. ;) Ich müsste heute Abend mal probieren, ob der Wert mit "Unsigned 16 bit (Big Endian)" grundsätzlich passt. Gestern Abend war halt schon keine Leistung mehr vorhanden.

                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @fr3ckl3 sagte in Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus:

                              Aber der Wert passt halt gar nicht

                              Hast du zwei Posts vorher aber nicht so geschrieben.

                              ich lese meine beiden SMA WR so aus:

                              551683d5-d990-4be6-9590-57f77fe183ea-grafik.png

                              Und der Wert stimmt. Passen denn deine anderen Werte?

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              858

                              Online

                              32.4k

                              Benutzer

                              81.5k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe